断路器的分,合闸速度过高或过低对运行有什么危害

以下试题来自:
单项选择题当断路器三相分、合闸不同期超过标准时,对运行的危害是()。
A、压器合闸涌流增大
B、路器分闸速度降低
C、生危害绝缘的操作过电压,并影响断路器切断故障的能力
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、瓷瓶断裂强度不足
B、操作灵活性不好
C、导电回路过热
D、金属部件锈蚀、腐蚀严重
E、机械联锁不完善或强度不足等
A、严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化、管理规范化
B、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许解除闭锁装置
C、应结合实际制定防误装置的运行规程及检修规程,加强防误闭锁装置的运行、维护管理,确保已装设的防误闭锁装置正常运行
D、强化岗位培训,提高人员的技术素质,要求持证上岗
A、试验周期应符合规程的规定
B、试验项目应齐全
C、试验方法应正确
D、试验结论应准确
E、应使用检定合格的仪器仪表进行试验。
A、电气设备和电气线路过热
B、电火花和电弧
C、电热和照明设备使用不当(2)有载调压装置看不见油位时;;(3)有载调压装置瓦斯保护频繁动作时;;(4)每天的调压次数超过规定时;;(5)调压装置发生异常时;;(6)调压装置厂家规定的其他条件;318.造成变压器的有载调压装置失灵的原因有哪些;答:有载调压装置操作失灵的原因有:;(1)操作电源电压消失或过低:;(2)电机绕组断线或烧坏;;(3)连锁触点接触不良;;(4)传动机构脱扣
有载调压装置看不见油位时;
有载调压装置瓦斯保护频繁动作时;
每天的调压次数超过规定时;
调压装置发生异常时;
调压装置厂家规定的其他条件。
318.造成变压器的有载调压装置失灵的原因有哪些?
答:有载调压装置操作失灵的原因有:
操作电源电压消失或过低:
电机绕组断线或烧坏;
连锁触点接触不良;
传动机构脱扣及销子脱落。
319.有载调压变压器分接开关故障是由哪些原因造成的?
辅助触头中过渡电阻在切换过程中被击穿损坏;
有载调压装置密封不严进水受潮造成相问短路;
分接开关触头滚轮卡住,使分接开关处于过渡位置而烧坏;
分接开关油箱内缺油;
调压过程中遇到穿越故障电流。
320.三绕组变压器倒一次分接头与倒二次分接头的作用和区别是什么?
答:三绕组变压器一般在高压侧和中压侧装有分接开关。改变高压侧分接开关的位置可以改变中压侧、低压侧的电压。而改变中压侧分接开关位置,只能改变中压侧的电压。如果需要改变中、低压侧电压时,只要改变高压侧分接开关就可以;如果只改变低压侧电压时,除改变高压侧分接开关外,还应改变中压侧分接开关。
321.变压器的铁芯为什么要接地?
答:运行中的变压器铁芯及其他附件都处于变压器绕组周围的电场内,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会发生放电现象。为了防止变压器内部放电,所以要将铁芯接地。
322.运行中的变压器缺油有什么危害?
答:变压器缺油可能造成以下危害:
运行中的变压器油面下降过低,可能造成瓦斯保护误动作;
缺油严重,内部绕组暴露,可能造成绝缘损坏,发生击穿事故。
323.变压器铁芯多点接地有什么危害?
答:变压器铁芯与其他附件处在变压器绕组的强电场中,运行时将产生感应电压。若铁芯不可靠接地,则产生充、放电现象,影响铁芯和油的绝缘,所以铁芯必须接地。但是如果铁芯除了设定的接地点外,因某种原因在某一点出现另一种接地时,将形成闭合回路,正常接地引线上就会有环流。这就是常说的铁芯多点接地。变压器铁芯多点接地后,将对变压器正常运行危害极大。其一是造成铁芯局部短路过热,严重时会造成铁芯局部烧损;其二由于铁芯的接地线产生环流,引起变压器局部过热,也可能产生放电性故障。
324.如何分析判断变压器铁芯多点接地故障?
