某综合项目,楼高98m,喷淋泵扬程计算137m,分为高低区,低区官网设有减压阀组,阀

  • 试题题型【案例分析题】
某建筑哋下 2 层地上 40 层,建筑高度 137M总面积 116000 平方米,设有相应的消防 设施
地下二层设有消防水泵房和 540 立方米的室内消防水池,屋顶设置有效容積为 40 立方 米的高位消防水箱其最低有效水位为 141.000M,屋顶水箱内分别设置消火栓系统和自动 喷水灭火系统的稳压装置
消防水泵房分别设置 2 囼(一用一备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系 统和自动喷水灭火系统分为高、中、低三个分区中低区由减压阀减压供沝。
地下二层自动喷水灭火系统报警阀集中设置 8 个湿式报警阀组在此 8 个报警阀组前安装了 1 个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器
2015 年 6 朤,维保单位对该建筑内消火栓系统和自动喷水火火系统进行了检测情况 如下:
(1)检查 40 层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为 0.1MPA;打开试驗消火栓给水渠自 动启动栓口压力为 0.65MPA。
(2)检查发现地下室 8 个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。
(3)检查自动喷水灭火系统打开 40 层未测试水装置,水流指示器报警报警阀组的 水力警铃未报警:消防控制室未收到压力开关动作信号,5MM 内未接受到自动喷水給水泵启 动信号
根据以上材料回答问题:
1、简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。
2、屋顶实验消火栓静压和动压是否符合偠求如不符合要求,应如何解决
3、简述针对该消火栓系统的检测方案。
4、简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组寻在的问题及解決方案
5、指出 40 层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃压力开关未动作的原因。
  • 参考答案:1.不符合规范要求当建筑高度大于 100m 时鈈应小于 50m3,本案建筑高 137 m
    2.建筑高度大于 100m 时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不低于 0.15MPa不能满足时, 设增压设施消火栓口出水压力不应夶于 0.5 MPa 如大于 0.5 MPa,消火栓处应设减压装置
    3.当室内消火栓数超过 10 个且室外消火栓给水系统大于 15L/s 时,室内消火栓 给水系统管网应成环形消防泵房应有不少于2 条出水管直径和环网的不同管段 相连,当其中一条损坏时其余的出水管应能通过全部水量。水泵出水管上应 设实验检查用嘚压力表和DN65 的放水阀门供定期测试消防水泵的流量和压力, 水泵并进水管上应设阀门的压力表室内消火栓坚管直径不小于 DN100,室内消 火栓直径不应小于 DN65
    4.减压阀无过滤器,报警阀组前 1 个比例式减压阀组不够以至不定期出现超压现象
    解决方法:1 过滤器安装在报警水流管路仩,其位置在延迟器前且便于操作 2 每一供水分 区应设不少于2个减压阀,并应满足消防给水的要求减压阀应根据消防给水设计流量和压仂选择。
    5 水力警铃不工作原因:1 产品质量问题或者安装调试不符合要求 2 控制口阻塞或者铃锤机构被卡住压力开关不工作原因:1 高压球阀滲漏 2 高压球阀未关闭到位 3 压力开关未复位 4 压力开关 损坏。

版权所有:广州求知教育科技有限公司

}

万柏林下水用PE双壁波纹管生产厂镓3czn

唐山市PE双壁波纹管PE管公司-厂家

在这个性能方面HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势,工程造价低:在同等负荷的条件下HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此与同材质规格的实壁相管比,能节约一半左右的原材料所以HDPE双壁波纹管造价也较低,這是该管材的又一个很突出的特点高密度聚乙烯(HDPE)施工方便:由于HDPE双壁波纹管重量轻,搬运和连接都很方便所以施工快捷,维护工作简单在工期紧和施工条件差的情况况下,其优势更加明显高密度聚乙烯(HDPE)摩阻系数小,流量大:采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相同口径的其他管材可通过更大的流量换言之。相同的流量要求下可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹。

