系统,要配置多少个干粉灭火器多少钱

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
关于灭火器的配置和摆放公司分三层,1,2层为1500平,层3000平,共6000平,公司的灭火器现在用的是4公斤ABC干粉灭火器.应该是A类,中危险级~问一下每层大概需要多少个配置点,需要多少个灭火器通俗点的)厂房未配有消防栓和吗,灭火系统.公司主要做的是银行U盾这一方面.
『陈唯佳』の犕
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需4KG干粉灭火器多少只.
根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0
则a=KS/U=1.0×.7(A)
而一个4KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为6.5A
故配置灭火器的数量:N=66.7/6.5=10(个)
你依此配置即可.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码以下试题来自:
单项选择题《建筑灭火器配置设计规范》规定设有室内消火栓系统的场所配置灭火器所需的灭火级别应按()计算。(易)
A、Q=0.9K(S/U)
B、Q=1.2K(S/U)
C、Q=1.3K(S/U)
D、Q=1.4K(S/U)
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、Q=1.1K(S/U)
B、Q=1.2K(S/U)
C、Q=1.3K(S/U)
D、Q=1.4K(S/U)扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
公司办公楼每层面积500平米,有消火栓、烟感、喷淋系统,问每层配备4KG灭火器数量多少个?主要是A类火灾,看还有没有什么需要补充的吗?4KG干粉灭火器每层配置4--6个,设2--3个点,请问合适或合规吗?
建吧人类375
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
1、可以的2、新修订的建筑灭火器配置规范,其实对灭火器的要求已经很低了,你的估算稍高些,但在通常的情况下也是可以的.
我想采纳你为最佳答案,
但是我还有疑问想请教:
1、楼下(2楼)的回答50平米设一个缺少条件(比如:无消火栓设计、严重危险级或其他类火灾等);
2、物业公司也要求我们按每层10个配置,是不是可以理解为2KG10个,4KG5个也可以?
3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB )的计算太专业了,还望您指教,谢谢。
加qq,跟你交流一下,
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
灭火器的配置[精选].doc 10页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:269 &&
灭火器的配置[精选]
你可能关注的文档:
··········
··········
灭火器的配置1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。 根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×.7(A) 而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A 故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个) 假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。 本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。 四、其他说明 1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用。 2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展。 3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器。 4.本表未尽事宜,应参照规范执行。第一章 总 则   第1.0.1条 为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。   第1.0.2条 本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。   第1.0.3条 配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。   第1.0.4条 建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。         第二章 灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别   第2.0.1条 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:    一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场  所;    二、中危险级:火灾危险性大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所;    三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所;      工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。   第2.0.2条 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:    一、严重危险:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅  速或容易造成重大火灾损失的场所;    二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延迅速的场所;    三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。      民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。   第2.0.3条 火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类:    一、A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;    二、B类火灾:指甲、乙、丙类液,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;    三、C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;    四、D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;    五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。   第2.0.4条 灭火器的灭火级别应由数字和字母组成,数字应表示灭火级别的大小,字母(A或B)应表示灭火级别的单位及适用扑救火灾的种类。               第三章 灭火器的选择   第3.0.1条 灭火器应按下列因素选择:    一、灭火器配置场所的火灾种类;    二、灭火有效程度;    三、对保护物品的污损程度;    四、设置点的环境温度;    五、使用灭火器人员的素质。   第3.0.2条 灭火器类型的选择应符合下列规定:    一、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器;    二、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得  选用化学泡沫灭火器。    三、扑救C类火灾应选用干粉、卤