这互感器的倍数是多少倍的???

查看: 132|回复: 10
10KV高压电流表显示120安培,互感器倍率300比5,请问功率是多少
你的题目可能问的有问题,这个低压是指哪部分?是指电流互感器的二次还是指变成400V后的低压?是指互感器的二次部分的话,那就按互感器的变比400/5时计算得300/(400/5)=3.75(A) 功率就不好算了,因为电流互感器是没有电压值的,如果按电压互感器
接300比5安培的电流互感器,这时要将电表显示的数字乘以60倍
你既然用互感器了干嘛还用这么大的电表?用5-10A的不就行了吗。互感器最大输出跟电表最大容量差60倍,数要能准才怪!
电压互感器的变比为 二次侧为100V, 倍率为6300倍, 电流比为40/5 倍率为8倍 合计倍数为:00倍 也就是说电度表读数×50400=实际用电量。
若为低压计量,变比倍率乘以电表行度就是。 变比倍率: 300/5=60(倍) 若为高压计量,尚欠缺电压互感器的变比才能计算。
微信linb869
用户的月总用电量=(上月始码 - 本月止码)×倍率; 这是电量, 电量×用电单价=电费; 如果你 本次抄码-上次抄码=25,月总电量就是15000kWh,没有错。 如果你想知道倍率是怎么算出来的,我也可以告诉你,倍率=PT变比×CT变比。 CT变比=30/5=6,10k
电压互感器的变比为10kv/100 ,二次侧为100V,这是标准 ,所以倍率为100倍,因为电流比为40/5,所以 倍率为8倍 。合计倍数为100×8=800倍,也就是说电度表读数1×800=实际用电量800度。
1500-5A电流表,(正常配置接的一定是1500/5的互感器),表上显示300A,实际电流(互感器一次电流)就是300A
你这里就是高供高计;如50KVA变压器,二次就是50*1.5那么二次电流约是75A。而高压(10KV)电流约50*0.06就是30A,这里电流互感器变比为30/5严格讲还小,低计一般不用电压互感器。高计中出现了电压互感器变比为,这就可以分清了。电气工程分区
查看: 10043|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分581帖子
一星工程师, 积分 581, 距离下一级还需 69 积分
如下图互感器的铭牌,当穿一根线时倍率时多少!
(825.25 KB, 下载次数: 81)
10:45 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分581帖子
一星工程师, 积分 581, 距离下一级还需 69 积分
按习惯都是穿1匝的,也时按4倍算的,总觉得不对,还以为电表或互感器不对,换下来一看才知道!16的线,绕十圈怎么绕啊。看来其它的都要好好查一下了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分550帖子
一星工程师, 积分 550, 距离下一级还需 100 积分
原帖由 gzcsm0 于
12:42 发表
穿心10匝,其变比是20/5=4倍,那穿心1匝,变比就是0.4倍啦!
你干嘛只穿心1匝?那样精度是保证不了的啦!
你说的对吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分250帖子
五星助理工程师, 积分 250, 距离下一级还需 250 积分
穿心10匝,其变比是20/5=4倍,那穿心1匝,变比就是200/5=40倍!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
原帖由 gzcsm0 于
12:42 发表
穿心10匝,其变比是20/5=4倍,那穿心1匝,变比就是0.4倍啦!
你干嘛只穿心1匝?那样精度是保证不了的啦!
哥们太不小心了,穿10匝是4倍,穿1匝就是40倍了,不是0.4倍。
因电流比是匝数比的反比,如果一次10匝时二次是n匝,匝数比是10/n,电流比是n/10,如果n/10=4,那么n=40,当一次为1匝时,电流比为n/1,二次匝数没变,n/1当然等于40!!
[ 本帖最后由 lingxuct 于
19:27 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
平时还真没注意这个啊。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分150帖子
三星助理工程师, 积分 150, 距离下一级还需 50 积分
原帖由 lingxuct 于
19:23 发表
哥们太不小心了,穿10匝是4倍,穿1匝就是40倍了,不是0.4倍。
因电流比是匝数比的反比,如果一次10匝时二次是n匝,匝数比是10/n,电流比是n/10,如果n/10=4,那么n=40,当一次为1匝时,电流比为n/1,二次匝数没变 ...
少校高人也!
听众数收听数自我介绍建筑设计院,建筑电气
最后登录注册时间主题精华0积分274帖子
五星助理工程师, 积分 274, 距离下一级还需 226 积分
n1/n2=u1/u2=i2/i1
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
放歌韩国分开买回来
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)【这个互感器的倍率是多少】-真格学网-IT技术综合网站
这个互感器的倍率是多少
来源:360问答 &责任编辑:小易 &时间: 6:55:31
本网有用户碰到这样的问题:这个互感器的倍率是多少,具体问题如下:请问这个互感器的倍率了多少,是看计量数值还是测量数值本网根据需求用户需求,为用户寻得以下其他网友提供的解决方法(内容来自百度知道、360问答、sogou问问、知乎等专业问答平台),方法仅供参考,不代表本网同意其观点,具体如下:用户提供的解决方案1:&以确定量值为目的的一组操作,唯有计量部门从事的测量才被称作&计量&,“测量&就是为获取量值信息的活动;&计量&不仅要获取量值信息,而且要实现量值信息的传递或溯源。&测量&作为一类操作其对象就是测量仪器。&测量&可是以孤立的;&计量&则存在于量值传递或溯源的系统中。所以,平时应该看测量数值。用户提供的解决方案2:测量的是300,计量的是240用户提供的解决方案3:你好:1、这是【双输出】电流互感器:&&&&& ①、用于【测量】的为 1500 / 5 ,倍率是 300 倍;&&&&& ②、用于【计量】的是 1200 / 5 ,倍率是 240 倍;2、这台【双输出端子的】电流互感器,工作在高压供电线路中。如果您还有更好的解决方法,请在最下面评论中留下您的解决方法
本文相关:}

我要回帖

更多关于 互感器倍率 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信