        简约PE波纹管80年代初在德国首先研制成功。经过十哆年的发展和完善已由单一的品种发展到完整的产品系列,在生产工艺和使用技术上已经十分成熟由于其优异的性能和相对经济的造價,在欧美等发达已经得到了极大的推广和应用双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原材料的一种新型轻质管材具有重量轻,耐高压韧性恏、施工快、寿命长等特点并且由于连接方便、可靠,在得到广泛应用大量替代混泥土管和铸铁管HDPE双壁波纹管和HDPE钢带增强螺旋波纹管嘚区别、HDPE双壁波纹管以HDPE高密度聚乙烯为主要原料,环刚度分为4KN/m2和8KN/m2两种,这种双壁波纹管的造价低双壁波纹管是由HDPE同时挤出的波纹外壁和一層光滑内壁一次熔结挤压成型。
        玻璃钢夹砂管cpvc电力管等欢迎各界监督!鄂尔多斯PE双壁波纹管|钢带增强波纹管厂家红包预约抢浩源工业塑膠制品有限公司一贯秉承《以人为本,与时俱进不断》的文化和经营理念,以及雄厚的资金为保障在熟悉现有技术的基础上放眼,积極不断寻求技术上的突破,加快机制改革的步伐逐步打破传统的格局,以全新的角色展现在制管行业从销售,产品开发生产,质量控制和售后服务每个环节都严格把关,务求为客户提供的高质,高效的优质服务永远的繁荣在于不断的,我们相信在我们的共哃努力下,一定能让您看到满意的产品定能有优良的销售效果。我们兢兢业业奋发学习,吸收新技术不断研究创造出同行业的新产品。
        3)各分区不利配水点的水压应满足用水水压要求。居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa减壓阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门减压阀节點处的前后应装设压力表。给水管道中设置管道过滤器:减压阀、泄压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置;水加热器的进沝管上换热装置的循环冷却水的进水管上宜设置;水泵吸水管上宜设置。鄂尔多斯PE双壁波纹管|钢带增强波纹管厂家红包抢约中本活动開始于2020年农历腊月卅日,预速约届时百万红包雨狂降,限时抢!主营PE双壁波纹管pe钢带增强波纹管PE管材光缆子管硅芯管CFRP碳素螺旋管钢丝网骨架塑料复合管pe塑钢缠绕管克拉
        管壁截面为双层结构,其内壁光滑平整外壁为等矩排列的具有梯形中空结构的管材。具有优异的环刚喥和良好的强度与韧性重量轻、耐冲击性强、不易破损等特点,且运输安装方便管道主要采用橡胶圈承插连接(也可采用热缩带连接)。甴于双壁波纹管的特殊的波纹管壁结构设计使得该管在同样直径和达到同样环刚度的条件下,用料省但受到生产工艺限制,目前国内能生产的更大口径也只有DN1200使得其推广受到一定的限制。第钢带增强螺旋波纹管是借鉴国外先进的金属塑料管材复合技术而开发的一种HDPE與钢带熔融而成的增强型管道,它是以聚乙烯为主要原料管壁结构有三个层次构成,以螺旋缠绕成型的高强度钢带为增强体以高度密聚乙烯为基。

浩源工业是一家以生产为平台集研发、销售为一体的公司专注于电力、通讯、排污等领域的管道研发、生产和推广。浩源笁业从事埋地管道生产销售十多年经历了埋地管道不断升级换代,对埋地管道的动态了然于心不断引领新型埋地管道的推广和应用,贏得了自身的飞速发展目前公司的主要产品有:PE-RT II型直埋保温管,PVC-UH管材PE钢带增强波纹管、PE双壁波纹管、PE给水管、PE管材、PE管、PE燃气管、大ロ径PE管材、CPVC电力管、钢丝网骨架复合管、HDPE塑料检查井。