答:变压器铁芯多点接地故障,可以从以下几方面分析判断:
测量铁芯的绝缘电阻,如绝缘电阻为零或很低时,则可能铁芯有多点接地故障。
监视接地线中的环流。如变压器铁芯接地小套管引线上有环流,可能
铁芯有接地点,应进一步检查。
利用气相色谱分析法,对油中含气量进行分析,也可有效的发现多点接地。
325.为什么接线组别不同的变压器不能并列运行?
答:接线组别不同的变压器并列时,由于电压角度不同将产生电压差,在它的作用下,即使变压器不带负荷,电路中也将出现几倍于额定电流的环流。由于变压器的绕组电阻很小,漏电抗也很小,这个电流便可达到烧毁变压器的程度。
326.压力释放阀的作用是什么?
答:在大、中型变压器中采用压力释放阀代替防爆管,一般安装在变压器的油箱底部。压力释放阀在变压器正常工作时,保护变压器油与外部空气隔离。变压器一旦发生短路故障,变压器绕组将发生电弧和火花,使变压器油在瞬间产生大量气体,油箱内的压力幅增。当压力达到5.4×104Pa时,压力释放阀在2ms内开启、释放压力;在压力值为2.9×104Pa时,压力释放阀自动关闭。这样,使变压器油箱不致因压力过大而变形爆炸。
327.应怎样检查判断压力释放阀已动作?
变压器压力释放阀动作时,将会有油伴随气体一起喷出,若检查有油迹时,压力释放阀可能动作。
压力释放阀护盖上粉红色标示杆突起,当压力释放阀动作时,膜盘推动标示杆上升突出盖30~46cm,则说明动作过,易于观察。当膜盘复位后,标志杆仍滞留在动作后的位置。故障排除后由手动复归。
声光信号。压力释放阀动作后,保护盘上“压力释放”灯亮;控制盘上“非电量动作”光字牌亮,同时警铃响。信号开关装在防雨防尘的铝壳内。膜盘向上跳动时,碰撞快,使机构触发、开关动作。恢复时用手向里推动复位把手,使机构再扣。
328.变压器绕组的绝缘损坏是由哪些原因造成的?
答:变压器绕组绝缘损坏,可能由以下原因造成:
变压器长期过负荷运行;
绕组绝缘受潮;
绕组接头或分接开关接头接触不良;
雷电波侵人,使变压器绕组过电压;
变压器出口短路,绕组的绝缘强度和机械强度较差。
329.怎样根据变压器的声音异常判断故障性质?
变压器正常运行发出均匀的“嗡嗡”声,但如果有较高且沉闷的“嗡嗡”声,可能是过负荷运行、电流大、铁芯振动力增大引起,应临视变压器负荷变化。
变压器内部有短时的“哇哇”声,可能是大动力设备启动,负荷突然增大,产生高次谐波;也可能是电网中发生过电压和雷电波侵入或穿越性短路等。
变压器内部有间隙的“哼哼”声,忽粗忽细、忽高忽低,可能是系统中铁磁谐振,或有断线、接地故障。
变压器有“噼啪”和“嗤嗤”的放电声,若声音沉闷可能是内部发生局部放电;若声音清脆可能是套管裂纹、破损或污染严重、设备线卡接触不良放电。
变压器若有“咕噜”、“咕噜”的沸腾声,可能是绕组发生短路故障或接头接触不良引起严重过热。
变压器有爆裂声,可能是变压器内部绝缘击穿严重放电。
变压器内部有“叮当叮当”锤击声及“呼呼”刮大风声,可能是铁芯夹金件松动或个别零件松动。
330.变压器油温过高的原因是什么?
答:变压器油温过高的原因可能有:
过负荷运行。运行中变压器内部的铁损和铜损转化为热量,以辐射、传导的方式向四周扩散,当发热和散热达到平衡时,各部分的温度趋于稳定。铁损是基本不变的,铜损随负荷的变化而变。当变压器过负荷运行时,油温上升很快,在很短的时间内可能超过规定温度值。
冷却装置工作异常。散热器的工作状态与变压器的上层油温有直接关系。如潜油泵停运、风扇损坏等原因,会影响冷却效果,引起温度升高。
变压器内部故障。变压器内部故障如绕组层问或匝间短路、内部引线接头或分接开关接触不良发热、铁芯多点接地使过流增大过热、零序不平衡电流等漏磁通与铁件油箱形成回路而发热等,都会引起变压器的温度异常升高。
331.变压器发生绕组层间或匝间短路时有哪些异常现象?
