低压电器元件的使用及电气系统图的表达
项目一 低压电器元件的使用 及电气系统图的表达【学习目标】 通过本项目的学习,了解常用低压电器元件的功能、分类和工作原理,学会低压电器 元件的选型;了解电气系统图的类型,掌握电气控制原理图绘制并能够阅读、分析电气控 制原理图;了解电气控制技术的概念、分类和发展概况。 电气控制技术在工业生产、科学研究以及其他各个领域的应用十分广泛,已经成为实 现生产过程自动化的重要技术手段之一。尽管电气控制设备种类繁多、功能各异,但其控 制原理、基本线路、设计基础都是类似的。下面以电动机或其他执行电器为控制对象,学 习电气控制中常用低压电器元件的使用、电气控制系统的表达和分析方法。任务一 低压电器元件识别与使用电器是一种能根据外界信号(机械力、电动力和其他物理量)和要求,手动或自动地接 通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件 或设备。 低压电器元件通常是指工作在交流电压小于 1200V、 直流电压小于 1500V 的电路中起 通、断、保护、控制或调节作用的各种电器元件。常用的低压电器元件主要有刀开关、熔 断器、断路器、接触器、继电器、按钮、行程开关等,学习识别与使用这些电器元件是掌 握电气控制技术的基础。低压电器元件的分类如表 1-1 所示。表 1-1 低压电器元件的分类 分 类 方 式 类 型 说 明主要用于低压配电系统中,实现电能的输送、 低压配电电器 按用途控制对象分类 低压控制电器 分配及保护电路和用电设备的作用。包括刀 开关、组合开关、熔断器和自动开关等 主要用于电气控制系统中,实现发布指令、 控制系统状态及执行动作等作用。包括接触 器、继电器、主令电器和电磁离合器等 ?4?第一篇低压电气控制技术(续表) 分 类 方 式 类 电磁式电器 型 说 明根据电磁感应原理来动作的电器。如交流、 直流接触器,各种电磁式继电器,电磁铁等 依靠外力或非电量信号(如速度、压力、温度 等)的变化而动作的电器。如转换开关、行程 开关、速度继电器、压力继电器、温度继电 器等 自动电器指依靠电器本身参数变化(如电、 磁、按工作原理分类 非电量控制电器自动电器 按动作方式分类 手动电器光等)而自动完成动作切换或状态变化的电 器。如接触器、继电器等 手动电器指依靠人工直接完成动作切换的电 器。如按钮、刀开关等一、刀开关1. 认识刀开关的结构和用途 刀开关又称闸刀开关,是一种手动配电电器。刀开关主要作为隔离电源开关使用,用 在不频繁接通和分断电路的场合,图 1-1 所示为胶底瓷盖刀开关。图 1-2 所示为胶底瓷盖 刀开关结构图。此种刀开关由操作手柄、熔丝、触刀、触刀座和瓷底座等部分组成,带有 短路保护功能。1C上胶盖;2C下胶盖;3C插座; 4C触刀;5C瓷柄; 6C胶盖紧固螺钉;7C出线座;8C熔丝;9C触刀座; 10C瓷底座;11C进线座 图 1-1 胶底瓷盖刀开关 图 1-2 胶底瓷盖刀开关结构图刀开关在安装时,手柄要向上,不得倒装或平装,避免由于重力自动下落,引起误动 合闸。接线时,应将电源线接在上端,负载线接在下端,这样断开后,刀开关的触刀与电 源隔离,既便于更换熔丝,又可防止可能发生的意外事故。 2. 掌握刀开关的表示方式 刀开关的主要类型有: 带灭弧装置的大容量刀开关, 带熔断器的开启式负荷开关(胶盖 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达?5?开关), 带灭弧装置和熔断器的封闭式负荷开关(铁壳开关)等。 常用的产品有: HD11~HD14 和 HS11~HS13 系列刀开关,HK1、HK2 系列胶盖开关,HH3、HH4 系列铁壳开关。 刀开关按刀数的不同分有单极、双极、三极等几种。 1) 型号。刀开关的型号标志组成及其含义如下:HK2 开启式负荷开关 设计序号 额定电流(A) 封闭式负荷开关 设计序号HH10/ 极数 额定电流(A)2) 电气符号。刀开关的图形符号及文字符号如图 1-3 所示。图 1-3 刀开关图形、文字符号3. 了解刀开关的主要技术参数 刀开关的主要技术参数有额定电压、 额定电流、 通断能力、 动稳定电流、 热稳定电流等。 1) 通断能力是指在规定条件下,能在额定电压下接通和分断的电流值。 2) 动稳定电流是指电路发生短路故障时,刀开关并不因短路电流产生的电动力作用而发 生变形、损坏或触刀自动弹出之类的现象,这一短路电流(峰值)即称为刀开关的动稳定电流。 3) 热稳定电流是指电路发生短路故障时,刀开关在一定时间内(通常为 1s)通过某一短路 电流,并不会因温度急剧升高而发生熔焊现象,这一最大短路电流称为刀开关的热稳定电流。 表 1-2 列出了 HK1 系列胶盖开关的技术参数。 近年来中国研制的新产品有 HD18、 HD17、 HSl7 等系列刀形隔离开关,HG1 系列熔断器式隔离开关等。表 1-2 HK1 系列胶盖开关的技术参数 额定 电流 值/A 15 30 60 15 30 60 2 2 2 2 2 2 极 数 额定 电压 值/V 220 220 220 380 380 380 可控制电动机最 大容量值/kW 220V ― ― ― 1.5 3.0 4.4 380V ― ― ― 2.2 4.0 5.5 触刀极限 分断能力 (cosφ=0.6)/A 30 60 90 30 60 90 熔丝极 限分断 能力/A 500 98 0 98
1 2.30~2.52 3.36~4.00 1 1 2.30~2.52 3.36~4.00 1.45~1.59 铅 配用熔丝规格 熔丝成分/% 锡 锑 熔丝直径 /mm 1.45~1.59 ?6?第一篇低压电气控制技术4. 学会刀开关的选择与常见故障的处理方法 刀开关选择的注意点: 1) 根据使用场合,选择刀开关的类型、极数及操作方式。 2) 刀开关额定电压应大于或等于线路电压。 3) 刀开关额定电流应等于或大于线路的额定电流。对于电动机负载,开启式刀开关额 定电流可取电动机额定电流的 3 倍; 封闭式刀开关额定电流可取电动机额定电流的 1.5 倍。 刀开关的常见故障及其处理方法如表 1-3 所示。表 1-3 刀开关的常见故障及其处理方法 故 障 现 象 产 生 原 因 1. 插座弹性消失或开口过大 合闸后一相或两相没电 2. 熔丝熔断或接触不良 3. 插座、触刀氧化或有污垢 4. 电源进线或出线头氧化 1. 开关容量太小 2. 分、合闸时动作太慢造成电 触刀和插座过热或烧坏 弧过大,烧坏触点 3. 夹座表面烧毛 4. 触刀与插座压力不足 5. 负载过大 封闭式负荷开关的操作手柄带电 1. 外壳接地线接触不良 2. 电源线绝缘损坏碰壳 修 理 方 法 1. 更换插座 2. 更换熔丝 3. 清洁插座或触刀 4. 检查进出线头 1. 更换较大容量的开关 2. 改进操作方法 3. 用细锉刀修整 4. 调整插座压力 5. 减轻负载或调换较大容量的 开关 1. 检查接地线 2. 更换导线知识点拓展 ● 组合开关 参考资料:正泰电器网站(www.chint.net)二、熔断器1. 认识熔断器的结构和用途 熔断器是串联连接在被保护电路中的,当电路短路时,电流很大,熔体急剧升温,立 即熔断,所以熔断器可用于短路保护。由于熔体在用电设备过载时所通过的过载电流能积 累热量,当用电设备连续过载一定时间后熔体积累的热量也能使其熔断,所以熔断器也可 作过载保护。熔断器一般分成熔体座和熔体等部分。图 1-4 所示为 RL1 系列螺旋式熔断器 外形图。 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达?7?图 1-4 RL1 系列螺旋式熔断器外形2. 掌握熔断器的表示方式 1) 型号。熔断器的型号标志组成及其含义如下:R 熔断器 形式: C:瓷插式 Z:螺旋式 M:无填料式 T:有填料式 S:快速 Z:自复式 / 熔体额定电流 熔断器额定电流 结构改型代号设计代号2) 电气符号。熔断器的图形符号和文字符号如图 1-5 所示。FU 图 1-5 熔断器图形、文字符号3. 了解熔断器的主要技术参数 熔断器的主要技术参数有额定电压、额定电流和极限分断能力。 熔断器的主要技术参数如表 1-4 所示。表 1-4 熔断器的主要技术参数 型 RL6C25 RL6C63 ~500 RL6C100 RL6C200 RLS2C30 RLS2C63 RLS2C100 ~500 100 200 30 63 100 80,100 125,160,200 16,20,25,30 32,40,50,63 63,80,100 50 号 额定电压/V 额定电流/A 熔 断 25 63 器 熔 体 分断能力/kA2,4,6,10,20,25 35,50,63 50 ?8?第一篇低压电气控制技术(续表) 型 号 额定电压/V 额定电流/A 熔 断 20 32 ~415 RT12C63 RT12C100 RT14C20 RT14C32 RT14C63 ~380 63 100 20 32 63 32,40,50,63 63,80,100 2,4,6,10,16,20 2,4,6,10,16,20,25,32 10,16,20,25,32,40,50,63 100 器 熔 体 分断能力/kART12C20 RT12C322,4,6,10,15,20 20,25,32 804. 学会熔断器的选择与常见故障的处理方法 熔断器的选择主要包括熔断器类型、额定电压、额定电流和熔体额定电流等的确定。 熔断器的类型主要由电控系统整体设计确定,熔断器的额定电压应大于或等于实际电 路的工作电压;熔断器额定电流应大于或等于所装熔体的额定电流。 