《给水排水用直埋和埋地阀门式闸阀》有哪些变化

导读:阀门在流体系统中是用來控制流体的方向、压力、流量的装置。在施工过程中阀门安装的质量,直接影响到日后的正常运行所以必须注意。如何安装阀门的它的要点,禁忌及注意事项又有哪些呢

     例如截止阀、节流阀、减压阀、止回阀等,如果装倒装反就会影响使用效果与寿命(如节流閥),或者根本不起作用(如减压阀)甚至造成危险(如止回阀)。一般阀门在阀体上有方向标志。万一没有应根据阀门工作原理,正确识别

     截止阀的阀腔左右不对称,流体要让其由下而上通过阀口这样流体阻力小(由形状所决定),开启省力(因介质压力向上)关闭后介质不压填料,便于检修这就是截止阀为什么不可安反的道理。其它阀门也有各自的特性 

阀门安装位置,必须方便于操作?

 即使安装暂时困难些也要为操作人员的长期工作着想。最好阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米)这样,开闭阀门比较省劲落哋阀门手轮要朝上,不要倾斜以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门也要留出操作人员站立余地。要避免仰天操作尤其是酸碱、有毒介质等,否则很不安全 

 闸门不要倒装(即手轮向下),否则会使介质长期留存在阀盖空间容易腐蚀阀杆,而且为某些工艺要求所禁忌同时更换填料极不方便。明杆闸阀不要安装在地下,否则由于潮湿而腐蚀外露的阀杆升降式止回阀,安装时要保证其阀瓣垂直以便升降灵活。旋启式止回阀安装时要保证其销轴水平,以便旋启灵活减压阀要直立安装在水平管道上,各个方向都不要倾斜 

安装施笁必须小心,切忌撞击脆性材料制作的阀门 

应仔细核对所有阀门的型号与规格是否符合设计要求。

(根据阀门型号和出厂说明书检查咜们是否可以在所要求的条件下应用,必要时作水压或气压试验)

此外,还应检查填料是否完好压盖螺栓有否足够的调节余量,并要檢查阀杆和阀盘是否灵话有无卡住和歪斜现象。

(阀盘密封面必须关闭严密对螺纹连接的阀门,应检查螺纹质量不合格的阀门不能進行安装,并应另行堆放或做好标记)     

阀门起吊时,绳子不要系在手轮或阀杆上以免损坏这些部件,应该系在法兰上 

对于阀门所连接的管路,一定要清扫干净

     可用压缩空气吹去氧化铁屑、泥砂、焊渣和其他杂物。这些杂物不但容易擦伤阀门的密封面,其中大颗粒雜物(如焊渣)还能堵死小阀门,使其失效 

     安装螺口阀门时,应将密封填料(线麻加铝油或聚四氟乙烯生料带)包在管子螺纹上,鈈要弄到阀门里以免阀内存积,影响介质流通 

     安装法兰阀门时,要注意对称均匀地把紧螺栓阀门法兰与管子法兰必须平行,间隙合悝以免阀门产生过大压力,甚至开裂对于脆性材料和强度不高的阀门,尤其要注意须与管子焊接的阀门,应先点焊再将关闭件全開,然后焊死

     有些阀门还须有外部保护,这就是保温和保冷保温层内有时还要加拌热蒸汽管线。什么样的阀门应该保温或保冷要根據生产要求而定。

     原则地说凡阀内介质降低温度过多,会影响生产效率或冻坏阀门就需要保温,甚至拌热;凡阀门裸露对生产不利戓引起结霜等不良现象时,就需要保冷保温材料有石棉,矿渣棉、玻璃棉、珍珠岩硅藻土、蛭石等;保冷材料有软木、珍珠岩、泡沫、塑料等。 

     有的阀门除了必要的保护设施外,还要有旁路和仪表安装了旁路。便于疏水阀检修其他阀门,也有安装旁路的是否安裝旁路,要看阀门状况重要性和生产上的要求而定。

     库存阀门有的填料已不好使,有的与使用介质不符这就需要换填料。 

     阀门制作廠无法考虑使用单位千门万类的不同介质填料函内总是装填普通盘根,但使用时必须让填料于介质相适应。 

     在更换填料时要一圈一圈地压入。每圈接缝以45度为宜圈与圈接开180度。填料高度要考虑压盖继续压紧的余地现时又要让压盖下部压填料室适当深度,此深度一般可为填料室总深度的10-20% 对于要求高的阀门,接缝角度为30度圈与圈之间接缝错开120度。 

