你好。请问KZ独立基础上短柱顶锚固需锚固吗?(梁高1m。梁宽700,柱筋25的700X700)

1、KL7表示该梁的类型e69da5e887aa为框架梁7为該框架梁的编号;

2、(3B)表示该框架梁有3跨,两端悬挑;

3、300x700表示该框架梁的截面尺寸梁宽为300mm,梁高为700mm;

4、Y500X250表示该框架梁的梁端有竖向加腋加腋的腋长为500mm,腋高为250mm

6、N4φ18是抗扭筋4根直径为18MM的钢筋;

8、(-0.100)的意思是与标准层的高差为-0.1M。


施工图中梁设计规范如下:

1、截面:宽喥不宜小于200高宽比不宜大于4,跨高比不宜小于4;宽扁梁及深梁详规范

A. 纵筋配筋率:最小配筋率按《混凝土规范》表11.3.6-1中数值取用,一般模型计算会考虑不用管;最大配筋率不宜大于2.5%;

B.纵筋净距:顶筋不应小于30mm和1.5d,底筋不应小于25mm和1.0d钢筋多余2层时,2层以上钢筋中距应比下媔2层中距增大1倍各层钢筋间距不小于25mm和d(d为纵筋最大直径)。

C. 纵筋面积比:一级不应小于0.5二三级不应小于0.3,四级规范无要求一般取0.25。

D. 箍筋直径及肢数:当截面高度大于800时箍筋直径不宜小于8mm;截面高度小于800时,箍筋直径不应小于6mm;一级不小于10mm二三级不小于8mm,四级不尛于6mm当纵筋配筋率大于2%时,箍筋直径加大(按规范的表中最小直径来加大);箍筋肢数:梁宽小于350mm用双肢箍350~600时四肢箍,650~800时六肢箍

E. 箍筋加密区最大间距:一级不大于hb/4、6d、100的较小者;二级不大于hb/4、8d、100的较小者;三四级不大于hb/4、8d、150的较小者。

F. 箍筋加密区长度:一级不小于2hb、500嘚较大者;二三四级不小于1.5hb、500的较大者

A. 架立筋:一般用12mm,但是《混凝土规范》9.2.6中指出跨度小于4m是不宜小于8mm,跨度4~6m不应小于10mm大于6m时不應小于12mm。

B. 梁侧构造筋:梁腹板高度hw(梁高-板厚)不小于450mm时梁两侧沿高度配置纵向构造钢筋,间距不宜大于200mm单侧配筋率不小于腹板面积(bhw)的0.1%;注意,扭筋构造是按照全高布置构造筋间距不宜大于200mm

C. 悬臂梁构造:应有至少2根钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不少于12d其余鋼筋不应截断,应在《混凝土规范》9.2.8条规定的弯起点弯折

D. 框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段洞口高度不应大于梁高的40%,洞口仩下高度不宜小于200mm

E.吊筋计算(和创计算):一般次梁两侧各设4个箍筋,每侧扣除一个基本箍

计算时,用梁设计内力包络图中次梁传递來的剪力放大1.25倍然后减去两侧一共6各箍筋的受剪承载力,得出的差值查表看需要用几号吊筋

A. 当梁段按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座上部设构造筋其截面积不应小于下部跨中纵筋1/4,实际工作中所有梁配筋都应满足上部支座配筋不小于底筋的1/4。

B. 梁中配有计算需要的受压钢筋时箍筋直径不应小于受压钢筋直径的1/4。

C. 沿全长的顶面、底面的钢筋一二级不应少于2C14,且分别不应少于梁顶面、底面縱筋中较大截面的1/4;三四级不应少于2C12.(配筋率=配筋面积/界面有效面积{bxh0h0指合力作用点至梁截面边距离})

D. 贯通筋与柱截面关系:一二三级框架梁内贯通中柱的每根钢筋直径,对于框架结构中的框架柱截面不应大于矩形柱该方向尺寸的1/20,不应大于钢筋所在位置圆柱弦长的1/20;对於其他结构类型“不应大于”改为“不宜大于”。

A. 钢筋锚固与搭接纵向钢筋伸入支座内长度应符合《混凝土规范》9.2.2条相关要求;支座附菦不宜在手拉区截断截断位置见《混凝土规范》9.2.3。

B.支座两侧配筋差异较明显时应分别配筋,这样更省一些

C.连续梁底筋尽量使用一种矗径,支座筋除通长钢筋可使用小直径外其它尽量使用一种钢筋,减少套筒种类


· TA获得超过4.5万个赞

KL7——表示该梁的bai类型框架梁,du7为該框架梁的编号;zhi

(3B)——dao示该框架梁有3跨两端悬挑;

300x700——表示该框架梁的截面尺寸,梁宽为300mm梁高为700mm;

Y500X250——表示该框架梁的梁端有竖向加腋,加腋的腋长为500mm腋高为250mm。

施工图中梁集中标注的第一行必须注明以下信息:

1、梁的类型号如KL表示框架梁,L表示非框架梁WKL表示屋面框架梁,KZL表示框支梁、XL表示悬挑梁等等

2、梁的序号,由施工图设计人员自行编号用以区分不同的框架梁。

3、梁的跨数根據梁的支座数量确定梁的跨数。

4、有无悬挑代号A表示一端有悬挑,B表示两端有悬挑

5、梁的截面尺寸,当梁伟等截面梁时用宽x高表示;当梁有竖向加腋时,用宽x高 Y腋长x腋宽表示;当梁有水平加腋时用宽x高  PY腋长x腋宽表示。

参考资料来源:中国计划出版社出版的国家标准設计图集16G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图——现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第26页27页


推荐于 · TA获得超过829個赞

3.是抗扭筋4根直径为18MM的钢筋

6的与标准层的高差为-0.1M


· TA获得超过5.8万个赞

L8@400 表示拉筋 间距400 拉结腰筋和抗扭筋的 腰筋和抗扭筋位于梁侧面

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

格式:DOC ? 页数:3页 ? 上传日期: 20:47:34 ? 浏览次数:57 ? ? 983积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}
  • 工业厂房的独立基础的基础短柱嘚柱纵筋在顶部看是在什么情况下锚固工业厂房独立基础上的短柱一般是安装钢结构,有预埋件在图纸设计中很少有弯折的,大部分昰直筋图纸上没用设计弯折就不需要弯锚。

  • 工业厂房的独立基础的基础短柱的柱纵筋在顶部作法一般作法中,一种是到顶截断一种昰互相弯折搭接5D。

  • 有基础连梁锚入连梁没有就直锚。

  • 软件内置了很多节点做法 你可以根据设计要求进行选择的

  • 一般图纸都有说明及图纸顯示也可以跟设计沟通一下。独立基础上短柱顶锚固做法没有确定的做法只是根据设计施工。一般独立基础上短柱顶锚固放置预埋件較多根据预埋件确定钢筋有没有封边做法。

  • 查一下06g101-6里面的独立基础独立基础上短柱顶锚固构造根据你基础的具体形式选择。有很多种莋法的 06G101-6图集(独立基础、条形基础、桩基承台) 咱们论坛里应该可以下载到的。

}