桥架与配电箱的连接图每隔30米增加一个连接点是什么意思

《电缆桥架安装方案》
电缆桥架安装方案
电缆桥架安装、电缆敷设接线施工方案批准:
审核:编制:编制单位:中电投远达环保工程有限公司新疆乌苏项目部编制日期:日目
录一、 工程概况和工程量二、 编制依据三、作业前的条件和准备四、作业程序、方法五、 质量控制点的设置和质量通病预防六、作业中的安全要求和环境条件一.工程概况及工程量1.1.工程概况 1.1.1 工程概况中电投乌苏热电厂一期(2×300MW级机组)烟气脱硫工程由中电投远达环保工程有限公司设计、供货及施工。电缆桥架安装包括:综合楼桥架的安装、工艺楼桥架的安装、废水楼桥架的安装、1#、2#吸收塔桥架安装,1#、2#吸收塔保温间及1#、2#增压机房桥架的安装。室内桥架采用梯级式电缆桥架,室外采用托盘式电缆桥架。脱硫区域内电缆通道主要采用电缆桥架沿墙、柱、罐体外部和室内9米、13米层地面两种分层敷设方式。电缆在桥架上是由上到下分层敷设的;分别为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆,动力电缆和控制电缆在同一桥架敷设时,桥架内加装隔离板,将动力电缆缆和控制电缆分开。设计院有特殊施工要求时按设计院图纸施工,其它按施工验收规范及有关规程的要求进行施工。 1.1.2 工程量 内容如下表所示。二.编制依据2.1
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB2.2
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 2.3
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-
《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T.5
《电力建设安全工作规程》DL 72.6
《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL-1.17-
《电气专业安装施工强制性条文》-电缆线路施工2.8中电投远达环保工程有限公司设计的施工图、厂家安装、使用、说明三.作业前的条件和准备3.1 技术准备3.1.1 设计院及厂家提供图纸资料齐全 3.1.2 施工图纸会审完毕,出现的问题已经解决3.1.3 作业指导书编制并审批完审,核批准合格后组织施工人员学习。3.1.4 电缆桥架、电缆竖井、电缆支架、槽钢、角钢及其附件等检验、清点完好,镀锌层应完整,并向监理报验,报验合格后方可使用3.1.5 电缆到货齐全、绝缘良好,消耗性材料齐全。 3.1.6 电缆桥架安装、电缆敷设所用工器具齐全 3.1.7 施工所用计量器具经过检定合格 3.1.8 作业人员资质证件齐全,经过安全教育3.1.9 与电缆敷设有关的建筑物的建筑工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。3.1.10 电缆敷设前,建筑工程及辅助设施(例如电缆托架)应按设计要求全部竣工,并经检查验收合格。3.1.11 安全设施齐全,危险因素辨识清楚,责任到人。3.1.12 施工前应组织施工人员进行安全和技术交底,并要求安全与技术交底双签字。 3.2 作业人员 3.2.1 作业人员3.2.3 作业人员职责分工和权限3.3 作业工机具和仪器仪表3.4 安全器具施工安全用具统计表3.5.1 土建建筑物已经施工完,电缆桥架及支架预埋铁验收合格,并应有交安签证; 3.5.2竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;3.5.3 电缆夹层处的施工临时设施、模板及建筑废料等应清理干净。 3.6 其他3.6.1 施工区域无杂物,保持整洁。3.6.2 施工道路畅通,不得乱堆乱放,随意堵塞通道。 3.6.3 施工电源引设到位,满足施工要求。四.作业程序、方法(一).