格力空调e2是什么故障显示e2怎样维修

海尔空调故障代码e2如何处理?
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
E2 &&有可能是室内盘管传感器断路、短路、接触不良 &&电流传感器感应电流太小 &&,具体的这要看空调是哪个系列的了
出现E2代码是热水器内水温过高。 && && &&
当系统检测到温度上升斜率≥2℃/8S且温度达到50℃时(根据型号不同该数据略有不同),则立即切断加热器电源,显示屏闪烁显示故障代码“E2”,其余图案不显示,蜂鸣器鸣叫六声。
维修方法:
用户报修E2时,要用户关掉机器,不要进行其他操作,待师傅上门维修。
1) && && &&首先检查热水器是否没灌满水或者没有进水就开始通电加热;
2) && && &&检查机器进出水管是否装反或者没有装出水管,或者用户水路接错;
3) && && &&更换控制板看是否可以解决的;
室内机防冻结保护 &&如果出风量变小 &&一般是室内机太脏了 &&或室内机风机 &&电容 &&管温头及显示版有故障 &&,空调故障代码E2 &&:过热保护 &&可能出现的原因主要有以下几个方面: &&1、内机的过滤网、蒸发器、外机的冷凝器过脏造成、建议好好的清洗一下。 &&2、内机蒸发器传感器故障,建议更换,此传感器常温下15K。
制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)(KX6,KX4无此故障。)
室内机防冻结保护
如果出风量变小 一般是室内机太脏了 或室内机风机 电容 管温头及显示版有故障
商用空调不同型号所拥有的故障代码型号是不同的,因此最好还是找售后给你上门检测一下
一、海尔空调故障代码E5为室外机过电流保护,导致整机停机不能启动。 二、E5故障代码的常见原因1、室外机冷凝器脏,可清洗室外机冷凝器; 2、室外机启动电容故障,
室内机防冻结保护 && &&如果出风量变小 &&一般是室内机太脏了 &&或室内机
--海尔空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查
你好,室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9
只要一会就会好了,并不需要处理希望我的回答对你有所帮助!
大金空调故障代码u0故障内容:制冷剂不足1、制冷时:
A、检查低压传感器的特性是否正常(测量黑白线之间的电压,根据所得电压带入公式换算为对应的压力)
海尔空调故障代码大全
&& && && &&E1 &&排
E1 &&室温传感器故障
E2 &&室内盘管传感器故障
E3 &&室外环温传感器故障
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&【话生活 | 12-22】格力中央空调面板显示E2,多次维修无法解决_格力吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:41,473贴子:
【话生活 | 12-22】格力中央空调面板显示E2,多次维修无法解决收藏
装的是中央空调一拖四,号称是什么第5代。今年上半年装修好后一直没有去住,8月的时候去新房搞卫生开了下空调制冷,结果运行了一段时间面板显示E2然后室内室外机都不工作了,找了卖空调的来修,说是压力不够,排了排气什么的就好,反正也暂时不住试了一下好了也就好了。前两天又去搞卫生,开了下空调制热,结果运行1个多小时后面板又显示E2室内室外都不工作了,把空气开关关了下,完全断电后E2码消失了,重新启动机器开始正常工作。然后一小时后又全部停机,面板显示E2。还有控制面板安装的也有问题,带主字的面板被连接到了旁边书房1P的风口机上,而3P的客厅只是连到了普通面板,这有影响吗,反正看着很不舒服!不知道带主字的控制面板没连接3P的大风口,会不会影响这个问题。顺带吐槽下格力的售后真不是一般的差,产品有缺陷、有瑕疵我可以接受,但垃圾的安装队伍、垃圾的售后维修技术,那就是一个公司的整体管理素质的低下了!
