3×25十1×l6铜心25电缆能带多少千瓦几台大1,5p空调

6平方铜线能带几个空调来自: bdpm3o4z 日分享至 :
6平方铜线能带几个1.5p的空调推荐回答:5p正常功率为瓦大1,6平方铜线一般为36A*220V=7920W,变频的低点,理论为5-6台6平方铜线可以带动两个两匹空调吗?推荐回答:可以放心使用。6平的铜线安全载流量约为40A,2-两匹空调相当于1.5,用功率计算公式P=UI可以算出电流在7A左右,两台两匹空调电流14A ,没有超过安全载流量。导线安全载流量:十下五,一百上二,·······铜线升级算, 口诀可在有关电工书籍里查询。6平方的单芯铝线最大能带多少瓦???推荐回答:计算不同面积铝线的额定电流估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。“二点五穿川扁沸壮度憋砂铂棘下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。根据电流换算功率即可。。。6平方铜线可以带动2个3P空调吗?推荐回答:6平方的铜线能够承受50A左右的电流,2个3P的空调电流在20A左右,当然可以了。6平方电缆最多可以用多少台空调(1.5P)推荐回答:一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。铜线6*6=36A 36*220V=匹=1125W 理论最多七台铝线4*6=24A 24*220V=匹=1125W 理论最多四台为安全起见,铜线最多四台 铝线最多两台3相4线6平方线可以带多少台5P空调? 6台3相4线5P空调的主线需要用多大的?急求详细回答推荐回答:2台,同样BV-10mm2的导线穿管暗埋敷设在温度是35度的情况下是41A,因为导线本身也有电的损耗的,在温度是35度的情况下是74A;线路很长的话还要考虑线路的损耗,6台。你现在把这些空调器的功率加起来看看你问这个问题,只能明敷还可以:5P的空调器换算成电功率是5X735=3675W,在温度是35度的情况下是53A,电流是11,10mm2穿管暗埋是不行的。如果想,3相4线BV-6mm2用上面的四种情况算下分别可以带2台,在温度是35度的情况下是44A,3台,6台,BV-10mm2的导线穿管明敷设在温度是35度的情况下是69A,在线路中应该要考虑长度和敷设方法,BV-6mm2的导线穿管暗埋敷设在温度是35度的情况下是29A;3台,4台,以上都没有包括线路的长度。因为不知你的情况,你没有把线路的长度和敷设方法考虑进去?按上面计算的情况,BV-6mm2的导线穿管明敷设在温度是35度的情况下是50A,估计你的单台空调器的线路超过20米了,在温度是35度的情况下是31A.38A,4台。你问6台3相4线5P空调的主线需要用多大的,只能给个大概数据6平方电线,可带1.5匹空调多少台推荐回答:具体要看电源线是如何铺设的了,如果是明线铺设的,最大安全电流在48A左右,可承载一万瓦以内的电器功率。另外空调的能效比是几级的,一级的和五级的功率相差很大。空调是单纯地制冷还是冬季需要制热取暖,如果制热功率就要把辅电的功率计算上才对。正常情况下,6平方的铜芯线可带5台1.5匹的空调,夏季制冷可带动8台左右。分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---6平方铜线能带几个空调}

我要回帖

更多关于 240电缆能带多少千瓦 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信