电缆桥架安装作业程序、方法 4.1 作业程序的步骤流程电缆桥架及支架安装流程图4.2 作业方法 4.2.1 施工准备电缆桥架安装前,建筑工程应具备下列条件: ①竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束;②电缆通道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等应清理干净,施工道路畅通,盖板齐全;③电缆桥安装后不能再进行的建筑工程工作应结束; ④电缆室的门窗安装完毕。 4.2.2 预埋件验收埋入地面或墙面的予埋件应要求土建剔出,然后检查予埋铁布置是否符合设计,固定是否牢固,按照设计图纸进行验收,并与土建签写交安验收单。安装前校对出予埋件位置后再进行施工,如果予埋铁不合适,采用规格一致的铁板和铁胀管进行固定。 4.2.3 支架安装4.2.3.1 根据土建专业给出的基准标高,确定电缆桥架标高、立柱位置及立柱长度。依据图纸和现场实际测量尺寸下料。4.2.3.2 槽钢安装必须横平竖直,切口处无卷边,毛刺。槽钢安装时必须以最低支撑梁为标准,避免安装不能达到水平,预埋件不能满足要求的需加扁铁,误差小于L/1000(L=槽钢长度)。4.2.3.3 角钢及槽钢支架安装前先检查支架是否符合设计,镀锌层应完整,托架布置间距为2米,间距误差不大于30mm,标高符合设计,垂直度误差不大于5mm,水平误差不大于5mm。 4.2.3.4 安装支架时(或立柱和横担)先在两端各安装一个支架,用线坠、水平尺找好垂直度和水平度,并核对好标高,最后焊接牢固,在两端支架底端和一侧用线绳拉直绷紧,再安装中间的支架。4.2.3.5 在三通、四通、弯通处根据实际情况调整支架档距,保证电缆敷设完,托架不变形,对于L型支吊架安装前要考虑加斜拉撑。 4.2.4
立柱、托臂安装4.2.4.1 立柱安装时,立柱距盘孔的距离应适当,并且符合电缆弯曲半径,以便于电缆进线,并且在立柱上焊接花角铁用来绑扎电缆。4.2.4.2 安装前首先检查立柱和托臂是否符合设计,镀锌层完整,立柱布置间距为2米,间距误差不大于30mm,标高符合设计,立柱垂直度误差不大于5mm。4.2.4.3 立柱安装需使用线坠调整垂直度,确认绝对垂直后先用电焊点焊,再次确认垂直无误后,用电焊焊接牢固,垂直误差不大于5mm。4.2.4.4 安装托臂时,先用线绳拉水平,然后先固定两端的托臂,紧固螺丝上好平垫、弹垫且固定牢固可靠。托臂水平误差不大于5mm,托臂垂直误差最大为1mm。 4.2.5 电缆桥架安装4.2.5.1 安装前检查桥架是否符合设计,无显著变形,若不符合设计或外观变形,影响工艺质量的应退厂不允许使用。4.2.5.2 桥架采用连板螺栓连接,锯口采用手锯。连接板的螺栓应紧固,螺母应位于托架的外侧。支架应与托架的横撑平行,各立柱上下端伸出的长度应一致。4.2.5.3 在电缆入盘口处,用电缆托盘或花角铁与托架相连,以便于电缆进盘时的排列,保留300mm以上的宽度通道。4.2.5.4 桥架直线段超过30米和跨越建筑物伸缩缝时应设置伸缩缝,伸缩缝采用伸缩连接板,由电缆桥架生产厂配套。4.2.5.5 电缆桥架组装时的水平、平行和垂直度误差应小于5/1000,施工过程中随时用水平尺和线坠进行校验。转弯处电缆托架在安装时应在弯头两侧1m处各安装一个托臂,为防止转弯处托架弯头倾斜,可在另一侧加一个托臂加以固定。电缆托架施工完毕后,每段桥架均应有两点及以上与屋内接地干线相连。 4.2.6竖井安装4.2.6.1 电缆竖井安装前应先检查是否符合设计,有无显著扭曲变形,镀锌层应完好无脱落,焊接电缆竖井支架横撑时,先焊接最顶端的横撑,然后用线坠确定底部横撑的位置后焊接,然后用线绳绷紧,再依次焊接中间的横撑。4.2.6.2 安装时用倒链将最上部一节吊起,逐节连接其它竖井,调整好垂直度后将其固定牢固。安装后竖井应有两点明显接地。4.2.6.3 组装后的电缆竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于其对角线长度的5/1000。4.2.6.3 依据图纸要求,桥架内通长敷设(-40×6)接地扁钢做为接电线,桥架各层间每隔20米用专用接地线跨接(BV-16mm2),桥架每隔30米不少于两点接地。 (二).电缆敷设接线作业程序、方法 4.1 施工工序4.1.1 根据施工环境确定电缆轴架机摆放位置,电缆路径上进行人员安排,然后进行电缆搬运、敷设、固定等工作。 4.1.2施工工艺流程4.2
