火灾智能火灾预警系统识别系统是做什么的?

工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
智能火灾探测系统设计与实现
介绍了基于模糊神经网络的火灾探测系统设计原理.硬件完成了数据采集、火灾报警、故障报警等功能.软件包括火灾探测器和区域报警控制器软件设计.利用神经网络算法的学习与联想能力,对阴燃火和明火进行目标识别,然后用模糊推理算法将明火、阴燃火概率、持续时间进行融合,依照由专家经验制定的控制规则,最终做出火灾探测系统的决策输出.仿真结果证明了该方法的可行性.
作者单位:
四川英杰电气有限公司,618000
成都大学电子信息工程学院,四川,成都,610106
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
基金项目:
成都大学首届创新性实验项目
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社简介/火灾自动报警系统
火灾自动报警系统,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动设施,是现代消防不可缺少的安全技术设施之一。
概述/火灾自动报警系统
火灾自动报警系统是由、以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、。
发展/火灾自动报警系统
第一代第一代产品(主要是20世纪70年代以前)。主要特点是:、成本低。但有明显的不足:一是因为火灾判断依据仅仅是根据所探测的某个火灾现象参数是否超过其自身设定值(阈值)来确定是否报警,因此无法排除环境和其他干扰因素。它是以一个不变的灵敏度来面对不同使用场所、不同使用环境的变化,这是不科学的。灵敏度选低了,会使报警不及时或漏报,灵敏度选高了,又会形成误报。另外由于探测器的内部元器件失效或漂移现象等因素,也会发生误报。根据国外统计数据表明:误报与真实火灾报警之比达20c1之多。二是性能差、功能少,无法满足发展需要。例如:多线制系统费钱费工;不具备现场编程能力;不能识别报警的个别探测器(地址编码)及探测器类型;无法自动探测系统重要组件的真实;不能自动补偿探测器灵敏度的漂移:当线路短路或开路时,不能切断故障点,缺乏故障自诊断、自排除能力;电源功耗大等等。第二代(在20世纪80年代初形成),第二代产品。尤其是系统被广泛使用。其优点是:省钱省工;所有的探测器均并联到总线上;每只设置一地址编码;使刚多路传输的数据传输法;还可连接带地址码模块的手动报警按钮、水流指示器及其他中继器等;增设了可现场编程的键盘;系统白检和复位功能;火灾地址和时钟记忆与显示功能;故障显示功能;探测点开路、短路时隔离功能;准确地确定火情部位,增强了火灾探测或判断火灾发生的能力等。但对探测器的工况几乎无大改进,对火灾的判断和发送仍由探测器决定。第三代其特点是:在探测处理方法做了改进,即把探测器的模拟信号不断地送到控制器去评估或判断,控制器用适当的算法辨别虚假或真实火灾及其程度,或探测器受污染的状态。可以把模拟量探测器看作一个传感器,通过一个串联发讯装置,不仅能提供找出装置的位置信号,还能将火灾敏感现象参数(如:烟雾浓度、温度等)以模拟值(一个真实的模拟信号或者等效的数字编码信号)传送给控制器,对火警的判断和发送由控制器决定,报警方式有多火灾参数复合式、分级报警式和响应阈值自动浮动式等。还能误报,提高系统的可靠性。在这种集中智能系统中,探测器尤智能,属于初级智能系统。第四代探测器具有智能,相当于人的感觉器官,可对火灾信号进行分析和智能处理,做出恰当的判断,然后将这些判断信息传给控制器,控制器相当于人的大脑,既能接收探测器送来的信息,也能对探测器的运行状态进行监视和控制,山于探测部分和控制部分的双重智能处理,使运行能力大大提高。此类系统分三种,即:智能侧重于探测部分,智能侧重于控制部分和双重智能型。第五代无线火灾自动报警系统由传感一一发射机,中继器以及控制中心三大部分组成。以无线电波为传播媒体。探测部分与发射机合成一体,由高能电池供电,每个中继器只接收自己组内的传感发射机信号。当中继器接到组内某传感器的信号时,进行地址对照,一致时判读接收并由中继器将信息传给控制中心,中心兄示信号。此系统具有节省布线费及工时,安装开通容易的优点。适于不宜布线的楼宇、工厂、仓库等,也适于改造工程。空气样本分析系统中采用高灵敏吸气式感烟探测器(HKSD探测器),主要抽取空气样本并进行子探测,还采用了特殊设计的检测室,高强度的光源和高灵敏度的光接收器件,使感烟灵敏度增加了几百倍。这一阶段还相继产生了光纤温度探测报警系统和载波系统等。总之,产品不断更新换代,使火灾报警系统发生了一次次革命。为及早而准确地报警提供了重要保障。、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令,启动相应的防火灭火装置。
重要性/火灾自动报警系统
火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是建筑中建筑设备自动化系统(CBS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最适用的方式。智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。火灾探测器的设计选配火灾探测器是火灾自动报警系统对象分为感烟火灾探测器、、感光火灾烟温以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等。智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。1.2探测区域探测器设置要点标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、、走道、坡道、、、等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其最大面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间况等的影响。