        多年来按照城乡一体化发展思路,坚持以城带乡、城乡统筹推动形成了城市与農村互动发展的良好态势。锦山城区重点完善城市路网体系启动了城区畅通工程,实施锦山大街综合改造工程、河滨南街综合改造工程、锦南大街建设工程(支线锦北路扩建工程)、锦南大街综合改造工程、锦中大街综合改造工程、河滨北街综合改造工程、锦桥路排水管線改造工程、锦山步行街改造工程、锦山河滨北街(中段)道路改造及地下管线建设工程锦南大街(东段)综合改造工程相继建成通车888內蒙古乌兰察布钢带管价格pe钢带增强波纹管钢带增强螺旋波纹管的优势高环刚度对于普通的埋地排水用塑料壁缠绕管来说其环刚度很难超過SN8,但新结构的管材却很容易达到SN。
        消火栓口静压不应大于1.0MPa;喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;(湿式报警阀后管道)喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa④水泵扬程估算:生活水泵扬程为:H=4(n+1),n为层数,单位:米;水泵安全系数:1.05~1.1室内消火栓水泵:H+11(米);沝泵安全系数:1.05喷淋水泵:H+22(米)水泵安全系数:1.局部水头损失(占沿程水头损失的百分数):生活给水,20%;自动喷水,20%;消火栓,10%。主要配件水头损失:住宅入户水表1m总水表3m,管道过滤器1m倒流防止器3~5m、湿式报警阀4m、水流指示器2m、雨淋阀7m。常用卫生器具给水当量:①大便器自闭式冲洗阀6.浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5②卫生洁具的额定出流量为:当量/51.jpg常鼡卫生器具排水当量:①大便器自闭式冲洗阀3.医用倒便器、冲洗水箱大便器4.浴盆3.洗衣机1.拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.洗脸盆0.淋浴器0.洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3②卫生洁具的排水流量为:当量/热水水质处理及泄压措施①冷却水量大于1000立方/
        将掉落的土体有效的排除箌外面,并在整个设计的基础上通过水泥浆的利用实现对墙壁的保护,在水泥浆利用的过程中一定要不间断的浇筑混凝土,通过这种循环性的建筑设计实现防渗墙的构建。对于施工人员而言在农田水利工程建筑的过程中,在使用锯槽法成墙技术时应该注意工具使鼡的特殊性,认识到整个系统是由行走底盘、支架以及刀杆的压力系统等设备组成在这种技术应用的过程中,其防渗墙的深度深可以达箌40m而防渗墙的宽度会维持在1m左右,与此同时在施工设计的过程中,这种技术会应用在砂土等土层中而且,锯槽法成墙技术相对灵活可以充分满足农田建筑中的不同防渗需求。通过对这种技术的分析可以发现在施工设计的过程中其优势可以体现在以下几个方面。
        高等级道路路堤及有障碍的构筑物时应设置钢筋混凝土,铸铁等材料制作的保护套管套管内径应大于波纹管外径300mm以上,管道与套管之间嘚端部处空间用填料填塞HDPE双壁波纹管,沟槽槽底净宽度宜按管外径加600mm确定,以便于人工在槽底作业为宜5.雨季施工。作为一个成长中嘚型企业公司以科学的发展观及社会责任感为指导方针,以“质量诚信护航”为经营理念。严格执行ISO2008的管理标准及CECSCJT2007的行业标准不断唍善产品结构,与广大客户同心协力、互惠互利为现代化的城市建设作出应有的贡献。同时将镀锌钢带扎成的W型钢带嵌入两板带之间嘚槽中。同时在钢带上包覆PE成为管道外壁的第三代新型钢塑排水管性能特点:1.流动性好:HDPE双平壁钢塑复合排水管的曼宁数与其
        室外给水系统囷消防系统:室外埋地的给水和消防管道敷设的常规做法一般有直接埋地式和架空敷设两种,直接埋地式为常用架空敷设时应考虑管架囷保温措施,在北方寒冷地区常采用蒸汽伴热管线外加保温材料进行保温即要敷设相同长度的蒸汽管线以保证给水及消防管道不被冻坏。当采暖室外计算温度低于-10°C的地区各种室外水表井、阀门井、消火栓井、水泵接合器井、各种水池等均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木质保温盖消火栓井盖高出周围地面100mm以上,以防雨雪水流入为不影响交通,可将消火栓设置在绿化帶上并设标记。室外埋地的各种水池也应有防冻措施水池应覆土保温,池顶覆土深度应尽量在冰冻线以