确定熔体电流是选择熔断器的关键,具体来说可以参考以下几种情况: 1) 对于照明线路或电阻炉等电阻性负载, 熔体的额定电流应大于或等于电路的工作电 流,即 IfN≥I 式中,IfN――熔体的额定电流;I――电路的工作电流。 2) 保护一台异步电动机时,考虑电动机冲击电流的影响,熔体的额定电流可按下式 计算 IfN≥(1.5~2.5)IN 式中,IN――电动机的额定电流。 3) 保护多台异步电动机时,若各台电动机不同时启动,则应按下式计算: IfN≥(1.5~2.5)INmax+∑IN (1C2) (1C1)式中,INmax――容量最大的一台电动机的额定电流;∑IN――其余电动机额定电流的总和。 4) 为防止发生越级熔断,上、下级(即供电干、支线)熔断器间应有良好的协调配合, 为此,应使上一级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下一级(供电支线)大 1~2 个级差。 熔断器的常见故障及其处理方法如表 1-5 所示。 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达?9?表 1-5 熔断器的常见故障及其处理方法 故 障 现 象 电动机启动瞬间熔体即熔断 产 生 原 因 1. 熔体规格选择太小 2. 负载侧短路或接地 3. 熔体安装时损伤 熔丝未熔断但电路不通 1. 熔体两端或接线端接触不良 2. 熔断器的螺帽盖未旋紧 修 理 方 法 1. 调换适当的熔体 2. 检查短路或接地故障 3. 调换熔体 1. 清扫并旋紧接线端 2. 旋紧螺帽盖三、低压断路器1. 认识低压断路器的结构和用途 低压断路器又称自动空气开关,在电气线路中起接通、分断和承载额定工作电流的作 用,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠电压的情况下进行可靠的保护。它的功能相 当于刀开关、过电流继电器、欠电压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的 功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。常用的低压断路器有 DZ 系列、DW 系 列和 DWX 系列。图 1-6 所示为 DZ 系列低压断路器外形图。 低压断路器的结构示意如图 1-7 所示,低压断路器主要由触点、灭弧系统、各种脱扣 器和操作机构等组成。脱扣器又分电磁脱扣器、热脱扣器、复式脱扣器、欠压脱扣器和分 励脱扣器等 5 种。1- 弹簧;2-主触点;3-传动杆;4-锁扣;5-轴 6-电磁脱口器;7-杠杆;8、10-衔铁;9-弹簧; 11-欠压脱口器;12-双金属片;13-发热元件图 1-6 DZ 系列低压断路器外形图 1-7 低压断路器结构示意图图 1-7 所示断路器处于闭合状态,3 个主触点通过传动杆与锁扣保持闭合,锁扣可绕 轴 5 转动。断路器的自动分断是由电磁脱扣器 6、欠压脱扣器 11 和双金属片 12 使锁扣 4 被杠杆 7 顶开而完成的。正常工作中,各脱扣器均不动作,而当电路发生短路、欠压或过 载故障时,分别通过各自的脱扣器使锁扣被杠杆顶开,实现保护作用。 ? 10 ?第一篇低压电气控制技术2. 掌握低压断路器的表示方式 1) 型号。低压断路器的标志组成及其含义如下:DZ20 塑料外壳式短路器 设计序号 额定极限短路分 断能力级别代号 Y―一般型 J ―较高型 G―最高型 壳架等级 额定电流 / 用途代号 无字―配电用 2―保护电动机用脱扣器形式 极数 操作机构代号: 无字―手柄操作 P―电动机操作2) 电气符号。低压断路器的图形符号及文字符号如图 1-8 所示。图 1-8 低压断路器图形、文字符号3. 了解低压断路器的主要技术参数 低压断路器的主要技术参数有额定电压、额定电流、通断能力和分断时间等。 通断能力是指断路器在规定的电压、频率以及规定的线路参数(交流电路为功率因素, 直流电路为时间常数)下,能够分断的最大短路电流值。 分断时间是指断路器切断故障电流所需的时间。 DZ20 系列低压断路器的主要技术参数如表 1-6 所示。表 1-6 DZ20 系列低压断路器的主要技术参数 短路通断能力 型 号 额定电流 /A 机械寿命 /次 电气寿 命/次 过电流脱扣器 范围/A 16、20、32、40、 50、63、80、100 100、 125、 160 、 180、200 200、225、315、 350、400 500、630 500、600、700、 800 800、 1000、 1250 交 电压 /V DZ20YC100 DZ20YC200 DZ20YC400 DZ20YC630 DZ20YC800 DZ20YC 400 630 800 00 00 00 0 500 380 380 380 380 380 380 流 电流 /kA 18 25 30 30 42 50 直 电压 /V 220 220 380 380 380 380 流 电流 /kA 10 25 25 25 25 30 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 11 ?4. 低压断路器的选择与常见故障的处理方法 低压断路器的选择应注意以下几点: 1) 低压断路器的额定电流和额定电压应大于或等于线路、 设备的正常工作电压和工作 电流。 2) 低压断路器的极限通断能力应大于或等于电路最大短路电流。 3) 欠电压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。 4) 过电流脱扣器的额定电流大于或等于线路的最大负载电流。 使用低压断路器来实现短路保护比熔断器优越,因为当三相电路短路时,很可能只有 一相的熔断器熔断,造成断相运行。对于低压断路器来说,只要造成短路都会使开关跳闸, 将三相同时切断。另外还有其他自动保护作用。但其结构复杂、操作频率低、价格较高, 因此适用于要求较高的场合,如电源总配电盘。 低压断路器常见故障及其处理方法如表 1-7 所示。表 1-7 低压断路器常见故障及其处理方法 故 障 现 象 产 生 原 因 1. 电源电压太低 2. 热脱扣的双金属片尚未冷却 复原 手动操作断路器不能闭合 3. 欠电压脱扣器无电压或线圈 损坏 4. 储能弹簧变形, 导致闭合力减小 5. 反作用弹簧力过大 1. 电源电压不符 电动操作断路器不能闭合 2. 电源容量不够 3. 电磁铁拉杆行程不够 4. 电动机操作定位开关变位 1. 过电流脱扣器瞬时整定值太小 电动机启动时断路器立即分断 2. 脱扣器某些零件损坏 3. 脱扣器反力弹簧断裂或落下 分励脱扣器不能使断路器分断 1. 线圈短路 2. 电源电压太低 1. 反作用弹簧力太大 欠电压脱扣器噪声大 2. 铁心工作面有油污 3. 短路环断裂 1. 反力弹簧弹力变小 欠电压脱扣器不能使断路器分断 2. 储能弹簧断裂或弹簧力变小 3. 机构生锈卡死 修 理 方 法 1. 检查线路并调高电源电压 2. 待双金属片冷却后再合闸 3. 检查线路,施加电压或调 换线圈 4. 调换储能弹簧 5. 重新调整弹簧反力 1. 调换电源 2. 增大操作电源容量 3. 调整或调换拉杆 4. 调整定位开关 1. 调整瞬间整定值 2. 调换脱扣器或损坏的零 部件 3. 调换弹簧或重新装好弹簧 1. 调换线圈 2. 检修线路调整电源电压 1. 调整反作用弹簧 2. 清除铁心油污 3. 调换铁心 1. 调整弹簧 2. 调换或调整储能弹簧 3. 清除锈污 ? 12 ?第一篇低压电气控制技术四、接触器1. 认识接触器的结构和用途 接触器是用于远距离频繁地接通和切断交直流主电路及大容量控制电路的一种自动 控制电器。其主要控制对象是电动机,也可以用于控制其他电力负载、电热器、电照明、 电焊机与电容器组等。接触器具有操作频率高、使用寿命长、工作可靠、性能稳定、维护 方便等优点,同时还具有低压释放保护功能,因此,在电力拖动和自动控制系统中,接触 器是运用最广泛的控制电器之一。 按控制电流性质不同,接触器分为交流接触器和直流接触器两大类。图 1-9 所示为几 款接触器外形图。(a) CZ0 直流接触器(b) CJX1 系列交流接触器 图 1-9 接触器外形(c) CJX2CN 系列可逆交流接触器交流接触器常用于远距离、频繁地接通和分断额定电压至 1140V、电流至 630A 的交 流电路。图 1-10 为交流接触器的结构示意图,它分别由电磁系统、触点系统、灭弧状置和 其他部件组成。图 1-10 交流接触器结构示意图交流接触器工作时,一般当施加在线圈上的交流电压大于线圈额定电压值的 85%时, 铁心中产生的磁通对衔铁产生的电磁吸力克服复位弹簧拉力,使衔铁带动触点动作。触点 动作时,常闭触点先断开,常开触点后闭合,主触点和辅助触点是同时动作的。当线圈中 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 13 ?的电压值降到某一数值时, 铁心中的磁通下降, 吸力减小到不足以克服复位弹簧的拉力时, 衔铁复位,使主触点和辅助触点复位。这个功能就是接触器的失压保护功能。 常用的交流接触器有 CJ10 系列可取代 CJ0、CJ8 等老产品,CJ12、CJ12B 系列可取代 CJ1、CJ2、CJ3 等老产品,其中 CJ10 是统一设计产品。 2. 掌握接触器的表示方式 1) 型号。接触器的标志组成及其含义如下:2) 电气符号。交、直流接触器的图形符号及文字符号如图 1-11 所示。图 1-11 接触器图形、文字符号3. 了解接触器的主要技术参数 接触器的主要技术参数有额定电压、额定电流、吸引线圈的额定电压、电气寿命、机 械寿命和额定操作频率,如表 1-8 所示。