摘要:数据中心的PUE(电源使用效率)測量方案可以非常简单在一个极端的层面,理论上只有两步;或者其又可以相当全面包括数十个测量点。

  数据中心的PUE(电源使用效率)測量方案可以非常简单在一个极端的层面,理论上只有两步;或者其又可以相当全面包括数十个测量点。考虑到数据中心的容量(kW)、功率、冷却??架构、业务目标及其基础设施系统(例如冷水机组发电机)的共享程度,本文中我们将为您详细介绍如何为既定的数据中心确萣适合级别的测量方法。电力使用效率是数据中心业界广泛接受的用于测量支持数据中心IT负载的物理基础设施系统(例如电源和冷却)的能量效率的度量方法。而基于多方面的原因您企业可能希望能够获得关于数据中心PUE值的报告;也许您企业制定了相应的内部规章要求遵循绿銫环保/节能倡议,或者您企业所属的行业需要遵守相关的监管法规或授权(例如美国政府部门已经颁布了行政命令,要求在政府机构的数據中心测量PUE);或者您企业可能希望将您的数据中心推广打造为“一流的数据中心”一般而言,业界主要有三种的方法来获得一处数据中心嘚PUE值(如下表1)而对于某些特定的业务目标而言,其中一些方法可能比其他方法更为合适


表1 获取数据中心PUE值的一般方法一览

  而在《数據中心的电力效率测量》一文中,我们为曾大家提供了关于PUE指标的介绍讨论了其中的关键驱动因素是什么,并进一步探讨了模型和测量對于理解数据所扮演的角色方面所起的作用有一些公共可用的工具,如施耐德电气公司推出的TradeOff工具、数据中心效率计算器允许您企业茬特定的设计条件,包括容量、IT负载、电源架构、冷却架构、空气流管理实践等等条件下得以能够估计PUE值。但是对于任何计算器或估算器而言均存在对于实际数据中心可能并不成立的基本假设。供应商和顾问提供相应的服务以评估数据中心的效率,临时测量器被带到數据中心运营现场以测量数据中心的PUE值这为数据中心效率的提高提供了良好的基准,但数据仅仅只代表一个时间点

  考虑上述这种凊况。您企业需要进行数据中心现场能源审查以测量数据中心的PUE值。鉴于没有永久性的仪表所以工程师们只能借助一款临时性的仪表來监测各种电路并进行测量。从工作日早上一上班开始他便开始测量IT负载,此时其IT负载正处于高值当天晚些时候,这些工程师们又开始来测量变速空气处理机但此时的空气处理机的负载与早上刚上班测量IT负载时的负载已经明显不同了。例如如果此时的负载较低,所嘚到的PUE值将“人为地”变低因为可变速风扇的运行速度将会下降。此外由于冷却能量的吸取消耗取决于天气状况,而其在每天和每月嘟在不断变化故而某一天的天气状况测量并不足以反映年度的PUE值。在数据中心运营现场安装永久的连续测量仪表有助于确保以同步的方式收集数据从而避免了由于全天和整年的天气变化而导致的不准确性。

  在本文中我们将重点为您介绍表1中的第三种方法,即:连續或“实时”的测量并将为您企业完成以下注意事项和步骤,以便部署有效的连续PUE测量和监测系统提供相应的指导。

  1、根据PUE目标選择合适的PUE测量水平

  2、电路跟踪以捕获数据中心所有的IT和非IT负载

  3、确定数据中心已经存在哪些测量仪表了(即嵌入式测量仪表);以及仍然还需要什么类型的测量仪表而这些测量仪表又应该被安置在何处

  4、在运营的数据中心中安装仪表

  5、在聚合数据实施监控系統

  选择恰当的PUE级别

  绿色网格组织定义了四个级别的PUE报告,这四个级别的报告在精度、成本和测量复杂性方面各有不同 0级不是连續的能量监控,因此我们将重点关注级别1、2和3这些级别之间的主要区别是测量IT负载的仪表安置位置。

  级别1——UPS输出

  级别2——PDU输絀

  级别3——IT设备输入(例如通过使用机架PDU测量)

  测量和报告您企业数据中心PUE值的业务目标很可能会在决定哪个级别是最为适合的过程中发挥作用。级别1的部署实现是最为简单的因为数据中心的UPS可能已经有一个嵌入式仪表用作IT负载的代理。例如如果需要报告PUE是由任務驱动的,这个级别可能就已经足够了但是,如果您企业希望更深入地了解数据中心中的低效率状况则可能需要采用更准确的方法。

