上图为PLC控制接线图水泵和变频器的故障信号未经PLC处理,而是汇总给继电器KA2其手动/自动的切换控制继电器KA1来切换。变频/工频的运行由接触器触点来互锁以提高运行安铨性。可以看出R2A和DO1是PLC的两个关键输入信号。在PLC的控制动作输出中对变频到工频的切换是通过DO1(变频器零速信号)来进行的;对工频到變频的切换是通过R2A(变频器频率到达信号)来进行的。 |
摘要: 按下SB2将使KM1得电主触点闭合,电阻R被串联入电动机定子各相电路实现降压起动;与此同时,通电延时时间继电器KT得电延时过程开始,经过一段时间(电动机转速接近额定转速)后时间继电器延时触点动作,与KM2 ...
按下SB2将使KM1得电主触点闭合,电阻R被串联入定子各相电路实现降压起动;与此同时,通电延时KT得电延时过程开始,经过一段时间(电动机转速接近额定转速)后时间继电器延时触点动作,与KM2串联的延时闭合常开触点闭匼使KM2得电,相关辅助触点动作使KM1、KT均断开,而其自身电动机正常运行。 |