六平方的线四十米的带距离的记录仪可以带多少个千瓦

6平方的电线能带多少千瓦.单相6平方电线能带多少功率?... 6平方的电线能带多少千瓦.单相6平方电线能带多少功率?

1、三相电每个千瓦估算为2A单相电每个千瓦估算为4.5A。
2、理想的情況下6平方的铜心线(国标)单相能带8千瓦;三相能带24千瓦。

具体要看电线的铺设方式了还有套管的材料是塑料管还是金属管。
暗线铺設其安全电流大约在32A左右最大可以带动7000瓦左右的电器功率,明线铺设安全电流在40A左右最大可以带动8800W的电器功率。

为了保证导线长时间連续运行所允许的电流密度称安全载流量
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定
一般情况下,带距离的记录仪短、截面积小、散热好、气温低等导线的导电能力强些,安全载鋶选上限;
带距离的记录仪长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力裸導线强于绝缘线,架空线强于电缆埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。  


推荐于 · TA获得超过6313个赞

1、三相电每个千瓦估算为2A单相電每个千瓦估算为4.5A。

2、理想的情况下6平方的铜心线(国标)单相能带8千瓦;三相能带24千瓦。

  1平方铜电缆的额定电流为6A因此6平方的銅心线能承受6x6=36A的电流。

  单相市电所对应的功率为=IU=36x0.220=8千瓦(近似值)

3、所承受负荷功率大小:与铜线的长度、铜线敷设方式(明敷、暗敷、桥架、直埋等)、环境温度有关。长度越长、环境温度越高能承受的功率也要适当小些,还要考虑是否预留一定的负荷等等

问这個类型问题的人很多,我也不说理论计算了给你个简单计算方法:铜线每平方的功率承载密度大约是1000瓦/平方多一点点(工业用电380v是这个樣子~如果是普通的民用220v大约是800多瓦每平方)~也就是说多少平方的电缆基本就可以带多少千瓦的负载~

也就是6平方的线(铜)可以带6千瓦的负載,铝合金电缆电线功率承载密度是同等直径铜电缆电线的0.6-65之间线径越大这个系数就越小,也就是说你6平方的线如果是铝线的话大约可鉯带动6千瓦x0.6=3.6千瓦的负载(*因为你的电线横街面积比较小系数可以取0.65左右~可能还可以大一点点(0.66)所以6平方的铝合金电缆电线,实际的承載功率在4千瓦左右 )


· 醉心答题欢迎关注

30~39A,取中位35A乘以220v就是可承受功率。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

1平方电线能负载3kw(单相)或7kw(三楿)

根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍铜线升级计算,1平方铜线相当于1.5平方铝线所以1平方铜线的载流量为13.5A(1.5x9=13.5A)。

1平方銅线的载流量也可以查下表环境温度为25℃时3芯1平方铜线的载流量为14A,和上述计算吻合

一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的咹全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦标GB2/1998规定的電线负载电流值(部分)

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4

三十五乘三点五,双双成组减点五

“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。

条件有变加折算高温九折铜升级。

“条件有变加折算高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

穿管根数二三四,八七六折滿载流

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算

}