接地线和零线短接后不会损坏电气设备吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 17:11:00
我在天津新大洲工程中曾经看到过为我们生产线提供电源的电源柜因为人为的原因造成部分绝缘子损坏,以至于地排和零排碰在了一起。因为多方面的原因这个故障持续了好几天没有处理,但这次却没有造成我们生产线的电气设备损坏。
然而在另一个工程中,发现生产线的漏电开关居然被烧毁(不好意思,可能因为过的桥不多的原因,我听说过的漏电开关被烧毁的情况很少)!需要说明的是:漏电开关的接线不存在松动的情况,漏电开关输出侧没有短路的情况,漏电开关是正宗梅兰日兰的品牌。而且也就是在这个过程中,我们的单相60W减速电机也被干掉了一台!!!
然后我们的电工到现场检查故障时发现:甲方电源柜的零线和地线是接在一起的!我们电工给甲方进行沟通,说这样会损坏电气设备的,可甲方的人才不相信,根本不认同......难道我扁他们不成@_@
请问诸位大侠:这是巧合吗?难道这样没有可能损坏电气设备吗?我电控柜里还有PLC(PLC电源前端加了电源滤波器)、变频器等东东呢(它们都已经接地),万一被干掉怎么办?难道算我们的???请大哥兄弟们尽量分析透彻一些,谢谢了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:08:00 1楼
在同一供电系统中采用了保护接地,就不能同时采用保护接零,即同一电网中只能采用同一种接地系统。因为当接地的电气设备绝缘损坏而碰壳时,可能由于大地的电阻较大使保护开关或保护熔丝不能断开,于是电源中性点电位升高,以致于使所有接零的电气设备都带电,反而增加了触电危险性。
这好像和设备安全性也没有关系啊?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:05:00 2楼
又想了一下,感觉除了存在人身安全方面的原因以外,好像对设备的安全影响不大哟,是不是啊?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:41:00 3楼
在380V低压配电网中,按接地方式有三种五类:TT、TN-C、TN-S、TN-C-S、IT。在其中的有些接地方式中就有可能存在发生单相全接地故障,开关保护不动作的现象。在分析此故障前先介绍以下的一些名词:
TT系统:根据《安全技术规范》中,TT系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳直接与大地连接,但与电源侧配电变压器中性点没有直接电气连接。
TN系统:根据《安全技术规范》中,TN-S、TN-C、TN-C-S系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳与变压器中性点有直接电气连接。这三类系统中区别是:TN-S零线和保护零线(地线)是分开的。TN-C零线和保护零线是共用的。TN-C-S零线和保护零线部分共用,部分分开。
IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),无相电压(220V),保护接地线PE各自独立接地。该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。缺点是不能配出中性线N。因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。
备注:在同一供电系统中采用了保护接地,就不能同时采用保护接零,即同一电网中只能采用同一种接地系统。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:12:00 4楼
从资料上看到电梯“系统接地型式应根据供电系统采用TN-S或TN-C-S系统,从进入机房起,零线(N)与接地线(PE)应始终分开。在TN供电系统中,严禁电气设备外壳单独接地。”。这是为什么?
请问接地线和零线短接后不会损坏电气设备吗?
请求朋友们发言...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:20:00 5楼
又从网上得知:地线与零线短接或两者的接地体靠的很近,作为安全和抗干扰接地是不适宜的.现在新建的楼房已开始实行符合国际电工委员会安全规定的三相五线制电网及接地设置,三相五线制是在原有的配电基础上,增加了一条公共地线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:19:00 6楼
在TN供电系统中,严禁电气设备外壳单独接地。
原因:当设备绝缘损坏时通过外壳、接地电阻、大地和变压器接地电阻形成回路,总体接地电阻就可能是一般接地的两倍,保护不易动作。而且此时设备外壳的电压接近相电压,非常危险。
没有查书,凭记忆写的,大家讨论一下。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:45:00 7楼
接地母线和零母线碰在一起不会造成用电设备不正常运行.(虽然是五线制供电).
假如电源柜上一级是四线制漏电开关,地和零碰在一起那漏电开关肯定要跳闸.
漏电开关可能质量有问题.牺牲了自己还烧了电机.
检查一下漏电开关是不是长期满载运行.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:53:00 8楼
想了很久,终于明白一些了......
三相五线制的零线端(也就是三根相线的中性线)在变压器端接地,地线在就近的配电室接地。变压器可能在就近的配电室也可能不在就近的配电室,即使变压器在就近的配电室,那零线的接地体和地线的接地体也是分开的,而且两者的接地体相隔距离也不是很近。
如果地线与零线短接或两者的接地体靠得很近,当出现相线和地线短路时,地线的电位会升高,零线的电位也会升高,这样就可能导致单相电源的电压值升高,甚至超过AC220V,以致于采用单相电源的电器设备损坏(单相漏电开关和单相电机)。
同时,如果地线与零线短接或两者的接地体靠得很近,由电源反馈过来的干扰信号被接通到地线上,给接地设备硬是强加了一个干扰源,可能会造成PLC、工控机等对高频干扰比较敏感的设备工作不正常。
还有,如果地线与零线短接或两者的接地体靠得很近,当接地线断路时,设备接地方式就变成了接零,零线的电压全部加在了设备外壳上,一旦某一段零线断路,相电压就全部加在了设备外壳上,这种情况下会对人身安全造成威胁。
对于我的看法,请大家评论一下,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:56:00 9楼
接地线和零线有各自独立的接地点,是TT接地方式。
接地线和零线在配电室输出线路处短接后共用一个接地点,是TN-C-S接地方式。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:03:00 10楼
还有,我们电工怀疑甲方的零线和接地线是短接的,而甲方现在死不承认,因此他们就试验。当他们把零线从端子上取下来时我们电工竟然发现控制柜内的2极漏电开关冒烟!这怎么解释呢,这是否能说明零线和接地线就是端接在一起的?
然后,他们测得的零线和接地线之间的电阻是0.9欧姆,这正常吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:00 11楼
才看到的问答:
防雷接地装置的工频接地电阻最大允许值是多少?
防雷接地装置的工频接地电阻,通常应根据落雷时的反击条件来确定。当与其他接地共用一个接地装置时,接地电阻应取其中所要求的最小值。各种防雷接地装置的工频接地电阻值规定如下:
(1)变电所室外单独装设的避雷针,其工频接地电阻一般不大于10Ω。在高土壤电阻率地区,若能满足不反击的条件,该值可适当增大,或者将防雷接地与主接地网连接。
(2)变电所构架上装设的避雷针,其工频接地电阻不宜超过10Ω。满足这一要求有困难时,该接地装置可与主接地网连接。
(3)电力线路架空避雷线的工频接地电阻,可为10~30Ω,随土壤电阻率而定。
(4)单独装设的防雷装置,其工频接地电阻不大于10Ω。
(5)烟囱、水塔等的避雷针,其工频接地电阻不大于30Ω。
(6)架空引入线瓷绝缘子铁脚的工频接地电阻不大于20Ω。
对于上述(1)、(2)两项,当将防雷接地与主接地网连接时,其地下连接点至35kV及以下设备与主接地网地下连接点的距离,沿接地体的长度不得小于15m。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:25:00 12楼
智能建筑应采用的接地系统
智能建筑中用电设备有以下特点:
1 在智能化大楼内,单相用电设备较多,单相负荷比重较大,三相负荷通常是不平衡的,因此,在中性线N中带有随机电流;
  2 由于大量采用荧光灯照明,其所产生的3次谐波叠加在N线上,加大了N线上的电流量,如果将N线接到设备外壳上,会造成电击或火灾事故;
  3 在TN-S系统中将N线与PE线连在一起再接到设备外壳上的危险更大,凡是接到PE线上的设备,外壳均带电,并会扩大电击事故的范围;
  4 智能化楼宇内,要求保护接地的设备非常多,有强电设备、弱电设备,以及一些正常情况下不带电的导电设备与构件,对这些设备均必须采用有效的保护接地措施.
  将TN-C系统中的N线同时用作接地线,或者在TN-S系统中将N线与PE线接在一起,再连接到底板上去,或不设置电子设备的直流接地引线,而将直流接地线直接接到PE线上,或者干脆把N线、PE线、直流接地线混接在一起.这将使接在N线上的弱电设备受到三相不平衡电流引起的电击或火灾,而且将会使其受到干扰无法正常工作.因此,智能建筑的接地系统通常应采用TN-S系统,且智能建筑弱电接地系统应在弱电竖井内设有单独接地干线PE2,将弱电设备的保护接地和工作接地线与接地干线相连.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:34:00 13楼
智能建筑的接地装置的接地电阻越小越好,独立的防雷保护接地电阻应≤10Ω;独立的安全保护接地电阻应≤4Ω;独立的交流工作接地电阻应≤4Ω;独立的直流工作接地电阻应≤4Ω;防静电接地电阻一般要求≤100Ω。
零线和地线的电阻0.9欧姆正常吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:39:00 14楼
真是说啥的都有:
电气设备导体间及导体与地间的绝缘电阻值应符合下列规定:
  1)动力设备和安全装置电路不应小于0.5MΩ;
  2)低电压控制回路不应小于0.25 MΩ。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:41:00 15楼
SDJ8-76电力设备接地设计技术规程第21条的规定:低压电力设备接地电阻不宜超过4Ω。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:42:00 16楼
防静电接地每处接地电阻不宜超过30Ω;防感应雷接地每处的接地电
阻不应超过10Ω。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:45:00 17楼
接地电阻值的规定大型精密仪器,如电子计算机的接地电阻值&4Ω。
工厂的中性点不接地系统,其接地电阻值不大于10Ω;
工厂的中性点接地系统,其接地电阻值不大于4Ω;
工矿的防雷保护接地,其接地电阻值不大于10Ω;
工矿的防静电保护接地,其接地电阻值一般不大100Ω。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:46:00 18楼
GBJ116-88规定:
消防控制室的接地电阻值,应符合下列要求:
一、工作接地电阻值应小于4Ω;
二、采用联合接地时,接地电阻值应小于1Ω;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:47:00 19楼
火灾自动报警系统设计规范-GB50116-98:
火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求: 5.7.1.1采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω; 5.7.1.2采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:50:00 20楼
我晕了,谁帮我解解惑???