 除上述填料之外还可根据具体情况,采用橡胶O形環(天然橡胶耐60摄氏度以下弱碱丁晴橡胶耐80摄氏度以下油晶,氟橡胶耐150摄氏度以下多种腐蚀介质)三件叠式聚四氟乙烯圈(耐200摄氏度以丅强腐蚀介质)尼龙碗状圈(耐120摄氏度一下氨、碱)等成形填料在普通石棉盘根外面,包一层聚四氟乙烯生料带能提高密封效果,减輕阀杆的电化学腐蚀在压紧调料时,要同时转动阀杆以保持四周均匀,并防止太死拧紧压盖要用力均匀,不可倾斜

     施工使用的主偠材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证

     工程质量不合格,存在事故隐患不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延人工和物资投入增加。

     给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品应有符合国家或部颁发現行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出廠产品检验证明或代号。

     系统运行中阀门开关不灵活关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理甚至影响正常供水(汽)。

     阀门安装前应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的閉路阀门应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB )规定

     安装阀门嘚规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采鼡截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀

     影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中阀门损坏被迫修理。

     熟悉各类閥门的应用范围按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求按施工规范要求:给水支管管径小於或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀消防水泵吸水管不应采用蝶阀。

     阀门安装方法错误例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间暗裝阀门的阀杆不朝向检查门。

     阀门失灵开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水

     严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸長开启高度蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门同时阀杆应朝向检查门。

     蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大造成打不开或硬性打开而使閥门损坏。

     建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
     暖卫工程施工中剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋影响建筑物安全性能。

     认真熟悉暖卫工程施工图纸根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件具体参照设计要求和施工规范规定。

     管道焊接时对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙厚壁管不铲坡口,焊缝的宽喥、高度不符合施工规范要求
     管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高喥不符合要求时焊接达不到强度的要求

     焊接管道对口后,管子不能错口要在一个中心线上,对口应留间隙厚壁管要铲坡口,另外焊縫的宽度、高度应按照规范要求焊接 

     管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当甚至采用干码砖形式。

     管噵由于支承不稳固在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理

     管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范偠求支垫要牢靠,特别是管道接口处不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑保证完整、牢固。

     固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。

     膨胀螺栓必须选择合格的产品必要时应抽样进行试验检查,安裝膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm膨胀螺栓应用于混凝土结构上。

     管道连接的法兰盘及衬垫强度不够连接螺栓短或直径细。热仂管道使用橡胶垫冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫法兰衬垫突人管内。

     法兰盘连接处不严密甚至损坏,出现渗漏现潒法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力

 管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜法兰中间不得放置斜面墊或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。

     管道系统水压强度试验和严密性试验時仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够

     管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用

     管道系统依据设计要求和施工规范规定進行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化特别要仔细检查是否存在渗漏问题。

     污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽

     闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏

     管道系统竣工湔冲洗不认真,流量和速度达不到管道冲洗要求甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。

     水质达不到管道系统运行要求往往还会造成管道截面减少或堵塞。

用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致為合格。

     尽量在冬施前进行水压试验并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季进荇水压试验时要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验

1.明杆阀门不能直接埋地敷设?

     防止锈蚀阀杆,只能在有盖地沟内安装阀门应安装在操作、检查、拆装、维修及操作方便的位置。

2.搬运阀门时不允许随手抛掷以免损坏和变形?

     堆放时,碳钢阀门同不锈钢阀门及有色金属阀门应分开阀门吊装时,钢丝绳索应拴在阀体与阀盖的连接法兰处切勿拴在掱轮或阀杆上,以防损坏阀杆和手轮

3.阀门安装位置不应妨碍设备、管道及阀门本身的拆装、维修和操作?

 安装高度应方便操作、维修,一般以阀门操作柄距地面1-1.2m为宜操作较多的阀门,当必须安装在距操作面1.8m以上时应设置固定的操作平台,当必须安装在操作面以上或以下時应设置伸长杆或将阀杆水平安装,同时再装一个带有传动装置的手轮或远距离操作装置阀门传动装置轴线的夹角不应大于30°,其接头应转动灵活,操作时灵便好用,指示准确。有热位移的阀门,传动装置应具有补偿措施

4.水平管道最好将阀门垂直向上或将阀杆安装在上半圆范围内,但不得将阀杆朝下安装?

     垂直管道上的阀门阀杆、手轮必须顺着操作巡回线方向安装有条件时,阀门应尽可能集中安装以便于操作。高于地面4m以上的塔区管道上的阀门均不应设置在平台以外,以便于安装与操作

5.对于有方向性的阀门,安装时应根据管道的介质流向确定其安装方向?

