线路中的电流达到空开额定电流规格就断开吗

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
关于空开上标注的额定电流问题
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
关于空开上标注的额定电流问题
- 已解决问题
各位老师大家好。想请教一下各位老师:(1)空开上标注的额定电流指的是什么?(2)如何选择空开的额定电流(是不是回路上的各种用电器的额定电流之和)?(3)空开是都可以提供过载和短路保护,还是有特殊的型号才可以?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 20:44:24 | 提问者:& - 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
问题ID:51497
空开上标注的额定电流指的是主触头所能通过的额定电流,一般热脱扣器的电流会单独标出。如:DZ20-100/330&&&&&60A&&&&&&&100表示主触头所能通过的额定电流,330表示三相复式脱扣器无外带辅助触头。60A表示热脱扣器的值。但DZ47系列的空开,不带热脱扣器,只有瞬动(短路保护)。如DZ47-16&&表示空开的动作电流是16A,16后面会有一个字母,B表示2倍的瞬动电流动作,C表示6倍的瞬动电流动作,D表示10倍的瞬动电流动作。
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
何FQ,hatian7628
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:非常感谢各位老师的解答!
9/13/:23 AM
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
1、额定电流指的是线电流,即两火线的电流2、是的3、空开都可以提供过载和短路保护一般断路器选用原则;1、空开额定工作电压大于等于线路额定电压2、空开额定电流大于等于线路负载电流3、空开电磁脱扣器整定电流大于等于负载最大峰值电流(负载短路时电流值达到脱扣器整定值时,空开瞬时跳闸。一般D型代号的空开出厂时,电磁脱扣器整定电流值为额定电流的8-12倍)。也就是说短路跳闸而电机启动电流是可以避开的。
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 08:42:10
(1)空开上标注的额定电流指的是什么?------就是正常工作时的最大电流.(2)如何选择空开的额定电流(是不是回路上的各种用电器的额定电流之和)?---------不是,最大负荷的额定电流乘个系数1-1.4与其余负荷额定电流之和.(3)空开是都可以提供过载和短路保护,还是有特殊的型号才可以?-------------------看你选型了,是电子脱扣还是热磁脱扣.&&西门子低压电器选型样本&&
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 08:55:54
计算负载的总电流,然后空开的电流要比负载总电流大一点。空开只是过流保护器件,不能保护短路。如果你的负载只是普通用电器,空开也够了;如果有特殊负载(短路会造成损坏的器件,例如半导体器件),空开就不够,还要加快速熔断器(保险)。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 09:27:57
1、空开的正常工作的最大电流,超过后就会跳断,超过的越多,跳断所需时间越短2、最好是线路最大电流*1.1~1.3,保证正常工作不会跳断3、如楼上所说了。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 09:30:55
(1)空开上标注的额定电流指的是什么?每相通过的电流(2)如何选择空开的额定电流(是不是回路上的各种用电器的额定电流之和)?要看是什么负载,如是阻性负载就是额定电流之和,如是电动机则应根据电动机的开关选择要求(3)空开是都可以提供过载和短路保护,还是有特殊的型号才可以?都可以的。&
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 10:22:27
(1)空开上标注的额定电流指的是什么------------------------------------------------------------工伯电流(2)如何选择空开的额定电流(是不是回路上的各种用电器的额定电流之和)--------------------------------------------------------------是(3)空开是都可以提供过载和短路保护,还是有特殊的型号才可以?&-----------------------------------------------------------------------------------------------没有特殊的型号空开的名义是:空气开关(简称空开);&&&&&&&&与断路器是两种概念;
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 12:06:16
空开学名断路器,种类很多。主要用于短路保护。额定电流就是断路器可以在此电流下长期工作。也就是说,选空开时,负载的电流之和要小于等于断路器额定电流。这点你说的很对。当负载电流超过此电流时,断路器就要动作,动作时间是反时限的,具体动作时间可以查断路器动作曲线。根据负载电流超过断路器额定电流的倍数来查。比如1.2倍时,若干秒后断路器分断。从这点看,断路器是有一定过载保护能力的。但一定记住,断路器是为短路保护设计的。一般断路器分C型与D型两种,C型用于配电,D型用于动力。比如电动机就要选D型的。为了避免电机启动时断路器误动作,断路器在控制电动机时要选高一级型号。比如7.5KW电机,电流15A左右,断路器要选20A-25A的。某些器件如变频器、开关电源等,在通电瞬间,由于内部有电容,瞬时电流比较大,因此选空开时,一定要注意,而不能单纯按稳定工作后的电流选。这些器件的厂家一般会推荐断路器电流值。以上说的只是保证断路器在负载正常启动与工作时的电流选择原则,但断路器是保护器件,它的职能是短路保护,而短路保护最重要的参数是短路电流的分断能力。假如发生短路事故了,断路器瞬间也动作了,但由于断路器分断能力小于短路电流,电弧却无法熄灭。因此,选断路器时,要计算预期短路电流。保证断路器分断能力大于预期短路电流。断路器涉及的东西很多:如直流如何分断,选择性(不能越级分断)如何达到等等。断路器种类也很多。各家的断路器功能也有微小的差别。建议多看一些相关样本。关于空开与断路器的叫法,空气开关是空气断路器俗称,一般用于低压,叫法与灭弧介质有关,还有真空与油式断路器,用在高压。正式叫法都是断路器,没有哪家的样本管自己的断路器叫空开的。如施耐德空开,小的叫微断,大一点的塑壳,再大的叫框架