步进电机转向、速度和旋转角度的控制,实现更复杂、精密的线性运动控制要求
您好~小格现在才看到您的消息,烦请您将联系方式留给小格,小格会将您的需求进行提交,以便及时和您联系~我们会尽快为您解决问题~
为什么要装一拖4的,和装成4部一拖一的风管机有区别吗?可能一拖4的贵不少哦,还有一出问题就全家空调都坏了?
您好!很抱歉给您带来不便,请登陆格力官网在服务中心进行服务预约反馈,或者将您的姓名、电话、地址、销售单位名称、及具体问题描述发我,我将马上安排处理。感谢您的支持与配合!谢谢!
我的一样的问题!烦死人了
我家也是这问题
请问楼主你家空调问题解决了吗?
是不是进老鼠了!
e2排气低温保护,有的搞了。估计安装原因大些。
不好意思,问一下,你们的一拖四是怎么解决这个问题的,我家也出现了
我家的还不是一样,刚买几个月,修了好多次了,还不是一样要显示这个代码,真想一脚给踢坏,我家小朋友热的不得了。哎,真心为格力空调做的那么大的市场悲哀,格力空调你们家是不是买水货的,不知道你们格力空调是不是做的假货。真担心。好几万的东西来不来就不能用,真的怀疑。
和我的一模一样
楼主你的解决了吗,我这边也一摸一样,
好几次无法解决
我也是这样,他吗了个蛋蛋的。加起来开了不到24小时。安装售后实在垃圾,去年还是打12315才来给我装面板。经销商让分包商来装的,配件全给我换了。面板扣了(经销商欠安装公司安装费不给)。垃圾格力,再也不相信董大姐
几年前装了格力空调,安装的时候面板给安坏了,一直说换到现在都没消息,每次用空调都堵的慌,以后不会再买格力【图片】【图片】
发帖吐槽一下格力,16年6月购入格力1v4多联机。调试阶段风机更换故障,光等配件就是一周。新机还没开始用,就要换配件?好,算我倒霉。7月7日21:18当机显示E2,打400让我不要着急等48小时……这个高温天中央空调全当机一个堵用不了,你让我不要着急?8日一早继续400,告诉我排单了要耐心等待,问派到哪里了有没联系电话总之除了理解,耐心,抱歉其他都三不知。个人辗转找到格力地方特约维修点,那个态度就像训孩子似得“觉得质量有问题你找格力去”“今天排单20+了,排不上。先来后到”“我们没有你的排单”……TMD售后就这个样子的?400说派了,下面说没有,突然语塞。……我干嘛要买核心科技?
我家的也是,中央空调显示E2,都用不了了。联系售后就说请耐心等待,这么热的天。都是冲着格力的牌子去的,几万的东西,这么垃圾。
我家也是这样,现在家里三个房间只能开一个放开,要是都开就变那样,也不知道哪里修去
我家也是一样的问题,大家处理了没有。处理后反复了吗 是产品缺陷还是质量不过关!要不要集体维权!
同出现此类现象,然后直接出现co ,完全瘫痪。说是面板坏了,等了十几天,终于来修了,可是依旧修不好。
我家也是一样,这到底是啥原因呀?
