谁能给我简单说下塔吊最大6015塔吊起重力矩矩怎么计算,别给我长篇大论

建筑结构分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1323帖子
五星工程师, 积分 1323, 距离下一级还需 1177 积分
塔吊基础如何计算?要考虑哪些荷载?
这些荷载的取值是怎么定的?
大家有没有计算书可以参考?
[ 本帖最后由 csccbjs 于
20:37 编辑 ]
打赏:5土木币0工程点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分75帖子
一星助理工程师, 积分 75, 距离下一级还需 25 积分
5篇塔吊基础资料
合肥西湖花苑桂雨苑、南屏苑工程塔吊基础方案
& && & 桂雨苑共12幢住宅楼及地下车库,1~10#楼6层,总高度22.20m;南屏苑共4幢住宅楼,框架异型柱结构6~18层,车库为地下一层;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层,总高度38.80 m;南屏苑3#楼9层,总高度33.00 m;桂雨苑12#楼18层,总高度59.10 m。
& & 本工程主体结构施工时共设塔吊7台,厂家提供的说明书中要求基础混凝土强度采用C35,QTZ63型塔吊基础底面为5000×5000(QTZ60型塔吊基础底面为4820×4820)的正方形,铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力。
固定式塔式起重机基础问题探讨,2007
郑州市建筑施工垂直运输设备检测中心 王震宇& &上海光正工程咨询事务所&&黄立& &&&郑州建材实业总公司 王跃宙
& & 摘要& &文中介绍固定式塔式起重机基础有关稳定性等三个方面技术要求、常见问题,以及地耐力不足时基础加固和验算方法。
& && & 关键词 塔式起重机;基础;稳定性;加固;验算
深基坑塔吊基础设计& & 塔吊按其分类一般分为固定式及轨道行走式,行走式对基础土体的扰动较大,对深基坑的支护及场地要求比较高,且由于独立高度受到限制,故在城市高层建筑深基坑中使用的较少。绝大部分采用固定基础附着式自升塔吊,本文就这种塔吊的平面布置形式做一论述。
塔吊承台桩基础的常规设计与计算
王国平(中铁建工集团承包总公司)
& & 众多的建筑地基是采用的是土方回填后的素填土,由于土体没有固结,承载力无法确定或勘察院不提供承载力,在塔吊施工时采用一般承台基础无法保证塔吊的使用安全。为了使塔吊能够正常安全的使用,在塔吊基础设计时必须采用承台桩基础。由于塔吊基础的设计一直没有统一规定的计算方式,施工一般只是直接套用厂家的基础设计图,对于具体的设计计算缺乏具体概念,桩基础的设计计算更是加没有可以借鉴、参照之处。本人参阅了大量的建筑技术规范后对塔吊桩基础设计做了一个技术总结,希望能给大家在塔吊桩基础设计时带来较大的方便,同时对塔吊设计的原理作较完整的理解,可以对塔吊厂家设计说明的基础进行适当的修改,以达到在节约施工成本为目的的同时充分保证塔吊架体的稳定安全。下面按一般FO/23B型塔吊,无附墙的最大自由高度作为设计模型进行设计示例。
塔吊基础设计计算书实例
& & 一、 工程概况
& & 施工项目为13层住宅,其中地下室一层,建筑总高为42米,结构形式为框剪;塔吊选用昆明产* 型塔吊。
& & 二、 基础计算
& && &1、已知条件:
& & 塔吊总重:920KN[=(自重+其他活载)×增大系数],塔吊搭设总高为50米,塔吊基础采用桩上承台基础,桩身混凝土采用C20,钢筋采用一级钢;承台基础混凝土为C30,钢筋采用二级钢;根据工程实际情况,采用工程桩桩径进行塔吊基础桩的施工,即桩采用426桩管,振动沉管灌注,成桩直径不少于450mm。
[ 本帖最后由 csccbjs 于
11:25 编辑 ]
17:15 上传
点击文件名下载附件
162.14 KB, 下载次数: 1107
<p id="rate_6357" onmouseover="showTip(this)" tip="参与讨论&土木币 + 5
" class="mtn mbn">
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1837帖子
五星工程师, 积分 1837, 距离下一级还需 663 积分
《高层建筑施工》中国建筑工业出版社,这本书上有,看一下!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分72帖子
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
品茗的塔吊基础计算比较规范,可以用品茗来算 很方便的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2607帖子
一星高级工程师, 积分 2607, 距离下一级还需 393 积分
塔吊基础--钻孔灌注桩配筋
& && & 本人在写一份塔吊施工方案,需要对塔吊基础桩进行配筋,600钻孔灌注桩,泥浆护壁,桩长37.2m,
地基参数和桩承载力计算如下:
& &&&(一)、塔吊的基本参数
& && & 塔吊型号TZ63,塔吊起升高度H=60.000m,塔吊倾覆力矩M=630kN.m,混凝土强度等级:C30,塔身宽度B=1.7m,基础以上土的厚度D=0.000m,自重F1=372.4kN,基础承台厚度Hc=1.300m,最大起重荷载F2=60kN,基础承台宽度Bc=5.000m,桩钢筋级别:II级钢, 桩直径=0.600m,桩间距a=3.5m, 承台箍筋间距S=200.000mm,承台砼的保护层厚度=50.000mm。
& && & (二)、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算
& && & 塔吊自重(包括压重)F1=372.40kN, 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN, 作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=518.88kN, 塔吊的倾覆力矩M=1.4×630.00=882.00kN。
& && & (三)、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算
& && & 图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。
& && & 1. 桩顶竖向力的计算
& && & 依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。
其中&&n──单桩个数,n=4;
& && && &F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=518.88kN;
& && && &G──桩基承台的自重
& && && &G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc/4+20×Bc×Bc×D/4)=1.2×(25×5.00×5.00×1.30+20×5.00×5.00×0.00)
& && && && &=975.00kN;
& && &Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取882.00kN.m;
& && &xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=1.75m;
& && &Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN);
& & 经计算得到单桩桩顶竖向力设计值, 最大压力:N=(518.88+975.00)/4+882.00×1.75/(4×1.752)=499.47kN。
& && & 2. 矩形承台弯矩的计算