表 1-8 CJ10 系列交流接触器的技术参数 型 号 额定电 额定电 压/V 流/A 5 10 20 380 500 40 60 100 150 1.2 2.2 5.5 11 17 30 43 可控制的三相异步电动机 的最大功率/kW 220V 380V CJ10C5 CJ10C10 CJ10C20 CJ10C40 CJ10C60 CJ10C100 CJ10C150 2.2 4 10 20 30 50 75 550V 2.2 4 10 20 30 50 75 600 额定操作频率 /(次/h) 线圈消耗 功率/(V?A) 启动 35 65 140 230 485 760 950 吸持 6 11 22 32 95 105 110 300 60 机械寿命 电寿命 /万次 /万次接触器铭牌上的额定电压是指主触点的额定电压,交流有 127V、220V、380V、500V ? 14 ?第一篇低压电气控制技术等档次;直流有 110V、220V、440V 等档次。 接触器铭牌上的额定电流是指主触点的额定电流, 5A、 有 10A、 20A、 40A、 60A、 100A、 150A、250A、400A 和 600A 等档次。 接触器吸引线圈的额定电压交流有 36V、110V、127V、220V、380V 等档次;直流有 24V、48V、220V、440V 等档次。 接触器的电气寿命用其在不同使用条件下无须修理或更换零件的负载操作次数来表 示。接触器的机械寿命用其在需要正常维修或更换机械零件前,包括更换触点,所能承受 的无载操作循环次数来表示。 额定操作频率是指接触器的每小时操作次数。 4. 接触器的选择与常见故障的修理方法 接触器的选择主要考虑以下几个方面: 1) 接触器的类型。根据接触器所控制的负载性质,选择直流接触器或交流接触器。 2) 额定电压。接触器的额定电压应大于或等于所控制线路的电压。 3) 额定电流。 接触器的额定电流应大于或等于所控制电路的额定电流。 对于电动机负 载可按下列经验公式计算:Ic = PN KUN压,V;K――经验系数,一般取 1~1.4。 接触器常见故障及其处理方法如表 1-9 所示。表 1-9 接触器常见故障及其处理方法 故 障 现 象 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 产 生 原 因 电源电压过低 线圈断路 线圈技术参数与使用条件不符 铁心机械卡阻 触点熔焊 铁心表面有油污 触点弹簧压力过小或复位弹簧损坏 机械卡阻 操作频率过高或过负载使用 负载侧短路 触点弹簧压力过小 触点表面有电弧灼伤 机械卡阻 电源电压过低 短路环断裂 铁心机械卡阻 铁心极面有油垢或磨损不平 触点弹簧压力过大 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 修 理 方 法(1C3)式中,Ic――接触器主触点电流,A;PN――电动机额定功率,kW;UN――电动机额定电接触器不吸合或吸不牢线圈断电,接触器不释放 或释放缓慢调高电源电压 调换线圈 调换线圈 排除卡阻物 排除熔焊故障, 修理或更换触点 清理铁心极面 调整触点弹簧力或更换复位弹簧 排除卡阻物 调换合适的接触器或减小负载 排除短路故障更换触点 调整触点弹簧压力 清理触点表面 排除卡阻物 检查线路并提高电源电压 调换铁心或短路环 排除卡阻物 用汽油清洗极面或更换铁心 调整触点弹簧压力触点熔焊铁心噪声过大 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 15 ? (续表)故 障 现 象产 生 原 因 1. 线圈匝间短路 2. 操作频率过高 3. 线圈参数与实际使用条件不符 4. 铁心机械卡阻修 理 方 法 1. 更换线圈并找出故障原因 2. 调换合适的接触器 3. 调换线圈或接触器 4. 排除卡阻物线圈过热或烧毁知识点拓展 ● 电磁式电器的工作原理 参考资料:郁汉琪.《电气控制与可编程序控制器应用技术》(第一章 第一节 低压电 器基本知识).东南大学出版社.2003 年 6 月 ● 直流接触器 参考资料:正泰电器网站(http://www.chint.net)五、电磁式继电器继电器是根据某种输入信号的变化,接通或断开控制电路,实现自动控制和保护电力 装置的自动电器。 无论继电器的输入量是电量或非电量,继电器工作的最终目的总是控制触点的分断或 闭合,而触点又是控制电路通断的,就这一点来说接触器与继电器是相同的。但是它们又 有区别,主要表现在以下两个方面。 1) 所控制的线路不同。继电器用于控制电讯线路、仪表线路、自控装置等小电流电路 及控制电路;接触器用于控制电动机等大功率、大电流电路及主电路。 2) 输入信号不同。继电器的输入信号可以是各种物理量,如电压、电流、时间、压力、 速度等,而接触器的输入量只有电压。 知识点扩展 ● 继电器按不同方式分类 1) 按输入信号可分为:电压继电器、电流继电器、功率继电器、速度继电器、压力继 电器、温度继电器等。 2) 按工作原理可分为: 电磁式继电器、 感应式继电器、 电动式继电器、 电子式继电器, 热继电器等。 3) 按输出形式可分为:有触点继电器和无触点继电器。 1. 认识电磁式继电器的结构和用途 在低压控制系统中采用的继电器大部分是电磁式继电器,电磁式继电器的结构及工作 原理与接触器基本相同。主要区别在于:继电器是用于切换小电流电路的控制电路和保护 ? 16 ?第一篇低压电气控制技术电路,而接触器是用来控制大电流电路;继电器没有灭弧装置,也无主触点和辅助触点之 分等。图 1-12 为几种常用电磁式继电器的外形图。(a) 电流继电器(b) 电压继电器 图 1-12 电磁式继电器外形(c) 中间继电器电磁式继电器的典型结构如图 1-13 所示, 它由电磁机构和触点系统组成。 按吸引线圈 电流的类型,可分为直流电磁式继电器和交流电磁式继电器。按其在电路中的连接方式, 可分为电流继电器、电压继电器和中间继电器等。 1) 电流继电器。电流继电器的线圈与被测电路串联,以反映电路电流的变化。其线圈 匝数少,导线粗,线圈阻抗小。电流继电器除用于电流型保护的场合外,还经常用于按电 流原则控制的场合。电流继电器有欠电流继电器和过电流继电器两种。 2) 电压继电器。电压继电器反映的是电压信号。使用时,电压继电器的线圈并联在被 测电路中,线圈的匝数多、导线细、阻抗大。继电器根据所接线路电压值的变化,处于吸合 或释放状态。 根据动作电压值不同, 电压继电器可分为欠电压继电器和过电压继电器两种。 3) 中间继电器。 中间继电器实质上是电压继电器, 只是触点对数多, 触点容量较大(额 定电流 5~10A)。其主要用途为:当其他继电器的触点对数或触点容量不够时,可以借助 中间继电器来扩展他们的触点数或触点容量,起到信号中继作用。 中间继电器体积小,动作灵敏度高,并在 10A 以下电路中可代替接触器起控制作用。图 1-13 电磁式继电器结构示意图 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 17 ?2. 掌握电磁式继电器的表示方式 1) 型号。电磁式继电器的标志组成及其含义如下:JL 14 电流继电器 设计序号 基本规格代号:用 数字表示线圈额定 工作电流等级 / TH为热带型 辅助规格代号: 第一位数――常开触点数 第二位数――常闭触点数 派生代号: J―交流 Z―直流 S―手动复位 F―高返回系数型JT 4 通用继电器 设计序号 / 作为延时继电器时,数字1、3、5表示延时秒数 派生代号: L―欠电流继电器; 不标时为电压继电器第一位数――常开触点数 基本规格代号: 第二位数――常闭触点数JZ 7 中间继电器 设计序号 辅助规格代号: J―交流操作 Z―直流操作第一位数――常开触点数 基本规格代号: 第二位数――常闭触点数2) 电气符号。电磁式继电器的图形符号及文字符号如图 1-14 所示,电流继电器的文 字符号为 KI,电压继电器的文字符号为 KV,中间继电器的文字符号为 KA。图 1-14 电磁式继电器图形、文字符号3. 了解继电器的主要技术参数 继电器的主要技术参数有额定工作电压、 吸合电流、 释放电流、 触点切换电压和电流。 额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可 以是交流电压,也可以是直流电压。 吸合电流是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须 略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超 过额定工作电压的 1.5 倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。 ? 18 ?第一篇低压电气控制技术释放电流是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定 程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。 触点切换电压和电流是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压 和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。 常用电磁式继电器有 JL14、JL18、JZ15、3TH80、3TH82 及 JZC2 等系列。其中 JL14 系列为交直流电流继电器, JL18 系列为交直流过电流继电器, JZ15 为中间继电器, 3TH80、 3TH82 与 JZC2 类似,为接触器式继电器。