30mm下水管,消防水泵试水管安装图最大功率多少

请问高手:用30mm的水管给长度为2500米,垂直高度为300米的山林喷水要多大功率多大扬程的水泵 谢谢!!_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
请问高手:用30mm的水管给长度为2500米,垂直高度为300米的山林喷水要多大功率多大扬程的水泵 谢谢!!
只有220伏的农村用电
我有更好的答案
220V电压的潜水泵最高扬程在80---120米之间,你确实没有380V电源可以考虑管道二次供水或三次供水才能实现现状。
采纳率:32%
用30mm的水管给长度为2500米?垂直高度为300米??你要求水泵的流量?220伏电?别想。。叫个小孩在上面泡尿比水220V的水泵还管用。
你原本那个设想是确实办不到的。1、什么管抗压3MP啊……而且远不止3MP
2、这要达到什么流速啊,得多大水头损失,那又加管压了……
反正你想一条管这样泵上去是不行的。
分段设水池,把300米大概平均分4段吧,山顶一个,山腰2个,主管上水池后支管(多条)由上而下灌溉。只能给你个思路了,没办法做具体方案。还是建议找个会的人到现场看看。220V的电……硬来也行,多设几段,耗电些。希望帮到你一点吧。
大哥你的问题怪有意思哦
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
扬程的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包某日,应邀参加一高校安全论坛。
结束后,有个学安全工程专业的小迷弟扑腾扑腾地
【转载罗胖60秒】
1. 前两天我说,一场好的演讲,首先是找对听众。
其实,做任何
查看: 200|回复: 3
已知管道出口流量,怎么选择泵?
阅读权限30
积分帖子主题
累计签到:45 天连续签到:1 天
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
一个灭火管,要求每分钟将V=400L的水从管道喷洒出来,水平喷射距离m=30米。怎么选离心泵啊?也就是说离心泵的参数怎么选啊?要多大功率,工作压力应该是多少?
小弟完全门外汉,求指教。
是不是缺什么参数?
已有&0&人打赏作者
阅读权限150
积分帖子主题
wamj6566的管辖
累计签到:1343 天连续签到:11 天
很好选啊;选流量在30m3每小时、扬程在30至40米的离心式清水泵就可以了
阅读权限30
积分帖子主题
累计签到:45 天连续签到:1 天
很好选啊;选流量在30m3每小时、扬程在30至40米的离心式清水泵就可以了
泵的功率和泵的工作压力是多少啊?另外,怎么算水管的出口压力和出口速度啊?
阅读权限150
积分帖子主题
wamj6566的管辖
累计签到:1343 天连续签到:11 天
在百度上找一家离心泵供货商的网站、他们都有型号说明、在那里面一查对应的流量和扬程、就知道功率等问题了
在线客服QQ&&
&(电话工作日09:00--17:00,信箱全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&水泵扬程30米相关
水泵扬程30米设计专题简介
本专题为土木在线水泵扬程30米专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
水泵扬程30米
一个工程机房在地面,主楼高20M,机房管路到主楼空调系统接口有150M,主机是长60M,宽32M建筑.现在系统水泵已选好,水量个人计算(针对主机)觉得没有问题,但是水泵扬程是24M,不知道有没有问题?甲方问呀.
所属版块:
现有一公共建筑40米高,12层.已经核实生活用水量为35M3/H,用DN100供到天面层 再往下送水. H=2.5沿程+0.75局部+46水位高差+4水表+3富裕水头=57米水柱 但是原来的设计选择75米扬程的无负压供水装置,是否他选大了呢? 如果按照住宅那种计算方法来计:12+4*10=52米
所属版块:
水库水提升泵站,1立方/秒,扬程280米,电机功率3850kW,6300v,国内有厂家生产吗?国外资料有吗?价格大概多少?先谢谢了!
所属版块:
我们项目打了一口30米深的井用作绿地用水,管道有63、50、32三种 其中63的大概有50米。50的大概有100米,32的大概100米,请问选多大的泵的比较合适 流量和扬程选多少? 偶不会计算但领导派下来的任务也要完成,郁闷呢,请各位高手解答,谢谢
所属版块:
我是新人,刚到公司出现冷冻水泵扬程32米,是否大了?楼高三层,层高4米吧,如果高了,要多少合适?先谢谢了
所属版块:
急,特殊的地方要求用如题的水泵,谁能帮忙,非常感谢。
所属版块:
闭式冷冻水系统,水管最不利环路总长为1200m,请问水泵扬程应该选多少米?
所属版块:
本人的一个空调系统,室内一个2层楼,室外有2个平房,外线来回大概300米,机房内水源热泵系统,估算的话,应该说保险点选28米扬程,可是厂家说20米足够了,而且这么运行了一个冬季和夏季,制冷制热都没问题,谁能分析分析这是为什么。 最近太忙了,传上来,大家如果有时间在研究讨论一下 开始用的100,32的
所属版块:
请问水锤消除器在水泵扬程多少米的时候设置,我做施工的时候,记得在水泵扬程120m的时候做过一次,请问低于120m(比如100m)是否需要做?