作业方法和内容4.2.1 电缆的检查及搬运4.2.1.1为防止质量低劣电缆给施工质量造成不可挽回的损失,在电缆到现场后,要对电缆进行鉴定,不能以出厂合格证做为凭证。具体“检查措施”由供应部门负责,施工、质量部门协助共同制定,凡检查不合格电缆,要坚决退货,检查合格后做出合格电缆的标识,未经检查的电缆,拒绝使用。4.2.1.2 搬运前应进行检查,检查规格是否和标志一致,包装和电缆有无损坏,封端是否完好,各部分挡板如有松动、脱落、不牢固者,应予以加固,挡板上的铁钉如有可能损害电缆时,应将它拔掉,电缆盘上的电缆如有松动,应缠绕紧固,如缠绕紊乱时,必须倒轴,如电缆封端破坏,绝缘受潮或有疑问时,应用兆欧表鉴定绝缘情况:电力电缆1kV及以上用2500伏兆欧表,每千米大于或等于1000兆欧;1kV以下用1000伏兆欧表,每千米大于或等于20兆欧;控制电缆用500伏兆欧表,每千米大于或等于40兆欧。4.2.1.3 电缆盘只能在平坦的地面上作短距离滚动,滚动时应注意方向,按电缆缠紧方向滚动,防止电缆松散,当通过松软的地面,乱石或铁路时,应垫以木板,无保护板的电缆盘在滚动时,应注意外围免受损伤。4.2.2 电缆敷设4.2.2.1 对主管电缆施工的负责人要做到:当技术人员编写电缆施工技术措施后,在施工前及时组织进行技术交底;每个参加电缆施工的工作人员都要明确自己的职责,做到挂牌施工,认真记录,人人都要负起自己的责任;质检员应及时检查,同时有权对违反规程的施工做出停工处理;敷设电缆时,凡经过竖井,转弯进出盘台等处,都应设熟悉情况的专人负责;每敷设一根电缆都要进行绑扎,边敷设边整理,发现前一电缆不合格,不许进行下一根电缆的敷设,严防因多根电缆同时敷设而引起排列混乱,在电缆敷设前,应按系统接线图、原理图、盘内配线图、端子箱接线图等核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数,然后检查一下电缆支架,电缆保护管等有无漏装及错装现象,并应检查路线是否正确,有无堵塞或不能通行的地方,沿途脚手架是否牢固,照明是否良好,在不便于施工的地方增设脚手架,在光线不足的地方应增加照明,根据电缆通道的长度,计算电缆所需的长度,据此搬运电缆和配料。4.2.2.2 统一工艺标准,提高工艺水平:电缆敷设应尽量做到横看成线,纵看成片,引出方向一致,弯度一致,余度一致松紧适当,相互间距一致,挂牌位置一致,并避免交叉压叠,达到整齐美观;电缆敷设必须由专人指挥,在向全体施工人员交底时说明敷设电缆根数、始末端、工艺要求及安全注意事项等,人员分配为:直线段每隔4~6m设1人,转弯处两侧各设1人,穿过平台、楼板、墙时上下或前后各设1人,电缆穿管时两端各设1人,当管子过长或电缆过大时,增设1~2人,电缆盘处设3~4人,指挥以吹哨为行动指令,转弯多或路径长的线路应分段指挥,以引出端为主传达动作命令,全线听从指挥,应同时用力或停止,遇转弯或穿管时,应先将电缆甩出一个大弯,再往前拉;电缆敷设时,电缆应从电缆盘的上方引出,引出端头如有松弛,应用绑线绑紧,电缆盘的转动速度与牵引速度应很好的配合,每次牵引的电缆长度不宜过长,以免在地上拖拉,敷设过程中,如发现电缆局部有压扁或折曲伤痕严重的,应停下来检查鉴定,予以处理严重者应割去,新敷设的控制电缆是不允许有接头;电缆敷设时,常经过很多弯曲处,电缆本身细而长,敷设时稍有不慎就会弯曲过度,使电缆中的绝缘层受到损伤,电缆受伤后,在表面上不一定能够看出,但对它的使用寿命,则有很大的影响;电缆应有足够的备用长度,以补偿因温度变化而引起的变形,电缆跨越建筑物伸缩处应留有余度,以适应变化;每根电缆敷设好以后,必须待两端留有足够长度,各转弯处以作初步固定,直线段初步整理过并已符合设计要求时,才允许锯切,控制电缆切断后,宜用黑胶布封头;每根电缆敷设完后,应及时挂上标志,在敷设下一根电缆;因工程进度需要或供应的关系,一个断面内排列的电缆不能一次敷设完毕时,把不能及时敷设的电缆位置留出来;电缆敷设告一段落后,应进行全线的整理;电缆敷设完毕后,应根据现场情况做好敷设记录,当电缆有代用时,应记录清楚;控制盘、台下的电缆,在制作终端头前一定要先将电缆完全整理好后加以固定,待制作终端头时,再将电缆卡子松开,以便进行施工。