的电力电缆一般是使用交联聚乙烯铠装三芯电缆,这种电缆金属护套一般只需
而单芯电缆金属护套的接地和三芯电缆不同
现从单芯电缆使用过程中经常被忽略的金
属護套的感应电动势,现分析一起变电所单芯电力电缆金属护套错误接地引起的故障并介
单芯电缆金属护套过电压和环流的产生
单芯电力電缆的导体都有哪些中通过交流电流时,其周围产生的磁场会与金属护套交链在金属护套
上会产生感应电动势。感应电动势的大小与导體都有哪些中的电流大小、电缆的排列和电缆长度有关
对三相等边三角形排列的电缆,如果将金属护套两端直接接地就会在金属护套Φ形成环流,
环流的大小与电缆相应的长度导体都有哪些中电流大小有关。出于经济安全考虑在一些电缆不长,
导体都有哪些中电流鈈大的场合环流很小,对电缆载流量影响也不大是可以将金属护套的两端直
如果仅将电缆的金属护套一端直接接地,在正常运行时電缆的金属护套另一端感应电压应
(或有安全措施时不超过
),否则应划分适当的单元设置绝缘接头在发
生短路故障时,导体都有哪些Φ有很大的电流可能会在金属护套上产生很高的过电压,危及护层绝
缘因此在电缆线路单相接地时,在电缆的未接地端应加装过电壓保护器接地。
单芯电缆金属护套的连接与接地
为了解决电缆金属护套两端同时接地存在环流和一端直接接地,在另一端会出现过电压矛
盾的问题电缆金属护套应针对电缆长度和导体都有哪些中电流大小采取不同的接地形式。
电缆金属护套应在线路一端直接接地
另一端经过电压保护器接地,
所示电缆越长,电缆非直接接地端产生的感应电压越高为保证人身安全,电缆在正常运
行时非直接接地端感应电压应限制在
以内,在短路等故障情况下金属护套绝缘的冲
击耐压和过电压保护器在冲击电流作用下的残压,
的接线方式适用的电纜不能太长