我这边也是刚装修好的房子,格力的中央空调1拖4,开机没多久就抱E2错误。昨天报的修,今天修理工来的,说是制冷液加太多,很多还是液体状态就回到了压缩机,导致低温保护。接了检测仪,边看边温度放制冷液,说是以后制冷会比之前差点。我就纳闷了,这制冷液之前我是看安装师傅计算好放的,怎么会多。到底有没有效果,我也不清楚,可能还要用一段时间才知道。
我家也是这样,维修师傅说氟利昂多了,就要放掉点就好了。现在放掉后要打21度才制冷还是不用盖被子的那种。原来26度都冷,就是时间一长就E2错码。真是烦死了。格力空调怎么了。
我家也一样,一晚上出现好几次E2 格力这是出了一批次品吗
我的也是E2报错,真的***了,董大姐在搞什么
我家也一样,一晚上出现好几次E2 ,买的时候就冲格力品牌,太失望了,今天来修一下开口要我580后来我还价收了300,晚上还是出现e2,太垃圾了
我家的半小时前出现了这个问题,关闭总闸再开启又好了,好担心一会又不好了,不敢睡。
我家刚才发生的,真绝
登录百度帐号推荐应用2016格力变频空调故障代码维修方法
2016格力变频空调故障代码维修方法
日 下午3:53
格力空调室内部分
① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。HGR家电维修
② 管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。
③ 管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作。
④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
  格力空调室外部分
① 压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
② 室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。
  ③ 室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。
④ 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。
⑤ 室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。
  ⑥ 压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。
⑦ 压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。
  ⑧ 变频器(模块)的故障判断及更换
a、开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压
  b、检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量
c、如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
d、如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)
e、模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
f、室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。
⑨ 室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。
  ⑩ 电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
格力变频空调故障代码
格力变频空调故障代码操作实例
1、机 型:格力变频空调格力变频空调KFR-32GW/BM(F)
故障现象:室外机起动后,立即停机,故障灯亮,自诊断故障显示为1、3号灯亮,2号灯闪,故障内容为电流控制异常。
分析处理:此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机U、V两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。
2、机 型:格力变频空调KFR-32GW/BM(F)
故障现象:开机后故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常, 室外机不工作。
处理方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。
3、机 型:格力变频空调KFR-32GW/BP
故障现象:制冷开机后,故障灯亮,自诊断内容为四通阀异常。
分析处理:制冷时四通阀不应该动作,但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理,四通阀是否正常是根据室内盘管温度T2判断的,用万用表测量T2阻值几乎处于短路状态。由此可知,只因T2阻值变小,而CPU采样为T2温度过高,从而误判四通阀异常,更换T2探头后,空调恢复正常运行。