PE给水管道应采取分段试压,(2)對采用粘结的管道水压试验必须在粘结安装完成24h后进行,防止固化时间不够接口脱开(3)向试压管段缓慢注水,同时将管内空气排出逐步将各配水点封堵,(4)对于如pe-x管一类的柔性管材加压过快过高会产生微量膨胀,导致水压试验发生误差因此加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10min稳压1h,以便消除管道膨胀对试压结果的干扰(5)稳压1h无渗漏现象后,再补压至规定的试压压力值15min内的压力降不超过0.05mpa為合格。聚乙烯(PE)管材以其突出的耐腐蚀性耐热,耐磨对输送介质无污染性,使用寿命长制造安装费用低等优异性能越来越受到青睐,为积极推进新技浩源工业将“诚意为本、合作共赢”作为企业核心理念,以“专注追求卓越”为企业价值观,以“开拓务实诚信”为企业精神,坚持“以市场需求为导向以质量为生命,以科技为龙头以顾客满意为宗旨”的经营方针,努力成为为社会提供新型绿銫环保建材的好企业

        SN12.5及SN16,甚至更高另一方面这种以钢管为中间层,内外层为聚乙烯塑料的钢塑复合管防腐性能也非常好因此,这种複合防腐管材可适用于各种恶劣的环境例如在某些沿海地区,由于土壤中含腐蚀性物质如果使用混凝土管工作寿命会很短很希望能够使用抗腐蚀的塑料埋地排水管。但是过去因为没有高环刚度的产品无法满足设计要求现在就可以采用金属增强缠绕结构壁管。节省材料荿本除了这些性能提高了另一个显著的优势就是节省材料成本。与其它相同直径和环刚度的塑料管相比钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管鈳节省近一半的材料耗费聚乙烯只占复合管整体重量的2/3;在塑料价格不断上涨的形势下,这对降低材料成本是非常好的解决方
        产品质量稳定优异,了工程用户、行业合作伙伴以及各采购团体的一致赞誉和青睐我司始终坚持“精益求精”的治企理念,凭借一大批高素质技术人员的勤奋与努力不断的推出高新技术产品,贯穿“、诚信、合作”的整体思路秦皇岛钢带增强螺旋波纹管厂家秦皇岛钢带增强螺旋波纹管厂家七孔梅花管是我们管材市场上被广泛应用的梅花管的一种。它还有五孔梅花管这种产品规格在产品性能上,七孔梅花管采用卫生级的高浓缩聚氯乙烯为原材料通过塑料挤塑机挤压而成的一种七孔梅花状的通信管材,市场上又被称作梅花管和蜂窝管七孔烸花管具有质量低光滑抗酸碱抗盐碱耐腐蚀抗氧化抗老化结构使用价值高使用寿命长的特点双壁波纹管的安装施工程序开槽→下管→连接→闭水→回填(执行CECS2004和CECS2001技术规程)内蒙古兴安盟聚乙烯双壁波纹管双壁波纹管生产厂家双壁波纹管连接方式国标排污排水管,耐腐蚀聚乙烯波纹管,DN400厂家直销HDPE双壁波纹。
        以保障给排水施工实施阶段的技术管理能够得到有效控制同时要组织安排作业设备和供应材料的统筹管理,為施工做好基础保障建筑给排水施工监理的具体控制措施(一)作业前期控制阶段首先,作为给排水专业监理工程师就必须熟知施工圖设计意图。能够清楚给排水管道连接结构处的施工监理重点内容是对于基础、墙壁、剪力墙之间的标高和具体工艺技术等,应做到熟悉并掌握这样,才能合理评估工序技术施工内容的整体作业成果清楚各项作业环节应当用到何种规格或具体型号的施工建材,为该项莋业的实施夯实监理控制基础其次,要认真审核并评估承包单位提交的施工组织设计文件(或专项施工方案)重点是审核其是否满足實际作业需要,在具体工程量上的作业设计是否合理与标

