这个led吸顶灯的接线方法应急灯怎么接线。我灯盒穿的4根线、一根充电线、一根开关控制线、一根零线、一根地线。

查看: 6361|回复: 23
审图老师让我在应急灯具的线路上增加一根充电线,我用的是双头灯和疏散指示。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
项目简介:
一个约800平米的小型小宾馆,在一个县城里,因为是属于公建,因此我给设置了应急照明,包括疏散指示标志和双头灯。
双头灯是常闭不可控直接从照明配电箱引出的,疏散指示标志是常亮的也是从照明配电箱直接引出的。
审图意见下来了,审图老师说要我加上一根充电线。可是我觉得这个并没有必要。双头灯是常闭的,正常的相线直接接入蓄电池,到时候直接点亮就可以了,疏散指示应该也如此。
虽然我看了下灯具的样本,接线给的都是三根,但是我找不到原理图来确定到底是怎么回事,或者说不知道是否有规范对此有规定。
所以想请各位来看一下,这个充电线是否必须要加,有何依据。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
诚版——!&&您敢这么说&&我不敢呀& &我可否回复: 本设计因双头应急灯位常闭,疏散指示为常亮,参照灯具接线图,故未设置充电线。& &这样回复可行不?
真惨,除了插头,还要加根充电线……
聚焦防火门监控器相关问题探讨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
& & 好的&&谢谢诚版& &我也觉得不可控的加毛个充电线呀& &哈哈& &
应急灯的供电电源&&这个貌似还真是很有意思& &总也捋不顺& &
大鼻山老师就一直说不让用双头灯& &但是这个东西确实都在用的& & 囧& &&&不惹争端& &我去搞回复了
聚焦防火门监控器相关问题探讨
dafu1132232
低端的公建,用猫眼灯也未尝不可。存在即合理,况且各地消防局也同意用,规范也允许用,那就大胆的用,只是注意和建筑相协调,高档建筑就别用了。鼻山老师说的也很有道理,但是现在大家都在用,也没事。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
三级负荷可以,但二级负荷或一级负荷就别冒险了
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
现在的应急照明都不知道怎么做了{:cry:}
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
& & 嘿嘿&&恩& & 但是关于这个三级负荷 还是很难分的&&记得依您的观点&&或许我记错了 好像一般都是普通负荷是三级&&消防直接提到二级去了& &消防的三级负荷 应该是不存在的吧
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
消防的三级负荷,按现 GB 防火规范,应该存在!
聚焦防火门监控器相关问题探讨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山东的表示也很有压力,应急电源这块也是各执一词,弄的我头都大了,向前辈们学习了。。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
审图老师,是吃屎长大的。
学习了啊,谢谢了
聚焦防火门监控器相关问题探讨
供电的应急灯回路不会断电,不用加充电线。
聚焦防火门监控器相关问题探讨