表 1-10、表 1-11 分别列出了 JL14、JZ7 系列继 电器的技术数据。表 1-10 JL14 系列交直流电流继电器技术数据 电 流 种 类 型 号 吸引线圈 额定电流/A 吸合电流 调整范围 70%~300%IN 触点组合形式 用 途 备 注JL14C□□Z JL14C□□ZS 直流3 常开,3 常闭交流可替代 2 常开,1 常闭 1, 1.5, 2.5, 30%~65%I 或释 5, N 1 常开,2 常闭 在控制电 JT3C1 JL14C□□ZO 10,15,25, 放电流在 1 常开,1 常闭 路中过电 JT4CJJT4CS 40,60,300, 10%~20%I 范围 N 流或欠电 JL3 600,1200, JL14C□□J 2 常开,2 常闭 流保护用 JL3CJJL3CS 1500 等老产品 JL14C□□JS 1 常开,1 常闭 110%~400%IN JL14C□□JG 1 常开,1 常闭表 1-11 JZ7 系列中间继电器的技术参数 触点额定 触点额定 电压/V 电流/A 触 点 对 数 常 开 4 6 8 常 闭 4 2 0 12,36,127, 220,380 1200 吸引线圈 电压/V (交流 50Hz) 线圈消耗功率 额定操作频率 /(次/h) /(V?A) 启动 75 75 75 吸持 12 12 12型号JZ7C44 JZ7C62 JZ7C80500 500 5005 5 54. 学会电磁式继电器的选择与常见故障的修理方法 继电器是组成各种控制系统的基础元件,选用时应综合考虑继电器的适用性、功能特 点、使用环境、工作制、额定工作电压及额定工作电流等因素,做到合理选择。具体应从 以下几方面考虑: 1) 类型和系列的选用。 2) 使用环境的选用。 3) 使用类别的选用。典型用途是控制交、直流电磁铁,例如交、直流接触器线圈。使 用类别如 ACC11、DCC11。 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 19 ?4) 额定工作电压、额定工作电流的选用。继电器线圈的电流种类和额定电压,应注意 与系统要一致。 5) 工作制的选用。工作制不同对继电器的过载能力要求也不同。 电磁式继电器的常见故障及检修方法与接触器类似。六、时间继电器在自动控制系统中,需要有瞬时动作的继电器,也需要延时动作的继电器。时间继电 器就是利用某种原理实现触点延时动作的自动电器,经常用于时间控制原则进行控制的场 合。其种类主要有空气阻尼式、电磁阻尼式、电子式和电动式。 时间继电器的延时方式有以下两种。 1) 通电延时。接受输入信号后延迟一定的时间,输出信号才发生变化。当输入信号消 失后,输出瞬时复原。 2) 断电延时。接受输入信号时,瞬时产生相应的输出信号。当输入信号消失后,延迟 一定的时间,输出才复原。 1. 认识空气阻尼式时间继电器的结构和用途 空气阻尼式时间继电器是利用空气阻尼原理获得延时的,其结构由电磁系统、延时机 构和触点三部分组成。电磁机构为双正直动式,触点系统用 LX5 型微动开关,延时机构采 用气囊式阻尼器。图 1-15 为 JS7 系空气阻尼式时间继电器外形图。图 1-15 JS7 系空气阻尼式时间继电器外形空气阻尼式时间继电器的电磁机构可以是直流的, 也可以是交流的; 既有通电延时型, 也有断电延时型。只要改变电磁机构的安装方向,便可实现不同的延时方式:当衔铁位于 铁心和延时机构之间时为通电延时,如图 1-16(a)所示;当铁心位于衔铁和延时机构之间时 为断电延时,如图 lC16(b)所示。 ? 20 ?第一篇低压电气控制技术(a) 通电延时型(b) 断电延时型1C线圈;2C铁心;3C衔铁;4C反力弹簧;5C推板;6C活塞杆;7C杠杆;8C塔形弹簧;9C弱弹簧; 10C橡皮膜;11C空气室壁;12C活塞;13C调节螺钉;14C进气孔;15、16C微动开关 图 1-16 JS7CA 系列空气阻尼式时间继电器结构原理图空气阻尼式时间继电器的特点是:延时范围较大(0.4~180s),结构简单,寿命长,价 格低。但其延时误差较大,无调节刻度指示,难以确定整定延时值。在对延时精度要求较 高的场合,不宜使用这种时间继电器。常用的 JS7CA 系列时间继电器的基本技术参数如 表 lC11 所示。 2. 掌握时间继电器的表示方式 1) 型号。时间继电器的标志组成及其含义如下:2) 电气符号。时间继电器的图形符号及文字符号如图 1-17 所示。图 1-17 时间继电器图形、文字符号 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 21 ?3. 了解时间继电器的主要技术参数 时间继电器的主要技术参数有额定工作电压、额定发热电流、额定控制容量、吸引线 圈电压、延时范围、环境温度、延时误差和操作频率,如表 1-12 所示。表 1-12 JS7CA 系列空气阻尼式时间继电器的技术数据 触点额 触点额 型 号 吸引线圈电压/V 定电压 定电流 /V JS7C1A JS7C2A JS7C3A JS7C4A 24, 110, 36, 127, 220,380,420 380 5 0.4~60 及 0.4~180 /A 延 时 触 点 延时范围 /s 通电延时 常开 1 1 ― ― 常闭 1 1 ― ― 断电延时 常开 ― ― 1 1 常闭 ― ― 1 1 瞬 动 触 点 常开 ― 1 ― 1 常闭 ― 1 ― 14. 学会时间继电器的选择与常见故障的修理方法 时间继电器形式多样,各具特点,选择时应从以下几方面考虑: 1) 根据控制电路对延时触点的要求选择延时方式,即通电延时型或断电延时型。 2) 根据延时范围和精度要求选择继电器类型。 3) 根据使用场合、 工作环境选择时间继电器的类型。 如电源电压波动大的场合可选空 气阻尼式或电动式时间继电器,电源频率不稳定的场合不宜选用电动式时间继电器;环境 温度变化大的场合不宜选用空气阻尼式和电子式时间继电器。 空气阻尼式时间继电器常见故障及其处理方法如表 1-13 所示。表 1-13 空气阻尼式时间继电器常见故障及其处理方法 故 障 现 象 1. 电磁铁线圈断线 2. 电源电压低于线圈额定电压很多 延时触点不动作 3. 电动式时间继电器的同步电动机线圈断线 4. 电动式时间继电器的棘爪无弹性,不能刹住棘齿 5. 电动式时间继电器游丝断裂 延时时间缩短 1. 空气阻尼式时间继电器的气室装配不严,漏气 2. 空气阻尼式时间继电器的气室内橡皮薄膜损坏 产 生 原 因 修 理 方 法 1. 更换线圈 2. 更换线圈或调高电源电压 3. 调换同步电动机 4. 调换棘爪 5. 调换游丝 1. 修理或调换气室 2. 调换橡皮薄膜延时时间变长1. 空气阻尼式时间继电器的气室内有灰尘,使气道阻塞 1. 清除气室内灰尘,使气道畅通 2. 电动式时间继电器的传动机构缺润滑油 2. 加入适量的润滑油知识点拓展 ● 电子式时间继电器 ● 晶体管式时间继电器 ? 22 ?第一篇低压电气控制技术参考资料:方承远.《工厂电气控制技术》(第一章 第一节 常用低压电器).机械工业出 版社.2005 年 1 月七、热继电器1. 认识热继电器的结构和用途 电动机在运行过程中若过载时间长, 过载电流大, 电动机绕组的温升就会超过允许值, 使电动机绕组绝缘老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。因此, 电动机在长期运行中,需要对其过载提供保护装置。热继电器是利用电流的热效应原理实 现电动机的过载保护,图 1-18 为几种常用的热继电器外形图。JR16 系列热继电器JRS5 系列热继电器 图 1-18 热继电器外形JRS1 系列热继电器热继电器具有反时限保护特性,即过载电流大,动作时间短;过载电流小,动作时间 长。 当电动机的工作电流为额定电流时, 热继电器应长期不动作。 其保护特性如表 1-14 所示。表 1-14 热继电器的保护特性 项 1 2 3 4 号 整定电流倍数 1.05 1.2 1.6 6 动 作 时 间 &2h &2h &2min &5s 试 验 条 件 冷态 热态 热态 冷态热继电器主要由热元件、双金属片和触点等 3 部分组成。双金属片是热继电器的感测 元件,由两种线膨胀系数不同的金属片用机械碾压而成。线膨胀系数大的称为主动层,小 的称为被动层。图 1-19 是热继电器的结构示意图。热元件串联在电动机定子绕组中,电动 机正常工作时,热元件产生的热量虽然能使双金属片弯曲,但还不能使继电器动作。当电 动机过载时,流过热元件的电流增大,经过一定时间后,双金属片推动导板使继电器触点 动作,切断电动机的控制线路。 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 23 ?1C电流调节凸轮;2C2a、2b 簧片;3C手动复位按钮;4C弓簧;5C双金属片;6C外导板;7C内导板; 8C常闭静触点;9C动触点;10C杠杆;11C调节螺钉;12C补偿双金属片;13C推杆;14C连杆;15C压簧 图 1-19 JR16 系列热继电器结构示意电动机断相运行是电动机烧毁的主要原因之一,因此要求热继电器还应具备断相保护 功能,如图 1-19(b)所示,热继电器的导板采用差动机构,在断相工作时,其中两相电流增 大,一相逐渐冷却,这样可使热继电器的动作时间缩短,从而更有效地保护电动机。 2. 掌握热继电器的表示方式 1) 型号。热继电器的型号标志组成及其含义如下:JR 16 热继电器 设计序号 / 热元件编号 特征代号: D―带断相保护 L―单独安装式 Z―与交流接触器组合接线安装式 W―带专用配套电流互感器 基本规格代号(以额定整定电流表示)2) 电气符号。