4.2.2.3 电缆敷设过程中要注意:电缆敷设应躲开人孔、设备起吊孔、防爆孔和窥视孔等,敷设在主设备和油管路附近的电缆不应影响设备和管路的拆装;电缆敷设区域的温度不应高于电缆的允许长期工作温度,普通电缆不得敷设在温度高于65℃的区域,如必须敷设,应采取隔热措施或采用耐热电缆;敷设在易燃和易积灰尘地方时,采用封闭防火电缆槽或电缆保护管;电缆与热控导管间也要保持一定的距离,当电缆与导管作上下平行敷设时,其间距应大于200mm,且电缆一般敷设在上方,以免导管泄漏时损坏电缆绝缘层;严禁电缆在油管路的正下方平行敷设和在油管口的下方通过;电力电缆、控制电缆、信号电缆应分层敷设,并按上述顺序从上至下排列;电缆按设计分层进行敷设。4.2.2.4 电缆穿管敷设:电缆保护管应敷设在检修维护方便、无剧烈振动和不易受到机械损伤的地方,而且应远离火源和热源(环境温度不得高于65℃),电缆保护管应牢固的固定在支架上,电缆管敷设应整齐美观,避免交叉,并应尽量作直线敷设,平行敷设时,两管之间的距离应保持匀称,为了便于检修,两管间的中心距离为管子外径的两倍;电缆保护管在穿线前,应先清扫管路,方法是用压力约为0.25mPa的压缩空气,吹入已敷设好的管中,以除去残留的灰土和水份,如无压缩空气,则可在钢丝上绑以擦布,来回拉数次,将管内杂物和水份擦净,电缆穿入管中,用钢丝引入,钢丝在导管敷设前预穿,并在钢管上加堵,当管路较短、弯头较少时,可把钢丝由管子的一端送向另一端,再从另一端将电缆绑扎在钢丝上,牵引电缆入管,如果管路较长,从一端穿通钢丝有问题时,可由管子两端同时穿入钢丝,钢丝端部弯成小钩,当两段钢丝在管中相遇时,用手转动引线使其钩在一起,然后将一根钢丝拉出,另一根钢丝绑扎在电缆顶部,把电缆拉入管中,电缆穿管时,应一端有人拉,一端有人送,两者动作要协调,穿入同一根管内的数根电缆,应平行并拢一次进入,不得互相缠绕;热工测量回路的电缆不应和动力回路、信号回路等的电缆穿入同一根保护管内;电缆穿完后,应将电缆保护管整理一次,紧固松动的卡子和连管节,以增加美观。4.2.2.5 电缆在线槽内敷设:测点比较集中的地方采用电缆保护管和汇线槽混合使用方式;线槽的尺寸是由测点数量、电缆粗细及维修方便等条件来选择,线槽的长度由测点和端子箱的位置确定,从测点来的电缆保护管可汇集到一个线槽内,所需线槽的长度超过制造长度时,用连板连接两线槽,使之严密,线槽用螺栓固定在吊架、支架或平台上,电缆敷设完后,在线槽上加盖,用圆头螺丝固定。4.2.2.6 电缆敷设过程中,根据现场情况分阶段进行自检。一般分为盘间电缆、从配电盘到设备就地电缆等。 由技术员和施工人员负责自检并填写电缆敷设施工记录电缆敷设部分,报电气施工处质检员进行检验。4.2.3 电缆的固定4.2.3.1 托架上电缆的固定:水平及竖井托件的弯头两侧电缆应各设一个固定点,固定点距弯头中心为300mm,水平直段300mm设一个固定点,竖井则为2m,绑线一律使用统一绑线,严禁使用铁丝或其它易燃物。4.2.3.2 进盘电缆的固定:控制盘为下进线盘应在盘台下部加装电缆固定支架,支架距盘300-400mm,同一处支架距离应一致;各层电缆应从本层托架侧面引出,并与托架纵向轴线垂直;进同一盘台同一侧的电缆须绑扎一致,排列整齐;电缆进盘后的固定,若最低端子排距盘底较近,可在电缆固定架上就排成单列或双列,但同一盘台处应一致;固定电缆用绑线与托架上使用的绑线相同,电缆整理完毕,临时绑线一律拆除。4.2.3.3 电缆牌:控制电缆的二次接线号头,一律使用烫号机打字;电缆牌使用统一;电缆牌一律使用一拉得与电缆固定,号牌应排在同一水平, 如进盘电缆较多时,电缆牌可排成斜线。4.2.3.4 控制箱、接线盒及设备进线应尽量由低部或侧面引入,同时应加防水弯。各类盘台、控制箱、接线盒内,凡未进入线槽长度超过200mm以上的电缆芯线或其他电缆都要排列整齐,并打成圆把固定,各线把横平竖直。绑线在同一盘台内的使用材质应相同。