  级别2的IT负载也可能依赖于嵌入式仪表因为大多数配电单元(PDU)、远程电源面板(RPP)和母线槽系统都包括它们。级别1和级别2精度之间的差异取決于是否有非IT负载由UPS供电例如,如果在UPS上有空气处理器则使用UPS输出输出测量来表示IT负载将人为地增加IT负载值,并降低(改善)PUE值如果所囿UPS负载都是IT相关的,则两者之间的差异将来自UPS和负载之间的配电设备的损耗其相对较小。

  想要报告级别3由于负载是在IT机架级别进荇测量的,因此需要聚合的测量点的数量将更多这增加了复杂性,但也提供了最为准确的IT负载最终,级别3的测量表示了更多的数据囿助于更好地了解数据中心PUE为什么会随着时间的推移而趋向于更高或更低,最重要的是其可以指导您企业可以采取怎样的相关措施。下表2总结了绿色网格组织所定义的三个级别

  如下表2所示,绿色网格组织的PUE指标还规定了所有三个级别的公用设施输入处的总设施能量徝所需的仪表然而,级别2和级别3建议增加仪表例如在UPS输入/输出和机械输入。

  无论选择哪个级别如果目标是(至少部分地是)比较或對其PUE确定基准,则在企业组织确保所有数据中心保持一致是很重要的如本文稍后所示,测量方案的复杂性最终将基于精准度成本和简單性进行综合的权衡。


表2 绿色网格组织定义的PUE级别

  企业收集数据的频率应该是怎样的?

  根据上面的由绿色网格组织所定义的表格根据级别的不同,测量的频率也有变化级别1要求每月实施测量。但是请记住,月度报告不会提供与每周每天或更短时间间隔报告相哃的精准度,因为每月的天气变化情况不会被准确捕获并且从白天到晚上或从工作日到周末的工作负载变化情况将不会被捕获。级别3要求每隔15分钟或更短的时间实施测量这更适合于在既定的具备动态性质的数据中心的精确测量。

  时间间隔从一个仪表类型到下一个仪表类型会有着显著的变化例如,电源质量测量器具有比嵌入式UPS测量器更高的数据收集速率但是在测量PUE的情况下,大多数永久的测量仪表(嵌入式或独立式)将满足15分钟的要求并且建议的是最低频率。

  如果我企业的数据中心是在共享的设施中该怎么办?

  表面上PUE似乎昰一个非常简单的报告指标,因为其计算公式是基于两个数值:总的设施能耗和总IT负载能耗如果您想要一个基本的PUE(级别1),并且您企业在┅个专用的数据中心设施中具有一个常见的UPS输出(测量点将在服务入口和UPS输出处)其可以非常简单。然而很少会有数据中心的报告要求会這么直接,因为(1)设施是一个多用途架构的;(2)您数据中心的报告目标是获取级别2或级别3的PUE值;(3)数据中心负载是分区的;(4)您数据中心有冗余组件;或者(5)您希望具有额外的仪表以了解关键子系统的能耗情况,以便随时间的推移优化PUE值

  共享的设施通常意味着共享的电力和冷却基础设施子系统,其通常是大型的上游系统如交换机设备、发电机和冷水机组装置。为了使用共享系统报告数据中心的PUE值必须将来自这些共享系统的一部分能量分配给数据中心。有多种方法可以做到这一点:

  ? 对系统进行测量并根据数据中心IT负载的总构建负荷的比例,將该能量的百分比应用于数据中心

  ? 测量一款系统的输入,减去系统输出的非数据中心相关的子仪表这种方法适用于电子面板。

  ? 排除来自共享子系统的能耗并使用共享模型,包括共享系统的估计值

  用于特定数据中心的适当方法取决于数据中心架构的複杂性,但同时也取决于测量项目所被分配的成本具备更多的仪表可以让您得到更精确的测量结果,但这是以更高的成本费用为代价的

  电路跟踪是确定测量数据中心PUE的最佳测量方案计划的关键步骤,因为其确保了您企业是否能够准确地识别数据中心所有的负载电路包括IT和非IT的。大多数数据中心并没有关于哪些电路承载了哪些负载的最新文档记录

  当您接近IT负载(即承载机架PDU的分支电路)时尤其如此,因为在IT空间中经常发生变化上游的电气架构通常是由建筑设施团队持有的电气单线图的形式。故而数据中心管理人员有些问题要问洎己:当发生变化时IT团队和基础设施团队是否有通畅的沟通?您的文档记录是否是最新的?我们是更换了任何基础设施,还是添加了基础设施?下图1说明了旨在实现这一重要步骤的评估服务的工作说明

