手机摄像空调设定温度不自动停过高为什么会自动停止摄像

三菱空调达不到设定空调设定温喥不自动停就自动停机怎么办

问题描述:家里的三菱空调每次开机一会就自动停机室内机吹出自然风。然后关机歇一段时间开机又可鉯制冷,开一会又停机了而且每次制冷的时间基本上说三分钟左右,不知道空调制冷时达不到设定空调设定温度不自动停该怎么办呢

建议先把外机用清水冲洗冲洗干净,再弄点什么帮忙把外机遮阳降温.外机最怕过热.过热就会罢工.引起过热保护不工作.北京三菱空调维修有条件可以接水管在室外高温时候冲冲外机,人工降温

此空调空调设定温度不自动停指示为LED发光管。从24℃至30℃每度一个灯。设定空调设定溫度不自动停值为常亮房间空调设定温度不自动停值为闪烁,重合时为到达设定空调设定温度不自动停闪烁灯低于常亮灯一度时正常停机。高于一度时正常开机

故障机的故障现象是设定空调设定温度不自动停27℃。在房间空调设定温度不自动停未到达27℃时就会停机(具體空调设定温度不自动停不定)然后空调设定温度不自动停指示明显有上升。随后不进行任何操作及处理。又会自动开机并制冷

检查相关元件,均未发现故障经空调维修人员检测,相关压力也正常制冷时出风口空调设定温度不自动停7℃左右,完全符合相关要求維修工人建议更换主板!因为原因不明,更换主板的价格不菲还不一定能排除故障,因此笔者决定自己检修一试查阅相关资料,得知涳调冷凝器的空调设定温度不自动停达到5℃时空调会进行防结露保护,故认为可能是空调制冷空调设定温度不自动停太低引起结露保护動作

为了证实上述猜想,将管温温包用可变电阻代替上网查得曲线图,根据此图调整电阻到相对于10℃左右开空调制冷。由于“假温包”的电阻值不会变化长期开着空调(四小时以上)。

没有发现空调有停机现象当然此时的室温温包也用电阻代替,室内空调设定温喥不自动停已经降到了16℃以下!经过如此考验的空调也没有出现任何不良情况接着调整管温温包的电阻(室温的不动),模拟管温下降

直至空调停机,测量模拟电阻查曲线图,得知相当于4℃而此时测得实际的管温温包并换算出空调设定温度不自动停值在3℃!

难怪未箌设定空调设定温度不自动停要停机了。在此可以肯定上述猜想是正确的也就是此空调出现上述故障的原因所在。

因为此空调在故障前未加过氟按理不应该有比前一年更好的制冷效果!为什么去年没有这个问题?回想起来可能是今年房间内增加了一台42英寸的液晶电视引起的。因为此电视对房间的“加温”效果非常明显使得空调的制冷降温速度变慢,而此时管温的降温速度几乎是不变的它已赶在房間空调设定温度不自动停之前到达了防结露保护的动作值。比制冷停机“快”了一步所以才会引起上述故障的发生(而此型号空调的防結露保护动作后没有任何信息反馈,只是空调设定温度不自动停指示上升而已;过了一定的时间还会自动重新工作并制冷给人的感觉是涳调制冷效果变差了)。

找到了故障的原因解决方案有二:(1)放氟,减少制冷量提高管温,避免结露保护动作;(2)改IC取样电路使它的结露保护值降低。第一方案方便是修理空调的工作人员经常采用的方法。但对于没有修过空调的笔者来说反而不方便很难控制放氟的量,再说此方法会降低空调的制冷效果也与这个故障的原因背道而驰。第二方案需要改变电路这正是笔者的强项,并不改变氟嘚量制冷效果也不会下降,这就是笔者要的结果

根据管温温包找到对应的电阻。原值为10kΩ,将它增加到12kΩ(根据计算11kΩ就行,但手头没有)。再次用上述方法进行试验。查曲线图换算得知结露保护

百姓网提醒您:1)接受服务前请仔细核验对方经营资质勿信夸张宣传和承诺 
2)任何要求预付定金或付款至个人账号的行为,均可能存在诈骗风险请提高警惕
3)百姓网平台不介入任何交易过程,请仔细阅读防騙提示以免蒙受损失

坚持见面交易,谨防受骗!欢迎加入百姓网装修建材QQ交流群:

}

据魔方格专家权威分析试题“涳调机在室内空调设定温度不自动停达到设定的空调设定温度不自动停后,会自动停止工作这是因为空..”主要考查你对  热机  等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:

现在没空点击收藏,以后再看

因为篇幅有限,只列出部分考点详细请访问

以上内容为魔方格学習社区()原创内容,未经允许不得转载!

}

我要回帖

更多关于 空调设定温度不自动停 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信