4.2.3.5 屏蔽电缆的屏蔽层接线须一端接地,屏蔽层接地点符合设计要求,若通过接线盒时屏蔽层的断点要联接可靠并做好绝缘。4.2.3.6 电缆固定工作完成后由技术员和施工人员负责自检并填写电缆敷设施工记录固定部分,报质检员进行验收。4.2.4 检查验收电缆敷设完毕后,应及时清除杂物。通知项目部质检部门及监理进行验收。 经项目部质检部门及监理验收合格后,对电缆托架加盖板。4.2.5 电缆终端头制作4.2.5.1 剥切外皮:先确定剥切长度,用电缆刀切一环行深痕;沿电缆纵向用电缆刀切割剥去外皮。4.2.5.2 分芯和缆头制作:护套皮剥除后,把外皮撤下,露出线芯;散开线芯图纸或电缆上的标签,打印电缆牌;在成型的电缆头上,绑扎电缆牌;缆头在盘台内的高度应一致,成排盘台内都应一致。4.2.5.3
电缆头制作完成后由技术员和施工人员负责自检并填写缆头制作和接线施记录。4.2.6 排线和接线4.2.6.1 排线:做好缆头后,应把每根控制电缆的芯线单独绑扎成束,备用芯应按最长芯线的长度排在芯线数内,芯线束一般排成圆形,因为这样排比较简单、美观;各芯线束排列时,应相互平行,横向芯线束或芯线应与纵向芯线束垂直,芯线束与芯线束间的距离应匀称,并尽量靠近;排好线束后,即可分线、接线,套好标号牌;多股铜铰线时,线芯端头可镀锡,使成整体,像单股线一样,亦可使用冷压接线片,电缆线芯与接线片的联接,用专用手动压线钳压接。接线前必须进行校线,当安排在盘、台侧进行接线时,可在盘、台接好线后,再与就地端子箱或设备侧校线,这是因为盘、台侧电缆较多,这样分线较方便,施工简单,工艺美观,但在校线时还应将端子排上引线的线头卸下来,以免串线,造成错误。
4.2.6.2 接线。校线使用万用表加对讲机法:使用万用表时,通常是把电缆的一端线芯分别短接,在电缆的另一侧用万用表测电缆的电阻值的方法校线;使用万用表加对讲机法,最为可靠,适宜于长距离校线,双方发生的情况能及时通话,能避免差错,加快速度;校核对线芯后,应在芯线上作好标志,将事先准备好的标号牌套上;校完线后,就可根据相应端子排的位置,将芯线从线束中一一抽出来,抽芯线时,相互间应保持平行,并留有一定长度,线芯可暗抽或明抽,根据具体条件而定,其要求为整齐、美观、匀称、悦目;抽出来的芯线可根据端子排的位置,将多余部分割掉,用剥线钳或电工刀剥去绝缘,以便引线,剥线时不应损伤铜芯,芯线上的氧化物和绝缘屑应用刀背去掉。4.2.6.3接线工作完成后由技术员和施工人员负责自检并填写缆头制作和接线施工记录接线部分,报施工处质检员进行检验。五.质量控制点的设置和质量通病预防5.1质量目标工程验收合格率达100%作业结束后,施工班组要首先进行自检,是否符合质量标准,不符合要求的要进行整改,然后向工地提出验收申请,当通过工地的验收后,再向项目部质量管理部提出验收申请,进行最终检查验收。5.2质量控制及质量通病预防 5.2.1 作业过程中控制点的设置 电缆桥架安装5.2.2质量通病及预防措施5.2.3桥架安装还应按照电气专业安装施工强制性条文《电气装置安装工程
接地装置施工及验收规范》GB
第3.1.1条电缆桥架、支架、井架、穿线管均应接地及接零。《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB
第4.2.9条金属电缆支架全长均应有良好的接地。 5.2.4电缆敷设接线应执行电气专业安装施工强制性条文第7.0.1条对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能招祸蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按照设计要求的防火阻燃措施施工。第3.1.1条交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段戒毒畅通;电缆桥架、支架和井架;铠装控制电缆的金属护层。第3.2.9条不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线。