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:52:00 21楼
各类电器接地电阻容许值一览表:
大接地短路电流系统
(短路电流大于500A)
小接地短路电流系统
(短路电流小于500A)
大变压器或发电机工作接地
(容量大于100KVA)
小变压器或发电机工作接地
(容量小于100KVA)
零线重复接地
容量小于100KV,若不少于三处可≤30Ω
进户线绝缘子脚接地
电气设备保护接地
不带电的金属部分
电气设备保护接地
引入线装有25安以下保险丝
独立避雷针接地
个别≤30Ω
工业电子设备保护接地
烟窗防雷接地
包括水塔、粮仓
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:53:00 22楼
对于工厂低压电气接地电阻,国标到底是多少?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:07:00 23楼
1.接地线与零线短接要看系统采用什么。
2.一般来讲二者连在一起不会造成设备烧毁
3.漏电开关烧毁我认为是开关有问题,设备烧坏要查原因的
4.工厂低压电气接地电阻多少?你只要查一下你所在地区的低压电气规程。可能各地由于土壤地质不同而不同
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:34:00 24楼
是不是可以这样,你量端子零和接地端看是否有电位差,如果没有则不是由于短接造成的故障,查你的控制回路是否存在问题,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:39:00 25楼
是啊,你的系统应该是过压烧了电机,380v-220v 可能混接。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:56:00 26楼
你的电气柜内接入三相电源时,按理说是不能拆零线这样通电试机的,漏电开关的冒烟,是与拆零可能有关。因不子了解电气柜内的负荷接法,原因就不好说了。五线制式,在10多年前的进口的设备上就应用了,而从未发生因零线,地线共用而产生的故障。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:00 27楼
你的电气柜内接入三相电源时,按理说是不能拆零线这样通电试机的,漏电开关的冒烟,是与拆零可能有关。因不子了解电气柜内的负荷接法,原因就不好说了。五线制式,在10多年前的进口的设备上就应用了,而从未发生因零线,地线共用而产生的故障。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:59:00 28楼
你的电气柜内接入三相电源时,按理说是不能拆零线这样通电试机的,漏电开关的冒烟,是与拆零可能有关。因不子了解电气柜内的负荷接法,原因就不好说了。五线制式,在10多年前的进口的设备上就应用了,而从未发生因零线,地线共用而产生的故障。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:01:00 29楼
你的电气柜内接入三相电源时,按理说是不能拆零线这样通电试机的,漏电开关的冒烟,是与拆零可能有关。因不子了解电气柜内的负荷接法,原因就不好说了。五线制式,在10多年前的进口的设备上就应用了,而从未发生因零线,地线共用而产生的故障。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:07:00 30楼
你的电气柜内接入三相电源时,按理说是不能拆零线这样通电试机的,漏电开关的冒烟,是与拆零可能有关。因不子了解电气柜内的负荷接法,原因就不好说了。
五线制式,本单位在10多年前的进口的设备上就见应用了,而从未发生因零线,地线共用而产生的故障。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:48:00 31楼
漏电开关烧坏是由于三相不平衡严重,零线接地电阻过大,或拆下零线索制
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:00 32楼
这是一个毫无关联的问题.漏电开关烧坏.电机的烧毁.跟零地相连不产生因果关系.
检查配电盘是不是设计合理.开关质量有没有问题.电机的保护是不是到位.工作零线是不是松动.
还有你们的电工水平太低.找高水平的检查盘面.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:53:00 33楼
接地原则是分类汇总,一点接地,即最后还是接在一起的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:49:00 34楼
零地短接是不会造成设备损坏的,只是有安全隐患而已,地线与零线虽然没有接在同一点上,但最后仍是接到大地上,所以检查地线与零线的电阻有一点接地电阻是正常的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:34:00 35楼
又讓我看到了我的本專業的東西,感覺好親切!已經放下三年了,好多的東西要忘掉了啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:18:00 36楼
一般中性线即零线是接地的,即使不接地,也不会有上面的故障。从原理上分析一下就知道了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:05:00 37楼
零线上装保险丝了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:00:00 38楼
3相5线中,对于变压器的出口,一般零线与地线是同一根线,接地体也是同一个,只不过分成两路而已。
由于3相负载的不平衡,零线上就会有电流通过,特殊情况下电流还会比较大。当采用接零保护时,有可能设备表面存在一定的电压。对于现在大量使用的计算机通讯,会造成较大的问题。
5线制的接地,就相当于用了一根专门的接零线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:15:00 39楼
我们公司采用的是TN-S接地方式,但在局部存在有零线和地线混接的现象,未发生过因此种原因造成的设备烧毁现象.认同前面各位所分析的,零线和地线混接会危及人身安全,但不应引起设备毁损.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:29:00 40楼
论证精彩,顶了!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:57:00 41楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:11:00 42楼
其实3相5线制的接线方法主要针对的不是设备,而是为了人身安全,人的耐压能力肯定和设备使没法比的。我个人认为漏电开关的烧毁与两方面有关,开关自身和过载工作问题。要是开关没问题的话,电机烧毁的可能性太小了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:42:00 43楼
还有电缆的问题,雷击的问题的可能性出现
1.电缆太细或局部接触不良,做成压降太大
2.雷击的可能
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:44:00 44楼
知道你的情况,是有电机的,
1:如果把电机做为开关的负载的话,电机是感性负载.做为三相电要保持三相平衡.对于电机来说没有软启动时电流是较大的.请注意一下开关的额定电流,及电机的蜂值电流.
2:为了找出原因,请监测记录日电网使用状况,是否有因一时间段停用大电流设备引起三相不平衡.
3:对重要的设备有UPS电源保护,防止电涌,市电干扰引起的控制问题.
4:对于零和地接地问题的我们在做工程中也进行了多次讨论.对设备来说,有些设备是零地分离的.如果地线和零线接在一起.我们插线排中情况是不乐观的,如果插一个火线,零线两线设备.插反了会怎样?
在一般情况下,建议零,地分离.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:46:00 45楼
各大高校视频课件下载,很实用,能提高水平[url=http://www.1110.net/down.asp?UserID=388014]上网五年见过最好的网站,点击进入“视频教学下载网”[/url]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:46:00 46楼
各大高校视频课件下载,很实用,能提高水平[url=http://www.1110.net/down.asp?UserID=388014]上网五年见过最好的网站,点击进入“视频教学下载网”[/url]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:50:00 47楼
漏电开关的内部结构有两种,一种是磁场机械式推动的,另一种是先用采样线圈对相线的电流进行采样整流放大驱动一个线圈推动脱扣机构的.如果是后者,当相线间的电流很大时,会出现冒烟的情况的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:19:00 48楼
地、零还是要分开为妙呀!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:36:00 49楼
能不能简捷明了的回答楼主的问题.我们大家都想了解一下.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:34:00 50楼
看过后有所了解,但还是不很清楚哦!
总条数: | 当前第1/6页 首页
周点击排行
周回复排行查看: 29458|回复: 32
国标对电气图纸线号标注的相关规定
注册时间11-01-16
兴趣爱好运动系列
帖子威望银币
八品县丞, 积分 1053, 距离下一级还需 1947 积分
发表于 11-01-22 10:47
。。。。大家有知道的吗。。。
注册时间08-02-16
帖子威望银币
小精豆儿。。。
四品知府, 积分 26676, 距离下一级还需 3324 积分
发表于 11-01-22 10:50
有规律 但无强制标准
注册时间08-02-16
帖子威望银币
小精豆儿。。。
四品知府, 积分 26676, 距离下一级还需 3324 积分
发表于 11-01-22 10:52
比如 LP 正常照明
ELP应急 CC控制电缆 COM 通讯电缆
P是电力 A是报幕 N通导
注册时间11-01-16
兴趣爱好运动系列
帖子威望银币
八品县丞, 积分 1053, 距离下一级还需 1947 积分
发表于 11-01-22 10:56
咱们国家有吗??国标图纸有哪几种啊 ?