1.3探测器总数确定首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为:N=S÷KA式中:N—探测器数量(只),取整数;S—-该探测区域的面积(m2)A—-探测器的保护面积(m2)K—-修正系数特级对象取0.7~0.8一级保护对象取0.8~0.9二级保护对象取0.9~1.0。注:感烟和感温探测器均以此公式计算。智能建筑内全部探测区域所需和即为该建筑需要配置的探测器总数量。火灾报警控制器的设计选配火灾报警控制器是火灾自动报警系统的中枢,它接受信号并作出分析判断,一旦发生火灾,它立即发出火警信号并启动相应消防设备计算机技术的发展使传统的开关量多线制火灾自动报警系统已被模拟量总线制火灾自动报警系统总线制火灾自动报警系统所替代,目前技术智能火灾自动报警系统也广泛应用。模拟量总线制火灾自动报警系统和颁智能火灾自动报警系统都是在计算机技术基础上发展起来的,都可以作为智能的选用产品。2.1报警区域的划分报警区域的按照智能建筑的保护等级、耐火等级,合理正确的划分。规范规定“报警区域应根据防火分区或楼层划分。”也就是说在报警区域,也可以将同层的几个防火分区划为一个区域。特别强调,将几个防火分区同一报警区域时,只能在同一楼层而不得跨越楼层。2.2确定区域火灾报警控制器的容量区域火灾报警控制器一般按防火分区设置,其容量的确定,主要取决于本报警区域内编址探测设备的数量。报警区域编址探测设备,不单指感烟感温或其它种类火灾探测器的数量,还包括该报警区域内手动报警按钮,以及通过控制模块转换信号的水流批示器,水压力开关等。例如某型号火灾报警控制器的容量为4回路×128探测点,即每个控制回路可控制128个编址探测点,智能建筑中某报警区域编址总数为400个,则该火灾自动报警控制器正好满足区域报警要求。假设该报警区域内有600个探测编址点,显然需要二台该型号控制器(一般这种情况下,应选用单台容量满足600个探测编址点要求的产品作区域报警控制器)。一般火灾报警控制器标示容量都是单台控制器的最大容量,为了火灾自动报警系统既能高效率又能高可靠性的工作,实际设计各回路探测点时要考虑一定的信息余量。关于这一点,G.1.2条有明确规定。综合考虑建筑结构与建筑施工等因素影响,火灾自动报警系统中区域火灾报警器每回路实际设计容量应为标称容量的80~50%。2.3确定集中火灾报警在火灾自动报警与联动控制系统中,集中火灾报警控制器的选配,一方面要满足整个火灾自动报警系统工作要求,另一方面,还应该具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。主要包括以下几点:(1)与各个报警区域内区域火灾报警控制器的通信功能。(2)处理显示整个系统报警信息,故障信息,联动信息的功能;(3)应能根据火警信息,启动消防联动设备并显示其状态;(4)具备与智能建筑中其它系统的通信界面。消防联动设备控制消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。3.1智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应以下全部或部分消防联动设备:火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移;消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通;非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制;室内和喷淋水泵,火灾时实施灭火;消防电梯运行控制;管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾后实施灭火;防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延;防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。3.2消防联动设备的联动要求火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。系统布线及其与智能建筑的适配性由于火灾自动报警系统的特殊地位,使得它在布线安装方面有别于智能建筑中其它控制系统。对线缆的选型和布线方式一要满足自动报警装置自身的技术条件,如其报警传输线大多数要求采用双绞线等;二要满足一定的机械强度,三要采取、暗敷或阻燃措施,四要昼与其它低压系统电缆竖井分开布设,五要使其传输网络不与其它传输网络共用。从智能建筑的概念讲,火灾自动报警系统及其联动控制应当属于建筑设备自动化系统(ABS)范畴,目前火灾自动报警系统库存特殊的管理要求,其报警线,联动线。通信线基本自成,与智能建筑中综合布线系统有相当差异,但就智能建筑的发展和火灾自动报警系统日趋成熟,二者在应用上的结合将越来越密切。关键在于智能建筑中设计选配火灾自动报警系统时,一定要考虑二者在连接界面上的适配性。使它们在安装使用、运行以最好的方式结合起来。
系统安装/火灾自动报警系统
区域报警控制器的安装区域报警控制器安装在墙上时,其底边距地面的高度不应小于1.5m,靠近其门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。集中报警控制器的安装集中报警控制器需从后面检修时,其后面板距墙不应小于1m,当其一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于1m。正面操作距离,当设备单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面,控制盘距墙不应小于3m。
检查调试/火灾自动报警系统
检查内容1、查设备的运输和存放过程中是否有明显受潮或其它损坏现象。
2、查所有设备(如探测器底座、接线端子箱、手动按钮及报警控制器)是否已全部安装布线,接线就绪。
3、查各线之间是否有短路,查穿线时是否有线被划破。检查时应用摇表测量线与线,线与地之间绝缘电阻是否符合要求(一般要求线与地之间绝缘电阻不应小于20M欧姆,检查时应将与报警控制器连接的插座取下。
4、系统的接地应符合规范所提出的各项接地要求。
5、查探测器外型是否有损坏,然后用单点报警器逐个进行检查,在探测器工作情况后,才能投入使用。
