西门子crc校验程序300PLC有没有事故期间程序记录

[公告]&欢迎大家讨论PLC技术问题,分享自己工作中遇到的问题和解决途径;
PLC编程在实践中学习,在交流中深化。
写下你工作中或者调试总遇到的编程问题,让我们可以借鉴。
PLC 讨论区
|&&&& &&&&
【原创】西门子300PLC程序编写过程(不断更新)
b22f8dc【中国自动化网社区】7d28f9【】79单位一台柜子是西门子300PLC,让我进行编程,好久没有使用300PLC了,有点陌生了,还是2年前使用的300PLC。不过上手还是很快的。48ca019【中国自动化网社区】e6e339【】bdaf63148ca019【中国自动化网社区】e6e339【】bdaf631&在这发帖和大家分享我的编程过程,欢迎大家指导讨论。4163【中国自动化网社区】6a1876【】90bbd& & 昨天下午根据图纸进行了硬件配置,今天又和实际的PLC对照了下。修改了下模块版本号和型号。(下午的工作)4163【中国自动化网社区】6a1876【】90bbd4163【中国自动化网社区】6a1876【】90bbd357190c【中国自动化网社区】9e8060【】8a6bfe&&357190c【中国自动化网社区】9e8060【】8a6bfe357190c【中国自动化网社区】9e8060【】8a6bfe357190c【中国自动化网社区】9e8060【】8a6bfe建立了几个组织块和功能块36【中国自动化网社区】910982【】97& & 今天的上午工作就是编写符号表,本人英语不行,就用字母表示的。这样在编程时候直接使用就行了。(上午的工作)36【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97下一步开始规划程序开始模拟量的编写:可以直接调用库中的FC10536【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97FC105,管脚的定义如下:36【中国自动化网社区】910982【】97IN-------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配36【中国自动化网社区】910982【】97HI_LIM---现场信号的最大量程值36【中国自动化网社区】910982【】97LO_LIM--现场信号的最小量程值36【中国自动化网社区】910982【】97BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1;36【中国自动化网社区】910982【】97如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号),则设置为036【中国自动化网社区】910982【】97OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD0来存放36【中国自动化网社区】910982【】97RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW18236【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97-------------------------------------------------------------------------------------------------------36【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97在实际编程的时候,因为定义低模拟量输入地址,所以报错了36【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97应该是这不一致造成的,正在找原因。。。36【中国自动化网社区】910982【】97网上介绍:36【中国自动化网社区】910982【】97PIW256是一个word还是int?36【中国自动化网社区】910982【】97PIW是一个16位数,系统默认为WORD数据类型,可在符号表中定义为INT数据类型;36【中国自动化网社区】910982【】97通常情况下WORD用于逻辑运算,INT用于数学运算;36【中国自动化网社区】910982【】97在使用梯形图或SCL等语言编程时区分较严格36【中国自动化网社区】910982【】97在使用语句表编程时系统不检测数据类型是否匹配,即WORD与INT在用法上没有什么区别36【中国自动化网社区】910982【】97(WORD可做数学运算,INT也可作逻辑运算)36【中国自动化网社区】910982【】97注意:FC105输入是一定要定义成INT类型。36【中国自动化网社区】910982【】97怎么去将word改成int ?用转换指令还是?36【中国自动化网社区】910982【】97不需转换指令。可在符号表中定义为INT数据类型。36【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97在符号表中改一下:WORD为INT就好了。