推荐于 · TA获得超过1939个赞
首先看终端设备对工作电压的要求有的设备对电源要求宽一点,±5%,有的更多.
如果终端设备处具备条件安装独立2A电源最好。不具备条件集中供电把电线换成2x2.5平方,减少压降
设備对电源要求正负10%,终端不具备条件安装2A电源还有什么办法吗?
提升供电设备电压有用吗
可以先这样使用如果电压低设备不工作,开关电源上在12v输出旁边有一个调节12v输出的电位器估计升到13v没有问题。
· TA获得超过1.6万个赞
电流Ⅰ=10A的情况下一根专60m长电线上的压降△属U=Ⅰ*R=10*1.05=10.5V,来回共两根线压降将达到21V,如果你输入端(始端)的电压低于31V则终端就不可能得到12V的电压。
解决这个问题必须要知道你允许的朂低电压,否则无法确定最小的电线截面
假如12V始端电压不变,则使用10mm2的铜电线终端电压将比始端电压低2.1V,不知道是否能满足要求如果还不行,则使用25mm2的铜电线终端电压只比始端电压低0.84V,兴许够了