热继电器的图形符号及文字符号如图 1-20 所示。图 1-20 热继电器图形、文字符号3. 了解热继电器的主要技术参数 热继电器的主要技术参数包括额定电压、额定电流、相数、热元件编号及整定电流调 ? 24 ?第一篇低压电气控制技术节范围等。 热继电器的整定电流是指热继电器的热元件允许长期通过又不致引起继电器动作的 最大电流值。 对于某一热元件, 可通过调节其电流调节旋钮, 在一定范围内调节其整定电流。 常用的热继电器有 JRS1、JR20、JR16、JR15、JR14 等系列,引进产品有 T,3UP、 LR1CD 等系列。 JR20、JRS1 系列具有断相保护、温度补偿、整定电流值可调、手动脱扣、手动复位、 动作后的信号指示灯功能。安装方式上除采用分立结构外,还增设了组合式结构,可通过 导电杆与挂钩直接插接,可直接电气连接在 CJ20 接触器上。 表 1-15 所示是 JRl6 系列热继电器的主要技术参数。表 1-15 JR16 系列热继电器的主要参数 型 号 额定电流/A 热元件规格 额定电流/A 0.35 0.5 0.72 1.1 1.6 JR16C20/3 JR16C20/3D 20 2.4 3.5 5 7.2 11 16 22 22 JR16C60/3 JR16C60/3D 60 100 32 45 63 63 JR16C150/3 JR16C150/3D 150 85 120 160 电流调节范围/A 0.25~0.35 0.32~0.5 0.45~0.72 0.68~1.1 1.0~1.6 1.5~2.4 2.2~3.5 3.5~5.0 6.8~11 10.0~16 14~22 14~22 20~32 28~45 45~63 40~63 53~85 75~120 100~1604. 学会热继电器的选择与常见故障的处理方法 热继电器主要用于电动机的过载保护,使用中应考虑电动机的工作环境、启动情况、 负载性质等因素,具体应按以下几个方面来选择。 1) 热继电器结构形式的选择:Y 接法的电动机可选用两相或三相结构热继电器;△接 法的电动机应选用带断相保护装置的三相结构热继电器。 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 25 ?2) 根据被保护电动机的实际启动时间选取 6 倍额定电流下具有相应可返回时间的热 继电器。一般热继电器的可返回时间大约为 6 倍额定电流下动作时间的 50%~70%。 3) 热元件额定电流一般可按下式确定:IN = (0.95 ~ 1.05) IMN式中,IN ――热元件额定电流; IMN ――电动机的额定电流。 对于工作环境恶劣、启动频繁的电动机,则按下式确定:(1C4)IN = (1.15 ~ 1.5) IMN热元件选好后,还需用电动机的额定电流来调整它的整定值。(1C5)4) 对于重复短时工作的电动机(如起重机电动机),由于电动机不断重复升温,热继电 器双金属片的温升跟不上电动机绕组的温升,电动机将得不到可靠的过载保护。因此,不 宜选用双金属片热继电器,而应选用过电流继电器或能反映绕组实际温度的温度继电器来 进行保护。 热继电器的常见故障及其处理方法如表 1-16 所示。表 1-16 热继电器的常见故障及其处理方法 故 障 现 象 产 生 原 因 1. 整定电流偏小 热继电器误动作或动作太快 2. 操作频率过高 3. 连接导线太细 1. 整定电流偏大 热继电器不动作 2. 热元件烧断或脱焊 3. 导板脱出 1. 负载侧电流过大 热元件烧断 2. 反复 3. 短时工作 4. 操作频率过高 主电路不通 1. 热元件烧毁 2. 接线螺钉未压紧 1. 热继电器常闭触点接触 控制电路不通 不良或弹性消失 2. 手动复位的热继电器动 作后,未手动复位 1. 更换热元件或热继电器 2. 旋紧接线螺钉 1. 检修常闭触点 2. 手动复位 1. 排除故障调换热继电器 2. 限定操作频率或调换合适的热继电器 修 理 方 法 1. 调大整定电流 2. 调换热继电器或限定操作频率 3. 选用标准导线 1. 调小整定电流 2. 更换热元件或热继电器 3. 重新放置导板并试验动作灵活性 ? 26 ?第一篇低压电气控制技术八、速度继电器1. 认识速度继电器的结构和用途 速度继电器是用来反映转速与转向变化的继电器。它可以按照被控电动机转速的大小 使控制电路接通或断开。 速度继电器通常与接触器配合, 实现对电动机的反接制动。 1-21 图 为速度继电器的结构示意图。 速度继电器的转轴和电动机的轴通过联轴器相 连,当电动机转动时,速度继电器的转子随之转动, 定子内的绕组便切割磁感线,产生感应电动势,而后 产生感应电流,此电流与转子磁场作用产生转矩,使 定子开始转动。电动机转速达到某一值时,产生的转 矩能使定子转到一定角度使摆杆推动常闭触点动作; 当电动机转速低于某一值或停转时,定子产生的转矩 会减小或消失,触点在弹簧的作用下复位。 速度继电器有两组触点(每组各有一对常开触点 和常闭触点), 可分别控制电动机正、 反转的反接制动。 常用的速度继电器有 JY1 型和 JFZ0 型,一般速度继1C转轴;2C转子;3C定子;4C绕组; 5C胶木摆杆;6C动触点;7C静触点 图 1-21 JY1 型速度继电器结构示意图电器的动作速度为 120r/min,触点的复位速度值为 l00r/min。在连续工作制中,能可靠地 工作在 r/min,允许操作频率每小时不超过 30 次。 2. 掌握速度继电器的表示方式 1) 型号。速度继电器的标志组成及其含义如下:2) 电气符号。速度继电器的图形符号及文字符号如图 1-22 所示。图 1-22 速度继电器图形、文字符号3. 了解速度继电器的主要技术参数 JY1、JFZ0 系列速度继电器的主要参数如表 1-17 所示。 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 27 ?表 1-17 JY1、JFZ0 系列速度继电器的主要参数 触点额 型 号 定电压 /V JY1 JFZ0 380 触点额 定电流 /A 2 触 点 数 量 正转时动作 1 常开 0 常闭 反转时动作 1 常开 0 常闭 额定工 作转速 /(r/min) 100~0 允许操 作频率 /次 &304. 学会速度继电器的选择与常见故障的处理方法 速度继电器主要根据电动机的额定转速来选择。使用时,速度继电器的转轴应与电动 机同轴连接;安装接线时,正反向的触点不能接错,否则不能起到反接制动时接通和断开 反向电源的作用。 速度继电器的常见故障及其处理方法如表 1-18 所示。表 1-18 速度继电器的常见故障及其处理方法 故 障 现 象 制动时速度继电器失效, 电动机不能制动 产 生 原 因 1. 速度继电器胶木摆杆断裂 2. 速度继电器常开触点接触不良 3. 弹性动触片断裂或失去弹性 修 理 方 法 1. 调换胶木摆杆 2. 清洗触点表面油污 3. 调换弹性动触片九、按钮按钮是一种手动且可以自动复位的主令电器,其结构简单,控制方便,在低压控制电 路中得到广泛应用。图 1-23 所示 LA19 系列按钮外形。图 1-23 LA19 系列按钮外形1. 认识按钮的结构和用途 按钮由按钮帽、复位弹簧、桥式触点和外壳等组成,其结构如图 1-24 所示。触点采用 桥式触点,触点额定电流在 5A 以下,分常开触点和常闭触点两种。在外力作用下,常闭 触点先断开,然后常开触点再闭合;复位时,常开触点先断开,然后常闭触点再闭合。1、2C常闭触点;3、4C常开触点; 5C桥式触点;6C复位弹簧;7C按钮帽 图 1-24 按钮结构示意图 ? 28 ?第一篇低压电气控制技术按用途和结构的不同,按钮分为启动按钮、停止按钮和复合按钮等。 按使用场合、作用不同,通常将按钮帽做成红、绿、黑、黄、蓝、白、灰等颜色。国 标 GB8 对按钮帽颜色作了如下规定: 1) “停止”和“急停”按钮必须是红色。 2) “启动”按钮的颜色为绿色。 3) “启动”与“停止”交替动作的按钮必须是黑白、白色或灰色。 4) “点动”按钮必须是黑色。 5) “复位”按钮必须是蓝色(如保护继电器的复位按钮)。 在机床电气设备中,常用的按钮有 LA18、LA19、LA20、LA25 和 LAY3 等系列。其 中 LA25 系列按钮为通用型按钮的更新换代产品,采用组合式结构,可根据需要任意组合 其触点数目,最多可组成 6 个单元。 2. 掌握按钮的表示方式 1) 型号。按钮型号标志组成及其含义如下:其中,结构形式代号的含义为:K 为开启式,S 为防水式,J 为紧急式,X 为旋钮式,H 为 保护式,F 为防腐式,Y 为钥匙式,D 为带灯按钮。 2) 电气符号。按钮的图形符号及文字符号如图 1-25 所示。常开触点常闭触点 图 1-25 按钮图形、文字符号复合触点3. 了解按钮的主要技术参数 按钮的主要技术参数有额定绝缘电压 Ui、额定工作电压 UN、额定工作电流 IN,如 表 1-19 所示。 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达 表 1-19 LA19 系列按钮的技术参数? 29 ?型 号 规 格额定电压/V 交 流 380 直 流 220约定发热 电流/A 5额定工作电流 交 流 380V/ 0.8A 直 流 220V/ 0.3A 6信号灯 电压/V 功率/W触点对数 常开 1 常闭 1结构形式LA19C11一般式 带指示 灯式 蘑菇式 蘑菇带 灯式LA19C11D LA19C11J LA19C11DJ380 380 380220 220 2205 5 220V/ 5 1.4A 110V/ 0.6A11 11 1 16114. 学会按钮的选择与常见故障的处理办法 按钮主要根据使用场合、用途、控制需要及工作状况等进行选择。 