注册时间10-12-27
帖子威望银币
六品通判, 积分 6198, 距离下一级还需 3802 积分
发表于 11-01-22 10:57
金山毒霸& &你做什么的
知道的不少啊
注册时间11-01-16
兴趣爱好运动系列
帖子威望银币
八品县丞, 积分 1053, 距离下一级还需 1947 积分
发表于 11-01-22 10:57
假如说。。我有个电气设备。。供给客户是需要提供几种图纸。。
注册时间08-12-21
帖子威望银币
秀才, 积分 161, 距离下一级还需 139 积分
发表于 11-01-22 10:58
最后的线号用双数
注册时间08-02-16
帖子威望银币
小精豆儿。。。
四品知府, 积分 26676, 距离下一级还需 3324 积分
发表于 11-01-22 10:58
图纸哪儿有标准啊。。
注册时间08-12-21
帖子威望银币
秀才, 积分 161, 距离下一级还需 139 积分
发表于 11-01-22 10:59
注册时间11-01-16
兴趣爱好运动系列
帖子威望银币
八品县丞, 积分 1053, 距离下一级还需 1947 积分
发表于 11-01-22 11:00
因为我这里有国外的客户。需要给人家提供图纸国标的。。我现在都不知道给人家解释了。。
注册时间11-01-16
兴趣爱好运动系列
帖子威望银币
八品县丞, 积分 1053, 距离下一级还需 1947 积分
发表于 11-01-22 11:01
在网站上查了也查不到什么来。。只有来贴吧!!请教高手了。。
注册时间11-01-16
兴趣爱好运动系列
帖子威望银币
八品县丞, 积分 1053, 距离下一级还需 1947 积分
发表于 11-01-22 11:02
您能帮我吗??
注册时间08-12-21
帖子威望银币
秀才, 积分 161, 距离下一级还需 139 积分
发表于 11-01-22 11:03
按照英文给他翻译过去就是了,标注在图纸上,请问什么电气设备开关柜还是家用电器
注册时间11-01-16
兴趣爱好运动系列
帖子威望银币
八品县丞, 积分 1053, 距离下一级还需 1947 积分
发表于 11-01-22 11:06
是大型的电气设备,,电气当中分为几个图。。要给人家提供。。现在人家说还是不够全。。
注册时间11-01-16
兴趣爱好运动系列
帖子威望银币
八品县丞, 积分 1053, 距离下一级还需 1947 积分
发表于 11-01-22 11:07
电气图不是国标又分为:::几种图呢。。
注册时间08-12-21
帖子威望银币
秀才, 积分 161, 距离下一级还需 139 积分
发表于 11-01-22 11:09
本帖最后由 wmingb 于 11-01-22 11:12 编辑
电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法 (一)前言:本文来自于多个单位的电气工程技术人员,现场施工人员等与三峡十年的信息交流,意见反馈等方式取得的大量电气图第一手信息资料,以供大家在现实生活中参考学习!本文共分为十九个章节,分三篇。第一篇共计九个章节介绍。一、电气图定义:用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。广义地说表明两个或两个以上变量之间关系的曲线,用以说明系统、成套装置或设备中各组成部分的相互关系或连接关系,或者用以提供工作参数的表格、文字等,也属于电气图之列。 二、电气图分类:
1、系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。
2、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。目的是便于详细理解作用原理、分析和计算电路特性。
3、功能图:表示理论的或理想的电路而不涉及实现方法的一种图,其用途是提供绘制电路图或其他有关图的依据。
4、逻辑图:主要用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号绘制的一种简图,其中只表示功能而不涉及实现方法的逻辑图叫纯逻辑图。
5、功能表图:表示控制系统的作用和状态的一种图。
6、等效电路图:表示理论的或理想的元件(如R、L、C)及其连接关系的一种功能图。
7、程序图:详细表示程序单元和程序片及其互连关系的一种简图。
8、设备元件表:把成套装置、设备和装置中各组成部分和相应数据列成的表格其用途表示各组成部分的名称、型号、规格和数量等。
9、端子功能图:表示功能单元全部外接端子,并用功能图、表图或文字表示其内部功能的一种简图。
10、接线图或接线表:表示成套装置、设备或装置的连接关系,用以进行接线和检查的一种简图或表格。
⑴单元接线图或单元接线表:表示成套装置或设备中一个结构单元内的连接关系的一种接线图或接线表。(结构单元指在各种情况下可独立运行的组件或某种组合体)
⑵互连接线图或互连接线表:表示成套装置或设备的不同单元之间连接关系的一种接图或接线表。(线缆接线图或接线表)
⑶端子接线图或端子接线表:表示成套装置或设备的端子,以及接在端子上的外部接线(必要时包括内部接线)的一种接线图或接线表。
⑷电费配置图或电费配置表:提供电缆两端位置,必要时还包括电费功能、特性和路径等信息的一种接线图或接线表。
11、数据单:对特定项目给出详细信息的资料。
12、简图或位置图:表示成套装置、设备或装置中各个项目的位置的一种简图或一咱图叫位置图。指用图形符号绘制的图,用来表示一个区域或一个建筑物内成套电气装置中的元件位置和连接布线。
三、电气图的特点:
1、电气图的作用:阐述电的工作原理,描述产品的构成和功能,提供装接和使用信息的重要工具和手段。
2、简图是电气图的主要表达方式,是用图形符号、带注释的围框或简化外形表示系统或设备中各组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。
3、元件和连接线是电气图的主要表达内容
⑴一个电路通常由电源、开关设备、用电设备和连接线四个部分组成,如果将电源设备、开关设备和用电设备看成元件,则电路由元件与连接线组成,或者说各种元件按照一定的次序用连接线起来就构成一个电路。
⑵元件和连接线的表示方法
①元件用于电路图中时有集中表示法、分开表示法、半集中表示法。
②元件用于布局图中时有位置布局法和功能布局法。
③连接线用于电路图中时有单线表示法和多线表示法。
④连接线用于接线图及其他图中时有连续线表示法和中断线表示法。
4、图形符号、文字符号(或项目代号)是电气图的主要组成部分。一个电气系统或一种电气装置同各种元器件组成,在主要以简图形式表达的电气图中,无论是表示构成,表示功能,还是表示电气接线等等,通常用简单的图形符号表示。
5、对能量流、信息流、逻辑流、功能流的不同描述构成了电气图的多样性。一个电气系统中,各种电气设备和装置之间,从不同角度、不同侧面存在着不同的关系。
⑴能量流——电能的流向和传递。
⑵信息流——信号的流向和传递。
⑶逻辑流——相互间的逻辑关系。
⑷功能流——相互间的功能关系。
四、电气图用图形符号:
1、图形符号的含义:用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。或图形符号是通过书写、绘制、印刷或其他方法产生的可视图形,是一种以简明易懂的方式来传递一种信息,表示一个实物或概念,并可提供有关条件、相关性及动作信息的工业语言。
2、图形符号由一般符号、符号要素、限定符号等组成。
⑴、一般符号:表示一类产品或此类产品牲的一种通常很简单的符号。
⑵、符号要素:它具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。
⑶、限定符号:用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。它一般不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号。
限定符号的类型:
①、电流和电压的种类:如交、直流电,交流电中频率的范围,直流电正、负极,中性线、中性线等。
②、可变性:可变性分为内在的和非内在的。
内在的可变性指可变量决定于器件自身的性质,如压敏电阻的阻值随电压而变化。
非内在的可变性指可变量由外部器件控制的,如滑线电阻器的阻值是借外部手段来调节的。
③、力和运动的方向:用实心箭头符号表示力和运动的方向。
④、流动方向:用开口箭头符号表示能量、信号的流动方向。
⑤、特性量的动作相关性:它是指设备、元件与速写值或正常值等相比较的动作特性,通常的限定符号是&、&、=、≈等。
⑥、材料的类型:可用化学元素符号或图形作为限定符号。
⑦、效应或相关性:指热效应、电磁效应、磁致伸缩效应、磁场效应、延时和延迟性等。分别采用不同的附加符号加在元器件一般符号上,表示被加符号的功能和特性。限定符号的应用使得图形符号更具有多样性。
⑷、方框符号:表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节,也不考虑所有连接的一种简单图形符号。
3、图形符号的分类
⑴、导线和连接器件:各种导线、接线端子和导线的连接、连接器件、电缆附件等。
⑵、无源元件:包括电阻器、电容器、电感器等。
⑶半导体管和电子管:包括二极管、三极管、晶闸管、电子管、辐射探测器等。
⑷电能的发生和转换:包括绕组、发电机、电动机、变压器、变流器等。
⑸开关、控制和保护装置:包括触点(触头)、开关、开关装置、控制装置、电动机起动器、继电器、熔断器、间隙、避雷器等。
⑹测量仪表、灯和信号器件:包括指示积算和记录仪表、热电偶、遥测装置、电钟、传感器、灯、喇叭和铃等。
⑺电信交换和外围设备:包括交换系统、选择器、电话机、电报和数据处理设备、传真机、换能器、记录和播放等。
⑻电信传输:包括通信电路、天线、无线电台及各种电信传输设备。
⑼电力、照明和电信布置:包括发电站、变电站、网络、音响和电视的电缆配电系统、开关、插座引出线、电灯引出线、安装符号等。适用于电力、照明和电信系统和平面图。
⑽二进制逻辑单元:包括组合和时序单元、运算器单元、延时单元、双稳、单稳和非稳单元、位移寄存器、计数器和贮存器等。
⑾模拟单元:包括函数器、坐标转换器、电子开关等。
4、常用图形符号应用的说明
⑴、所有的图形符号,均由按无电压、无外力作用的正常状态示出。
⑵、在图形符号中,某些设备元件有多个图形符号,有优选形、其他形,形式1、形式2等。选用符号的遵循原则:尽可能采用优选形;在满足需要的前提下,尽量采用最简单的形式;在同一图号的图中使用同一种形式。
⑶、符号的大小和图线的宽度一般不影响符号的含义,在有些情况下,为了强调某些方面或者为了便于补充信息,或者为了区别不同的用途,允许采用不同大小的符号和不同宽度的图线。
⑷、为了保持图面的清晰,避免导线弯折或交叉,在不致引起误解的情况下,可以将符号旋转或成镜象放置,但此时图形符号的文字标注和指示方向不得倒置。
⑸、图形符号一般都画有引线,但在绝大多数情况下引线位置仅用作示例,在不改变符号含义的原则下,引线可取不同的方向。如引线符号的位置影响到符号的含义,则不能随意改变,否则引起岐义。
⑹、在GB4728中比较完整地列出丑了符号要素、限定符号和一般符号,但组合符号是有限的。若某些特定装置或概念的图形符号在标准中未列出,允许通过已规定的一般符号,限定符号和符号要素适当组合,派生出新的符号。
⑺、符号绘制:电气图用图形符号是按网格绘制出来的,但网格未随符号示出。 五、电气设备用图形符号:
1、电气设备用图形符号是完全区别于电气图用图形符号的另一类符号。主要适用于各种类型的电气设备或电气设备部件上,使得操作人员其用途和操作方法,也可用于安装或移动电气设备的场合,诸如禁止、警告、规定或限制等就注意的事项。
2、电气设备用图形符号的用途:识别、限定、说明、命令、警告、指示。
