请问沉箱试卫生间沉箱2次排水这样做二次排水正确吗?

&&&&随着同层排水在现代建筑中使用越来越广泛,下沉式卫生间得到大面积推广。传统的下沉式卫生间由于回填后未进行沉箱二次排水,因此长时间使用之后,积水容易随着卫生间表面瓷砖缝隙渗进回填层,长此以往,如果不采取措施,将会造成回填层大量积水,进而渗透到楼下,造成邻里纠纷。
&&&&本文将具体分析下沉式卫生间积水的主要原因、危害以及进行治理的对策,从而达到沉箱二次排水的目的。
&&&&一、下沉式卫生间积水原因及危害
&&&&1、卫生间下沉箱内的积水来源主要有以下几种:(1)冲洗大便器的给水管与大便器连接皮碗容易破损,难密封,冲洗用水时易漏水。(2)大便器出口插入排水管的深度不够,连接处没有填抹严实,造成大便器与排水管连接处漏水。(3)长时间使用,埋在填料中的排水管接口不严密或排水管破损渗水、漏水。(4)大便器本身破损未能发现造成漏水。(5)卫生间的表面用水,容易从墙角等薄弱处下渗到沉箱内。
&&&&2、卫生间下沉箱内积水危害主要有以下几个方面:
&&&&卫生间下沉箱内如果有积水不能及时排除,积水长期浸泡,破坏防水层的粘贴,腐蚀防水层,积水会沿混凝土施工缺陷处渗漏,影响楼下住户。同时箱内积满水后会溢出,影响建筑的结构和使用,危害更大。(2)积水不及时排出,积水将充满填料层,沉箱底板可能长期超负荷工作。特别是采用建筑垃圾填充的卫生间,其饱和容量可能超过2000KG/O,长时间的超负荷工作,会破坏沉箱底防水层,甚至使地板产生裂缝而渗漏,危及楼下住户。(3)下沉部分如果有积水长期滞留,则会厌氧发酵,滋生各种病菌,下沉箱内的回填料成了藏污纳垢的场所。与室内环境有关的主要是霉菌和一些酵母菌,霉菌能够在温暖和潮湿的环境中快速繁殖,其中一些能够引起恶心、呕吐、腹泻等症状,严重时会导致呼吸道及肠道疾病,如哮喘、痢疾等,居住者的健康遭到损害。另外厌氧分解后所产生的气体也会使卫生间有异味。(4)下沉部分如果长期积水,影响正常使用,势必要翻修下沉箱内填料、管道,这种翻修工作工程量大,维修极为麻烦。
&&&&4.下沉箱内积水排除:
&&&&下沉箱内长期积水造成的危害显而易见,及时排除积水就显得十分重要,我公司通过多年经验积累,反复试验,终于研制出了一种简便易行的沉箱积水处理装置―积水处理器(漏水处理器),该款产品为PVC材质,跟其他管件一样用胶水粘接,直接装在排污主管穿越楼板的位置,安装方便,效果显著,是排除沉箱内积水的最佳工具。
&&&&二、下沉式卫生间沉箱积水治理对策
&&&&深圳聚成排水科技有限公司研发的沉箱排水器,专业处理沉箱积水,采用二次排水对积水进行疏导流入主立管,可以达到沉箱积水排除的目的。
&&&&聚成排水科技新研发的积水排除器将渗水孔列于排水主立管周围,在沉箱底部进行找平,使沉箱积水沿坡度自然流入渗水孔,再由渗水孔排入主立管中。说明如下图:&&&&
&&&&责任编辑:王海霞上一页1
凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
& 您可能还会关注的 & 猜你喜欢
? ? ? ? ? ?请问卫生间沉箱二次排水需要要做吗? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
请问卫生间沉箱二次排水需要要做吗?