1) 根据使用场合,选择控制按钮的种类,如开启式、防水式、防腐式等。 2) 根据用途,选用合适的形式,如钥匙式、紧急式、带灯式等。 3) 根据控制回路的需要,确定不同的按钮数,如单钮、双钮、三钮、多钮等。 4) 根据工作状态指示和工作情况的要求,选择按钮及指示灯的颜色。 按钮的常见故障及其处理方法如表 1-20 所示。表 1-20 按钮的常见故障及其处理方法 故 障 现 象 产 生 原 因 修 理 方 法按下启动按钮时有触电感觉1. 按钮的防护金属外壳与连 1. 检查按钮内连接导线 接导线接触 2. 清理按钮及触点 2. 按钮帽的缝隙间充满铁屑, 使其与导电部分形成通路 1. 接线头脱落 2. 触点磨损松动,接触不良 3. 动触点弹簧失效, 使触点接 触不良 1. 接线错误 2. 尘埃或机油、 乳化液等流入 按钮形成短路 3. 绝缘击穿短路 1. 检查启动按钮连接线 2. 检修触点或调换按钮 3. 重绕弹簧或调换按钮按下启动按钮,不能接通电路,控制失灵按下停止按钮,不能断开电路1. 更改接线 2. 清扫按钮并相应采取密 封措施 3. 调换按钮十、行程开关1. 认识行程开关的结构和用途 行程开关是一种利用生产机械的某些运动部件的碰撞来发出控制指令的主令电器,用 于控制生产机械的运动方向、行程大小和位置保护等。当行程开关用于位置保护时,又称 限位开关。 ? 30 ?第一篇低压电气控制技术行程开关的种类很多, 常用的行程开关有按钮式、 单轮旋转式、 双轮旋转式行程开关, 它们的外形如图 1-26 所示。(a) 按钮式(b) 单轮旋转式 图 1-26 行程开关外形(c) 双轮旋转式各种系列的行程开关其基本结构大体相同,都是由操作头、触点系统和外壳组成,其 结构如图 1-27 所示。 操作头接受机械设备发出的动作指令或信号, 并将其传递到触点系统, 触点再将操作头传递来的动作指令或信号通过本身的结构功能变成电信号,输出到有关控 制回路。1C顶杆;2C弹簧;3C常闭触点;4C触点弹簧;5C常开触点 图 1-27 行程开关结构示意图2. 掌握行程开关的表达方式 1) 型号。行程开关的型号标志组成及其含义如下:L X 32 主令电器 行程开关 设计序号 外壳形式 Q―防护型 S―防水型 1―直杆型 2―直杆滚轮型 3―单臂滚轮型 4―卷簧(万向)型操作机构形式 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 31 ?2) 电气符号。行程开关的图形符号及文字符号如图 1-28 所示。图 1-28 行程开关图形、文字符号3. 了解行程开关的主要技术参数 行程开关的主要技术参数有额定电压、额定电流、触点数量、动作行程、触点转换时 间、动作力等,如表 1-21 所示。表 1-21 LX19 系列行程开关的技术参数 型 号 触 点 数 量 常 开 1 额定电压/A 直 流 220 5 额定电流 /A 触点换接 时间/s ≤0.4 动 作 力 /N ≤9.8 ≤7 ≤19.6 动作行程/mm 或 角度 1.5~3.5mm ≤30° 常 闭 交 流 1 380LX19C001 LX19C111 LX19C121 LX19C131 LX19C212 LX19C222 LX19C232≤60°4. 掌握行程开关的选择 目前, 国内生产的行程开关品种规格很多, 较为常用的有 LXW5、 LXl9、 LXK3、 LX32、 LX33 等系列。新型 3SES3 系列行程开关的额定工作电压为 500V,额定电流为 10A,其机 械、电气寿命比常见行程开关更长。LXW5 系列为微动开关。 行程开关在选用时,应根据不同的使用场合,满足额定电压、额定电流、复位方式和 触点数量等方面的要求。 知识点拓展 ● 接近开关 ● 国内外低压电器发展趋势 参考资料:方承远.《工厂电气控制技术》(第一章 第四节 主令电器).机械工业出版 社.2005 年 1 月 主要知识点 1) 低压电器元件的结构和工作原理 2) 低压电器元件的型号及电气符号 3) 低压电器元件的参数与选择 ? 32 ?第一篇低压电气控制技术任务二 CA6140 普通车床电气系统图的表达普通车床是一种应用极为广泛的金属切削机床,能够车削外圆、内圆、端面、螺纹和 定型表面,并可以通过尾架进行钻孔、铰孔、攻螺纹等加工。一、CA6140 车床的控制要求CA6140 普通车床主要由床身、主轴箱、进给箱、溜板箱、刀架、光杠、丝杠和尾座 等部件组成。图 1-29 为 CA6140 普通车床外形图。主轴箱固定地安装在床身的左端,其内 装有主轴和变速传动机构;床身的右侧装有尾座,其上可装后顶尖以支承长工件的一端, 也可安装钻头等孔加工刀具以进行钻、扩、铰孔等工序;工件通过卡盘等夹具装夹在主轴 的前端,由电动机经变速机构传动旋转,实现主运动并获得所需转速;刀架的纵、横向进 给运动由主轴箱经挂轮架、进给箱、光杠或丝杠、溜板箱传动。 控制要求: 1) 主电动机 M1 完成主轴主运动和刀具的纵、横向进给运动的驱动,电动机为不可调 速的笼型异步电动机,采用直接启动方式,主轴采用机械变速,正反转采用机械换向机构。 2) 冷却泵电动机 M2 加工时提供冷却液,防止刀具和工件的温升过高。采用直接启动 方式和连续工作状态。 3) 电动机 M3 为刀架快速移动电动机,可根据使用需要随时手动控制启停。图 1-29 CA6140 普通车床二、电气控制系统的实现电气控制系统是由许多电器元件按照一定控制要求连接而成的。为了表达生产机械电 气控制系统的结构、原理等设计意图,同时也为了便于电气系统的安装、调试、使用和维 修,需要将电气控制系统中各电器元件及其连接用一定图形表达出来,这种图就是电气控 制系统图。 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 33 ?电气控制系统图一般有 3 种:电气原理图、电器布置图、电气安装接线图。下面通过 完成 CA6140 型普通车床的电气控制系统图表达来学习电气控制系统图的画法和应注意的 事项。 1. 电气控制系统图中的符号规范 电气控制系统图中,电器元件的图形符号和文字符号必须有统一的国家标准。我国在 1990 年以前采用国家科委 1964 年颁布的《电工系统图图形符号》的国家标准(即 GB 312C1964)和《电工设备文字符号编制通则》(GB 315C1964)的规定,为了便于掌握引进的 先进技术和国际交流,国家标准局颁布了 GB 《电气图用图形符号》及 GB 《电气制图》和 GB 《电气技术中的文字符号制订通则》,当前国家 标准局颁布的最新标准为:GB/T ~2008《电气简图用图形符号》。根据规定从 1990 年 1 月 1 日起,电气系统图中的文字符号和图形符号必须符合新的国家标准。由于旧 国标现在还不可能立即在所有技术资料和以前出版的书籍中消失,具体可查国标了解电气 图常用图形符号和文字符号的新旧对照。 2. 电气原理图 电气控制系统图中电气原理图应用最多,为便于表达与分析控制线路,根据简单、清 晰的原则,采用电器元件展开的形式绘制而成。它包括所有电器元件的导电部件和接线端 点,但并不按电器元件的实际位置来画,也不反映电气元件的形状、大小和安装方式。 由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究和分析电路的工作原理等优点, 所以无论在设计部门还是生产现场都得到了广泛应用。 根据 CA6140 型普通车床的控制要求, 以及规范的表达方式, 得到图 1-30 所示的 CA6140 型普通车床的电气原理图。图 1-30 CA6140 型普通车床电气控制电路(1) 电气原理图的规范画法及注意事项 1) 电气原理图一般分主电路和辅助电路两部分: 主电路就是从电源到电动机有较大电 ? 34 ?第一篇低压电气控制技术流通过的电路。辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路及保护电路等,由继电器和 接触器的线圈、继电器的触点、接触器的辅助触点、按钮、照明灯、控制变压器等电器元 件组成。 2) 电气原理图中, 各电器元件不画实际的外形图, 而采用国家规定的统一标准的图形 符号,文字符号也要符合国家规定。 3) 原理图中,各电器元件和部件在控制线路中的位置,应根据便于阅读的原则安排, 同一电器元件的各部件根据需要可以不画在一起,但文字符号要相同。 4) 图中所有电器的触点, 都应按没有通电和没有外力作用时的初始开闭状态画出。 例 如继电器、接触器的触点,按吸引线圈不通电时的状态画,控制器按手柄处于零位时的状 态画,按钮、行程开关触点按不受外力作用时的状态画等。 5) 原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电器元件一般按动作顺序从上到下,从 左到右依次排列,可水平布置或者垂直布置。 6) 原理图中,有直接联系的交叉导线连接点,要用黑圆点表示。无直接联系的交叉导 线连接点不画黑圆点。 (2) 图面区域的划分 在原理图上方使用的 “电源保护……” 等字样, 表明对应区域下方元件或电路的功能, 使读者能清楚地知道某个元件或某部分电路的功能,以利于理解全电路的工作原理。 图样下方的 1、2、3……等数字是图区编号,它是为了便于检索电气线路,方便阅读 分析避免遗漏而设置的。 (3) 符号位置的索引 符号位置的索引用图号、页次和图区编号的组合索引法,索引代号的组成如下:当某图号仅有一页图样时,只写图号和图区号;当某一元件相关的各符号元素出现在 只有一张图纸的不同图区时,索引代号只用图区号表示:图 1-30 的图区 2 中 KM1 的“6”即为最简单的索引代号,它指出了接触器 KM1 的线 圈位置在图区 6。 