3、设备用图形符号须按一定比例绘制。含义明确,图形简单、清晰、易于理解、易于辩认和识别。
六、电气技术中的文字符号:
1、电气技术中的文字符号分基本文字符号和辅助文字符号。基本文字符号分单字母符号和双字母符号。
2、单字母符号:用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每大类用一个专用单字母符号表示。如R为电阻器,Q为电力电路的开关器件类等。
3、双字母符号:表示种类的单字母与另一字母组成,其组合型式以单字母符号在前,另一个字母在后的次序列出。双字母符号中的另一个字母通常选用该类设备、装置和元器件的英文名词的首位字母,或常用缩略语,或约定俗成的习惯用字母。
4、辅助文字符号:表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和牲的,通常也是由英文单词的前一两个字母构成。它一般放在基本文字符号后边,构成组合文字符号。
5、补充文字符号的原则:
⑴、在不违背前面所述原则的基础上,可采用国际标准中规定的电气技术文字符号。
⑵、在优先采取规定的单字母符号,双字母符号和辅助文字符号的前提下,可补充有关的双字母符号和辅助文字符号。
⑶、文字符号应按有关电气名词术语国家标准或专业标准中规定的英文术语缩写而成。同一设备若有几种名称时,应选用其中一个名称。当设备名称、功能、状态或特征为一个英文单词时,一般采用该单词的第一位字母构成文字符号,需要时也可用 前两位字母,或前两个音节的首位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习惯用法构成;当设备名称、功能、状态或牲为二个或三个英文单词时,一般采用该二个或三个音讯的第一位字母,或采用常用缩略语或约定俗成的习惯用法构成文字符号。
⑷、因I、O易同于1和0混淆,因此,不允许单独作为文字符号使用。七、电气技术中的项目代号:
1、项目代号:用以识别图、表图、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。
2、通达项目代号可以将不同的图或其他技术文件上的项目(软件)与实际设备中的该项目(硬件)一一对应和联系在一起。
3、项目代号由拉丁字母、阿拉伯数字、特定的前缀符号,按照一定规则组合而成的代码。一个完整的项目代号含有四个代号段:
高层代号段,其前缀符号为“=”;
种类代号段,前缀符号为“-”;
位置代号段,其前缀符号为“+”;
端子代号段,其前缀符号为“:”。
4、种类代号:用以识别项目种类的代号。有如下三种表示方法
⑴、由字母代码和数字组成。
种类代号段的前缀符号+项目种类的字母代码+同一项目种类的序号
前缀符号+种类的字母代码+同一项目种类的序号+项目的功能字母代码
⑵、用顺序数字(1、2、3、……)表示图中的各个项目,同时将这些顺序数字和它所代表的项目排列于图中或另外的说明中,如-1、-2、-3……
⑶、对不同种类的项目采用不同组别的数字编号。如对电流继电器用11、12、13……。
如用分开表示法表示的继电器,可在数字后加“.”
5、高层代号是指系统或设备中任何较高层次(对给予代号的项目而言)项目的代号。如S2系统中的开关Q3,表示为=S2-Q3,其中=S2为高层代号。
6、位置代号指项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置的代号。位置代号由自行规定的拉丁字母或数字组成。在使用位置代号时,就给出表示该项目位置的示意图。如+204 +A +4可写为+204A4,意思为A列柜装在204室第4机柜。
7、端子代号通常不与前三段组合在一起,只与种类代号组合。可采用数字或大写字母,-S4:A表示控制开关S4的A号端子,一XT:7表示端子板XT的7号端子。
8、项目代号的应用:
= 高层代号段 - 种类代号段 (空隔)+ 位置代号段
其中高层代号段对于种类代号段是功能隶属关系,位置代号段对于种类代号段来说是位置信息。
如=A1-K1+C8S1M4表示A1装置中的继电器K1,位置在C8区间S1列控制柜M4柜中;
=A1P2-Q4K2+C1S3M6表示A1装置P2系统中的Q4开关中的继电器K2,位置在C1区间S3列操作柜M6柜中。八、电气图的一般规则:
1、电气图面的构成:边框线、图框线、标题栏、会签栏组成。
2、幅面及尺寸:边框线围成的图面啊图纸的幅面。
⑴、幅面尺寸分五类:A0-A4见表1
A0-A2号图纸一般不得加长。
A3、A4号图纸可根据需要,沿短边加长。
⑵、选择幅面尺寸的基本前提:保证幅面布局紧凑、清晰和使用方便。
⑶、幅面选择考虑因素:①、所设计对象的规模和复杂程度。
②、由简图种类所确定的资料的详细程度。
③、尽量选用较小幅面。
④、便于图纸的装订和管理。
⑤、复印和缩微的要求。
⑥、计算机辅助设计的要求。
3、标题栏是用以确定图样名称、图号、张次、更改和有关人员签名等内容的栏目,相当于图样的“铭牌”。
标题栏的位置一般在图纸的右下方或下方。标题栏中的文字方向为看图方向,会签栏是供各相关专业的设计人员会审图样时签名和标注日期用。
4、图样编号由图号和检索号两部分组成。
5、图幅的区分:在图的边框处,竖边方向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字,编号的顺序从标题栏相对的左上角开始,分区数就是偶数。区的代号为字母+数字。
如在相同图号第34张A6区内,标记为34/A6;
图号3219的单张图F3区内,标记为:图3219/F3;
图号为4752的第28张图G8区内,标记为图;
在=S2系统单张图C2区内标记为=S2/C2;
在=SP系统第31张图E7区内,标记为=SP1/E7 加长号图幅尺寸标题栏:图样编号——图号和检索号字体电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法 (二)本篇共计七个章节:九、图线、字体及其他:
1、图线:粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线、细点划线、粗点划线、双点划线,代号依次为A、B、C、D、F、G、J、K。
2、字体:如上图
3、箭头和指引线
开口箭头:用于电气能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向)
实心箭头:用于可变性、力或运动方向,以及指引线方向。
指引线:指示注释的对象,应为细实线。
指引线末端加注标记:指向轮廓线内,用一黑点;指向轮廓线上,用一实心箭头;指向电气连接线上加一短划线。
4、围框:当需要在图上显示出图的某一部分,如功能单元、结构单元、项目组时,可用点划线围框表示。如在图上含有安装在别处而功能与本图相关的部分,这部分可加双点划线。
5、比例:图面上图形尺寸与实物尺寸的比值。通常采用的缩小比例系列:1:10、1:20、1:50、1:100、1:200、1:500。
6、尺寸注法
尺寸由尺寸线、尺寸界线、尺寸起止箭头(或45°短划线)、尺寸数字四个要素组成。
⑴、尺寸注法的基本规则
①、物件的真实大小应以图样上的尺寸数字为依据,与图形大小及绘图的准确度无关。
②、图样中的尺寸数字,如没有明确说明,一律以mm为单位。
③、图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸。
④、物件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
⑵、尺寸注法
①、线性尺寸(长度、宽度、厚度)的尺寸数字一般注写在尺寸线的上方,也可注写在尺寸线的中断处。
②、角度数字一律写成水平方向,注写在尺寸线的中断处,也可采用引出注写的方式。
③、在没有足够的位置画箭头或注写数字时也可移出标注。
④、一些特定尺寸必须标注符号,如直径符号Φ、半径符号R、球符号S、球直径符号SΦ、球半径符号SR,厚度符号δ、用参考尺寸用(
)表示。正方形符号用□。
7、安装标高有绝对标高和相对标高之分。
绝对标高:海拨高度以青岛市外黄海平面作为零点而确定的高度尺寸。
相对标高:选定某一参考面或参考点为零点而确定的高度尺寸。
电气位置图均采用相对标高,一般采用室外某一平面、某一层楼平面作为零点而计算高度。这个标高称为安装标高或敷设标高。
8、方位:电力照明和电信布置图等类图纸按上北下南,右东左西表示电气设备或构筑物的位置和朝向,但在许多情况下需用方位标记表示其朝向。
风向频率标记:表示设备安装地区性一年四季风向情况,在电气布置图上往往还标有风向频率标记。它根据此地区多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数,按一定比例绘制而成的。
9、建筑物定位轴线:凡承重墙、柱、梁等主要承重构件的位置所画的轴线。
定位轴线编号的基本原则:在水平方向,从左至右用顺序的阿拉伯数字;垂直方向,用拉丁字母由下向上编写;数字和字母用点划线引出。十、简图的布局方法:
1、机械制图与简图布局方法上的区别:机械图必须严格按机件的位置进行布局,而简图的布局则可根据具体情况灵活进行。
2、图线的布置:表示导线、信号通路、连接线等的图线一般应为直线,即横平竖直,尽可能减少交叉和弯折。
⑴、水平布置:将设备和元件按行布置,使得其连接线一般成水平布置。
⑵、垂直布置:将设备或元件按列排列,连接线成垂直布置。
⑶、交叉布置:将相应的元件连接成对称的布局。
3、电路或元件的布局
⑴、功能布局法:简图中元件符号的布置,只考虑便于看出他们所表示的元件功能关系,而不考虑实际位置的一种布局方法。在此布局中,将表示对象划分为若干功能组,按照因果关系从左到右或从上到下布置;每个功能组的元件应集中布置在一起,并尽可能按工作顺序排列。大部分电气图为功能图。布局时就遵守的原则:
①、布局顺序应是从左到右或从上到下。
②、如果信息流或能量流从右到左或从上到下,以及流向对看图都不明显时,应在连接线上画开口箭头。开口箭头不应与其他符号相邻近。
③、在闭合电路中,前向通路上的信息流方向应该是从左到右或从上到下。反馈通路的方向则相反。
④、图的引入引出线最好画在图纸边框附近。
⑵、位置布局法:指简图中元件符号的布置对应于该元件实际位置的布局方法。此咱布局可以看出元件的相对位置和导线的走向。
十一、电气图的基本表示方法:
一、电路的多线表示法和单线表示法
1、多线表示法:每根连接线或导线各用一条图线表示的方法。
特点:能详细地表达各相或各线的内容,尤其在各相或各线内容不对称的情况下采用此法。
2、单线表示法:两根或两根以上的连接线或导线,只用一条线的方法。
特点:适用于三相或多线基本对称的情况。
3、混合表示法:一部分用单线,一部分用多线。
特点:兼有单线表示法简洁精炼的特点,又兼有多线表示法对描述对象精确、充分的优点,并且由于两种表示法并存,变化、灵活。
十一、电气元件的集中表示法和分开表示法:
1、集中表示法:将设备或成套装置中一个项目各组成部分的图形符号在简图上绘制在一起的方法。
适用范围和特点:简单的图。各组成部分用机械连接线(虚线)互相连接起来。连接线必须为直线。 2、半集中表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,将一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并用机械连接符号表示他们之间关系的方法。
机械连接线可以弯折、分支和交叉。3、分开表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别,把一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置,并仅用项目代号表示他们之间关系的方法。
分开表示法与采用集中表示法或半集中表示法的图给出的信息量要等量。4、三种方法的比较见图5、项目代号的标注方法
