求算1.5铜线和16平方铝线等于铜线1千米能降多少电压

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
我拉了一千米十六个平方毫米的铝线(比小拇指细一点) 想知道能同时用多少千瓦 电压下降多少 中间有五个接对了离变压机有2000米
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
铝的电阻率是0.028Ω/米,意思是20°C时,一平方毫米,每一米的电阻是0.028Ω,这样计算出1000米16平方铝线的电阻是1.75Ω,不知你1000米是单程还是双程,220还是380,单程220的话,还得×21.75Ω的电压降,电流每1A,电压降1.75V,按照允许波动10%计算,就是说电压降22V是可以忍受的底限,此时电流大约是12.6A,2772W.380V允许波动5%,每一千瓦电流按照2A计算,允许降19V的话,可以带动5.5千瓦左右的负载.这个结果仅供参考,因为没有算进你母线的另一千米的电压降.接头的工艺也很重要,用铝管压接的话可以忽略不计,绕接的接头,每一个接头电阻相当于20-50米线阻,笨手接的,直接就接触不良,很快烧毁···