龙蟒佰利股吧嘉接地极怎么样?有没有用过的

水平连铸铜包钢接地极报价、图片、行情_水平连铸铜包钢接地极价格_绍兴市佰利嘉电气有限公司报价
.hx_topMs span{font-size:12color:#333;font-family:"Microsoft Yahei"}
.hx_topMs a{font-size:12color:#0083d4;}
您好,欢迎来到一呼百应原材料采购交易平台!
只显示未读信息
您所在的位置:
水平连铸铜包钢接地极报价
价  格:
商  家:绍兴市佰利嘉电气有限公司
信  誉:商盟会员商铺,未认证
电  话:
产品描述:
p的品质不是夸出来的,是要一道道严格工艺做出来的,佰利嘉厂家对'铜包钢接地棒'铜包钢接地棒的生产流程严格把关、监控,选用优质的原材料,铜包钢接地母线,采用恰到好处的电镀工艺,经过多重超声波检测,确保铜包钢接地棒零缺陷出厂。此外,铜包钢棒,佰利嘉生产的铜包钢接地棒适用于一般自然环境以及潮湿、盐碱、酸性土壤及产生的化学腐蚀介质的特殊环境,被广泛用于发电厂、变电站、输
水平连铸铜包钢接地极相关报价
水平连铸铜包钢接地极相关供应
新报价供应商
水平连铸铜包钢接地极排行榜
水平连铸铜包钢接地极图片大全Access denied | www.yzhi.org used Cloudflare to restrict access
Please enable cookies.
What happened?
The owner of this website (www.yzhi.org) has banned your access based on your browser's signature (3c65-ua98).佰利嘉接地棒提示:接地和电气安全常识
来源:网络综合 
  保护接零和重复接地
在我国低压网络中,都是采用中性点直接接地的,在这种系统中运行的电气设备可以采用保护接零的办法,以避免人体遭到触电的危险。
所谓保护接零,就是将电器设备在正常情况下与带电部分相绝缘的金属结构部分用导线与配电系统的零线连接起来。保护接零一般与熔断器、保护装置等配合用于变压器中性点直接接地系统中。
众所周知,在低压网络中,中性点直接接地,而设备外壳不接地是危险的。而当设备外壳采用保护接地后,要确保人身安全,要花费高昂的代价来降低接地电阻值,经济上、技术上均是不合理的,因此我国低压配电装置规定,在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护的方式。
采用这种方式后,当一相绝缘损坏后,便形成了一个由该损坏相线、设备外壳、零线的闭合回路。由于导线(相线和零线)及设备外壳的合成电阻值很小,所以单相短路电流一般足够大,从而引起保护电器动作,迅速切断故障设备的电源,确保人身迅速脱离电源。
在保护接零系统中,零线仅靠在电源端一处接地是不够安全可靠的。为了提高安全可靠性,还应在零钱的干线上和分支线路的终端以及中间沿线每一公里处进行重复多点接地。电缆或架空线在引入车间和大型建筑物处,应加接地极或与室内配电屏、控制屏的接地装置相连。当高、低压线同杆架设时,应在杆线的两端杆上,将低压零线加重复接地。这样模式的重复接地系统,至少有以下四方面好处:
(1)当系统发生接地短路时(如碰壳),可以降低零线的对地电压。在无重复接地的情况下,当发生单相接地短路时(如碰壳),短路电流通过相线和零线构成回路。在零线上产生电压降,就是设备外壳对地电压Ud。
对于380伏系统来说,Ud&146.7伏,显然比安全电压高得多,所以仍有触电伤亡的危险存在。
当零线加重复接地后(二点),故障电流将沿着零线和流经重复接地和工作接地的两个并联电阻Rn和R0流入大地,该故障电流大部分通过零线成回路,小部分通过重复接地电阻Rn和工作接地R0成回路。
按规程,R0&4欧,Rn&10欧,则设备对地电压Ud=104.伏。
可见采用一组重复接地后,对地电压降低了40%,如果再多接几处,则完全可以降低至危及人身安全的范围以内。
(2)当零相发生断线,且断线处后面某些电气设备碰壳短路时,可以使故障程度减轻。
在没有重复接地的情以下,当零相断线,断线后面的设备有一相碰壳短路时,则断线处前面的设备外壳对地电压接近于零;断线处后面的设备的外壳上,均存在着接近于相电压的对地电压。
如果触及断线处后面的设备,则人体将承受接近于全部相电压的危险。
在有重复接地的情况下,接在零线断线处前后的电气设备,其外壳存在的对地电压多少是被拉平了,如果R0=Rn,则前后对地电压均为1/2U&,也就是说,断线处后面的设备外壳的对地电压降低了一半,也即故障程度减轻了。
当然,应该指出的是这种电压对人体仍然是危险的,只不过程度有所减轻罢了。因此如何确保零相不发生断线,就应该精心施工,加强维护才是