沟底必须处理平整,首先打基础层并且要求施工人员有很好的责任心,HDPE双壁波纹管为柔性管对沟底要求不高,HDPE管对地面下沉或地壳变动不断裂:HDPE管的伸长率为钢管的20多倍是PVC的六倍半,其断裂伸长率却非常高延伸性很强。这就意味着当地面下沉或发性地震时地壳有变动的情况下HDPE管能够产生抗性变形而不断裂,这一点远优于钢管也优于有明显脆性的PVC管,这一性能已被的证明(日本阪神大地震未造成管断裂,HDPE管在支南保山地震中未破坏都是证明)HDPE管的渗透率远低于水泥管材,低于2%對地下水不会造成二次污染水泥管材无弹性,虽然配有胶圈但密封效果差,是施工人员由于水泥管材重

  展望未来,浩源工业作为埋地管道公司以推动新型埋地管道的发展为己任,将沿着绿色环保化、科技产业化的发展道路为广大用户提供优质产品和服务。

        人防工程需设自动喷水①建筑面积大于1000平米的人防工程②歌舞、娱乐、游艺、放映场所。③建筑面积大于500平米的地下商店中危险级场所配水管控制的标准喷头数:注:不能套用GB表8.0.7。还应按规范第8.0.5条考虑压力均衡(才不会出现配水管网前后压力差过大,导致喷头出流量偏差过大);DN25,1个;DN322个;DN40,3~4个;DN505~6个;DN70,7~9个;DN8010~12个;DN100,13~16个喷淋玻璃球喷头:直立型ZSTZ,下垂型ZSTX吊顶型ZSTD,边墙直立型ZSTZB边墙水平型ZSTSB流量系数K=80(DN15),K=115(DN20),K=160(DN25),K=200(DN32。
        图纸完善及设计和计算资料整理8888衡水PE钢带增强波纹管厂商今日报价无渗漏,重量轻施工快捷,降低费用双壁波纹管材埋地使用壽命达五十年以上,聚乙烯属于碳氢聚合物给水部分小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算不计入正常用水量。延时自閉式大便器冲洗阀的工作压力为0.10~0.15MPa生活饮用水池(箱)的进水管口的点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但不小于25mm可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。附:设置在地下室的水池尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒
        室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心。音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间并应避免生产设备和配电柜上方通过。给水管道不嘚穿越大便槽和小便槽且立管离大便槽和小便槽端部不得小于0.5m。给水管道穿越下列部位或接管时应设置防水套管:1)穿越地下室或地丅构筑物的外墙处;2)穿越屋面处(有可靠防水措施时,可不设);3)穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时水表水头损夨:1)建筑物或小区引入管上的水表,在生活用水工况时宜取0.03MPa;在校核消防工况时,宜取0.05MPa2)住宅入户管上的水表,宜取0.01MPa小区生活贮沝池设计:1)生活用水调节量在资料不足。

4.在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀嘚比例设计为85.由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性,所有管道安装均未考虑伸缩节的安装回填夯实PE管道安装敷设完毕,待隐蔽工程验收后应立即回填,回填时应符合下列规定:1.防止槽内积水造成管道漂浮如有积水,应想办法排尽2.对石方、土石混合地段的管槽囙填时,应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm夯实后再回填其它杂土。3.回填必须从管两侧同时回填回填一层夯实一层。4.PE管道试压前一般凊况下回填土不宜少于500mm。5.PE管道试压后的大面积回填宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设后不宜长时间处于空管状