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 14:24:09
额定电流指的整定电流
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 14:56:31
学习了!谢谢大家!
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 09:09:16
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!空气开关 - 在线打字测试()
当前位置 &&
&& 空气开关
贡献者:花开了哪会败
类别:中文 时间: 19:51:59 收藏数:14 评分:0
请选择举报理由:
广告/谣言/欺诈
色情/违法信息
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,
同时也可以用于不频繁地启动电动机。工作原理
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,
但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,
推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,
电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,
使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。
如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,
于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。
按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。主要作用
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,
与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。
欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。
一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。
当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。
文章热度:
文章难度:
文章质量:
本文打字排名TOP20
最高评分文章
子午的风音/11-14速度很快/10-10速度很快/10-09速度很快/10-08我是大敏是我/07-19MikoKris/01-15宇师/03-28速度很快/10-10速度很快/10-10速度很快/10-11速度很快/10-10速度很快/10-09宁波华美医院/07-12速度很快/10-09游客-06速度很快/10-11unbelievable/05-02金沙1/11-27我叫橙色四叶/01-19晓恒/04-06空开的额定电流越高越好吗_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
空开的额定电流越高越好吗
  空开的额定电流不是越高越好,要选择合适的,配小的话负载时空开带不起,会不停的跳闸,配大的话负载过流或短路发生故障时不能及时断开电路,进而引发灾害。空气开关:  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。  开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
你好!专业点说空开配置的话不是越大越好,会不停的跳闸。,空开不跳闸保护,空开的配置是按设备额定电流的1。。.05~1.25倍来配最为合适,配小的话负载时空开带不起。。。配大的话负载过流或短路发生故障时,没达到空开故障分断值的话
本回答被提问者和网友采纳
不是,空开额定电流必须根据负荷大小进行选择合适类型,如果空开电流选择太高,故障的跳闸电流也将会增大,将不会起到保护作用。
为您推荐:
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
谁知道工业空气开关应该如何选择?
浏览次数:0
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:3,asku:0,askr:14,askz:25,askd:11,RedisW:0askR:1,askD:57 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:59
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:某日,应邀参加一高校安全论坛。
结束后,有个学安全工程专业的小迷弟扑腾扑腾地
【转载罗胖60秒】
1. 前两天我说,一场好的演讲,首先是找对听众。
其实,做任何
查看: 1290|回复: 2
DCS机柜空开额定电流和保险容量选择依据
阅读权限55
积分帖子主题
累计签到:120 天连续签到:1 天
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
大家讨论一下,在DCS设计中,如何确定回路保险熔断电流和空开的大小呢?依据是什么呢、都考虑哪些方面的内容?
发起有意义的议题
发起有意义的议题
已有&0&人打赏作者
阅读权限85
积分帖子主题
累计签到:483 天连续签到:1 天
依据这个供电线路下挂的所有的负载的功率,留有一定的余量,但余量不能过大。
帮助他人解决问题
帮助他人解决问题
系统自动给沙发加分~~
阅读权限150
积分帖子主题
累计签到:1116 天连续签到:1 天
这个在设计当中是有相关规范和要求的,你可以看看:HG/T
仪表供电设计规定,里面明确规定了供电范围、负荷等级、电源类型、电源质量和容量、电源配置、供电系统设计原则、电源装置的选用、供电器材的选择等,其中供电器材的选择就重点说明了熔断器、断路器的的选择原则:
QQ截图47.png (40.07 KB, 下载次数: 18)
09:21 上传
非常感谢ZLKY2005,谢谢你一直对发贴的支持和鼓励。&
帮助他人解决问题
在线客服QQ&&
&(电话工作日09:00--17:00,信箱全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&}

我要回帖

更多关于 空开额定电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信