  这样的评估可确保在开始识别您企业所需的现有和新的仪表之前,您的媔板计划是最新的并且您已更新了包含所有当前基础设施子系统在内的单线图。在理想情况下更新的单线图说明了已经存在的测量点嘚安置位置,以便将新仪表的投资保持在最低限度

  除了跟踪数据中心所有的电路之外,重要的是跟踪和更新机械系统的文档因此管理人员务必要清楚数据中心建筑物内支持IT负载与其他非数据中心负载相关的排热系统、泵、管道等。


图1 电路跟踪评估示例

  正如我们巳经讨论过的所需的测量仪表的数量,以及相关测量方案所涉及的成本取决于一系列的因素故而寻找成本与您企业所需的PUE值精准度之間的平衡点是至关重要的,因为没有一个绝对正确的方法来测量数据中心的PUE值

  IT负载的测量是直接的,并且在许多情况下不需要额外嘚仪表因为UPS和PDU通常具有内置(嵌入式)仪表以提供相关的数据。另一方面测量物理基础设施往往变得更加复杂和成本昂贵。在本文以下部汾中我们将描述数据中心常见的仪表布局场景。

  在《数据中心电表类型》一文中我们讨论不同类型的仪表的典型的测量成本。 IT负載的测量解决方案的成本范围很广从免费的(使用嵌入式测量表)到每千瓦IT负载300美元不等。在大多数数据中心有足够的测量方法来实现绿銫网格组织所定义的1级PUE,因为大多数UPS系统均能够提供所需的能耗数据

  如果是由多个UPS支持IT负载,则可以将数据整合在一起以获得总嘚IT负载,或者可以在通用的输出总线(即组合输出上的断路器跳闸单元)上进行测量通过诸如DCIM软件工具的能量管理系统来实现数据整合。

  当UPS输出仅包含IT负载(没有冷却系统或非数据中心负载)时级别1是最具成本效益和最被推荐的方法。注意如果不减去IT负载,IT负载将人为地從PDU变压器的损耗中以及UPS到负载的电线获得些许的增加

  对于那些寻求更高精度的数据中心,或者在UPS输出端具有大量非IT负载的数据中心洏言他们应考虑2级或3级方法。测量机架的PDU(如下图2所示)在安置在每个IT机架所收集的数据整合在一起时可以最准确地获得关于IT负载能耗的測量。请注意由于要整合的系统的数量的增加,此方法可能会增加数据聚合的复杂性这可能会增加计算不正确的风险,因为一些测量點不报告或不包括在计算中因此,此方法仅适用于具有成熟变更管理流程的数据中心以确保在IT机架添加或更改时,机架PDU数据被正确计叺如果使用母线通道配电而不是机架PDU,则可以采用相同的方法但可以借助承载每台机架的分接单元上安装的测量仪表。


图2 机架PDU的测量礻例

  在机架级测量的另一个好处是您可以更准确地识别上游配电中的“浪费”或损耗。如果上游PDU损失大于其应有的则可以将其与其他数据中心或建模数据相比,这可以推动减少能耗的减少(例如通过合并负载和去除一些轻微加载的PDU)

  对于特制的独立数据中心设施,测量总设施的功率是直接的在这种情况下,服务入口处的仪表足以获得设备总能量所需的数据信息但是,对于大多数数据中心而言这是不够的,因为它们:

  ? 要么需要更多的数据(在子系统层面)以便采取相关的措施和改进

  ? 要么是在一个与共享基础设施系统混合使用的设施如冷却机组和发电机。

  对于“企业数据中心应该在何处安置仪表来测量总的能耗”的问题并没有一个绝对准确的答案这是因为其非常依赖于数据中心建筑物内的电气和机械结构。但是采取有效的策略可以使获得所需测量结果的所需的仪表数量最小化在混合使用的设施中,您不能只获取总的数据中心的主开关设备的输入值因此有必要单独测量数据中心的负载。

  考虑下图3中的面板在左边的面板中,大多数电负载是数据中心相关的而在右边的面板中,大多数电负载则不是在第一种情况下,其使得感光仪作为媔板的输入以及两个非数据中心相关的断路器因此它们可以被减去。在第二种情况下仅测量承载数据中心设备的四个独立断路器是有意义的,并将它们整合在一起取决于“异常”状况,即非数据中心负载有时测量IT负载和聚合更加成本有效,而有时测量非IT负载并将其減去更为成本有效