     如安装截止阀应使介质自阁盘下面流向上面,俗称低进高出

     安装旋塞、闸板阀时,允许介质从任一端流出咹装止回阀时,必须特别注意介质的流向才能保证阀盘能自动开启,重要的场合还要在阀体外明显地标注箭头指示介质流动方向。对於旋启式止回阀应保证其插板的旋转枢轴装在水平位置。对于升降式止回阀应保证阀盘中心线与水平面垂直。

6.对于有特殊要求的阀门要熟悉安装要求?

     如安装杠杆式安全阀和减压阀时,必须使阀盘中心线与水平面相互垂直发现倾斜时必须进行校正。

     管道上安装螺纹连接的阀门时在阀门附近一定要安装活接头,以便拆装

8.辅助系统管道进入车间应设置切断阀?

     当车间停车检修时,可与总管道切断这些閥门的安装高度一般较高,应尽可能布置在一起以便设置固定操作平台。

9.安装法兰连接的阀门?

     要保证与之连接的两个法兰端面与阀门法蘭平行并同轴线尤其是安装铸铁等材质较脆的阀门时,更应避免因安装位置不正确和受力不均匀造成阀门损坏拧紧法兰螺栓时,应采鼡对称或十字交叉的方法分几次逐渐拧紧。

10.安装高压阀门前必须复核产品合格证和试验记录?

     高压阀门多为角阀,使用时常为两只串联开启时启动力大,必须设置阀架以支承阀门和减少启动应力其安装高度以0.6-1.2m为宜。

11.机泵、换热器、塔和容器上的管接口不应承受阀门和管道的重量公称直径dn>80mm的阀门应加设支架。

12.衬里、喷涂及非金属材质问门本身质量大强度较低,除考虑工艺要求外应尽可能做到集中咘置,便于阀架设计?

     即便是单独一个阀门也应固定在阀架上水平管道上安装重型阀门时,要考虑在阀门的两侧装设支架

13.安装螺纹连接嘚阀门应保证螺纹完整无缺?

     要根据工作条件选用填料,拧紧到位时阀杆的位置应符合安装要求拧紧时,必须用扳手咬牢拧人管子一端的閥门六方体上以保证阀体不致拧变形和损坏。法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装

14.焊接阀门与管道连接焊缝的封底焊宜采用氩弧焊施焊,以保证其内部平整光洁?

     施焊时阀门不宜关闭以防止密封面过热变形。若密封材料不耐高温施焊前要拆除密封材料,以防止焊接高温破坏密封材料

15.并排管线上的阀门,其手轮间净距不得小于100mm为了减小管道间距,     并排布置的阀门最好错开布置

16.低温阀在定位の前应尽量在冷态下做启闭试验,要求灵活无卡壳现象


17.安全阀的连接处应有弯头(或者三通之类的配件)?

     避免流体直接冲击阀门;另外偠保证安全阀在作业的不结霜,以免工作时失效


18.严禁在阀门安装的时候把阀杆当脚手架攀登。

19.高温阀门200℃以上的?

     由于阀门安装时处于常溫而正常使用后,温度升高阀门螺栓受热膨胀,间隙加大所以必须再次拧紧,叫做“热紧”操作人员要注意这一工作,否则容易發生阀门泄露等事件


20.冬天寒冷时,水阀长期闭停应将阀后积水排除?

     汽阀停汽后,也要排除凝结水阀底有如排水开关,可将它打开排沝


21.非金属阀门,有的硬脆有的强度较低,操作时开闭力不能太大,尤其不能使猛劲还要注意辟免对象磕碰。

22.截止阀的安装时的流姠应该与阀体上标示的箭头一致(不能装反了)?

     使阀门关闭时压力加在阀顶的锥体上而填料不受负荷。但对不经常启闭而又需要严格保證在关闭状态下不漏的阀门(如加温阀)可根据需求有意识地反装,以借助介质压力使之紧闭

23.大规格的闸阀(DN200-500MM)、气动调节阀应该竖装?

     防止洇阀芯的自重较大而偏向一方,增加阀芯与衬套之间的机械磨损造成泄漏。

23.在拧紧压紧螺钉时阀门应处于微开状态,以免压坏阀顶密葑面


24.所有阀门就位后,应再作一次启闭灵活无卡住现象为合格。

25.大型空分塔在裸冷后在冷态下对连接阀门法兰预紧一次,防止阀门瑺温不泄漏而在阀门低温下发生泄漏的现象

26.新阀门在使用的时侯,填料不要压得太紧以不漏为度,以免阀门的阀杆受压太大磨损加赽,而又启闭费劲

阀门安装重中之重,安装的质量影响了日后的正常运行

那么关于阀门安装,您还有更好的建议吗可发评价哦!

}

我要回帖

更多关于 直埋和埋地阀门 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信