电动蝶阀计算机管理打不开开或管不上是什么原因

  此电动阀门如附图。首先检查回路中的热工接点,是否因(压力、流量等)热工信号而导致误动作,经查与此无关。但&关&有接点烧损,更换后送单项保险试验操作回路,一送单项保险(A相).可逆启动器中&关&交流接触器马上吸合,难道是更换交流接触器时,接错绂了?仔细检查后排除此因素。检查回路中发现A11与A10是导通状态(用测量),A41与A42之间有约22M&O,而此时电动阀门处在开到头的位置,相应的&开&撞块应该在顶死的位置,微动开关ZDK应该打开,只好上电动阀门处查看电动阀门的计数器了。    当到达电动阀门处时,发现控制电缆与电动阀门的连接插件烧裂,更换插件后再送电,依然是&关&的接触器吸合。    打开阀门计数器的端盖,发现行程控制机构中&开&的微动开关确实在顶死的位置。    又打开电动阀门端子接线的端盖,内部接线正确,抽头号清晰正确,到底怎么回事呢?此时,一当值值班人员说前~些日子给水旁路的管子(离主给水电动阀门非常近)曾经发生过爆裂,当时喷出不少热水。于是怀疑由于热水喷出溅到插件导致插件短路爆裂,拧开插件(控制电缆与电动阀门内部连接时用)后再用摇表测试,A11与A10依然是导通状态说明电缆出线问题,使A11与A41、A42均为导通。    再次剥开电缆,发现里面有水迹。又多剥开约30cm左右后,发现多根电缆粘连,其中就有A11与A10、A41、A42多根电缆绝缘损坏后粘在一起。由于它们的连接,使得经A10一A11一A41一A42及按钮的常闭接点一交流接触器的常闭接点一&关&的交流接触器线圈一热的常闭接点与零线形成回路。最终出现送A相保险时,&关&的交流接触器立刻动作。而由于All与A12(按钮)绝缘良好才没有导致&开&的交流接触器动作。    擦干水迹,重新接好各相导线,再用黄腊管套好。再次用摇表测试绝缘,每根导线均在300 Mn以上,先送A相保险,空试开关良好。送三相届重新调试电动阀门行程,故障解除。