36【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97上午在做一个报警子程序:36【中国自动化网社区】910982【】97很多报警点,只要有输入,就报警10S时间。下面是这样编程的,是否可行?36【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97下面是看帮助介绍的,输入端地址必须全写吗?36【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97如何编写PLC故障 & &? & & & & & & & & & & & &36【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97我是这样做的,不知道是否可行?看资料说300的没有标志位,和200不一样。(下图应该是OB1,写错了,写的OB100)36【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】9736【中国自动化网社区】910982【】97
主要是一个控制柜控制2个液压闸门的控制,涉及到模拟量采集和比较。要实现下面主要的功能:
自动方式在触摸屏上控制的;
控制柜设手动、自动、远方三种操作模式:
手动——现地操作。
先启动油泵,延时7秒后再以手动方式进行开启、关闭或检修闸门操作。按动闸门停止按钮,闸门操作停止。按动油泵停止按钮,油泵运行停止。闸门无自动纠偏和下滑回升功能,但有超差停机和下滑状态指示功能。
自动——现地操作。
直接按动闸门开启或关闭按钮后,系统自动启动油泵,在延时7秒后自动开启或关闭闸门。按动闸门停止按钮,闸门和油泵运行同时停止。闸门有自动纠偏和下滑回升功能。
远方——远方计算机操作。
计算机除能完成自动功能外还能对现地控制柜进行急停操作。
油泵的控制方式:
当操作方式掷于手动状态时,油泵选择开关无效。油泵的启停用直接按动1#泵或2#泵的启停按钮来完成。
当操作方式掷于自动或远方状态时,若油泵选择开关掷于1#泵位置,则只能启动1#泵;若油泵选择开关掷于2#泵位置,则只能启动2#泵;若油泵选择开关掷于轮换位置,则两台油泵自动轮换工作,并且,首先1#泵为主泵,2#泵为备用泵,然后油泵每工作3次进行一次主备转换。
1) 当操作方式选择于自动或远方状态时,在闸门启升或关闭的过程中系统具有闸门同步纠偏功能:
◆当闸门开度值偏差≥20㎜(超调预置值,可更改)时,开度值高的油缸纠偏电磁阀得电放油(1#闸门的YV41或YV51、2#闸门的YV42或YV52),直到闸门开度值偏差同步(开度值偏差≤10㎜)时,该电磁阀失电,放油停止。
◆当闸门开度偏差≥30㎜(超差预置值,可更改)时,停闸门运行,停泵,报警。
2) 当操作方式选择于手动状态时,在闸门启升或关闭的过程中,系统随无闸门同步纠偏功能,但有超差停机功能。
◆当闸门开度偏差≥30㎜(超差预置值,可更改)时,停闸门运行,报警。
1)下滑基准点的采集
无论自动方式还是手动方式,在启、闭闸门运行后停止时,均采集当前开度值作为新的下滑基准点。
2)当操作方式选择于自动或远方状态时,系统具有闸门下滑回升功能:
◆在闸门开启到开度预置位置自动停机后,或者在闸门开启(或关闭)的过程中手动停机后,当闸门从停机位置下滑到100㎜(下滑预置值1,可更改)时,下滑指示灯亮,系统自动启动主泵电源,延时7秒后打开启门电磁阀将闸门提升到原来停机位置后自动停机、停泵。
◆若闸门从停机位置下滑到100㎜时系统主泵未能启动,当闸门继续下滑到150㎜(下滑预置值2,可更改)时,系统自动启动备用泵电源,延时7秒后打开启门电磁阀将闸门提升到原来停机位置后自动停机、停泵,同时发出报警信号。
3)当操作方式选择于手动状态时,系统随无闸门下滑回升功能,但有下滑状态指示功能。
◆在闸门开启(或关闭)的过程中手动停机后,当闸门从停机位置下滑到100㎜(下滑预置值1,可更改)时,下滑指示灯亮。
1) 信号报警内容
◆ 油泵信号报警:
◆有杆腔压力过高报警:有杆腔压力过高时报警并停机。
◆电机故障报警:油泵电机过载时报警并停机。
◆阀电源故障报警:阀电源故障时报警并停机。
◆开度异常报警:在闸门运行过程中,开度异常时报警并停机。
◆PLC故障报警:PLC故障时报警并停机。
超赞,西门子300现场组态。真好
写的太好了!
非常喜欢这个,类似讲座,非常的详细
顶,从现在开始跟楼主学习300.
顶一下。我来学习了。
讲得很详细
只支持 .jpg、.gif、.png为结尾的URL地址
性质:公开,自由加入
成员:167&&&&&管理员:
话题:449&&&&&回复:西门子300plc打开块时提示被写保护??_plc吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:84,962贴子:
西门子300plc打开块时提示被写保护??收藏
西门子300plc打开块时提示被写保护??如图,各位大神们,请问怎么才能够看到里面的程序?
网上找个密码破解软件,破解密码就OK了
登录百度帐号推荐应用}

我要回帖

更多关于 西门子触摸屏程序下载 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信