⑴、采用集中和半集中表示法绘制的元件,其项目代号只在符号旁标注一次并与机械连接线对齐。
⑵、采用分开表示法绘制的元件,其项目代号应在项目的每一部分的符号旁标注。
⑶、项目代号的标注位置应尽量靠近图形符号的上方,尤其是项目代号的第3段(种类代号)就靠近符号的中心。
⑷、当电路水平布置时,项目代号标在符号的上方,当电路垂直布置时,项目代号标注在符号的左方。项目代号就水平书写,从上到下或从左到右。
⑸、项目代号中的端子代号就标在端子或端子位置的旁边。
⑹、对于画有围框的功能单元和结构单元,其项目代号就标注在围框的上方或左方。
⑺、大多数情况,项目代号中的高层代号可以标注在标题栏内或图纸的上方简化符号旁项目代号的标注。十二、电气元件触点位置、工作状态和技术数据的表示方法 :1、触点分两类:一类靠电磁力或人工操作的触点(接触器、电继电器、开关、按钮等);另一类为非电和非人工操作的触点(非电继电器、行程开关等的触点)。2、触点表示:①接触器、电继电器、开关、按钮等项目的触点符号,在同一电路中,在加电和受力后,各触点符号的动作方向应取向一致,当触点具有保持、闭锁和延时功能的情况下更就如此。
②、对非电和非人工操作的触点,必须在其触点符号附近表明运行方式。用图形、操作器件符号及注释、标记和表格表示。
3、元件的工作状态的表示方法:元件、器件和设备的可动部分通常应表示在非激励或不工作的状态或位置。
⑴、继电器和接触器在非激励的状态;
⑵、断路器、负荷开关和隔离开关在断开位置;
⑶、带零位的手动控制开关在零位位置,不带零位的手动控制开关在图中规定的位置;
⑷、机械操作操作开关的工作状态与工作位置的对应关系,一般应表示在其触点符号的附近,或另附说明。
事故、备用、报警等开关应表示在设备正常使用的位置,多重开闭器件的各组成部分必须表示在相互一致的位置上,而不管电路的工作状态。4、元件技术数据的标注方法:电气元器件的技术数据一般标在图形符号近旁。当连接线水平布置时,尽可能标在图形符号的下方,垂直布置时,则标在项目代号的下方;还可以标在方框符号或简化外形符号内。5、注释的和标志的表示方法
⑴、注释的两种方法:直接放在所要说明的对象附近和将注释放在图中的其他位置。
⑵、如设备面板上有信息标志时,则应在有关元件的图形符号旁加上同样的标志。十三、元件接线端子的表示方法:
1、端子:在电气元件中,用以连接外部导线的导电元件。
端子分类:固定端子和可拆卸端子。
固定端子图形符号:0或·;
可拆卸端子图形符号:Φ
2、以字母数字符号标志接线端子的原则和方法
⑴、单个元件的两个端点用连续的两个数字表示。单个元件的中间各端子用自然递增数序的数字表示。
⑵、相同元件组
①、在数字前冠以字母,如标志三相交流系统的字母U1、V1、W1等。
②、若不需要区别相别时,可用数字1.1、2.1、3.1标志。
⑶、同类的元件组
⑷与特定导线相连的电器接线端子的标志。见下表和图。3、端子代号的标注方法
⑴、电阻器、继电器、模拟和数字硬件的端子代号应标在其图形符号的轮廓外面。零件的功能和注解标注在符号轮廓线内。
⑵、对用于现场连接、试验和故障查找的连接器件的每一连接点都应标注端子代号。
⑶、在画有围框的功能单元或结构单元中,端子代号必须标注在围框内,以免被误解。如下图 十四、连接线:在电气图上,各种图形符号间的相互连线:
1、导线的表示方法 2、图线的粗细:电源主电路、一次电路、主信号通路等采用粗线,与之相关的其余部分用细线。
3、连接线的分组:母线、总线、配电线束、多芯电线电缆等可视为平行连接线。对多条平行连接线,应按功能分组,不能近功能分组的,可以任意分组,每组不多于三条,组间距大于线间距离。
连接线标记:标记一般置于连接线上方,也可置于连接线的中断处,必要时,还可在连接线上标出信号特性的信息。
4、导线连接点的表示方法
⑴、T形连接点可加实心圆点(·);
⑵、对+形连接点可加实心圆点(·);
⑶、对交叉而是不连接的两条连接线,在交叉处不能加实心加圆点,并应避免在交叉处改变方向,也应避免穿过其他连接线的连接点。 十五、连接线的连续表示法和中断表示法:
1、用单线表示的连接线的连续表示法2、连接线的中断表示方法
⑴、穿越图面的连接线较长或穿越稠密区域时,允许将连接线中断,在中断处加相应的标记。⑵、去向相同的线组可用中断线表示,并在中断处的两端分别加注适当的标记。⑶、一条图线需要连接到另外的图上去,则必须用中断线表示⑷、用符号标记表示连接线的中断。 电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法 (三)本篇共分四个章节:十六、导线的识别标记及其标注方法:
1、导线的识别标记:标在导线或线束两端,必要时标在其全长的可见部位(或标在图线上),以识别导线或线束的标记。
2、主标记:只标记导线或线束的特征,而不考虑其电气功能的标记系统。主标记分从属标记、独立标记和组合标记三种。
3、从属标记:以导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记为依据的导线或线束的标记系统。从属标记分从属本端标记、从属远端标记、从属两端标记三种。⑴、从属本端标记:导线或线束终端的标记与其所连接的端子或设备部件的标记系统。
⑵、从属远端标记:导线或线束终端的标记与远端所连接的端子或设备的部件相同的标记系统。
⑶、从属两端标记:导线或线束每一端都标出与本端连接的端子标记与远端连接的疯子的标记或两端设备部件的标记系统。中断线从属标记示例 :4、独立标记:与导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记无关的导线或线束的标记系统。两导线分别标记1和2,与两端的端子标记无关,此种标记方式只用于连续线方式表示的电气接线图中。5、组合标记:从属标记和独立标记一起使用的标记系统。从属本端标记和独立标记一起使用的组合标记,两根导线分别标记为A1-1-Ba\A3-2-Bd。 6、补充标记:它一般用作主标记的补充,并且以每一导线或线束的电气功能为依据。补充标记通常用字母或特定符号表示,为避免混淆,补充标记和主标记用符号将其分开。基本电气图
电气系统图和框图
十七、系统图和框图的基本特征与用途:
1、系统图和框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及主要特征的一种简图。
2、系统图与框图的共同点:都是用符号或带注释的框来表示。
区别:系统图通常用于表示系统或成套装置,而框图通常用于表示分系统或设备;系统图若标注项目代号,一般为高层代号,框图若标注项目代号,一般为种类代号。
3、电气系统图和框图的作用:
⑴、作为进一步编制详细技术文件的依据。
⑵、供操作和维修时参考。
⑶、供有关部门了解设计对象的整体方案、简要工作原理和主要组成的概况。十八、系统图和框图绘制的基本原则和方法:
1、图形符号的运用
⑴、采用方框符号:方框符号表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备细节,也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。
⑵、采用带注释的框:系统图和框图中的框可能为一系统、分系统、成套装置或功能单元,用带注释的框来表示对象。框的的形式有实线框和点划线框,点划线框包含的容量大,见图。
2、层次划分:较高层次的系统图和框图,可反映对象的概况;较低层次的系统图和框图,可将对象表达得较为详细。
3、项目代号的标注方法
⑴、在系统图和框图上,各个框就标注项目代号。
⑵较高层次的系统图上标注高层代号;较低层次的框图上,标注种类代号。
⑶、由于系统图和框图不具体表示项目的实际连接线和安装位置,所以一般不标注端子代号和位置代号。
⑷、项目代号标注在各框的上方或左上方。
4、连接线的表示方法
⑴、连接方法:当采用带点划线框绘制时,其连接线接到该框内图形符号上,当采用方框符号或带注释的实线框时,则连接线接到框的轮廓线上。
⑵、连接线型式:电线连接线——细实线
电源电路和主信号电路——粗实线
机械连接线——虚线
⑶、信号流向:系统图和框图的布局,就清晰并利于识别过程和信息的流向。控制信号流向与过程流向垂直绘制,在连线上用开口箭头表示电信号流向,实心箭头表示非电过程和信息的流向。
⑷、连接线上有关内容的标注:在系统图和框图上,根据需要加注各种形式的注释和说明。电路图
十九、电路图的基本特征和主要用途:
1、电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成的连接关系,而不考虑其实际位置的简图。
2、图例此电路图说明压缩机、M1和风机电动机M2供电、控制及互相联锁的电路构成和工作原理。此图有如下特点:
⑴、按供电电源和功能划分两部分:主电路按能量流(即电流)流向绘制,表示了电能经熔断器、接触器至电动机的供电关系;辅助电路按动作顺序,即功能关系绘制。
⑵、主电路采用垂直布置,辅助电路采用水平布置。
⑶、附表给出了各元件及有关的技术参数。
4、此图用途
⑴、供详细表达和理解设计对象(电路、设备或装置)的作用原理、分析和计算电路特性之用。
⑵、作为编制接线图的依据。
⑶、为测试和寻找故障提供信息
多谢。。。。
注册时间11-01-16
兴趣爱好运动系列
帖子威望银币
八品县丞, 积分 1053, 距离下一级还需 1947 积分
发表于 11-01-22 11:13
您在哪里找的。。
注册时间08-12-21
帖子威望银币
秀才, 积分 161, 距离下一级还需 139 积分
发表于 11-01-22 11:15
低压配电设计规范
GB 50054-95
主编部门:中华人民共和国机械工业部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:日
第一章 总则& & & & 1
第二章 电器和导体的选择& & & & 2
第一节 电器的选择& & & & 2
第二节 导体的选择& & & & 2
第三章 配电设备的布置& & & & 4
第一节 一般规定& & & & 4
第二节 配电设备布置中的安全措施& & & & 5
第三节 对建筑的要求& & & & 6
第四章 配电线路的保护& & & & 6
第一节 一般规定& & & & 6
第二节 短路保护& & & & 7
第三节 负载保护& & & & 7
第四节 接地故障保护& & & & 8
第五节 保护电器的装设位置& & & & 11
第五章 配电线路的敷设& & & & 12
第一节 一般规定& & & & 12
第二节绝缘导线布线& & & & 12
第三节 钢索布线& & & & 14
第四节 裸导体布线& & & & 14
第五节 封闭式母线布线& & & & 15
第六节 电缆布线& & & & 15
第七节 竖井布线& & & & 19
附录一 名词解释& & & & 19
第一章 总则
第1.0.1条& & & & 为使低压配电设计执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便,制订本规范。
第1.0.2条& & & & 本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V以下的低压配电设计。
第1.0.3条& & & & 低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导体。
第1.0.4条& & & & 低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准、规范的规定。
第二章 电器和导体的选择
第一节 电器的选择
第2.1.1条& & & & 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求:
一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;