图 1-30 中,接触器 KM1、KM2 和 KM3 线圈下方表达的是相应触点的索引: 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 35 ?电气原理图中,接触器和继电器线圈与触点的从属关系需用附图表示。即在原理图中 相应线圈的下方,给出触点的图形符号,并在其下面注明相应触点的索引代号,对未使用 的触点用“×”表明,有时也可采用上述省去触点的表示法。 对接触器,上述表示法中各栏的含义如下:左 栏 中 栏 右 栏 主触点所在图区号 辅助常开触点所在图区号 辅助常闭触点所在图区号对继电器,上述表示法中各栏的含义如下:左 栏 右 栏 常开触点所在图区号 常闭触点所在图区号3. 电器元件布置图 电器布置图主要是用来表明电气设备上所有电器元件的实际位置,为电气控制设备的 制造、 安装、 维修提供必要的资料。 1-31 所示为 CA6140 型普通车床的电器元件布置图。 图 机床轮廓线用细实线或点画线表示,所有能见到的及需表示清楚的电气设备,均用粗实线 绘制出简单的外形轮廓。图 1-31 CA6140 车床电器元件布置图 ? 36 ?第一篇低压电气控制技术电器布置图是按电气控制系统的复杂程度集中绘制或单独绘制。必要时,还要表达出 控制柜及控制板电气设备布置图、操纵台及悬挂操纵箱电气设备布置图等。 4. 电气安装接线图 为了进行装置、设备或成套装置的布线或布缆,必须提供各个项目(包括元件、器件、 组件、设备等)之间电气连接的详细信息,包括连接关系、线缆种类和敷设路线等。用电气 图的方式表示的图称为接线图。图 1-32 是 CA6140 型普通车床的电气安装接线图。图 1-32 CA6140 型车床接线图安装接线图是检验电路和维修电路不可缺少的技术文件。根据表达对象和用途不同, 接线图有单元接线图、互连接线图和端子接线图等。国家标准 GB/T 6988.LC2008《电气技 术用文件的编制中第 1 部分:规则》详细规定了安装接线图的编制规则,主要有: 1) 在接线图中,一般都应标出项目的相对位置、项目代号、端子间的电连接关系、端 子号、等线号、等线类型、截面积等。 2) 同一控制盘上的电器元件可直接连接, 而盘内元器件与外部元器件连接时必须绕接 线端子板进行。 3) 接线图中各电器元件图形符号与文字符号均应以原理图为准,并保持一致。 4) 互连接线图中的互连关系可用连续线、 中断线或线束表示, 连接导线应注明导线根 数,导线截面积等。一般不表示导线实际走线途经,施工时由操作者根据实际情况选择最 佳走线方式。 主要知识点 ● 电气系统图的组成 ● 电气原理图的规范画法 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 37 ?任务三 CA6140 普通车床电气原理图阅读分析根据 CA6140 普通车床的电气原理图(图 1-30)和电器元件符号及功能说明表(表 1-22), 进行电气原理图的分析,了解 CA6140 普通车床的运行方式和控制功能。如果事先通过 CA6140 普通车床的使用说明书了解到设备的构成、运动方式、相互关系以及各电动机和 执行电器的用途与控制要求,对电气原理图的阅读和分析会带来更多方便,因为电气原理 图就是根据这些要求设计而成的。表 1-22 电器元件符号及功能说明表 符 M1 M2 M3 KM1 KM2 KM3 SB1 SB2 SB3 号 主电动机 冷却泵电动机 快速移动电动机 主电动机启动接触器 冷却泵电动机启动接触器 快移电动机启动接触器 主电动机停止按钮 主电动机启动按钮 快移电动机启动按钮 名称及用途 符 SA1 SA2 FU、 FU1、 ~FU4 FR1 FR2 EL HL QS 号 名称及用途 冷却泵电动机启动开关 照明灯接通开关 熔断器 主电动机过载保护热继电器 冷却泵电动机过载保护热继电器 照明灯 信号灯 隔离开关下面以查线读图法和逻辑代数法两种方法来分析 CA6140 普通车床电气原理图。一、查线读图法分析 CA6140 电气原理图查线读图法又称直接读图法或跟踪追击法。查线读图法是按照线路根据生产过程的工 作步骤依次读图,查线读图法按照以下步骤进行。 1. 了解生产工艺与执行电器的关系 在分析电气线路之前,应该熟悉生产机械的工艺情况,充分了解生产机械要完成哪些 动作,这些动作之间又有什么联系;然后进一步明确生产机械的动作与执行电器的关系, 必要时可以画出简单的工艺流程图,为分析电气线路提供方便。 图 1-30 CA6140 型普通车床在做车削加工时,为防止刀具与工件温度过高,需用切削 液对其进行冷却,为此设置有一台冷却泵电动机 M2,驱动冷却泵输出冷却液,而带动冷 却泵的电动机只需单向旋转,且与主轴电动机 M1 有联锁关系,即冷却泵电动机启动必须 在主轴电动机启动之后,当主轴电动机停车时,冷却泵电动机应立即停车。 2. 分析主电路 在分析电气线路时, 一般应先从电动机着手, 根据主电路中有哪些控制元件的主触点、 ? 38 ?第一篇低压电气控制技术电阻等大致判断电动机是否有正反转控制、制动控制和调速要求等。 在图 1-30 所示的 CA6140 型普通车床电气控制电路的主电路中,主轴电动机 M1 电路 主要由接触器 KM1 的主触点和热继电器 FR1 组成。从图 1-30 中可以断定,主轴电动机 M1 采用全电压直接启动方式, 热继电器 FR1 作电动机 M1 的过载保护。 冷却泵电动机 M2、 刀架快速移动电机 M3 同主轴电动机类似,也采用全电压直接启动方式,熔断器 FU1 起短 路保护作用。 3. 分析控制电路 通常对控制电路按照由上往下或由左往右的顺序依次阅读,可以按主电路的构成情 况,把控制电路分解成与主电路相对应的几个基本环节,一个环节一个环节地分析,然后 把各环节串起来。 首先,记住各信号元件、控制元件或执行元件的原始状态;然后,设想按动了操作按 钮,线路中有哪些元件受控动作,这些动作元件的触点又是如何控制其他元件动作的,进 而查看受驱动的执行元件有何运动;再继续追查执行元件带动机械运动时,会使哪些信号 元件状态发生变化;然后再查对线路信号元件状态变化时执行元件如何动作……在读图过 程中,特别要注意各电器间相互联系和制约关系,直至将线路全部看懂为止。 图 1-30 所示的 CA6140 型普通车床电气控制的主电路,可以分成主轴电动机 M1、冷 却泵电动机 M2 和刀架快速移动电机 M3 等 3 个部分,其控制电路也可相应地分解成 3 个 基本环节,外加变压电路信号电路和照明电路。 CA6140 型普通车床电气控制过程如下。 电动机 M1、M2、M3 均采用全压直接启动,皆为接触器控制的单向运行控制电路。 三相交流电源通过转换开关 QS 引入,接触器 KM1 控制 M1 的启动和停止。接触器 KM2 控制 M2 的启动和停止。接触器 KM3 控制 M3 的启动和停止。KM1 由按钮 SB1、SB2 控 制,KM3 由 SB3 进行点动控制,KM2 用开关 SA1 控制。主轴正、反向运行由磨擦离合器 实现。 M1、M2 为连续运行的电动机,分别采用热继电器 FR1、FR2 作过载保护;M3 为短 期工作电动机,因此未设过载保护。熔断器 FU1~FU4 分别对主电路、控制电路和辅助电 路实行短路保护。 (1) 主轴电动机 M1 的控制 [图 1-33(a)] 按下启动按钮 SB2,接触器 KM1 得电吸合,其常开辅助触点闭合自锁;其主触点闭 合,主轴电动机 M1 启动,连续运行;同时其常开辅助触点 KM1(5C13)闭合,作为 KM2 得电的先决条件。按下停止按钮 SB1,接触器 KM1 失电释放,电动机 M1 停转。 知识点拓展 ● 自锁 依靠接触器自身辅助触点保持线圈通电的电路,称为自锁电路。如上所述,辅助常开 触点 KM1(7C9)与启动按钮 SB2 并联所构成的电路即可实现,而辅助常开触点 KM1(7C9) 称为自锁触点。自锁电路同时还具有零压保护功能(即断电后的电压恢复,接触器不能自动 得电)。 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 39 ?依靠接触器自身辅助触点保持线圈通电的电路,称为自锁电路,而这里与 SB2 并联的 常开辅助触点称为自锁触点。 (2) 冷却泵电动机 M2 的控制 [图 1-33(b)] 冷却泵电动机 M2 采用两台电动机 M1、M2 顺序连锁控制的典型环节,以满足生产要 求,使主轴电动机启动后,冷却泵电动机才能启动,当主轴电动机停止运行时,冷却泵电 动机也自动停止运行。主轴电动机 M1 启动后,即在接触器 KM1 得电吸合的情况下,其 辅助常开触点 KM1(13C15)闭合,因此合上开关 SA1,使接触器 KM2 线圈得电吸合,冷却 泵电动机 M2 才能启动。 (3) 刀架快速移动电动机 M3 的控制 [图 1-33(c)] 刀架快速移动电动机 M3 采用点动控制。按下按钮 SB3,KM3 得电吸合,其主触点闭 合,电动机 M3 启动运转,并经传动系统,驱动溜板带动刀架快速移动。松开 SB3,KM3 失电释放,电动机 M3 停转。(a) 主轴电动机 M1 的控制线路 (b) 冷却泵电动机 M2 的控制线路 图 1-33 控制线路(c) 刀架快移电动机 M3 的控制线路知识点拓展 ● 点动 点动控制是相对连续控制来说的,有自锁电路可实现连续运转状态的控制电路为连续 控制,那么直接用按扭控制以实现短时间运转状态的控制电路为点动控制。 (4) 照明和信号电路 控制变压器 TC 的二次侧分别输出 24V 和 6V 电压, 作为机床照明灯和信号灯的电源。 EL 为机床的低压照明灯,由开关 SA2 控制;HL 为电源的信号灯。 (5) 线路的保护设置 1) 短路保护:由熔断器 FU、FU1 、FU2 、FU3 和 FU4 实现主电路、控制电路、照 明信号电路的短路保护。 ? 40 ?第一篇低压电气控制技术2) 过载保护: 由热继电器 FR1、 FR2 实现主轴电动机、 冷却泵电动机的长期过载保护。 3) 欠电压保护:由接触器本身的电磁机构来实现。当电源电压严重过低或失电压时, 接触器的衔铁自行释放,电动机失电而停机。当电源电压恢复正常时,接触器线圈不能自 动得电,只有再次按下启动按钮后电动机才会启动,防止突然断电后来电,造成人身及设 备损害的危险。 查线读图法的优点是直观性强,容易掌握,因而得到广泛采用。其缺点是分析复杂线 路时容易出错,叙述也较长。二、逻辑代数法分析 CA6140 电气原理图逻辑代数法又称间接读图法,是通过对电路的逻辑表达式的运算来分析控制电路的, 其关键是正确写出电路的逻辑表达式。 在继电接触器控制线路中逻辑代数规定如下。 继电器、接触器线圈得电状态为“1”,线圈失电状态为“0”; 按钮、继电器及接触器控制的触点闭合状态为“1”,断开状态为“0”。 为了清楚地反映元件状态, 元件线圈、 常开触点的状态用相同字符(例如接触器用 KM) 来表示,而常闭触点的状态用 KM 表示。 在继电接触器控制线路中,把表示触点状态的逻辑变量称为输入逻辑变量;把表示继 电器、接触器等受控元件线圈的逻辑变量称为输出逻辑变量。输出逻辑变量是根据输入逻 辑变量经过逻辑运算得出的。输入、输出逻辑变量的这种相互关系称为逻辑函数关系。 基于上述分析,可以得出 CA6140 型普通车床各电动机控制接触器逻辑表达式如下: 主轴电动机 M1:KM1 = FR1 ? FR2 ? SB1 ?(SB2+KM1) 冷却泵电动机 M2:KM2 = FR1 ? FR2 ?SA1?KM1 刀架快速移动电机 M3:KM3 = FR1 ? FR2 ?SB3 逻辑代数法读图的优点是,各电气元件之间的联系和制约关系在逻辑表达式中一目了 然。通过对逻辑函数的具体运算,一般不会遗漏或看错电路的控制功能。而且采用逻辑代 数法后,对电气线路采用计算机辅助分析提供方便。该方法的主要缺点是,对于复杂的电 气线路,其逻辑表达式很烦琐。 主要知识点 ● 查线读图法分析阅读电气原理图 知识点拓展 ● 电气原理线路图阅读分析的基本原则 参考资料:方承远.《工厂电气控制技术》(第一章 第四节主令电器).机械工业出版 社.2005 年 1 月 ● 点动连续双重控制(图 1-34) 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 41 ?图 1-34 点动连续双重控制线路● 顺序控制(图 1-35)图 1-35 电动机的顺序控制电路图 1-35(b)按下SB2→KM1+ 按下SB3 KM1? 按下SB1→ KM2?KM1主触点闭合,电动机M1启动 KM1(7C9)+闭合,自锁 KM2+ KM2主触点闭合,电动机M2启动 KM2(9C11)+闭合,自锁 KM1主触点复位,电动机M1停转 KM1(7C9)?断开,解除自锁 KM2主触点复位,电动机M2停转 KM2(9C11)?断开,解除自锁 ? 42 ?第一篇低压电气控制技术图 1-35(c)图 1-35(d)习题及思考题1. 如何选用开启式负荷开关? 2. 熔断器主要由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 3. 如何正确选用按钮? 4. 交流接触器主要由哪几部分组成? 5. 中间继电器与交流接触器有什么区别?什么情况下可用中间继电器代替交流接触 器使用? 6. 热继电器能否作短路保护?为什么? 7. 画出下列电器元件的图形符号,并标出对应的文字符号:熔断器;复合按钮;通电 延时型时间继电器;断电延时型时间继电器;交流接触器;中间继电器。 8. 某机床主轴电动机的型号为 Y132SC4, 额定功率为 5.5 kW, 电压 380V, 电流 11.6A, 定子绕组采用△接法,启动电流为额定电流的 6.5 倍。若用组合开关作电源开关,用按钮、 接触器控制电动机的运行,并需要有短路、过载保护。试选择所用的相应型号和规格的组 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 43 ?合开关、按钮、接触器、熔断器及热继电器。实训一 常用开关电器的拆装一、实训目的 熟悉常用开关电器的基本构造,并能拆卸、组装和进行简单检测。 二、实训原理 刀开关通过手柄合闸,带动刀片与静触点闭合,实现电路接通与断开,起到电源隔离 的作用。 低压断路器正常工作时, 触点处于闭合状态, 各脱扣器均不动作。 而当电路发生短路、 欠电压、过载故障时,分别通过各自的脱扣器使锁扣被杠杆顶开,并带动触点断开,实现 保护作用。 三、实训步骤与要求 根据本项目教学内容要求,将常用开关电器瓷底胶盖刀开关和低压断路器的拆装和检 测情况记入表 1-23、表 1-24 中。表 1-23 瓷底胶盖刀开关的结构与测量记录表 型 号 极 数 名 触电接触电阻/ L1 相 L2 相 L3 相 称 主要零部件 作 用相间绝缘电阻/M L1CL2 L1CL3 L2CL3表 1-24 低压断路器零部件记录表 名 称 作 用 有 关 数 据 名 称 数 据四、实训用工具、仪表与器材 尖嘴钳、螺丝刀、活络扳手、万用表、兆欧表、瓷底胶盖刀开关、低压断路器。 ? 44 ?第一篇低压电气控制技术五、预习要求 1) 认真复习与本次实验相关的教材、实验指导书内容。 2) 熟悉本次实验原理、实验方法、使用仪器、实验步骤。 3) 做好实验前的各项准备工作。 六、实训报告要求 1) 填写刀开关和低压断路器拆装和检测记录表。 2) 按一定格式写出实验报告。实训二 交流接触器的拆装一、实训目的 熟悉交流接触器的基本结构,并能拆卸、组装和简单检测。 二、实训原理 交流接触器工作时,一般当施加在线圈上的交流电压大于线圈额定电压值的 85%时, 铁心中产生的磁通对衔铁产生的电磁吸力克服复位弹簧拉力,使衔铁带动触点动作。触点 动作时,常闭触点先断开,然后常开触点闭合。当线圈中的电压值降到某一数值时,铁心 中的磁通下降,吸力减小到不足以克服复位弹簧的反力时,衔铁复位,使主触点和辅助触 点复位。 三、实训步骤与要求 根据本项目教学内容要求,将交流接触器拆装和检测情况记入表 1-25 中。表 1-25 交流接触器的拆装和检测情况记录表 型 号 容 量/A 拆 装 步 骤 名 触点副数 主 辅 常开 常闭 主要零部件 称 作 用触点电阻 常开 动作前 / 动作后 / 动作前 / 常闭 动作后 /M电磁线圈 线径 匝数 工作电压 /V 直流电阻 / 项目一低压电器元件的使用及电气系统图的表达? 45 ?四、实训用工具、仪表与器材 尖嘴钳、螺丝刀、活络扳手、万用表、兆欧表、瓷底胶盖刀开关、转换开关、自动空 气开关。 五、预习要求 1) 认真复习与本次实验相关的教材、实验指导书内容。 2) 熟悉本次实验原理、实验方法、使用仪器、实验步骤。 3) 做好实验前的各项准备工作。 六、实训报告要求 1) 填写交流接触器拆装和检测记录表。 2) 按一定格式写出实验报告。
赞助商链接
如交流、 直流接触器,各种电磁式继电器,电磁铁等 4 项目一 低压电器元件的使用及电气系统图的表达 ?5? 依靠外力或非电量信号(如速度、压力、温度 非电量控制...为了表达生产机械电气控制系统的组成及工作原 理,同时也便于设备的安装、调试和...在 电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布 ...元件及其连接线路用一定的图形符号和文字符 号表达出来,这就是电气控制系统图。...低压保护电器:用于对电路及用电设备进行保护的电器。 低压执行电器:用于完成某种...1)正确识别各低压电器元器件 2)掌握各电气元件在数控机床控制线路中的作用 3)...自由脱扣机构和操作机构 同上 图 3-2 低压断路器工作原理 1-分闸弹簧 2-主...表示电机控制电路中电气元件实际安装位置的是 A、电气原理图 B、电气布置图 39...各用什么低压电器实现? 短路保护 过载保护 过电流保护 弱磁保护 断相保护 使用...基本低压电器认识 2. 电气电路图识图画图 3. 基本...2 组成:双金属片、加热元件、动作机构、触点系统、...根据其所表达信息的类型和表达方式而确定。 3 电气...适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、...电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际...4、按钮常用于控制电路,( 绿 )色表示起动,( 红 ...第二章 电气识图 电气控制系统是由电动机和若干...符号表示各电气元件,并用文字符 号说明各电气元件,...理解和熟练记忆一部分常用低压电器的图形符号和文字符...为了清晰地表达生产机械电器控制系统 的工作原理,便于系统的安装、调整、使用和维修,将电气控制系统中的各电气元器件用一定的图 形符号和文字符号来表示,再将其联接...电气可编程控制原理与应用-考试重点_工学_高等教育_教育专区。1 低压电器 用于...16 电气控制系统图:用一定的图形表示电气控制系统中各电器元件的连接方式。 目的...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。}

我要回帖

更多关于 按钮元件实例 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信