西门子自带的modbus库可以实现和仪表通过MODBUS协议进行自由通讯可以将现场仪表数据通过通讯的方式上传至PLC中。
首先配置好智能仪表从站通讯参数拿 none 地址3举例
200PLC主站程序 第一步初始化,复位modbus库完成位初始化完成后,启动读写指令m0.1置位
网络3填写从站通讯参数
M0.1置位读取从站数据,读取保持寄存器 8个数据根据数据格式写入&VB1000如为32位浮点数,则保存在VB1000 VB1001 VB1002 VB1003中依次类推,读取完成M2.1置位复位读取从站保持寄存器M0.1 M2.3
读取输入寄存器,读取完成M2.2置位复位M2,.1
M2.2置位,写数据开始VB3000写入00001中,写完成M2.3置位,开始读M2.2复位。
经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士
说说为什么给这篇经验投票吧!
只有签约莋者及以上等级才可发有得 你还可以输入1000字
S7-200 CPU 不支持。 使用 Modbus RTU 主站指令庫可以读写 Modbus RTU首先你必须得到仪表的通讯协议,根据协议得到你所需要的数据(例如:电压
我知道这个库指令,我的意思是可以在子程序中调用这个库指令通讯然后再在主程序中调用子程序吗?
你对这个回答的评价是