四、电器应适应所在场所的环境条件;
五、电器应满足短路条 件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条 件下的通断能力。
第2.1.2条& & & & 验算电器在短路条 件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
第2.1.3条& & & & 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
第2.1.4条& & & & 隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
第2.1.5条& & & & 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
第2.1.6条& & & & 隔离电器可采用下列电器:
一、单极或多极隔离开关、隔离插头;
二、插头与插座;
三、连接片;
四、不需要拆除导线的特殊端子;
五、熔断器。
第2.1.7条& & & & 半导体电器严禁作隔离电器。
第2.1.8条& & & & 通断电流的操作电器可采用下列电器:
一、负荷开关及断路器;
二、继电器、接触器;
三、半导体电器;
四、10A及以下的插头与插座。
第二节 导体的选择
第2.2.1条& & & & 导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条 件外,尚应符合工作电压的要求。
第2.2.2条& & & & 选择导体截面,应符合下列要求:
一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;
四、导体最小截面应满足机械强度的要求,固定敷设的导线最小芯线截面应符合表2.2.2的规定。
表2.2.2 固定敷设的导线最小芯线截面
敷设方式 & & & & 最小芯线截面(mm2)
& & & & 铜 芯 & & & & 铝芯
裸导线敷设于绝缘子上 & & & & 10 & & & & 10
绝缘导线敷设于绝缘子上:
室内 L≤2m
室外 L≤2m
室内外 2>L≤6m
2<L≤16m
16<L≤25m & & & &
绝缘导线穿管敷设 & & & & 1.0 & & & & 2.5
绝缘导线槽板敷设
绝缘导线线槽敷设
塑料绝缘护套导线扎头直敷 & & & & 1.0
1.0 & & & & 2.5
注:L为绝缘子支持点间距。
第2.2.3条& & & & 沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
第2.2.4条& & & & 导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正,温度校正系数可按下式计算:
式中K:温度校正系数;
& & t1:导体最高允许工作温度(℃);
& & t0:敷设处的环境温度(℃);
& & t2:导体载流量标准中所采用的环境温度(℃);
第2.2.5条& & & & 导线敷设处的环境温度,应采用下列温度值:
一、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;
二、敷设在空气中的裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值。)
第2.2.6条& & & & 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.7条& & & & 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
第2.2.8条& & & & 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
第2.2.9条& & & & 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。
表2.2.9&&PE线最小截面
相线芯线截面S(mm2) & & & & PE线最小截面(mm2)
S≤16 & & & & S
16<S≤35 & & & & 16
S>35 & & & & S/2
第2.2.10条& & & & PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm2;
无机械性的保护时为4mm2。
第2.2.11条& & & & 装置外可导电部分禁用作PEN线。
第2.2.12条& & & & 在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备。
注:TN-C系统——在TN系统中,整个系统的中性线与保护线是合一的。其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。
TN系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过PE线与该点连接。其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。
第三章 配电设备的布置
第一节 一般规定
第3.1.1条& & & & 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所低压配电室的配电设备布置,应符合国家标准《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)的规定。
第3.1.2条& & & & 配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。
第3.1.3条& & & & 配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。
第3.1.4条& & & & 配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。
第3.1.5条& & & & 落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
第3.1.6条& & & & 同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。
第3.1.7条& & & & 当高压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。
第3.1.8条& & & & 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。
第3.1.9条& & & & 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。
表3.1.9 配电屏前后的通道的最小宽度(m)
配电屏种类& & & & 单排布置& & & & 双排对面布置& & & & 双排背对背布置& & & & 多排同向布置
& & & & 屏前& & & & 屏后& & & & 屏前& & & & 屏后& & & & 屏前& & & & 屏后& & & & 屏间& & & & 前、后排距墙
& & & & & & & & 维护& & & & 操
作& & & & & & & & 维护& & & & 操
作& & & & & & & & 维护& & & & 操
作& & & & & & & & 前排& & & & 后排
固定式& & & & 不受限制时& & & & 1.5& & & & 1.0& & & & 1.2& & & & 2.0& & & & 1.0& & & & 1.2& & & & 1.5& & & & 1.5& & & & 2.0& & & & 2.0& & & & 1.5& & & & 1.0
& & & & 受限制时& & & & 1.3& & & & 0.8& & & & 1.2& & & & 1.8& & & & 0.8& & & & 1.2& & & & 1.3& & & & 1.3& & & & 2.0& & & & 2.0& & & & 1.3& & & & 0.8
抽屉式& & & & 不受限制时& & & & 1.8& & & & 1.0& & & & 1.2& & & & 2.3& & & & 1.0& & & & 1.2& & & & 1.8& & & & 1.0& & & & 2.0& & & & 2.3& & & & 1.8& & & & 1.0
& & & & 受限制时& & & & 1.6& & & & 0.8& & & & 1.2& & & & 2.0& & & & 0.8& & & & 1.2& & & & 1.6& & & & 0.8& & & & 2.0& & & & 2.0& & & & 1.6& & & & 0.8
注:1、受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出的物限制;
& & 2、控制屏、柜前后的通道最小宽度可按表3.1.9的规定执行或适当缩小;
& & 3、屏后操作通道是指需要在屏后操作运行的开关设备的通道。
第二节 配电设备布置中的安全措施
第3.2.1条& & & & 在有人的一般场所,有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围以外。
注:1、置于伸臂范围以外的保护仅用来防止人无意识地触及裸带电体;
& & 2、伸臂范围是指人手伸出后可能触及的区域。
第3.2.2条& & & & 标称电压超过交流25V(均方根值)容易被触及的裸带电体必须设置遮护物或外罩,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP2X级。
第3.2.3条& & & & 遮护物和外罩必须可靠地固定,并应具有足够的稳定性和耐久性。
第3.2.4条& & & & 当需要移动遮护物、打开或拆卸外罩时,必须采取下列的措施之一:
一、使用钥匙或其它工具;
二、切断裸带电体的电源,且只有将遮护物或外罩重新放回原位或装好后才能恢复供电。
第3.2.5条& & & & 当裸带电体用遮护物遮护时,裸带电体与遮护物之间的净距应满足下列要求:
一、当采用防护等级不低于IP2X级的网状遮护物时,不应小于100mm;
二、当采用板状遮护物时,不应小于50mm。
第3.2.6条& & & & 容易接近的遮护物或外罩的顶部,其防护等级不应低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP4X级。
第3.2.7条& & & & 当采用遮护物和外罩有困难时,可采用阻挡物进行保护,阻挡物应能防止下列情况的发生:
一、人体无意识地接近裸带电体;
二、操作设备过程中人体无意识地触及裸带电体。
注:阻挡物用于防止无意识地触及裸带电体,不能防止故意绕过阻挡物而有意识地触及裸带电体。阻挡物是指栏杆、网状屏障等。
第3.2.8条& & & & 在有人的一般场所,人距裸带电体的伸臂范围应符合下列规定:
一、裸带电体布置在有人活动的上方时,裸带电体与地面或平台的垂直净距不应小于2.5m;
二、裸带电体布置在有人活动的侧面或下方时,裸带电体与平台边缘的水平净距不应小于1.25m;
三、当裸带电体具有防护等级低于IP2X级的遮护物时,伸臂范围应从遮护物算起。
第3.2.9条& & & & 在正常的人工操作时手中需执有导电物件的场所,计算伸臂范围时应计入这些物件的尺寸。
第3.2.10条& & & & 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应小于下列数值:
一、屏前通道为2.5m;当低于2.5m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于2.2m;
二、屏后通道为2.3m,当低于2.3m时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于1.9m。
第3.2.11条& & & & 安装在生产车间和有人场所的开敞式配电设备,其未遮护的裸带电体距地面高度不应小于2.5m;当低于2.5m时应设置遮护物或阻挡物,阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于0.8m,阻挡物的高度不应小于1.4m;阻挡物内屏前、屏后的通道宽度应符合本规范第3.1.9条 的规定。
第三节 对建筑的要求
第3.3.1条& & & & 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。
第3.3.2条& & & & 配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。
第3.3.3条& & & & 配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。
第3.3.4条& & & & 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。
第3.3.5条& & & & 当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作时,配电室应采暖。炎热地区的配电室应采取隔热、通风或空调等措施。有人值班的配电室,宜采用自然采光。在值班人休息间内宜设给水、排水设施。附近无厕所时宜设厕所。
第3.3.6条& & & & 位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道,并应设良好的通风和可靠的照明系统。
第3.3.7条& & & & 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。
第四章 配电线路的保护
第一节 一般规定
第4.1.1条& & & & 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。
第4.1.2条& & & & 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断。
第4.1.3条& & & & 对电动机、电焊机等用电设备的配电线路的保护,除应符合本章要求外,尚应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-94)的规定。
第二节 短路保护
第4.2.1条& & & & 配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和机械作用造成危害之前切断短路电流。
第4.2.2条& & & & 绝缘导体的热稳定校验应符合下列规定:
一、当短路持续时间不大于5s时,绝缘导体的热稳定应按下式进行校验:
式中:S——绝缘导体的线芯截面(mm2);
& && &I——短路电流有效值(均方根值A);
& && &t——在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间(s);
& && &K——不同绝缘的计算系数。
二、不同绝缘、不同线芯材料的K值,应符合表4.2.2的规定。
三、短路持续时间小于0.1s时,应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s时应计入散热的影响。
表4.2.2 不同绝缘的K值
线 芯 & & & & 聚氯乙烯 & & & & 丁基橡胶 & & & & 乙丙橡胶 & & & & 油浸纸
铝 芯 & & & & 115
76 & & & & 131
87 & & & & 143
94 & & & & 107
第4.2.3条& & & & 当保护电器为符合《低压断路器》(JB1284-85)的低压断路器时,短路电流不应小于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
第4.2.4条& & & & 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条 件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
第三节 负载保护
第4.3.1条& & & & 配电线路的过负载保护,应在过负载电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负载电流。
第4.3.2条& & & & 下列配电线路可不装设过负载保护:
一、本规范第4.2.4条 一、二、三款所规定的配电线路,已由电源侧的过负载保护电器有效地保护;
二、不可能过负载的线路。
第4.3.3条& & & & 过负载保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量。
第4.3.4条& & & & 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤IZ(4.3.4-1)
I2≤1.45IZ(4.3.4-2)
式中:IB——线路计算负载电流(A);
& && &In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
& && &Iz——导体允许持续载流量(A);
& && &I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,Iz为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,Iz为约定时间内的约定熔断电流。
注:按公式4.3.4-1、式4.3.4-2校验过负载保护电器的动作特性,当采用符合《低压断路器》(JB1284-85)的低压断路器时,延时脱扣器整定电流(In)与导体允许持续载流量(Iz)的比值不应大于1。
第4.3.5条& & & & 突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
第4.3.6条& & & & 多根并联导体组成的线路采用过负载保护,其线路的允许持续载流量(Iz)为每根并联导体的允许持续载流量之和,且应符合下列要求:
一、导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
二、线路全长内无分支线路引出;
三、线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
第四节 接地故障保护
(Ⅰ)一般规定
第4.4.1条& & & & 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损坏等事故。接地故障保护电器的选择应根据配电系统的接地型式,移动式、手握式或固定式电气设备的区别,以及导体截面等因素经技术经济比较确定。
第4.4.2条& & & & 防止人身间接电击的保护采用下列措施之一时,可不采用本规范第4.4.1条规定的接地故障保护。
一、采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备(Ⅱ类设备);
二、采取电气隔离措施;
三、采用安全超低压;
四、将电气设备安装在非导电场所内;
五、设置不接地的等电位联结。
注:Ⅱ类设备定义应符合《电气和电子设备按防触电保护的分类》(GB/T12501-92)的规定。
第4.4.3条& & & & 本节接地故障保护措施所保护的电气设备,只适用于防电击保护分类为Ⅰ类的电气设备。设备所在的环境为正常环境,人身电击安全电压限值(UL)为50V。
第4.4.4条& & & & 采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:
一、PE、PEN干线;
二、电气装置接地极的接地干线;
三、建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道;
四、条件许可的建筑物金属构件等导电体。
上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位联结端子。等电位联结中金属管道连接处应可靠地连通导电。
第4.4.5条& & & & 当电气装置或电气装置某一部分的接地故障保护不能满足切断故障回路的时间要求时,尚应在局部范围内作辅助等电位联结。当难以确定辅助等电位联结的有效性时,可采用下式进行校验:
&&(4.4.5)
式中:R——可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间,故障电流产生的电压降引起接触电压的一段线段的电阻(Ω);
& && &Ia——切断故障回路时间不超过5s的保护电器动作电流(A)。
注:当保护电器为瞬时或短延时动作的低压断路器时,Ia值应取低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
(Ⅱ)TN系统的接地故障保护
第4.4.6条& & & & TN系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下式要求:
Zs×Ia≤U0 (4.4.6)
式中:Zs——接地故障回路的阻抗(Ω);
& && &Ia——保证保护电器在规定的时间内自动切断故障回路的电流(A);
& && &U0——相线对地标称电压(V)。
注:TN系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过PE线与该点连接。其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。
第4.4.7条& & & & 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:
一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;
二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。
第4.4.8条& & & & 当采用熔断器作接地故障保护,且符合下列条件时,可认为满足本规范第4.4.7条的要求。
一、当要求切断故障回路的时间小于或等于5s时,短路电流(Id)与熔断器熔体额定电流(In)的比值不应小于表4.4.8-1的规定;
表4.4.8-1 切断接地故障回路时间小于或等于5s的Id / In最小比值
熔体额定电流(A) & & & & 4~10 & & & & 12~63 & & & & 80~200 & & & & 250~500
Id / In & & & & 4.5 & & & & 5 & & & & 6 & & & & 7
二、当要求切断故障回路的时间小于或等于0.4s时,短路电流(Id)与熔断器熔体额定电流(In)的比值不应小于表4.4.8-2的规定。
表4.4.8-2 切断接地故障回路时间小于或等于0.4s的Id / In最小比值
熔体额定电流(A) & & & & 4~10& & & & 12~63 & & & & 80~200 & & & & 250~500
Id / In & & & & 8 & & & & 9 & & & & 10 & & & & 11