6、查报警控制器的各种旋钮、开关、插座、插件等外型和结构是否完好,检查将要插入的电源插座输出电压是否符合要求。
7、单机空载通电检查,即对每台区域、集中报警控制器拔去输人、输出插座,使其与系统脱开,接通电源若未发现异常现象,即可进行功能检查。功能、性能试验1、通过火灾报警控制器上的手动检查装置,检查报警控制器的各项功能是否正常,包括火警、各类故障监控功能、消音功能等是否正常。
2、切断交流电源,观察备用电源自动投入工作情况,各项功能是否正常。
3、观察各电压表、电流表的指示值,应在技术说明书所规定的正常范围内。
4、所有指示灯、开关、按钮应无损坏及接触不良情况。
5、通过手动检查装置检查报警控制器的功能、性能时,自动灭火、输出控制接点等均不应动作,时钟亦不应停止计时。系统试验1、对系统中各种火灾探测器进行抽检,抽检应不少于系统探测器数的10%。感烟火灾探测器进行加烟试验,感温火灾探测器进行加热试验。
2、所抽检的探测器应能正常动作,如有不能正常动作,则应加量抽检。加量抽检再发现有不能正常动作的,应对系统中所有该类火灾探测器进行实效模拟检查试验。
3、进行探测器的实效模拟试验时,观察报警控制器的声光显示报警是否正常,探测区域号与建筑部位的对应是否准确。
4、拧下任何一个火灾探测器时,报警控制器上应有故障显示。
5、如自动报警系统与自动灭火装置连接时,在进行系统功能、性能实验前,应切断自动灭火装置与报警控制器的电气连接,但应检查报警控制器输出的灭火控制接点动作情况,如检查输出电压值,或电流值是否符合要求等。
6、系统调试应在连续运行120小时无故障后,按规范的调试报告填写。[2]消防联动设备控制消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。
3.1智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能
根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备:1.火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移;2.消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通;3.非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制;4.室内泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火;5.消防电梯运行控制;6.管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火;7.防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延;8.防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。
3.2消防联动设备的联动要求
火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。
消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。适配性由于火灾自动报警系统的特殊地位,使得它在布线安装方面有别于智能建筑中其它控制系统。对线缆的选型和布线方式一要满足自动报警装置自身的技术条件,如其报警传输线大多数要求采用双绞线等;二要满足一定的机械强度,三要采取穿管保护、暗敷或阻燃措施,四要昼与其它低压系统电缆竖井分开布设,五要使其传输网络不与其它传输网络共用。
从智能建筑的概念讲,火灾自动报警系统及其联动控制应当属于建筑设备自动化系统(BAS)范畴,目前火灾自动报警系统库存特殊的管理要求,其报警线,联动线。通信线基本自成体系,与智能建筑中综合布线系统有相当差异,但就智能建筑的发展和火灾自动报警系统日趋成熟,二者在应用上的结合将越来越密切。关键在于智能建筑中设计选配火灾自动报警系统时,一定要考虑二者在连接界面上的适配性。使它们在安装使用、运行以最好的方式结合起来。
验收规范/火灾自动报警系统
第一章总则第1.0.1条:为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,特制订本规范。第1.0.2条:本规范适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统的施工及验收,不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。第1.0.3条:火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在使用前必须经过公安消防监督机构验收。第1.0.4条:火灾自动报警系统的施工及验收。除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。第二章系统的施工第一节:一般规定第2.1.1条:火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得更改。第2.1.2条:火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。第2.1.3条:火灾自动报警系统竣工时,施工单位应下列文件:一、竣工图;二、设计变更文字记录;三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录);四、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录);五、竣工报告。第二节:布线第2.2.1条:火灾自动报警的布线,应符合现行国家标准《》的规定。第2.2.2条:火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、等级进行检查;第2.2.3条:在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。