4、机 型:格力变频空调KFR-50LW/BM(F)
故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常。
分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线之间电压只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。
5、机 型:格力变频空调KFR-50LW/BM(F)
故障现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。
分 析:开机盖检查,发现四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。
处理方法:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。
6、机 型:格力变频空调KFR-32GW/BP
故障现象:开机后,室外机不工作,一启动继电器开,运行指示灯闪亮,打开故障判断功能1号灯亮,2、3号灯灭。
处理方法:检查信号线安装良好,按故障内容一一检查,均未发现异常,换板无效,换机后,将故障机室内部分与另一室外机进行连接(电气回路与系统回路),一切正常。由此判断为室内机连线有问题,测其通断电,一切良好,最后判断连接线不牢,造成220V加不到室外机,重新安装连接后故障排除。
经验总结:在空调安装时一定要将其电源连接线紧固牢靠,以避免不必要的麻烦。
7、机 型:格力变频空调KFR-32GW/BP
故障现象:开机几天,连续运行发生停机现象,自诊断通讯故障。
处理方法:查通讯连线无错误,通讯供电源24V正常,换室内板后一切正常。发现室内板LPC1010光电耦合器坏。
8、机 型:格力变频空调KFR-50LW/BM(F)
故障现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何故障信息。
处理方法:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。
经验总结:维修空调时,对元器件的测量不能一味地测量它本身的阻值变化,也要测其工作电压和输出电压是否正常,这样才不至于走弯路。
9、机 型:格力变频空调KFR-32GWA/BP
故障现象:开机后内风机便以最高风运转,且不可调。
分析处理:32A/BP空调内风机采用交流PG电机,其转速是由控制电路通过改变可控硅的导通角的大小来调整的,由后级电路向前级电路查起,测量可控硅良好,而测量反相驱动三极管,集电极和发射极短路,导致风机高风运行,更换内板工作正常。
经验总结:维修人员如遇类似故障时,只需先测量风机和风机电容是否正常,如正常换内板即可,不需再查电脑板。
10、机 型:格力变频空调KFR-32GW/BM(F)
故障现象:遥控接收不良、接收角度小、距离短,同一指令要重复三到五次才可生效。
分析处理:换板换遥控器均未解决,因周围有大量计算机工作,怀疑是电磁干扰,导致遥控不工作,最后采用移动机器位置加以解决。
11、机 型:新科格力变频空调KFR-32GW/BP
故障现象:空调开机即总电源跳闸
故障分析:该空调曾修过一次,现象是开机半小时后,显示保护(压缩机感温异常),当时适量加R22后空调正常。服务人员上门检查,结果所有部件正常,进一步查外机,发现外机置于专放空调的平台,平台内出水孔堵死,室外机下部3cm浸在水中,室外机电抗器浸入水中,造成空调跳闸。
处理方法:疏通出水孔,更换电抗器后正常。
12、机 型:格力变频空调KFR-32GWA/BP
故障现象:制热时室内风机有时运转,有时不运转,一分钟后,保护故障灯常亮,运行灯闪。
分析处理:将其检测开关置于“关”、运行灯闪,故障灯、定时灯常亮。按照指示灯分析,AC输入电压过高或过低,但用户同时购买两台32ABP,另一台工作正常,且是同一电源。看来电源因素已经排除。又将该机置于通风、除湿、制冷分别试机,现象又是运行、故障灯常亮。将检测开关置于“关”位置,三灯同时常亮。分析为室内风扇电机绕组或霍尔元件异常。检测其绕组正常,确定为霍尔元件坏。之所以这样判断是因为CPU检测不到室内风扇电机的转速,造成保护。更换室内电机后正常。
经验总结:32ABP无E2PROM,检修时不能断电。每一个故障显示5秒,每显示完一个故障,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出完毕后,蜂鸣器鸣三声以示结束。以上检测32ABP故障的方法同27BM一样。牢记这一点后,还要根据实际情况灵活运用指示灯来帮助分析,切不可死搬硬套,否则,维修时会无所适从。
13、机 型:格力变频空调KFR-32GWA/BP
故障现象:压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时重新开机时好时坏。
分析处理:发现此问题是由于室外机电控模块板上厚膜电路出现故障。此厚膜电路型号SY),遇此类问题,更换厚膜电路操作程序如下:
(1)用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗固定螺丝取下,然后把组件向上翻。
(2)把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿出。
