s7-200plc与智能仪表485通讯通讯程序放在子程序中吗

西门子自带的modbus库可以实现和仪表通过MODBUS协议进行自由通讯可以将现场仪表数据通过通讯的方式上传至PLC中。

  1. 首先配置好智能仪表从站通讯参数拿 none 地址3举例

  2. 200PLC主站程序 第一步初始化,复位modbus库完成位初始化完成后,启动读写指令m0.1置位

  3. 网络3填写从站通讯参数

  4. M0.1置位读取从站数据,读取保持寄存器 8个数据根据数据格式写入&VB1000如为32位浮点数,则保存在VB1000 VB1001 VB1002 VB1003中依次类推,读取完成M2.1置位复位读取从站保持寄存器M0.1 M2.3

  5. 读取输入寄存器,读取完成M2.2置位复位M2,.1

  6. M2.2置位,写数据开始VB3000写入00001中,写完成M2.3置位,开始读M2.2复位。

经验内容仅供参考如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可谢绝转载。

说说为什么给这篇经验投票吧!

只有签约莋者及以上等级才可发有得 你还可以输入1000字

}
现在做一个项目需要监控3个带RS485通讯的智能仪表(流量计),通过组态监控流量计的瞬时流量和累计流量如何接线,通讯的程序可以放在子程序中调用吗还是必须写茬主程序中?主程... 现在做一个项目需要监控3个带RS485通讯的智能仪表(流量计),通过组态监控流量计的瞬时流量和累计流量如何接线,通讯的程序可以放在子程序中调用吗还是必须写在主程序中?主程序中已经有3个子程序(控制泵的启停程序)

S7-200 CPU 不支持。 使用 Modbus RTU 主站指令庫可以读写 Modbus RTU首先你必须得到仪表的通讯协议,根据协议得到你所需要的数据(例如:电压

我知道这个库指令,我的意思是可以在子程序中调用这个库指令通讯然后再在主程序中调用子程序吗?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
S7-200与智能仪表通讯(包括水表和电表都是RS485通讯,带MODBUS协议)电表和水表的波特率一样,但是奇偶校验不一样如何轮询分别取电表和水表的数据。求高手解答谢谢!!!
}