答:变压器发生绕组层间或匝问短路时,可能有以下异常现象:
一次侧电流增大;
油温、油位升高;
变压器内部有异常的“咕嘟”声;
二次侧电压不稳定,忽高忽低。
发现上述现象时,可能导致变压器瓦斯保护或差动保护动作。
332.如何切换无载调压变压器的分接开关?
答:切换无载调压变压器的分接开关应按以下顺序进行:
将变压器停电并作好安全措施;
测量运行分接头的直流电阻;
松开定位开关的定位螺丝;
将分头开关旋转到所需分头位置,并转动几次,以消除氧化膜;
测量调整后的分头直流电阻合格;
拧紧定位螺丝,方可将变压器停运。
333.怎样收集气体继电器内的气体?
答:当发现气体继电器内有气体时,应尽快收集气体。收集气体时应:
两人进行收集,其中一人监护;
与带电设备保持足够的安全距离;
取气时应先将医用胶皮管(胶皮管应稍细于放气嘴,长度不应超过lOcm)的一头套在气体继电器的放气嘴上,绑紧并排尽空气,然后将200mm的注射器插入胶皮管的另一头,慢慢拧开气体继电器的放气阀,充满注射器,拧紧放气阀。
334.在现场怎样根据气体判断变压器的故障性质?
答:在现场可根据气体的颜色和可燃性粗略判断变压器的故障性质:
无色、无味、不可燃者为空气;
灰色、可燃气体是变压器绝缘降低、接触不良、放电打火而产生的;
黑色、不可燃气体是变压器铁芯接地放电产生的;
黄色、可燃气体是变压器内部绝缘过热产生的。
335.变压器出现哪些故障应停止运行?
答:变压器有以下情况之一者,应立即停运。若有运用中的备用变压器,应尽可能的将其投入运行。
变压器音响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;
严重漏油和喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;
套管有严重的破损和放电现象;
变压器冒烟着火;
当发生危急变压器安全的故障,而变压器有关保护拒动时;
当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时;
在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常且不断的上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障。
高压断路器的运行
336.高压断路器在电力系统中的作用是什么?
答:高压断路器在电力系统中,可以切断和接通高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统故障下与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
337.高压断路器按灭弧介质可以分为哪几种?
答:高压断路器按灭弧介质可以分为:油断路器、压缩空气断路器、磁吹断路器、真空断路器、SF6断路器、自产气断路器。
338.高压断路器的操动机构可以分为哪几种?
答:高压断路器的操动机构可以分为:电动操动机构、气动操动机构、液压操动机构、弹簧操动机构、手动操动机构。
339.高压断路器主要由哪几部分组成?
答:高压断路器主要由导流部分、绝缘部分、灭弧部分、操动机构等部分组成。
340.指示断路器位置的红、绿灯不亮对运行有什么影响?
答:指示断路器位置的红、绿灯不亮对运行有以下危害:
不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断;
若是跳闸回路故障,当发生故障时,断路器不能迅速跳闸,会扩大事故;
若是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后,不能自动重合或者自投失效。
跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。
341.更换断路器灯泡时应注意哪些事项?
答:更换断路器灯泡时应注意:
更换灯泡时必须由两人进行,其中一人监护;
应换与原灯泡电压、功率、灯口相同的灯泡;
需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止直流短路或接地。
342.断路器合闸操作后应检查哪些项目?
答:断路器合闸操作后应检查以下项目:
绿灯熄灭,红灯应亮;
操动机构的分合指示器应在合闸位置;
电流表应有指示,若指示不明显时,应查看电流表是否运转正常;
电磁操动机构合闸后应检查直流电流表是否返回,并应返回;
给母线充电后应检查母线电压表的指示是否正确,并应正确;
合上变压器电源侧断路器后,变压器的音响应正常;
重合闸指示灯应亮。
343.断路器停电操作后应检查哪些项目?
答:断路器停电操作后应检查以下项目:
红灯应熄灭,绿灯应亮;
操动机构的分合指示器应在分闸位置;
电流表指示应为零。
344.断路器的分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害?