第2.2.4条:不同系统、不同电压等级、不同电流的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。第2.2.5条:导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。第2.2.6条:敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封。第2.2.7条:管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:一、管子长度每超过45m,无弯曲时;二、管子长度每超过30m,有一个弯曲时;三、管子长度每超过20m,有二个弯曲时;四、管子长度每超过12m,有三个弯曲时。第2.2.8条:管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。第2.2.9条:在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。第2.2.10条:线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点;一、线槽接头处;二、距接线盒0.2m处;三、线槽走向改变或转角处;第2.2.11条:吊装线糟的吊杆直径,不应小于6mm。第2.2.12条:管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。第2.2.13条:火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其地绝缘电阻值不应小于20MΩ&。第三节:火灾探测器的安装第2.3.1条:点型火灾探测器的安装,应符合下列规定:一、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;三、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;四、在宽度小于3m的内走道顶棚上探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。五、探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。第2.3.2条:线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。第2.3.3条:探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。第2.3.4条:探测器的“十”线应为红色,“一”线应为兰色,其余线应根据不同采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。第2.3.5条:探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。第2.3.6条:探测器底座的穿线封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。第2.3.7条:探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。第2.3.8条:探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。第四节:的安装第2.4.1条:手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。第2.4.2条:手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。第2.4.3条:手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。第五节:火灾报警控制器的安装第2.5.1条:火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m,落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2m。第2.5.2条:控制器应安装牢固,不得倾斜。其安装在轻质墙上时,应采取加固措施。第2.5.3条:引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:一、配线应整齐,避免交叉,并应牢靠;二、电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;三、端子板的每个接线端,接线不得超过两根;四、电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;五、导线应绑扎成束;六、导线引人线穿线后,在进线管处应封堵。第2.5.4条:控制器的主电源引人线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。第2.5.5条:控制器的接地应牢固,并有标志。第六节:消防控制设备的安装第2.6.1条:消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。第2.6.2条:消防控制设备的外接导线,当采用软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。第2.6.3条:消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。第2.6.4条:消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同类别的端子,应分开,并有明显标志。第七节:系统接地装置的安装第2.7.1条:工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。第2.7.2条:由消防控制室引至接地体的工作接地线,通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。