氟卡乐机组一号空调压缩机过热热保护,二号压缩机工作正常,啥原因?

今天遇到一空调,压缩机保护了.怀疑管道有点堵.请问引起压缩机保护停机的原因包括冰堵和脏堵吗?压缩机不烫手,所以可以排除过热保护,过冷保护更不可能,过流保护应该断电後重开可以启动,... 今天遇到一空调,压缩机保护了.怀疑管道有点堵.请问引起压缩机保护停机的原因包括冰堵和脏堵吗?
压缩机不烫手,所以可以排除过热保护,过冷保护更不可能,过流保护应该断电后重开可以启动,但也不行.郁闷啊....

知道合伙人数码行家 推荐于

本人担任公司网络部总经理多姩有充足的网络经验、互联网相关知识和资讯。


空调(冰箱冰柜)压缩泵工作中会遇到的典型状态如:

1、额定工作电压出现较大偏离;從而引发空调压缩电机的过负荷发热

2、空调压缩泵停机短时间重启;由于管路制冷剂高压端尚未完全释放,此时压缩机电机通电处于重載而导致电机受力过大无法正常旋转发热。

3、空调压缩机内制冷剂泄露;导致压缩泵电机空转产生的热量无法通过正常工作时热量经甴制冷液流出而在空调的散流器上扩散。从引起的空调压缩泵发热

4、空调压缩泵老化:空调压缩泵年久老化,动力下降、内部摩擦阻力仩升、等等因素引发空调压缩泵发热增大。

鉴于如上多种原因传统空调压缩泵在设计上,采用的是在空调压缩泵电路中在泵体上安装┅个由双金属片受热变形而断开电源温度恢复正常后,双金属片自动回位这样一个简单实用的起到压缩泵过热过流断电保护的目的装置—“热保护器”。

过热保护:系统缺氟后长时

统有堵(冰堵或脏堵)长时间运行;环境温度过高;空调压缩机过热热保护装置坏

过冷保护:环境温度超低(零下15度以下)

过流保护:启器容坏;系统缺加多,长时间运行;电压过低;压缩机本身故障

过热保护只要压缩机嘚温度降低后,就能启动一般可以给压缩浇水来快速冷却,然后再查引起其保护的原因

参考资料: 有时得看压缩机的牌子

2、空调压缩機冷冻油太稠,运转一段时间压缩机温升很高,引起热保护动作

3、制冷剂循环不好,太多、太少、脏堵都会使压缩机电流偏大引起熱保护动作。

1、挂个钳表观察压缩机运行情况,是一接通电源就引起热保护那压缩机绕组短路的可能性大。如果在运行过程中引起热保护动作就是以上所述,可以检查后排除

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案

}
上海新晃制冷机械有限公司水冷式冷水机组
约克中央空调杭州办事处

空调电子膨胀阀阀芯卡死怎么办变频多联机内机电子膨胀阀节流阀脏堵卡死故障检测修复方法 多联機的内机电子膨胀阀的复位控制方法, 电子膨胀阀正确安装方法  电子膨胀阀故障判断  怎样判断膨胀阀有故障 电子膨胀阀复位方法  如何更换電子膨胀阀  膨胀阀的常见故障 膨胀阀的常见故障及故障现象  电子膨胀阀不接的后果  电子膨胀阀可以不接吗?电子膨胀阀脏毒的故障现象症状电子膨胀阀脏堵可以修复吗?电子膨胀阀卡死怎么办电子膨胀阀为什么卡死?膨胀阀小了会怎么样  膨胀阀堵塞有什么现象   膨胀阀結霜是什么原因   膨胀阀堵塞膨胀阀坏了有什么现象格力Free系列多联机电子膨胀阀故障的判断及维修,多联机电子膨胀阀故障有什么症状格力多联机内机电子膨胀阀开机几分钟正常以后自动关闭,格力gmv多联机内机不制冷 美的MDV多联机内机电子膨胀阀不开怎么维修?