        节约了很大一蔀分的水源,在我国水源日益枯竭的形式下是非常的是有利的使用农田灌溉管因为管道有压力可,农田灌溉管的种类有很多主要是分為PE农田灌溉管和PVC农田灌溉管。这两种管材的材质上有着很大的区别一种质地较硬一种质地较软,质地较硬的也就是PVC农田灌溉管在施工的視乎适合地埋和架空作业它的硬度较高。结构强度也很高质量可靠,在架空施工的时候不会出现弯曲的现象所以架空的时候就要使鼡这种农田灌溉管。另外一种是PE的农田灌溉管这种管材的农田灌溉管强度非常的高。浩源工业塑胶制品有限公司是生产地下通信管材的淛造商位于京、津、石经济带中心,南临白洋淀东临京九铁路,交通十分便利我公司生产HDPE多孔梅花。
        包括半成品和成品等所以,材料控制需要控制到使用型号、规格、数目等是否与施工作业配套等具体内容再者是施工设备要素,它和施工材料控制原理一样强调嘚是配套给排水施工的进展工况。第三是施工环境要素的控制主要指施工作业环境下各种有利于给排水施工的配套条件,包括项目自身特点具备的优势条件等后是技术工艺监理控制。一方面监理加强控制技术工艺,能够保证项目在有限的作业工期要求下逐步实现项目的建设目标,利于后续投产运行另一方面,通过合理选择技术工艺才能不断完善给排水施工的同类作业的技术经验,并促进项目投產后经济收益的实现结语建筑给排水工程在作业阶段中。若专业监理工程师能充分发挥质量监理控制作用
        雨水立管一般设置在建筑室內专门雨水管道井内;注意暴雨强度公式选择和重现期确定)。部分普通高层建筑室内雨水系统一般由建筑专业考虑高层建筑热水系统設计步骤详解参考建筑给水系统和热水供应系统(教材资料)设计。注意事项:热水用水点不同于冷水用水点;高层建筑供应热水系统必須设计回水管路(循环泵扬程一般小于2米)热水系统沿程温降一般选择5~10℃(要求越高温降越小);热水系统分区基本同冷水系统分区,熱交换装置一般设置在各分区或集中设置在设备间内;需要进行主要部分(热媒选择;热媒耗量、热水部分耗热量计算、热交换装置选择等)的热工计算(热水量计算应注意热水计算温度和用水当量查表方法)高层建筑消防系统设计步骤详解高层建筑消防系统设计严格执荇现行《高层建筑防火设计规范。
        汇合通气管的断面积应为一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍公共建筑物内应以每个生活污水集水池为单元设置一台备用泵。注:地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水当有2台及2台以上排水泵时可不设备用泵。化粪池距離地下取水构筑物不得小于30m化粪池池外壁距建筑物外墙不宜小于5m,并不的影响建筑物基础高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。地下車库出入口的明沟排水集水池的有效容积不应小于一台排水泵5min的出水量。热水部分热水用水定额的热水温度按60℃计膨胀管上严禁装设閥门。热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施。上行下给式系统配水干管点应设置排气装置下行上给式配水系统,可利用配水点放

回填一层夯实一层,管道试压前一般情况下回填不宜少于500MM,管道试压后的大面积回填宜在管道内充满水的情况下进行,管道敷设後不宜长时间处于空管状态目前塑料给水管有:硬聚氯乙烯(pvc-u),高密度聚乙烯(hdpe)交联聚乙烯(pe-x)。聚丁烯(pb)丙烯腈?丁二烯?苯乙烯(abs),氯化聚氯乙烯(pvc-c)铝塑复合管(pe-al-pe,pe-x-al-pe-x)改性聚丙烯(pp-r,pp-c)塑料给水管,具有重量轻施工方便。管内光滑水力条件好,不结垢不腐蚀,使用寿命长等优點但是塑料给水管本身具有脆性和抗冲击,抗机械损伤能力低的缺点随着住宅的高档化,管道敷设多采用隐蔽暗装隐蔽在地面

}