第3.3.11条当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电力互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。第3.8.9条屏蔽电源电缆、屏蔽通讯电缆和金属管道引入室内倩影水平只卖10m以上,埋深应大于0.6m,电缆屏蔽层和铁管两端接地,并在入口处接入接地装置。如不能埋入地中,至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在两处接地,接地电阻应不小于10Ω;在高土壤电阻率地区,每处的接地电阻不应大于30Ω,且应适当增加接地处数。六.作业中的安全要求和环境条件6.1作业的安全要求及措施6.1.1 施工前施工人员必须接受安全交底,且全员签字,并详细了解作业指导书的内容和要求,否则不允许施工。6.1.2 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽,穿好合格的绝缘防滑鞋。6.1.3 高处作业应搭设脚手架,脚手板铺设平稳并绑扎牢固,禁止出现单板、浮板,并经验收合格;作业区应搭设安全防护栏杆并加安全网。在进行安装工作时,在施工下方要设专人监护,以防支架、托盘及梯架的坠落。6.1.4进入带电区域内敷设电缆时,应取得运行单位同意,办理工作票,采取安全措施,并设监护人。6.1.5装卸、运输电缆盘时,应有防止滚动的措施,如打晃绳;电缆端头固定好。严禁从车上直接推下,电缆轴架应有防倒措施,人员应站在两侧,不要站在电缆前进的方向。6.1.6电缆沟及夹间内应清理干净,无杂物,无积水,并应有足够的安全照明。 6.1.7电缆通过孔洞、管子和楼板时,两侧必须设监护人。入口侧要防止电缆被卡及手被带入孔内。6.1.8电缆拐弯处,施工人员应站在外侧,防止兜挂人员。6.1.9电缆敷设时,在无脚手架护栏的部位应加装保护绳。6.1.10电缆敷设时应戴手套,以防手指划破。6.1.11人不得攀吊在电缆上,或在电缆上行走。6.1.12电缆穿入带电盘时,应取得运行单位同意,办理工作票,采取安全措施,并设监护人,盘上要有专人接引,严防电缆触及带电部位,带电部位必须挂牌说明。6.1.13 电缆做完绝缘电阻测试后,要进行放电以免对人身造成伤害.6.1.14高空作业必须正确拴好安全带,安全带应挂在上方的牢固可靠处;交叉作业,要统一协调,防止高空坠物,做好安全措施。6.1.15 高空作业传递材料工具应用传递绳或工具袋传递,严禁上下抛掷。6.1.16 使用电动工具,要加装专用合格的漏电保护器,每次使用前要仔细检查,电源线不得有破损。6.1.17 使用无齿锯应戴防护面罩,且铁屑飞出的方向不能对人;使用电钻打孔严禁戴手套。。6.1.18 使用电焊机时,应有可靠的接零或接地保护。在施焊作业区域要有防火措施,高处电焊作业必须使用防火毯,以防止火灾事故发生。6.1.19 使用扳手等手动工具时应作好防滑落措施,可以用线系于手腕上。6.1.20 作业时要精神集中,禁止酒后进入现场。6.1.21 坚持文明施工,做到“工完、料净、场地清”。6.2 作业环境应达到的条件6.2.1 作业场地清洁,无杂物,避免交叉作业,必要时采取确保安全的隔离设施。6.2.2 需要搭设脚手架施工的脚手架、安全网和防护栏杆应验收合格。6.2.3 遇到6级或6级以上大风、雨雪天气禁止露天作业。6.2.4 作业场地周围应当有充足的照明,以提供夜间施工的条件。6.2.5 每天随时随地清理施工现场,施工废料及时清理并分类堆放到指定地点。本文由()首发,转载请保留网址和出处!
免费下载文档:站内信息智能主动推送():
缓存更新时间: 10:53:37
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合作之前请仔细阅读。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!北京市朝阳区管庄京通快速南8号院C区210&&&&&&电话:010-&&&传真:010-}

我要回帖

更多关于 桥架连接线的作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信