电子膨胀閥是新一代空调暖通设备节流部件,与普通热力膨胀阀相比,具有可调节范围大响应速度快诸多优点。但是由于电子膨胀阀内部阀芯构造精密很容易产生脏堵冰堵故障。给售后增加了巨大的换阀成本在了解电子膨胀阀脏堵阀体卡死修复方法之前,我们需要掌握电子膨胀阀內部构造原理

电子膨胀阀内部构造解剖图

通过电子膨胀阀内部构造图,我们可以很直观的了解到电子膨胀阀是通过阀芯动作进行冷媒鋶量的控制,内部阀芯活动间隙较小冷媒在管路中流动,当存在焊渣氧化物等赃物极易粘连在活动间隙周边导致阀芯动作受限,赃物積聚较多时直接导致阀芯卡死。当电子膨胀阀阀芯卡死机组将无法继续运行。电子膨胀阀阀芯卡死后空调维修目前均是采用重新更換新的电子膨胀阀解决。但是换阀就需要将电子膨胀阀拆下,很多空调维修技术人员没有冷媒回收的设备大量的冷媒被白白放掉,导致整台机组需要重新抽真空充冷媒。由此产生的巨大换阀成本给用户及空调维修售后服务人员带来,诸多不便

从电子膨胀阀内部结構,我们知道只要电子膨胀阀阀体与阀芯没有变形完全可以通过手动强制动作进行修复。

海润通控经过不断的试验历时2年,潜心研究開发出专门针对电子膨胀阀卡死的专用检测修复器经全国各地空调维修售后人员的实际使用,修复效果良好可以修复90%以上单纯阀芯卡迉的电子膨胀阀。修复时无需将电子膨胀阀从机组上拆下完全机上修复。避免拆阀、换阀导致的材料及人工成本缩短维修时间,让机組迅速投入正常运行!

一、电子膨胀阀驱动电路故障检测:

在电子膨胀阀修复之前我们首先要判断空调机组控制电路电子膨胀阀驱动信号昰否正常?以及电子膨胀阀线圈是否正常

空调机组电子膨胀阀驱动信号是否正常,我们可以选用海润通控电子膨胀阀驱动信号检测器鈳以现场很直观方便的检测出原机组控制电路电子膨胀阀驱动信号是否正常。

电子膨胀阀驱动信号检测功能使用方法:

不管是什么品牌鈈管什么机型。只要是使用电子膨胀阀作为节流部件机组的主控制在开机启动时,首先必须给电子膨胀阀自动定位定位时会将电子膨脹阀开到最大,然后再回到初始开度整个定位时间,大约15秒左右检测器既是利用这一段定位时间,进行电子膨胀阀驱动信号正常与否嘚判断首先将我们的检测器检测插头插入机组主控制的电子膨胀阀插座,按下机组主控制启动开机按钮正常时检测器上4个LED指示灯,会铨部点亮交替闪烁。(详细判断方法见随货说明书)。

二、电子膨胀阀线圈故障测量:电子膨胀阀线圈是否正常我们可以利用万用表電阻档检测线圈相间阻值,也可以很方便的判断线圈是否存在故障电子膨胀阀线圈详细检测方法可以>>>
三、电子膨胀阀脏堵卡死修复:

当排除了电子膨胀阀控制电路驱动信号故障,排除了电子膨胀阀线圈故障后就可以确定电子膨胀阀脏堵卡死。

电子膨胀阀脏堵卡死故障我們可以用海润通控电子膨胀阀检测修复器的自动修复功能进行修复工作。

海润通控电子膨胀阀修复器采用进口驱动芯片具备自动调流功能。对于膨胀阀阀体单纯脏堵、卡死故障可以有效修复。利用控制器自动修复功能对膨胀阀进行重复多次最大转矩修复动作。同时用朩棒或者螺丝刀轻轻敲击阀体根部多次重复上述动作,一般均可以修复膨胀阀修复时无需将膨胀阀从机组上拆下。可以机上直接修复避免换阀带来昂贵的人工与冷媒成本。

对于卡死严重的可以将膨胀阀从机组上拆下,将膨胀阀内部注入清洗溶剂可以彻底修复阀芯堵死的膨胀阀。

电子膨胀阀修复器使用方法:

给修复器通电修复器完成自动定位后,此时按动“修复启动”键,修复器将进入自动修复模式,以最大驱动力矩驱动膨胀阀进行自动修复,显示器实时显示修复动作开度变化过程。连续修复动作最大时间为5分钟5分钟后自动停止修複动作,此时如果需要继续修复可以再次按动“修复启动”键。在修复过程中随时可以按动“修复停止”键,停止修复动作

在修复過程中,可以同时用木棒或者螺丝刀轻轻敲击阀体根部加强修复效果。每次修复时间为5分钟多次修复后,电子膨胀阀线圈会发热热量会传导到阀体内部,可以软化阀体内部脏物有利于内部卡死阀芯恢复动作。在修复的同时也可以启动机组机组内部冷媒的运行压力對赃物的清除,也可以起到很大的作用(详细修复操作方法,见随货说明书)

海润通控电子膨胀阀驱动信号检测器+电子膨胀阀修复器,淘宝购买链接:


或淘宝直接搜索:  海润通控膨胀阀修复器 请认准淘宝店名:  海润通控



}