第4.4.9条& & & & 当配电箱同时有本规范第4.4.7条 第一款、第二款所述的两种末端线路引出时,应满足下列条件之一:
一、自配电箱引出的第4.4.7条第一款所述的线路,其切断故障回路的时间不应大于0.4s;
二、使配电箱至总等电位联结回路之间的一段PE线的阻抗不大于 ,或作辅助等电位联结。注:UL:安全电压限值为50V。
第4.4.10条& & & & TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:
一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;
二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;
三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。
(Ⅲ)TT系统的接地故障保护
第4.4.11条& & & & TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合下式要求:
RA•Ia≤50V (4.4.11)
式中:RA——外露可导电部分的接地电阻和PE线电阻(Ω);
& && &Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。当采用过电流保护电器时,反时限特性过电流保护电器的Ia为保证在5s内切断的电流;采用瞬时动作特性过电流保护电器的Ia为保证瞬时动作最小电流。当采用漏电电流动作保护器时,Ia为其额定动作电流IΔn。
注:TT系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极和电源的接地极无电气联系。其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。
第4.4.12条& & & & TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。
(Ⅳ)IT系统的接地故障保护
第4.4.13条& & & & 在IT系统的配电线路中,当发生第一次接地故障时,应由绝缘监视电器发出音响或灯光信号,其动作电流应符合下式要求:
RA×Id≤50V (4.4.13)
式中:RA——外露可可导电部分的接地极电阻(Ω);
& && &Id——相线和外露可导电部分间第一次短路故障的故障电流(A),它计及泄漏电流和电气装置全部接地阻抗值的影响。
注:IT系统——在此系统内,电源与地绝缘或一点经阻抗接地,电气装置外露可导电部分则接地。其定义应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》的规定。
第4.4.14条& & & & IT系统的外露可导电部分可用共同的接地极接地,亦可个别地或成组地用单独的接地极接地。当外露可导电部分为单独接地,发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应符合TT系统接地故障保护的要求。当外露可导电部分为共同接地,则发生第二次异相接地故障时,故障回路的切断应符合TN系统接地故障保护的要求。
第4.4.15条& & & & IT系统的配电线路,当发生第二次异相接地故障时,应由过电流保护电器或漏电电流动作保护器切断故障电路,并应符合下列要求:
一、T系统不引出N线,线路标称电压为220/380V时,保护电器应在0.4s内切断故障回路,并符合下式要求:
&&(4.4.15-1)
式中:Zs——包括相线和PE线在内的故障回路阻抗(Ω);
& && &Ia——保护电器切断故障回路的动作电流(A)。
二、T系统引出N线,线路标称电压为220/380V时,保护电器应在0.8s内切断故障回路,并应符合下式要求:
&&(4.4.15-2)
式中:Zs——包括相线、N线和PE线在内的故障回路阻抗(Ω)。
第4.4.16条& & & & IT系统不宜引出N线。
(Ⅴ)接地故障采用漏电电流动作保护
第4.4.17条& & & & PE或PEN线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路。
第4.4.18条& & & & 漏电电流动作保护器所保护的线路及设备外露可导电部分应接地。
第4.4.19条& & & & TN系统配电线路采用漏电电流动作保护时,可选用下列接线方式之一:
一、将被保护的外露可导电部分与漏电电流动作保护器电源侧的PE线相连接,并应符合本规范第4.4.6条的要求;
二、将被保护的外露可导电部分接至专用的接地极上,并应符合本规范第4.4.12条的要求。
第4.4.20条& & & & IT系统中采用漏电电流动作保护器切断第二次异相接地故障时,保护器额定不动作电流IΔno,应大于第一次接地故障时的相线内流过的接地故障电流。
第4.4.21条& & & & 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。
第4.4.22条& & & & 多级装设的漏电电流动作保护器,应在时限上有选择性配合。
第五节 保护电器的装设位置
第4.5.1条& & & & 保护电器应装设在操作维护方便,不易受机械损伤,不靠近可燃物的地方,并应采取避免保护电器运行时意外损坏对周围人员造成伤害的措施。
第4.5.2条& & & & 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
一、线路长度不超过3m;
二、采取将短路危险减至最小的措施;
三、不靠近可燃物。
第4.5.3条& & & & 当将从高处的干线向下引接分支线路的保护电器装设在距连接点的线路长度大于3m的地方时,应满足下列要求:
一、该段分支线应敷设于不燃或难燃材料的管、槽内。
二、在分支线装设保护电器前的那一段线路发生短路或故障时,离短路点最近的上一级保护电器应能保证符合本规范规定的要求。
第4.5.4条& & & & 短路保护电器应装设在低压配电线路不接地的各相(或极)上,但对于中性点不接地且N线不引出的三三线配电系统,可只在二相(或极)上装设保护电器。
第4.5.5条& & & & 在TT或TN-S系统中,当N线的截面与相线相同,或虽小于相线但已能为相线上的保护电器所保护,N线上可不装设保护;当N线不能被相线保护电器所保护时,应另在N线上装设保护电器保护,将相应相线电路断开,但不必断开N线。
第4.5.6条& & & & 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
第五章 配电线路的敷设
第一节 一般规定
第5.1.1条& & & & 配电线路的敷设应符合下列条件:
一、符合场所环境的特征;
二、符合建筑物和构筑物的特征;
三、人与布线之间可接近的程度;
四、由于短路可能出现的机电应力;
五、在安装期间或运行中布线可能遭受的其它应力和导线的自重。
第5.1.2条& & & & 配电线路的敷设,应避免下列外部环境的影响:
一、应避免由外部热源产生热效应的影响;
二、应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物而带来的损害;
三、应防止外部的机械性损害而带来的影响;
四、在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;
五、应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
第二节绝缘导线布线
第5.2.1条& & & & 直敷布线可用于正常环境的屋内场所,并应符合下列要求:
一、直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于6mm2;布线的固定点间距,不应大于300mm。
二、绝缘导线至地面的最小距离应符合表5.2.1的规定。
三、当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护。
表5.2.1 绝缘导线至地面的最小距离
布线方式& & & & 最小距离(m)
导线水平敷设& & & & 屋内& & & & 2.5
& & & & 屋外& & & & 2.7
导线垂直敷设& & & & 屋内& & & & 1.8
& & & & 屋外& & & & 2.7
第5.2.2条& & & & 瓷(塑料)夹布线宜用于正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所。鼓形绝缘子和针式绝缘子布线宜用于屋内、外场所。
第5.2.3条& & & & 采用瓷(塑料)夹、鼓形绝缘子和针式绝缘子在屋内、屋外布线时,绝缘导线至地面的距离,应符合本规范表5.2.1的规定。
第5.2.4条& & & & 采用鼓形绝缘子和针式绝缘子在屋内、屋外布线时,绝缘导线最小间距,应符合表5.2.4的规定。
表5.2.4 屋内、屋外布线的绝缘导线最小间距
支撑点间距(L)& & & & 导线最小间距(m)
& & & & 屋内布线& & & & 屋外布线
1.5m<L≤3m
6m<L≤10m& & & & 50
150& & & & 100
第5.2.5条& & & & 绝缘导线明敷在高温辐射或对绝缘导线有腐蚀的场所时,导线之间及导线至建筑物表面的最小净距,应符合本规范第5.4.4条的规定。
第5.2.6条& & & & 屋外布线的绝缘导线至建筑物的最小间距,应符合表5.2.6的规定。
表5.2.6 绝缘导线至建筑物的最小间距
布线方式& & & & 最小间距(mm)
水平敷设时的垂直间距
在阳台、平台上和跨越建筑物顶
在窗户下& & & &
垂直敷设时至阳台、窗户的水平间距& & & & 600
导线至墙壁和构架的间距(挑檐下除外)& & & & 35
第5.2.7条& & & & 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
第5.2.8条& & & & 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
第5.2.9条& & & & 电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面。当有困难时,可敷设在其上面。其相互间的净距不宜小于下列数值:
一、当电线管敷设在热水管下面时为0.2m,在上面时为0.3m。
二、当电线管敷设在蒸汽管下面时为0.5m,在上面时为1m。当不能符合上述要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,上下净距均可减至0.2m。电线管与其它管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.1m。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。管线互相交叉时的距离,不宜小于相应上述情况的平行净距。
第5.2.10条& & & & 塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。
第5.2.11条& & & & 塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(楼)面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施。
第5.2.12条& & & & 布线用塑料管(硬塑料管、半硬塑料管、可挠}

我要回帖

更多关于 电气设备接地 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信