所属版块:
我的一张单子,写字楼的五楼,四面都是幕墙,空调分户按装,主机必须在楼顶。我做了五楼的一套(楼15层)。一个150平的单元我配了一套25KW的水机,可原配水泵扬程24米,管道井高差40米,末端是P6.3P8的盘管10台。最不利环路应该多长?水泵要换吗?厂家说换了水泵机组还是有问题,他们不负责,建议做数
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5& 阿基米德原理知识点 & “有一种用于清理河道、港口泥沙的抽砂船.工...”习题详情
0位同学学习过此题,做题成功率0%
有一种用于清理河道、港口泥沙的抽砂船.工作时,用高压水枪喷射出的水柱将细砂冲起,再利用水泵将细砂抽起通过管道输送到目的地.下面是某型号抽砂船的有关参数.(设湿砂的平均密度为2.0&103㎏/m3,河水的密度为1.0&103㎏/m3、g取10N/㎏) 型号10FGKN-30船重(非工作状态)10t流量Q(m3/h)1000最大功率(kW)400最大扬程(m)32(1)该抽砂船在非工作状态下,排开水的体积是多少?(2)高压水枪水压为3.0&107Pa,水枪喷嘴的面积为5.0&10-6㎡,若不考虑水从喷嘴喷出时横截面积的变化,高压水流产生的压力为多少?(3)若某一次抽砂的高度为12m,抽砂船的工作效率为80%,则抽砂船实际消耗的功率为多少?(结果保留整数)&
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:2011-湖北省黄冈市麻城市华英学校九年级(下)月考物理试卷(3月份)
分析与解答
习题“有一种用于清理河道、港口泥沙的抽砂船.工作时,用高压水枪喷射出的水柱将细砂冲起,再利用水泵将细砂抽起通过管道输送到目的地.下面是某型号抽砂船的有关参数.(设湿砂的平均密度为2.0&103㎏/m3,河...”的分析与解答如下所示:
(1)抽砂船在非工作状态下,排开水的体积V排=====10m3;答:该抽砂船在非工作状态下,排开水的体积是10m3;(2)根据公式P=可知,产生的压力F=PS=3.0&107Pa&5.0&10-6m2=150N;答:产生的压力为150N;(3)抽砂船实际消耗的功率P实=&400kw&80%=120kw.答:抽砂船实际消耗的功率为120kw.
找到答案了,赞一个
如发现试题中存在任何错误,请及时纠错告诉我们,谢谢你的支持!
有一种用于清理河道、港口泥沙的抽砂船.工作时,用高压水枪喷射出的水柱将细砂冲起,再利用水泵将细砂抽起通过管道输送到目的地.下面是某型号抽砂船的有关参数.(设湿砂的平均密度为2.0&103㎏...
错误类型:
习题内容残缺不全
习题有文字标点错误
习题内容结构混乱
习题对应知识点不正确
分析解答残缺不全
分析解答有文字标点错误
分析解答结构混乱
习题类型错误
错误详情:
我的名号(最多30个字):
看完解答,记得给个难度评级哦!
经过分析,习题“有一种用于清理河道、港口泥沙的抽砂船.工作时,用高压水枪喷射出的水柱将细砂冲起,再利用水泵将细砂抽起通过管道输送到目的地.下面是某型号抽砂船的有关参数.(设湿砂的平均密度为2.0&103㎏/m3,河...”主要考察你对“阿基米德原理”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
阿基米德原理
【知识点的认识】阿基米德定律是物理学中力学的一条基本原理.浸在液体(或气体)里的物体受到向上的浮力作用,浮力的大小等于被该物体排开的液体的重力.其公式可记为F浮=G排=ρ液ogoV排液. 【命题方向】直接用阿基米德原理来解题,用阿基米德原理分析解决与浮力有关的问题.【解题方法点拨】解题时注意找物理量,分析问题时要注意控制变量法:物理学中对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法,把多因素的问题变成多个单因素的问题.每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物的影响,分别加以研究,最后再综合解决,这种方法叫控制变量法.它是科学探究中的重要思想方法,广泛地运用在各种科学探索和科学实验研究之中)来分析增大压强方法.
