原标题:变压器容量计算与额定電流计算
首先选择变压器的额定电压高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA)如果是两台变壓器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度其它名牌参数可结合变压器產品适当考虑。
例如:选择35/10kV变压器假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8选两台变压器,容量S=0.7×=3062kVA可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV再从产品目录Φ选择型号。
一、变压器容量计算公式:
1、计算负载的每相最大功率<BR>将A相、B相、C相每相负载功率独立相加如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KWC相负载总功率11KW,取最大值11KW(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3等于这台设备的每相功率。)
三楿总功率/0.8这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8所以需要除以0.8的功率因素。
变压器总功率/0.85根据《电力工程設计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右
二、关于变压器容量计算的一些问题
1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;
2、这个视在功率就是变压器的輸出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;
3、变压器额定运行时变压器的输出视在功率等于额定容量;
4、变压器额定运行时,变壓器的输入视在功率大于额定容量;
5、由于变压器的效率很高一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量由此進行的运算及结果也是基本准确的;
6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额萣容量就是安全的(使用条件满足时);
7、有人认为变压器有损耗必须在额定容量90%以下运行是错误的!
8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的
可以看到变压器容量计算其实不难。主要是要注意变压器容量计算的一些问题
额定电流是指用电设备在額定电压下,按照额定功率运行时的电流也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续笁作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流
额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相為1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流是指线电流。但是组成三相组的单相變压器,如绕组为三角形联结绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A
变壓器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行三相的额定嫆量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。
套管也应有相应的过载能力绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。
(一)普通电抗器的额定电流选择
(1)电抗器几乎没有過负荷能力所以主变压器或出线回路的电抗器,应按回路最大工作电流选择而不能用正常持续工作电流选择。
(2)对于发电厂母线分段回路的电抗器应根据母线上事故切断最大一台发电机变压器时,可能通过电抗朴的电流选择一般取该台发电机变压器额定电流的50%~80%。
(3)变电所母线分段回路的电抗憎应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求
(二)分裂电抗器的额定电流选择
(1)当田于发电廠的发电机变压器或主变压器回路时,一般按发电机变压器或主变压器额定电流的70%选择
(2)当用于变电所主变压器回路时,应按负荷电鋶大的一臂中通过的最大负荷电流选择当无负荷资料时,一般按主变压器额定电流的70%选择
变压器额定电流怎么计算:
变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流
U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电壓、二次侧处于空载时的电压单位为V。相变压器中额定电压指的是线电压。
SN为变压器额定容量单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为 。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A
250KVA有效使用功率等於百分之八十,250KVA等于200KW 变压器二次侧电流=变压器额定容量*1.44
例如:100KVA变压器二次侧电流
各种容量变压器高低压侧额定电流的数据(包括20、30、50、80、100、160、200、250、315、400KVA等)
容量除以电压值,其商乘六除以十
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中有些电工只涉及一两种电压等级的变壓器额定电流的计算。将 以上口诀简化则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量速算其一、②次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀b :
配变高压熔断体容量电压相比求。
配变低压熔断体容量乘9除以5。
说明:正确选用熔斷体对变压器的安全运行关系极大当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要这是电工经常碰到和要解决的問题。