被浏览1271次
我来帮他解答
要,二次排水是预防卫生间埋在内部的水管漏水和地板渗水到楼下业主家做的一种排水方法。因为洗手间在长期使用的情况下会渗漏到沉箱中,然后在沉箱中积聚,水泥在长期浸泡中或多或少还是会渗漏到楼下,二次排水就刚好解决此问题。业主在装修时注意铺在室内的水管也最好用沥青封住,这样就算施工时接口位置没有完全封好或使用时间长了也不会漏。
各位准业主在收楼时最好用水浸泡卫生间2天到3天,看有否漏水的现象,如发现漏水可找物业公司协调处理,待维护好后再次验收。沉箱内先做一层防水,然后再做二次排水,这样才可保证不怕漏水。其实二次排水就是在沉箱中加一个地漏,若沉箱中水管接驳不好产生漏水现象的,水就可以通过地漏排走,以避免污水积聚在沉箱中发臭并渗到楼下的住户中。
需要的,是做二次排水的沉箱位做闭水实验还是做好了预制板架空、安装好洁具以后做闭水实验?如果是完成面做闭水实验的话那就不好做,如果是二次排水沉箱位做闭水试验是必须做的,基本上都是24小时或者48小时试验,然后检查楼下楼板是否存在漏水,是必须得做的,如果不做不能验收,楼盘物业也不会给验收的。
没有规范,是不能做的,这会使你家一但堵塞后,沉箱内会是什么,这不用说就知道,这些气味一直会在,永远不会消失。如果有问题你是很麻烦的,因为做了卫生间地砖有裂缝后,一但有气味就会很头痛的,因为这是不负责的,沉箱位置内必须保持干燥,只有下部做好防水,在上部做好水泥砂浆防水就可,在粘贴地砖时密实就可以了。
周周周&回答:一般二次防水在有沉箱的空间才做。没有沉箱的空间没有必要做二次防水。
沙_漏&回答:您好!卫生间沉池都必须要用陶粒和水泥进行搅拌均匀,在进行填充,不能使用其他垃圾等做填充物,而且专业做法都会回填完之后,还会横竖起地梁或钢筋,防止日后地面下沉破坏防水层!现在网络是个好东西,可以好好利用,在百度网上都可以搜到这些工艺图片的!谢谢!
木子星生&回答:沉箱式卫生间的施工排水方法是这样的: 1.下沉地面先做两道防水一为刚性二为柔性。 A:并且.做48小时闭水试验, B:在立管与卫生间沉箱底板最低处开直径20毫米的圆孔,用20直径管插入开孔部位4毫米深度。该疏水管道指向卫生间沉箱底板的中心位置,便于安装卫生间沉箱防水器, C:用水泥砂浆在不漏水的防水涂层上做一层保护层,要求四周高,安装防水器本体的位置最低,水泥砂浆保护层干透后--- 2.安装上、下水管。安装防水器本体,并在本体上覆盖鹅卵石保证沉箱积水能够通畅排向立管疏走 3.填沙土堆高到比地面低5公分压实。 4.铺水泥填平。 5.再做好卫生间门槛处的防水。6.铺地面砖。
ag123456&回答:正确的做法是在横管上开口。排水管距地平面有一段不小的距离,排水压力不会高于这个落差,所以不会有污水反流的可能。
一点留恋&回答:卫生间沉箱盖板处理工艺:
一最佳的方式就是用轻质材料,最好要用珍珠棉陶粒或者泡沫砖,加上沙子、水泥回填。但是这种成本较高。
二是架空做预制板,即地下用砖头架空,上面铺一层预制板。
三是用沙子和建筑废土回填,但是这个要注意回填方式。要先用沙子先填至少15公分,加水使沙子沉淀,这样可以保护防水层,然后再用建筑废土或者水泥回填,最后在用沙子把空隙填满,但是要注意要填密实,最好等一段时间后(一周后),等沉降均匀后再铺砖。
因为用珍珠棉陶粒或者泡沫砖挺贵的,一立方近400左右,两个卫生间要3立方,有点贵了。采用沙子加上建筑废土等回填,这样既不会太重,导致楼板开裂,而且正好因为设计更改,就等两周后,沉降稳定后才开始铺砖,但容易造成管道堵塞。
还有就是回填是要注意保护好管道,最好用砖头把水管支撑起来。如果全部用沙子,水管可能会下沉,接口处就可能漏水。
最后就是防水最好要做两次,第一次就是要在底部做防水,把整个下沉部位坐满,第二次就是回填后,再做一次防水。虽然这种做法成本高些,但是这才能真正保证起到防水作用。
价格来源网络,仅供参考!
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()沉箱式卫生间二次排水是不是有必要做?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
沉箱式卫生间二次排水是不是有必要做?