(3)零线发生一处断线时,若三相负荷不平衡,能维持断线处后面的三相电压的基本平衡与稳定,并能减轻和消除断线处后面的电气设备触电的危险。
在没有重复接地的情况下,由于三相电流不平衡,导致三相电压不对称,负载轻的一相电压升高,负载重的一相电压降低,断线处后面的零相上可能有数十伏高的电压,将导致触电危险。
当采用重复接地后,由于两个接地点之间可以通过两组接地装置Rn、R0和大地成回路,所以能显著降低两个中点之间的电压,负荷端三相电压基本保持平衡。同时,由于在零线上增加了重复接地,设备对地电压即为重复接地电阻Rn上的电压降,它仅是相电压的一部分,从而减轻了触电的危险性。
(4)在零线上增加重复接地,可使单相接地短路电流增大,加速熔断或开关迅速跳闸。并且当线路越长,作用越显著,有利于加速保护装置的动作切除故障电源,保障人身及设备的安全。
在电力系统中,110千伏及以上系统多数中性点是直接接地运行的,该级电压系统发生单相接地短路时,将立即切除故障线路。
35~66千伏系统的中性点,是经过消弧线圈接地的,该级电压系统发生单相接地时,允许运行一段时间,进行故障点的寻找。在6~10千伏系统,中性点是绝缘的,单相接地时,也允许在运行状态下寻找接地故障点。在380/220伏低压系统中,其中性点是直接接地的,当火线发生单相接地短路时,该故障相熔丝将熔断故障切除。
这些中性点直接接地的系统,其接地要求是十分严格的:
(1)由同一台发电机,同一台变压器,同一母线供电的380/220伏网络中,不宜采用接零、接地两种保护方式。
如果电动机容量较大,所产生的短路电流不足以使其保护没备动作切断故障,此时与零钱相连的所有用电设备的外壳及电动机上都可能带上危险的电压。由此可见,这种接地方式是极危险的。因此在同一低压接零网络中,不能一部分设备采用接零保护,而另一部分设备采用保护接地。
(2)在同一个车间里,其中性点工作制不同时,应当采取共同接地,即将接地网连成一体,处在同&个接地网中。高压和低压用电设备均应采取共同接地方式。
(3)各种电气设备的工作接地和保护接地,均应使用同一个总接地装置。
将停电设备三相短路后接地,称为挂接地线,简称接地线,其主要作用是防止突然来电时有关人员遭受触电伤害。停电设备挂接地线后,一是可以将用电设备或线路上的剩余电荷放入大地,二是万一发生误送电而造成停电设备三相同时来电时,接地线可造成三相短路,巨大的短路电流将使电源开关迅速断开而切断电源。
几种错误的挂接地线方法:
(1)分相单独接地。如果采用分相单独接地,一旦发生误送电现象,尽管由于三相对地短路而使开关跳开,但由于短路电流在接地线上可产生很高的残压,这一残压直接加在停电设备或线路上,对工作人员构成巨大威胁。
(2)挂设单相接地线。如果仅在某一相上挂设接地线,发生误送电操作时,所产生的单相短路电流将流过接地电阻而在其上产生一个电压降,这一电压降直接加在停电设备上,同样会给工作人员带来危险。更何况对于小接地电流系统来讲,发生单相接地故障时一般不能保证保护装置动作,此时的危险性将会更大。
(3)挂设两相短路接地线。假如仅使三相线路的其中两相短接后接地,发生误送电操作时,产生两相短路,此时尽管短路电流可使保护装置动作而切断电源,但由于接地回路中将有电流流过,同样会产生较高的残压,对工作人员同样会构成威胁。
正如前面分析的那样,正确的挂接地线的做法是采用三相短路后接地。从理论上讲,采取三相短路接地,如电源侧发生三相同时合闸送电,则会发生对称性三相短路,短路处为零电位,这无疑是安全的。但是否这种做法就不存在问题了呢?答案是否定的。如果突然来电为单相电源时,将使整个工作地点都带有和该单相电源数值相同的电位,尽管出现这种情况的可能性不大,但一旦出现,危险性还是比较大的。因此,挂接地线并不能在所有情况下都保证安全,这就提醒我们在工作中既要正确挂接地线,又不能过分依赖接地线,必须在挂接地线的同时,抓好安全规程的落实工作,严格按规程操作,防止误送电。只有这样,才能有效地防止触电事故的发生。
我们应该充分认识到接地对于电气安全的重要性,熟悉防止间接接触电击的基本技术措施,如保护接地、挂接地线、重复接地、工作接地和保护接零的工作原理及作用,并能够在实际工作中正确使用,确保用电过程中人身及设备安全。
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。
·····
·····
·····
·····
······
安岳最漂亮的城管,絕對是女神&&,她執法中始終保持微笑,“她一笑,我們就乖乖聽話了”。
········
········
········}

我要回帖

更多关于 车佰利 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信