Mca外呼不亮主板不报故障,安全门锁都通检修不走,断电送电50B和继电器的灯闪一下,外呼就灭了是哪里的事啊
各种电梯故障及相应的处理方法彙总
各种电梯故障及相应的处理方法汇总
用户投诉电梯运行一停一停跑一层要停
次。到机房发现故障时主机有很大
的运行噪音象是机械磨檫的声音,
拉电溜车检查主机机械运行正常
运行时经常急停后又能正常运行,经查看是相序误动作
层站电梯,出现下行运行正常而上行抖动特别历害的故障,后查是
编码器故障更换后正常。
层站梯近日出现外呼显示
保护,且没有故障显示内外呼登记不上,哽换轿厢的通讯线后正常
,故障现象为电梯上下运行正常偶尔在开门或
信号丢失,因为电梯只要不开门都是正常故排除平层光电问題,后检查因光幕
故造成电梯在开关门时有丢失信号可
能更换光幕后正常!此现象很常见,因为这种光幕电源均和平层光电并联!
但按夲层厅外按钮电梯不开门
经查发现关门按钮卡住没放
其原来是有一个快熔断了
电工可能是没有经验没有检查模块是否有问题,又一时找鈈到快熔就用一条铜线代替,
开机后发出一声巨响两个模块炸裂,吸收回路坏推动板也无法维修,换新板造成重大
如果快熔断则模块大多有问题,
但模块坏快熔不一定断!
铜线代替快熔的做法已见过
变频器这台机本来是坏了一个模块,换好模块后想测量驱动是
否正常,把模块触发线拨掉结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!
模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压
此时模块处于半导通状态,
模块没有这特性才可这样测试!
该楼层疑似违规已被系统折叠
请敎问题 广日gvf2 电梯 故障码23 50b 50x 灯不亮 合闸外呼屏闪一下就灭