%MW 是模拟量的映射地址,也是中间数据字的存储区,这句话对不?若对,某一模拟量的 映射地址为%MW1,那这个地址是不是不能存中间数据,还有个问题想表示内部位软件怎么表示?映射地址和拓扑地址什么关系?使用起来有什么区别吗?还是两个就相等
定义real时占用2个%MW0、%MW1.中间位可以使%mw1.1,也可以是%m1。映射地址和拓扑地址不两个不同块,互不搭噶,%i 1.1、%q1.1、%iw1怎么用自己琢磨着吧
如果用%Mw0存放了浮点数,同时也用了%MW0.1(这个地址表述有错吗),两者会相互影响吗?还有你说的%mw1.1和%M1等同么? 具体解释下映射地址和拓扑地址
真是小白。%MW0是字,占16位。浮点数占32位。%MW0.1是字%MW0的第2位。%mw1.1和%M1不属于同一个存储区域,不冲突。
采纳率:23%
举例吧,应该一致吧,16个位也可以作为字用! PREMUIM PLC,昆腾的没用过!%mw1,可以作为位用.0~%mw1.15,如327.65 可以加上触摸屏软件,如%mw1,看是不是你需要输入&#47,INT,0~32766定义为REAL时,仿真用,可以作为浮点数使用施耐德PLC确实与其他PLC在使用上有比较大的区别。这里最直接的方式
%mw1.0的状态影响%mw1的值吗?%Mw1.0和%M1是同样的地址么?
%mw1.0是%mw1的一个位,%mw是字,,%m是另一内存区的位,两者是不同内存区
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
昆腾的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。施耐德PLC%MX1000.5中的1000是怎么来的,可以是别的么?2000或者3000 寻求大神解答_百度知道
施耐德PLC%MX1000.5中的1000是怎么来的,可以是别的么?2000或者3000 寻求大神解答
我有更好的答案
0≤n≤7),映射公式:MXm,n:m*8+n+3000 (0≤m≤7816.7,Modbus数据类型为0x%MX位于数据区的M(中间)区,类型为BOOL,地址范围%MX0.0~%MX7816,%MX的Modbus地址为