设计交底与图纸会审纪要 B-7 工程洺称:新钢1550mm冷轧工程 编号:ZT002

会议主题:设计交底与图纸会审专题会议

2009年2月25日冷轧工程项目部组织召开了冷轧工程Ⅰ区的设计技术交底,針对施工图施工不明确的部分进行技术交底与图纸会审,参加会议的有中冶南方设计研究院冷轧项目经理邱坚、土建设计高工、冷轧工程设計总工程师以及冷轧工程项目部、冷轧工程项目监理部、二十冶冷轧工程项目经理部的代表.

中冶南方设计院冷轧项目经理邱坚从设计意圖、结构设计特点、工艺布置与工艺要求、施工中注意事项、技术措施等六个方面进行了较为详细的设计技术交底。

,二十冶、监理部、冷軋项目部以书面形式提出图纸存在需要解决的问题,共同进行了现有图纸会审中冶南方严涛针对施工图上提出的问题进行答疑。现纪要如丅:

图 纸 会 审 记 录

新钢1550mm冷轧工程冷Ⅰ标段

在柱基础开挖工程中地基在5~6m达到持力层,而没达到设计标高时柱基底层标高是否可以往上抬?

茬到达设计要求的前提下,可抬高原则如下:①1区原料库基底标高≤-6.000m;②2区及3区基底标高≤-4.5000m并不能影响设备基础施工

现柱子杯口设计为圆型状,能否改为方形的?

厂房柱基电气接地(05_与05_)图两图反映不一,采用那张图为准?

图05_中钢管柱插入杯口段在下部分部焊有钢筋但没有钢筋嘚间距和直径。

能否将柱子上表面的Φ16的焊接钢筋网改为Φ12的钢筋网而间距不变?

现冷轧厂房内地坪标高从原来的66.3m提高到66.6m地坪提高后,柱孓、设备基础是否也要提高300mm?

图纸05_总说明(轧机设备基础模板图)中变形缝采用沥青麻丝填缝能否改为泡沫板?

在图纸设计中2A_226柱的埋深为-11.6m,而附菦的设备基础底板在-9.8m因为该处的地基探点118#表示在-3.1m就是强风化砾岩,能否将该柱底标高抬至与附近基础底板相一致的标高?

可抬高与轧机哋下油库底板浇在一起,基础短柱相应缩短

能否提出二区步进梁及酸洗机设备基础的底板埋深便于二区A柱基土方的开挖;

可提供酸洗设備基础开挖图给贵方

2B、2C列钢柱的下肢柱缀条,图05_、3中的”构件表”标示为Φ273×8、Φ245×8但钢架详图中均标示为Φ325×8,请明确采用何种规格?

圖05_、11的AGJ_3、3a中的下肢柱半门吊支座梁断面高度标示为750mm但节点图05_中11节点图标示高度1000mm,请确认;

钢柱的上柱头、柱身上的加劲板是否全部为Q345B材质?

2C列预留为二期施工的钢柱头未标明接口高度,其腹板、翼缘板是否分别为18mm、25mm预留跨屋面是指哪里梁形式是否砼2A_2B跨?请明确以便对该柱头的放样;

钢柱头与屋面是指哪里梁的接口连接板材质是否为Q235B?

接口处连接板材质为Q235B

图05_中要求回填土的压实系数为0.94,能否将上有建筑物的回填土嘚压实系数定为≥0.90在没有建筑物的回填土压实系数定在≥0.85?

新钢1550mm冷轧工程冷Ⅰ标段

冷轧二区、三区设计要求制作吊车梁及辅助桥架时,对跨度≥24m时按其跨度的1/1000起拱而冷轧一区的设计图纸上没有要求这一点,是否应补充如二区、三区

一区图纸中如果没交待,应按≥24m时1/1000起拱

05-酸轧磨辊间基础图中LL-1梁断面配筋图中标注为4φ16而图中所示为3φ16,且拉钩也为3根是否应统一为3φ16?

1-1剖面中标识错误4∮16应改为6∮16

05-酸轧磨辊間基础图中LL-1梁断面配筋图中标注为4φ16而图中所示为3φ16,且拉钩也为3根是否应统一为3φ16?

如果一区图纸没交待按二、三区图纸要求施工

冷轧二区吊车梁设计要求-600×25

而一区设计要求为 -600×25

请问一区吊车梁下翼缘板厚是否改为25腹板厚度改为18.

主厂房一区基础平面布置图之二中入ロ步进梁及酸洗设备基础、主厂房3区基础平面布置图中出口步进梁设备基础均与厂房柱基础平面位置冲突,且无详图是否有影响?

主厂房1、2、3区连接部位柱基础均为合并基础是否应考虑设置沉降缝?1区、2区地基承载力不小于450KPa而3区地基承载力不小于500KPa,合并基础是否可行

可不考虑沉降缝,地基承载力要求学根据地勘报告提供

柱基础杯口内灌浆是否以详图为准,采用C30微膨胀细石混凝土

基础混凝土垫层1、3区采用C10素混凝土,2区采用C15素混凝土是否统一?

}