图3 一行代表显示仪表安置的示例

  在确定要测量哪些面板并将其聚合在一起时,应小心谨慎以避免重复计算。换呴话说如果一个面板承载了另一个,您肯定不想将它们汇总在一起而是,您需要减去它们以获得准确的损耗这回到电路跟踪的重要性,以便完全理解功率流同样重要的是,有一些措施使得有些企业不能简单地添加一个负载到面板,会使得一些数据中心的负载没有艏先获得数据中心团队的检查如果没有良好的文档变更管理,一旦面板中的负载发生第一次更改这种节省资金的方法将无法准确反映PUE徝。而这是我们测量主断路器的任何混合使用面板的关键

  当企业的测量预算紧张时,数据中心架构中的一些电气组件是很好的能源評估的候选发电机是很好的候选,因为它们通常是一个共享的资源他们并不是一个大的PUE值的推动因素。同样对于测量和建模应进行評估权衡。

  除了IT负载冷却系统是数据中心最大的能源消费者。其包括了以下系统:

  ? 冷冻水和冷凝水泵

  机械系统也会降低性能导致其效率低下。因此测量这些系统通常是一项智能投资,以便在出现负面性能趋势时采取相应的行动措施当这些系统专用于數据中心时,这些设备的输入断路器处的电表就足够了但不幸的是,测量共享冷却系统的能量并不那么直接有几份出版物曾讨论过间接测量共享冷却系统能量的选项。在制定数据中心测量计划时这些是相当有用的资源。建议范围包括使用最小仪表和估算共享系统的能量消耗情况使用典型的性能表,使用温度和流量监测仪表作为“热测量”手段来分配数据中心使用的系统后者将提供更多可操作的数據,但也需要更多的实施成本故而企业数据中心必须根据预算和业务预期确定适当的测量计划。

  在预算允许的情况下我们的建议昰对制冷机进行热测量。下图4展示出了具有共享的多用途数据中心建筑的中央冷却器的建筑的简化概念管道图为了分配仅由数据中心使鼡的电能,应进行以下操作:

  ? 在主回路上安置两个温度传感器(在供应和返回时);和一个流量监测计来测量主回路中的水流量监测计算冷却器的热能排放率(kW)。

  ? 将两个温度传感器安置在数据中心回路(供应和回流)和一个流量监测计上以测量数据中心回路中的水流量監测。计算数据中心的热能排放率(kW)

  ? 将电表(如果尚未嵌入)安置在冷却器上,以测量电能消耗的速率(即kW)

  ? 将热排除率(数据中心/冷却机组)的比率乘以冷却器电表的值。


图4 具备混合建筑负载的冷却机组的简化图显示了流量监测和温度传感器的安置。

  温度和流量監测设备的安装为数据中心运营商们提供了额外的有价值的信息该数据可用于优化泵和冷却器性能,恢复到冷冻水系统的原始ΔT并准確分配冷冻水用量。

  一个较低的成本选项适合当非数据中心负载相当静态,其使用的是IT负载(kW)与总负载的比率并由冷水机电能乘以該比例。

  IT空间内的温度传感器虽然不是测量PUE所必需的但是它们是一个重要的最佳实践方案,因为它们可以帮助识别热点并识别过喥冷却的位置,从而可以采取相关的措施以降低总能耗(即通过关闭多余的CRAH而不超过温度阈值)。

  一旦确定了额外的测量位置(除了现有嘚嵌入式测量仪表)下一步便是的选择仪表、传感器,和实施安装计划了

  PUE指南并不指定具体的仪表或传感器类型,因此决策的制定應该

  基于数据中心是新建的还是现有的(正在操作运营中的)通常期望选择能够避免或减少停机时间的传感器,因此一些传感器比现有數据中心的其他传感器更为合适例如下图5中的分裂芯片传感器,不如实心芯片传感器那样精确但是却更适合于安装正在操作运营中的數据中心中,因为它们被夹紧在带电导体周围而不必通过导电体——核心传感器。


图5 分裂式电流传感器(也称为电流互感器)示例

  对于冷却系统上的温度传感器和流量监测计的安装适用相同的逻辑。在实时数据中心中安装这些设备有两种方法

  热水龙头管道(Hot-tapping)——在唍全运行的管道系统上安装仪表(只有微不足道的水损失),从而不存在停机中断的安全方法 “这种方法比在建的新管道系统上的安装更昂貴,但是在现有管道上的安装能够节省关闭、排放、再填充、压力测试和处理水的时间非常具有成本效益。

  超声波仪表——一种在管道外部缠绕的仪表避免任何切割或钻孔,并使用超声波信号来确定流速从该速度和管道尺寸大小计算体积流量监测。 “为了准确地讀取流量监测仪器必须放置在长度足够长的直管上。”超声波仪表比热水龙头管道成本昂贵得多因此不常使用。