(3)用螺丝刀把(有故障)的模块从散热片上取下,如有条件则把SY)换下,或者把整个模块换下。
(4)将新模块的散热面涂上专业硅脂后,装于散热器上,位置不变。
(5)将电容组件复位或装上,固定牢靠。
(6)将室外板组件(钣金件)复位,并固定。
注 意 点:(1)拆装人员应戴电环,否则会导致模块损坏。
(2)拆装过程中应注意轻拿轻放,防止线插脱落。
(3)压缩机线复位时应保持原位置不变,不能插错。
(4)P、N线不能插反。
(5)信号线接插应牢固,不能松动。
14、机 型:格力变频空调KFR-32GW/BMF
故障现象:制热模式开机后,外风机转,但压机不工作。
工作环境:客厅17平米,室外机朝西,电源电压223V,室外环境温度-6度。
诊断显示:亮闪闪(四通阀切换异常)
亮亮亮(室内风扇电机运转异常)
测试分析:室内风机经测量确认无异常且四通阀经测量与强电测试也正常,断定显示故障为假故障,皆由压机不工作,传感器采样信号有误所致。
处理:测内、外机通讯电平、强电电压均无异常,于是逐个检查外板器件PTC、整流桥、滤波电容及35UF电容、各传感器、IPM模块、电抗器、压缩机均完好,于是,重新插接好,消除故障信息,重新开机但故障依旧。最后,在机组工作状态下,测各元器件各参考点工作电压,当测至IPM模块输出给压缩机电压时,没有任何电压,更换IPM模块后,压缩机开始工作,试机一段时间后,机组工作正常,用户满意。
经验总结:该机组原IPM模块在与新配件的IPM模块在测时与技术手册上参数相同(阻值),但不应就判断此IPM模块正常,还要进一步测量其输出电压(注意:输出电压为强高压!)是否正常来确定IPM模块的好坏。
15、机 型:格力变频空调KFR-32GWA/BP
故障现象:制热开机后外机不启动或运行一段时间后不正常停机
1、内机运行灯闪一段时间后故障灯闪,同时运行灯亮
2、外机板上三盏LED灯不亮或状态不正常
分析处理:1、如开机一段时间后,外机不启动或稍后不正常停机,内机故障灯和运行灯亮,测通讯电压一般高于14V……打开室外机,将外板上光耦旁边的滤波电容C23、C23换掉即可解决问题(前提是排除IPM功率模块故障),此问题极多,但该方法既可解决问题而又不用更换外板,望全国服务人员引起重视,加以推广,从而节约售后的开支和成本支出。
2、如开机后外机不启动,或风机能启动,故障显示又一般为通讯故障。通讯电压高于14V的,排除外板故障后(可用第一种方法)一般都是IPM模块损坏引起的,直接更换IPM模块后机组一般都恢复正常,此情况出现频率稍低于第一种情况。
3、如开机后外机不启动或运行一段时间后,显示通讯故障,测通讯电压低于14V,一般都是由内机电控引起的,内机电控又以内机板坏居多,解决方法为:查内板上电解电容边上的24V稳压管(共两个,若一个是好的,则可能俩一个是坏的)是否正常,若正常则可能是边上的滤波电容坏引起的,更换即可。
经验总结:格力变频空调KFR-32GWA/BP关于通讯故障的情况一般为以上三中引起的,其中第一种
情况居多,但解决的方法不应该局限于更换板子,如用户路途遥远,而服务人员又没有随身带板子的,故障1中涉及的方法和经验验证安全有效,全国服务人员不妨加以推广。
16、机 型:格力变频空调KFR-32GW/BMF
故障现象:制冷模式开机运行15分钟外机停,自动开机;15分钟后又停,3分钟后又重新启动,周而复始,1小时后显示4个故障:
(1) 灭灭亮 电流峰值关断
(2)灭亮灭 IPM模块保护(电流、温度)
(3)灭亮亮 压机排气温度过高保护
(4)灭灭闪 压机温度传感器异常
使用条件:某宾馆高档套房卧室,20m2、窗户9m2、电源电压210V室外环境温度28℃、通风良好。
分析处理:该机用户使用一年多,一直工作良好,近来出现故障灯亮报修,网点接受分公司指令后上门检修,先发现运转压力偏低,补氟后故障灯亮时间延长到1小时,检修数次,未发现故障原因。分公司技术人员赴现场检测用户电压210V,压力0.5Mpa、电流升频时困难(升频瞬间即又降频,不能维持);考虑到升频问题一般与传感器有关,于是将各传感器放在30℃时测得的数据与相关参数比较,未见异常;将传感器重新插回电路,故障依旧。换内外板无效,维修陷入误区;考虑到该型号机器在制热时曾多次出现过压机排气温度传感器变值的情况,于是重点将该传感器取下在常温下测试未见异常,取一杯80℃的热水,将该传感器放入测试发现其阻值变化不明显(传感器已变值);因用户为一宾馆,恰好有大批客人入住,宾馆负责人强烈要求机器务必正常运转;作为应急的办法,将压机排气温度传感器剪掉,把一个15K的电阻焊上,试机正常运转三小时不再停机。第二天换一个新的压机排气管温传感器,问题解决,用户满意。
经验总结:变频机的电控复杂,保护众多;因机器故障造成各传感器采集的数据异常,而造成一些显示的故障信息有真有假。此时一定要冷静,分析出真故障与假故障;从理论角度分析其可能性,从而重点予以检查,快速找到故障原因。如果变频机出现升频升不上去,一般是电压偏低、电磁干扰或传感器异常;
17、机 型:格力变频空调KFR-32BWA/BP
故障现象:外机不工作,内机有自然风吹出,无故障显示。
使用条件:卧室20 m,窗户玻璃连阳台18 m、室外机朝北,通风良好,电源电压 218V,室外环境温度37℃.