提问者:史诗蕾|
浏览次数:259|
时间: 09:01:15
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:121401
被采纳数:216
你好!很高兴为你解答,不符合 可要去房管局投诉
二次排水是预防卫生间埋在内部的水管漏水和地板渗水到楼下业主家做的一种排水方法。因为洗手间在长期使用的情况下会渗漏到沉箱中,然后在沉箱中积聚,水泥在长期浸泡中或多或少还是会渗漏到楼下,二次排水就刚好解决此问题。
装修时注意铺在室内的水管也最好用沥青封住,这样就算施工时接口位置没有完全封好或使用时间长了也不会漏。
实际应用案例:
某楼盘准业主在收楼时发现卫生间排污管已预留二次排水的位置,却没有做二次排水,厨房没有预留地下排水管,这样长期下去会给楼下造成漏水的现象。
怎么设二次排水?
准业主在收楼时最好用水浸泡卫生间2天到3天,看有否漏水的现象,如发现漏水可找物业公司协调处理,待维护好后再次验收。沉箱内先做一层防水,然后再做二次排水,这样才可保证不怕漏水。其实二次排水就是在沉箱中加一个地漏,若沉箱中水管接驳不好产生漏水现象的,水就可以通过地漏排走,以避免污水积聚在沉箱中发臭并渗到楼下的住户中。
回答数:52954
被采纳数:8
二次排水的定义
对于有沉箱的卫生间,在沉箱底部做一地漏,以排出沉箱内积水,此地漏称为二次排水
2.二次排水的做法
分两种情况:
1)根据设计,做二次排水
2)在没有预先做二次排水的情况下,做二次排水的变通做法
在卫生间的沉箱内添加二次排水设施非常有必要。因为沉箱中的排水管如接驳不好,容易出现漏水现象,地面的渗水会不断在沉箱中积累,时间久了,沉箱中的积水可能将地砖撑裂。而且积水会到处渗漏,造成墙面发霉、地板受潮变形、电线短路等各种问题。二次排水就是在沉箱底部做成一个坡面,在最低处加装一个地漏,可以将渗漏到沉箱底部的积水顺利排出去,解决业主的后顾之忧。加装二次排水时要注意把沉箱底部清理干净,保证排水口的畅通。
回答数:16268
被采纳数:3
你好,做二次排水的确是有风险的,以后主管堵塞会有大量污水从二次排水孔流出,主管的水会向二次排水孔压。如果能找到根源是最好的。如果是因为当初做卫生间时预制板没有处理好,建议还是要重新做一下卫生间才能省去以后的麻烦。
希望我的回答可以帮到你,谢谢。房子主次卫生间均无沉箱,请问此种情况需要做二次排水吗?是的话要如何做?展开全部下一篇:在日常生活中,最容易脏乱的地方,除了厨房,就要数卫生间了,卫生也是需要经常清洁保养的场所,长时间不清洁卫生间会导致恶臭细菌滋生,影响日常生活在装修的过程中,卫生间作为一个非常重要的地方,它的装修情况往往被人们所重视。而其中,卫生间吊顶的装修往往是很多人都会加倍注意的地方。卫生间门的选择与其他不用,我们现在选择的时候考虑的因素也是比较多的,那么,它的价格到底是怎样的呢,福窝装修网小编了解到,它的市场价大约在35一、选材:电路改造需要的材料我们在进行电路改造时所川的材料包括:电线、PVC管、开关、插座、暗盒等。摘要:卫生间的排水管道多,地面防水、防滑、棚顶防潮非常重要。水是我们日常生活中必不可少的生活必需品,所以在家里安装水管时也一定要格外注意,如果水管安装出现了问题,给我们带来的麻烦是很多的,福窝福窝小编卫生间空间虽小,但是装修材料选购必须要慎重。卫生间瓷砖装修需要考虑地面的防滑、美观、耐污、无反射性等因素。现在不少人家中主卧的卫生间都没有窗户,空气流通和采光都是卫生间装修时需要考虑的问题,那么卫生间没有窗户要怎么装修呢?接下来就一起去看看吧。几乎所有的卫生间都是需要安装排风扇的,排风扇的主要作用就是为将卫生间里面的气体排放出去,具有非常好的通风作用。很多预算不足或者是对于装修方面的经验不多的朋友很有可能会忽视卫生间的装潢,导致后期引发许多问题。那么卫生间的装潢需要注意哪些事项呢?}