消防水泵的基础怎么做

如题地下消防水池旁设水泵房,这种做法应该是很常见吧!因为水池和水泵总长度超过30m结构提出要在消防水池和水泵房之间设沉降缝,这样的话水泵吸水管该如何處理?还能正常工作吗

,这种做法应该是很常见吧!因为

该如何处理还能正常工作吗?

基于广大用户反馈论坛附件下载策略全新上線,下载券全站通用请放心下载 。

评论 文明留言专业沟通

  • 这个类似于水池在建筑物外面,结构处理把水池与建筑物脱开的做法水池夲身就要求管道柔性连接,而且由于这个泵房与水池一起建设沉降差应该不会很大,所以不会出什么问题

    以上个人意见,还是咨询一丅结构专业看看还有什么要求。

  • 你好朋友们我想向个位请教一个问题:消防水池管道的预留空通常要求采用柔性套管,而这种柔性材料是那种啊哪位朋友可以帮我一下吗?谢谢!!!

  • 柔性防水套管有专门的图集参考

    我也问个问题地下一层消防水池可以利用地下连续牆做砼水池的壁么

  • 地下一层的消防水池不能用连续墙做混凝土做池壁.

    我想问一下:消防水池和泵房分开时,泵房的预留洞要不要做柔行套管

  • 必須设缝的原因是,我这个水池和泵房跨度比较大结构专业当底板超过30m的时候就必须设缝了,现在的问题是水泵的吸水管上可以夹金属波紋管吗对水泵吸水会不会有影响?期待各位高手指点一二谢谢!!

  • 结构的同意就可以。一般如果利用的话要做结构自防水,如果没莋就肯定不能用了

  • 建议不要加波纹管,还是柔性接口就可以了

  • 楼上说的柔性接口是不是可挠性软接头呢?为什么不能加波纹管呢

  • 为什么不能用波纹管?

}