第2.7.3条:工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。第2.7.4条:接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽验收。验收应包括下列内容:一、测量接地电阻,并作记录;二、查验应提交的技术文件;三、审查施工质量。第三章系统的调试第一节:一般规定第3.1.1条:火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。第3.1.2条:火灾自动报警系统调试前应具备本规范第2.1.2条和2.1.3条所列文件及调试必需的其它文件。第3.1.3条:调试负责人必须由有资格的技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。第二节:调试前的准备第3.2.1条:调试前应按设计要求查验设备的、、数量、备品、备件等。第3.2.2条:应按本规范第二章的要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。第3.2.3条:应按本规范第二章要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。第三节:调试第3.3.1条:火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。第3.3.2条:火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:一、火灾报警自检功能;二、消音、复位功能;三、故障报警;四、火灾优先功能;五、报警记忆功能;六、电源的自动转换和备用电源的自动充电功能;七、备用电源的欠压和过压报警功能。第3.3.3条:检查火灾自动报警的主电源和备用,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。第3.3.4条:应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。第3.3.5条:应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。第3.3.6条:火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,按本附录一填写报告。第四章系统的验收第一节:一般规定第4.1.1条:火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由建设主管单位主持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。第4.1.2条:火灾报警系统验收应包括下列装置:一、火灾自动报警系统装置(包括各种火灾探测器、手动按钮、区域报警控制器和案中报警控制器等);二、灭火系统控制装置(包括室内消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳、干粉、泡沫等固定灭火系统的控制装置);三、电动防火门、防火卷帘控制装置;四、通风空调、防烟排烟及等消防控制装置;五、火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防电梯和消防控制室的控制装置;六、火灾事故照明及疏散指示控制装置。第4.1.3条:火灾自动报警系统验收前,建设应向公安消防监督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件;一、系统竣工表(附录二);二、系统的竣工图;三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录);四、调试报告;五、管理、维护人员登记表。第4.1.4条:火灾自动报警系统验收前,公安消防监督机构应进行操作、管理、维护人员配备情况检查。第4.1.5条:火灾自动报警系统验收前,公安消防机构应进行施工质量复查。复查应包括下列内容:一、火灾自动报警的主电源、备用电源、自动切换装置等安装位置及施工质量;二、的动力线、控制线、接地线及火灾报警信号传输线的敷设方式;三、火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等;四、本规范4.1.2的一~五款中各种控制装置的安装位置、型号、数量、类别、功能及安装质量;五、火灾事故照明和疏散指导控制装置的安装位置和施工。第二节:系统竣工验收第4.2.1条:消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。第4.2.2条:火灾报警控制器应按下列要求进行功能抽验:一、实际安装数量在5台以下者,全部抽验;二、实际安装数量在6~10台者,抽验5台;三、实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例,但不应小于5台抽验。抽验时每个功能应重复1~2次,被抽验控制器的基本应符合现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求。第4.2.3条:火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验:一、实际安装数量在100只以下者,抽验10只;二、实际安装数量超过100只,按实际安装数量5%~10%的比例,但不少于10只抽验,被抽验探测器的试验均应正常。第4.2.4条:室内消火栓的功能验收应在出水压力符合现行国家有关设计防火规范的条件下进行,并应符合下列要求:一、工作泵、备用泵转换运行1~3次;二、消防控制室内操作启、停泵1~3次;三、消火栓处操作启泵按钮按5%~10%的比例抽验。以上控制功能应正常,信号应正确。第4.2.5条:自动喷水灭火系统的抽验,应在符合现行国家标准《》的条件下,抽验下列控制功能:一、工作泵与备用泵转换运行1~3次;二、消防控制室内操作启、停泵1~3次;三、水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际数量的10%~30%的比例进行未端。上述控制功能、信号均应正常。