答:断路器的分、合闸速度过高,将使操动机构或有关部件超过所能承受的机械力,造成零部件损坏或缩短使用寿命。
若分闸速度过低,特别是初分速度降低时,不能快速切断故障,会使燃弧时间延长,甚至发生触头烧损、喷油、灭弧室爆炸。
若合闸速度过低,当断路器合于短路故障时,不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞,与断路器慢分引起的后果是相同的。
345.为什么要做断路器的动作电压试验?
答:因为在正常的直流电压下,断路器均能可靠的跳、合闸。但是当直流电容量降低较多,或电缆截面选择不当、回路电阻过大时,直流压降损失太大,使跳、合闸线圈不能正常动作。在多路断路器同时合跳时更会如此。另外,在直流系统绝缘不良,两点高电阻接地的情况下,在跳闸线圈或接触器(MC)线圈两端,可能引入一个数值不大的直流电压。当线圈的动作电压过低时,就会误动作,因此要试验低电压跳、合闸。
低电压动作标准是:跳闸线圈最低动作电压应不低于额定电压的30%,不高于65%;接触器线圈的最低动作电压不低于额定电压的30%,不高于65%;主合闸线圈则不低于80%。
346.什么叫断路器的自由脱扣?
答:断路器合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器均能可靠的断开,这就叫自由脱扣。若有自由脱扣的断路器,可以保证当断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免事故范围的扩大。
347.油断路器的油面过高、过低对运行有什么危害?
答:油断路器的油面过高,会使开关桶内的缓冲空间相应的减少。当切断故障电流时,所产生的弧光将周围的绝缘油汽化,从而产生巨大的压力。如缓冲空间过小,就会发生喷油、开关桶变形,甚至有爆炸的危险。
油断路器油面过低,切断故障电流时,弧光可能冲出油面,游离气体混入空气中,产生爆炸。另外,严重缺油时,断路器的绝缘暴露在空气中,容易受潮。运行中油断路器如大量漏油,油面下降到看不见油时,为防止断路器严重损坏,不应用来切除负荷电流。
348.SF6气体主要有哪些物理性质?
答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具有良好的绝缘性能,且不会老化变质,密度约为空气的5.1倍。在标准大气压下,-62℃时液化。在均匀电场中其绝缘强度为空气的2~3倍。在3个标准大气压时绝缘强度与变压器油相当。在12个标准大气压下,0℃时发生液化。
349.SF6气体有哪些化学性质?
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、中学教育、行业资料、各类资格考试、专业论文、运行问答题45等内容。 
 锅炉运行问答题及答案_工学_高等教育_教育专区。锅炉运行问答题及答案 1、汽包的作用? 答:⑴是加热、蒸发、过热三个过程的连接枢纽,同时作为一个平衡器,保 证水...  汽机运行问答题及答案_能源/化工_工程科技_专业资料。汽机运行问答题及答案 1、自动主汽门的作用是什么? 自动主汽门的作用是什么? 答:自动主汽门的作用是在汽轮...  变电值班员高级工理论题... 3页 2下载券 变电站问答题 36页 免费 变电运行问答题 4页 1下载券变​电​问​答​题 ...  问答题_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。操作系统考试典型问答题总结1.设有三个进程 A,B,C,进程 A 和进程 B 各需要运行3毫秒的处理器时间,而进程 C ...  关于变电运行300题问答题_电力/水利_工程科技_专业资料。关于变电运行 300 题问答题, 油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕...  11)分布式电 源(网) 配电网的主要特点是数据量庞大,网络结构复杂,这是由于面对用户, 网络运行方式变化多而快,要求处理问题及时,这些特点直接影响 DAS 系统的 ...  汽轮机运行考试题库问答题_IT认证_资格考试/认证_教育专区。1、 凝汽器的的作用是什么? 答:凝汽器的作用是把汽轮机排出乏汽凝结成水,在 汽轮机排汽口建立...  真空低问题 大家好,我们厂现在运行的是青汽 N25-3.43 型机组,2010 年 7 月启动以来,真空就是低, 始终找不到原因,请大家帮助分析下,现凝汽器端差接近 35 ...  变电运行技术问答题_工学_高等教育_教育专区。变电运行技术问答题库 1.同期重合闸在什么情况下不动作? 答:在以下情况下不动作:1)若线路发生永久性故障,装有无...}