与“有一种用于清理河道、港口泥沙的抽砂船.工作时,用高压水枪喷射出的水柱将细砂冲起,再利用水泵将细砂抽起通过管道输送到目的地.下面是某型号抽砂船的有关参数.(设湿砂的平均密度为2.0&103㎏/m3,河...”相似的题目:
[2014o郴州o中考]小英同学在探究“浮力的大小等于什么”时,做了如图所示的实验,四步实验中弹簧秤的示数F1、F2、F3、F4,下列等式正确的是(  )F浮=F2-F3F浮=F4-F3F浮=F2-F1F浮=F2-F4
[2014o临沂o中考]江涛同学用一个弹簧测力计、一个金属块、两个相同的烧杯(分别装有一定量的水和酒精),对浸在液体中的物体所受的浮力进行了探究.如图表示探究过程及相关数据.(1)分析图B、C、D,说明浮力大小跟物体&&&&有关;(2)分析图&&&&,说明浮力大小跟液体密度有关;(3)金属块浸没在酒精中所受的浮力是&&&&&N.排开液体的体积;D、E;0.8排开液体的体积;C、E;0.8自身的密度;D、E;0.7自身的密度;C、E;0.8
[2012o益阳o中考]探究“浮力的大小等于什么”时,实验进行了如图所示的步骤请回答下列问题:(1)小石块重为&&&&N;(2)排开的水重为&&&&N.
“有一种用于清理河道、港口泥沙的抽砂船.工...”的最新评论
该知识点好题
1(2013o无锡)先将盛有适量水的容器放在水平桌面上,用弹簧测力计将系有细线的铁块慢慢浸入水中.小明观察了铁块刚开始浸入水中到完全浸没在水中(如图所示)的实验现象,并对一些物理量做出了如下判断:①铁块受到的浮力变大;②水对容器底的压强不变;③桌面受到的压力变大;④桌面受到的压强不变.其中判断正确的是(  )
2(2013o绍兴)同一物块分别静止在甲、乙两种不同的液体中,如图所示.则物块在甲、乙液体中受到的浮力和液体密度大小关系是(  )
3(2013o庆阳)一长方体铁块按如图所示,从下表面与液面刚刚接触处下放至图中虚线位置.能大致反映铁块下降过程中所受浮力的大小F浮与铁块下表面浸入液体深度h深关系的图象是(  )
该知识点易错题
1(2013o辽阳)将一个小球放入装有少量水的烧杯中,小球在如图甲所示的位置静止,向杯中缓缓倒入水,直至小球在如图乙所示位置静止,此时小球露出水面的体积与图甲中小球露出水面的体积相同,则(  )
2(2012o自贡)一弹簧测力计下挂一圆柱体,将圆柱体从盛有水的烧杯上方离水面某一高度处缓缓下降,然后将其逐渐浸入水中,如图已给出整个过程中弹簧测力计的示数F与圆柱体下降高度h变化关系的实验图象,已知ρ水=1.0×103kg/m3.则下列说法中错误的是(  )
3水平桌面上的烧杯内装有一定量的水,轻轻放入一个小球后,从烧杯中溢出100g的水,则下列判断正确的是(  )(g=10N/kg)
欢迎来到乐乐题库,查看习题“有一种用于清理河道、港口泥沙的抽砂船.工作时,用高压水枪喷射出的水柱将细砂冲起,再利用水泵将细砂抽起通过管道输送到目的地.下面是某型号抽砂船的有关参数.(设湿砂的平均密度为2.0&103㎏/m3,河水的密度为1.0&103㎏/m3、g取10N/㎏) 型号10FGKN-30船重(非工作状态)10t流量Q(m3/h)1000最大功率(kW)400最大扬程(m)32(1)该抽砂船在非工作状态下,排开水的体积是多少?(2)高压水枪水压为3.0&107Pa,水枪喷嘴的面积为5.0&10-6㎡,若不考虑水从喷嘴喷出时横截面积的变化,高压水流产生的压力为多少?(3)若某一次抽砂的高度为12m,抽砂船的工作效率为80%,则抽砂船实际消耗的功率为多少?(结果保留整数)”的答案、考点梳理,并查找与习题“有一种用于清理河道、港口泥沙的抽砂船.工作时,用高压水枪喷射出的水柱将细砂冲起,再利用水泵将细砂抽起通过管道输送到目的地.下面是某型号抽砂船的有关参数.(设湿砂的平均密度为2.0&103㎏/m3,河水的密度为1.0&103㎏/m3、g取10N/㎏) 型号10FGKN-30船重(非工作状态)10t流量Q(m3/h)1000最大功率(kW)400最大扬程(m)32(1)该抽砂船在非工作状态下,排开水的体积是多少?(2)高压水枪水压为3.0&107Pa,水枪喷嘴的面积为5.0&10-6㎡,若不考虑水从喷嘴喷出时横截面积的变化,高压水流产生的压力为多少?(3)若某一次抽砂的高度为12m,抽砂船的工作效率为80%,则抽砂船实际消耗的功率为多少?(结果保留整数)”相似的习题。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
我现在需要一台水泵,是从距离使用场地3公里处调水高度差18m,日用水量30方.所用水管90,请问水泵功率多大?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
流量:日用水30方÷24小时×2.5变化系数×1.2的安全系数=3.75方/小时扬程:落差18m+管损3米(90管路3000m×管损系数0.1%)+末端水头10m-水泵进口按0m=31米×安全系数1.2=37.2米水泵选择CRE4-6,功率=1.1kw
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 消防水泵出水管 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。