  一些测量仪器显礻本地数据而其他测量仪器仅将数据发送到聚合器。这是企业数据中心在选择特定仪表时所需考虑的另一个因素是否需要在仪表位置夲地进行数据值的检查?这又是一个成本权衡的问题。

  电气仪表和热仪表的实际安装工作一般第三方承包商完成他们将确保工作许可證的获得和工作的安全完成,并不会造成数据中心运营的中断

  DCIM软件工具,如电力监控系统(EPMS)是PUE测量难题的关键部分因为其是监控系統,具有聚合数据呈现数据和提供可以采取行动的有用信息的作用。测量仪表必须同步并确定数据报告的频率。聚合方法应该精心规劃和记录因为显示准确的PUE取决于仪表的正确加,减等这样才能够反映IT负载的总量和数据中心设施的总量。

  有效失望能量(PUE)监测系统顯示三大关键数据——PUE、负载百分比和能量损耗(如下图6所示)


图6 跟踪PUE的DCIM能量管理仪表板示例

  时间点PUE和历史平均值(季度,年度)都很重要可能有相应的报告要求,使这些历史数据很重要因为天气状况(如季节变化)可以对PUE值有很大的影响。时间点并不能说明数据中心性能的铨部情况

  数据中心的负载百分比

  IT负载对PUE有最大的影响。重要的是要知道糟糕的PUE值是否由于低效的功率和冷却??设计/操作或鍺因为数据中心负载较轻而造成的。

  轻负载的最佳实践数据中心可能具有较高的(差的)PUE值这仅仅是因为其当前的轻负载,并且这样的數据中心将是被合并到其他数据中心的良好候选而不是由于其PUE糟糕而被关闭。

  关键子系统的能耗分解明细

  为了推动PUE的改进您需要知道您数据中心最大的能源消费者。您还可以将实际的子系统能耗与模型消耗进行比较以确定可能的欠佳性能。

  DCIM软件中基础架構组件的命名约定应该仔细考虑标签对于轻松解释您在主聚合器上看到的内容是至关重要的。 “PDU的A侧”“PDU的B侧”或“冷冻水供给泵”昰清楚的名称的示例。另一方面“面板1”,“面板2”对于那些位于电气单线中的子系统的位置将是不明确的颜色编码和字母数字编码嘚组合有助于轻松找到正确的系统,并将其与软件上的数据相关联

  保持PUE监控系统的完整性是至关重要的。这需要数据中心运营团队嘚严格的操作纪律和成熟度例如,当对数据中心和/或数据中心建筑发生改变时电气单线和电路调度必须保持更新。

  数据中心业主將继续面临不断降低数据中心的能源消耗的压力虽然整个数据中心行业的平均PUE值正在下降,但仍有许多数据中心并没有采取连续测量的楿关措施正确的测量和监控将使您能够计算实时操作控制,现场基准测试和现场合规性(内部或外部)的PUE因为,想要通过系统的方式来改進您企业无法测量的东西是很难的

  通常,可以使用来自UPS、PDU或机架PDU的现有仪表来测量IT负载测量机架PDU能够提供最准确的IT负载,因为其消除了UPS和负载之间的损耗

  如果数据中心是建筑物的唯一功能,那么测量总的数据中心负载可以是简单的;或者其可以涉及当数据中心茬与共享系统的共享设施中时的聚合计算和估计。当预算允许时应测量冷却系统,因为这些系统具有PUE改进的最大的机会对单个子系統的较低可见性意味着较少的持续改进或测量变更的有效性的能力较差。

  本文作者Wendy Torell是施耐德电气公司数据中心科学中心的高级研究分析师在这一岗位上,她负载研究数据中心设计和操作的最佳实践方案发布白皮书和相关的文章,并开发TradeOff工具帮助客户优化数据中心環境的可用性,效率和成本她还与客户就可用性的科学方法和设计实践进行协商,以帮助他们实现其数据中心性能目标她在纽约斯克內克塔迪的联合学院获得机械工程学士学位,并在罗得岛大学获得工商管理硕士学位Wendy是一名ASQ认证注册的可靠性工程师。

  责任编辑:DJ編辑

}

根据国家环保局环监字(号文,《关於开展排污口规范化试点工作》的通知要求,全国环境监理试点单位开展排污口规范化试点工作排污口规范化整治,是深化环境管理工作的┅项重要内容,是逐步实现污染物排放规范化管理、强化排污单位日常现场监督检查的一项基础工作。

排污单位在排污口规范化整治过程中,甴于受到所排污水的性质、地理位置等因素的制约,常遇到如何选择污水计量装置的问题,现对几种常用污水流量监测计的原理、性能作一简介

/ 欢迎转载请注明出处

}

我要回帖

更多关于 流量监测 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信