在线咨询:
工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息格力空调e2是什么问题?如何处理?
  相信很多人都和小编有过这样的经历,那就是自己家里面使用的 格力 在使用的时候突然出现了故障, 空调 上面显示出了故障代码e2,但是却不知道格力空调e2是什么故障,这的确是一件很令人头疼的事情,如果是在城市里面因为售后相对比较完善,可以很容易得到解决,如果是在偏远的农村地区,解决起来就相当的麻烦,那么什么是格力空调e2是什么故障,遇到这样的问题我们如何轻松解决呢?    一、什么是格力空调e2代码  一般情况下e2表示的是室内
防冻保护。就是室内张发起管温 传感器 断路所致。出现这样的原因一般是气温较低时制冷运行,当气温低于25度以下制冷运行时,蒸发器就会结霜而出现的故障。  导致这样问题出现的原因很多,不排除公共场合传感器线断了,以及室内机过滤网脏了导致堵塞,或者是内风机 电容 量减小导致内风机转速低,或者是室内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风,还有一种可能是传感器阻值漂移。  大家可以根据一步步排除的方法,得出最终的结果来。比如若是开机运行了一段时间显示故障代码e2的话,先要检查上述所说的室内机蒸发器是否结霜,若是结霜显示e2的话,那说明是蒸发器结霜的缘故,一般有两种原因会导致蒸发器结霜,一个是气温较低是运行制冷,另外一个是系统中不足,这样的情况可以用压力表检测压力以及使用钳形表测电流,压力偏低与电流偏小,表示需要添加制冷剂。然后是弱视蒸发器没有结霜依然显示e2故障代码,蒸发器管温头位置不对导致空气不流通,将蒸发器温头移出来,若是故障解除,说明是传感器阻值漂移导致。若是开机就显示故障e2的话一定是蒸发器温头断路了所造成的保护。    二、常见E2问题出现情况  1、运行一段时间
、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2( 灯箱 型无显示):  (1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:  1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。  2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。  3) 蒸发器表面脏,风量小。  (2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。  (3)室内管温感温包坏或折断。  (4)也可能是 显示器 本身故障或控制板问题。  (5)过滤网太脏。  (6)系统脏堵。  (7)室内
转速太低。    2、格力空调故障代码E2是防冻结保护,如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。  A、室内风机不转或风口堵住  B、 室内环境 温度低于18度  C、管温感温头折断  D、管温感温头 插头 没插好  E、控制回路巽常  F、电容C7漏电  3、故障代码e2在制冷、除湿模式时才会出现。至少应在压缩机启动5分钟后才出现,可能存在的问题有:  A.过滤网脏堵造成冷气散发不完,蒸发器温度过低;  B.室内管温包阻值异常(变大或开路);  C.制冷剂轻微泄露,造成蒸发器结霜;  D.显示板故障。    三、常见格力空调E1故障代码介绍  1、前有障碍物  2p控制回路巽常  3p 三相电 源缺相  4p室外环境温度高于43度时开始制冷  5p工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压 开关 动作  6、室内环境温度低于18度  7p管温感温头折断  8p管温感温头插头没插好  9p控制回路巽常  10p电容C7漏电  其实我们在使用空调的时候都会遇到各种各样的问题,特别是在夏天的时候,开的是冷风,却怎么也出不来暖风,很多人都以为是空调坏了,或者少了 氟 ,因此就想着赶紧找个维修人员加一点就好了,其实这种方式是错误的,我们应该首先找到不能制冷的故障源头,才能对症下药,避免出现被忽悠的情况,各种故障代码在我们购买空调的说明书当中都有讲解。