第4.2.6条:卤代烷、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火系统的抽验,应在符合现行各有关系统设计规范的条件下按实际安装数量的20%~30%抽验下列控制功能:一、人工启动和紧急切断试验1~2次;二、与固定灭火设备联动控制的其它(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、落下防火幕等)试验1~3次;三、抽一个防护区进行喷放试验(卤代烷系统应采用氮气等介质代替)。上述实验控制功能、信号均应正常。第4.2.7条:电动防火门、防火卷帘的抽验,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。第4.2.8条:通风空调和防排烟设备(包括风机和阀门)的抽验,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。第4.2.9条:消防电梯的检验,应进行1~2次人工控制和自动控制功能检验,其功能、信号均应正常。第4.2.10条:火灾事故广播设备的检验,应按实际安装数量的10%~20%进行下列功能检验:一、在消防控制室选层广播;二、共用的扬声器强行切换;三、备用扩音机控制功能试验。上述控制功能应正常,语音应清楚。第4.2.11条:消防通讯设备的检验,应符合下列要求:一、消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1~3次通话试验;二、电话插孔按实际安装数量的5%~10%进行通话试验;三、消防控制室的外线电话与“119台”进行1~3次通话试验。上述功能应正常,应清楚。第4.2.12条:本节各项检验项目中,如有不合格者,应限期修复或更换,并进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应进行加倍试验。复验不合格者,不能通过验收。第三节:系统运行第4.3.1条:火灾自动报警系统投入运行前,应下列条件:一、火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。二、火灾自动报警系统正式启用时,应具有下列文件:1.系统竣工图及设备的技术资料;2.操作规程;3.值班员职责;4.值班记录和使用图表。三、应建立火灾自动报警的技术档案。四、火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。第4.3.2条:火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:一、每日应检查火灾报警控制器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表(见附录三、附录四)。二、每季度应检测和试验火灾自动报警系统的下列功能,并填写季度登记表(见附录五)。1、采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;2、试验的声光显示;3、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示;4、对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主电源和备用电源自动切换试验;5、用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示:(1)防排烟设备(可半年检查一次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备;(2)室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备;(3)卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;(4)火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示灯。6.强制消防电梯停于首层试验;7.消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验;8.检查所有转换开关;9.强制切断非消防电源功能试验。三、每年对火灾自动报警系统的,应作下列检查和试验,并填写年检登记表(见附录五)。1.每年用专用检测仪器对所安装的探测器,应试验一次;2.进行4.3.2二款中除1、2以外的各项试验,其中第5项(3)试验可作模拟试验;3.试验火灾事故广播设备的功能。第4.3.3条:探测器投入运行二年后,应每隔三年全部一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新使用。
常见故障/火灾自动报警系统
(一)主电源故障。检查输入电源是否完好,熔断丝有无烧断、接触不良等情况。(二)备用电源故障。检查充电装置、是否损坏,连线有无断线。(三)探测器回路故障。检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,火灾探测器有无被人取下,终端监控器有无损坏。(四)误报火警。应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸汽、油气、粉尘等影响火灾探测器正常工作的环境存在,如有,应设法排除。对于误报频繁而又无其他干扰影响正常的火灾探测器,应及时更换。(五一时无法排除的故障,应立即通知生产厂家、施工或专业维修单位尽快修复,正常工作。
相关报道/火灾自动报警系统
为杜绝因延误报警而造成的重特大火灾,日前,河南省公安总队下达《2009年防火监督工作意见》,意见要求各地市在年底前完成城市消防安全远程监控系统建设任务。
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:20次
参与编辑人数:9位
最近更新时间: 16:36:49
申请可获得以下专属权利:
贡献光荣榜}

我要回帖

更多关于 智能火灾报警系统设计 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信