& && &依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条。
& && &其中 Mx1,My1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);
& && && && && & xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.90m;
& && && && && & Ni1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n=255.72kN/m2;
& && &&&经过计算得到弯矩设计值:
& && &&&Mx1=My1=2×255.72×0.90=460.30kN.m。
& && &(四)、矩形承台截面主筋的计算
& && & 依据《混凝土结构设计规范》(GB)第7.2条受弯构件承载力计算。
& && & 式中 αl──系数,当混凝土强度不超过C50时, α1取为1.0。
& && && && && & fc──混凝土抗压强度设计值查表得14.30N/mm2;
& && && && && & ho──承台的计算高度Hc-50.00=1250.00mm;
& && && && && & fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;
& && &&&经过计算得:
& && &&&αs=460.30×106/(1.00×14.30×50.002)=0.004;
& && &&&ξ =1-(1-2×0.004)0.5=0.004;
& && &&&γs =1-0.004/2=0.998;
& && && &Asx =Asy =460.30×106/(0.998×0.00)=。
& && &(五)、矩形承台斜截面抗剪切计算
& && & 依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。
& && & 根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,记为V=499.47kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:
& && & 其中 γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;
& && && && && & bo──承台计算截面处的计算宽度,bo=5000mm;
& && && && && & ho──承台计算截面处的计算高度,ho=1250mm;
& && && && && & λ──计算截面的剪跨比,λx=ax/ho,λy=ay/ho,
& && & 此处,ax,ay为柱边(墙边)或承台变阶处至x, y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得(Bc/2-B/2)-(Bc/2-a/2)=900.00mm,
& && & 当 λ&0.3时,取λ=0.3;当 λ&3时,取λ=3, 满足0.3-3.0范围;
& && & 在0.3-3.0范围内按插值法取值。得λ=0.72;
& && & β──剪切系数,当0.3≤λ<1.4时,β=0.12/(λ+0.3);当1.4≤λ≤3.0时,β=0.2/(λ+1.5),得β=0.12;
& && & fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.30N/mm2;
& && & fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;
& && & S──箍筋的间距,S=200mm。
& && & 则,1.00×499.47=4.99×105N≤0.12×300.00×=1.05×107N;
& && & 经过计算承台满足抗剪要求。
& && &(六)、桩承载力验算
& && & 桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条。
& && & 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=499.47kN;
& && & 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
& && & 其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;
& && && && && && &fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.30N/mm2;
& && && && && && &A──桩的截面面积,A=2.83×105mm2。
& && & 则,1.00×=4.99×105N≤14.30×2.83×105=4.04×106N;
& && & 经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求。
& && &(七)桩竖向极限承载力验算
& && & 桩承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条;
& && & 根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=499.47kN;
& && & 单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算:
& && && && && &&&
& && & 其中&&R──最大极限承载力;
& && && && && &Qsk──单桩总极限侧阻力标准值:& &
& && && && && &Qpk──单桩总极限端阻力标准值:
& && && && && &ηs, ηp──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,
& && && && && &γs, νp──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,
& && && && &&&qsik──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值;
& && && && &&&qpk──极限端阻力标准值;
& && && && && &u──桩身的周长,u=1.885m;
& && && && &&&Ap──桩端面积,取Ap=0.283m2;
& && && && & li──第i层土层的厚度;
& && & R=1.88×(1.20×13.50×0.99+10.90×4.50×1.01+3.50×6.50×0.99+4.40×10.80×0.99+14.50×8.10×0.99+2.60×24.50×0.99+0.10×29.00×1.01)/1.67+1.07×800.00×0.283/1.67
& && && &=5.04×102kN & N=499.47kN;
& && & 经过计算: 该塔吊基础采用4只Φ600钻孔灌注桩,桩入土深度为37.20m,桩端置于5土层下,6-1土层上R的值大于最大压力499.47kN,满足使用要求。
[ 本帖最后由 csccbjs 于
17:43 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
灰常感谢楼主分享啊,妈的,毕业设计把老子搞死了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
下载下来看看,多谢各位的分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分446帖子
五星助理工程师, 积分 446, 距离下一级还需 54 积分
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)}