王先生在旧房改造装修过程中忽视了防水作业,以致产生漏水、积水、墙面发霉等情况,虽经多次维修,但问题仍旧得不到解决,王先生一家的正常生活因此受到了严重影响。最后在专家建议下,王先生不得将卫生间防水工
关注微信公众号即送到店打车费
房屋户型:
装修风格:
地中海风格
装修套系:
&&个性化装修
&&套餐装修
小区名称:同层一根消防立管可以接几个消火栓
同层一根消防立管可以接几个消火栓
09-12-21 &匿名提问
您好四层地面全部铺600*600耐磨砖;隔断全部采用轻钢龙骨石膏板隔墙;天花全部为600*600石膏板吊顶;本楼层设有2个配电箱;照明采用600*600不锈钢灯盒、4寸筒灯、40W光管支架;插座采用两孔、五孔插座板;楼梯间与走道内设置消防应急照明灯设在,走道内设置疏散指示灯、消防安全出口处设置安全出口灯。 1、 本工程为380/220V低压供电,电源进线详见系统图纸 2、 照明配电箱为明安装,低距地1.2米,所有跷板开关距地1.4米。除防水地插盒外,照明插座距地0.3米,灯具安装高度详见图纸 3、 照明支线采用ZR-BV-2.5导线,导线穿管暗敷在吊顶内或墙内,所有插座支线采用ZR-BV-2.5导线穿钢管暗敷在地坪内或墙内 4、 采用TN-S接地系统,插座回路装设漏电保护器,安装高度低于2.4米的灯具,单独敷设一根地线。 三、消防部分设计说明 3.1火灾自动报警系统: 本工程火灾自动报警系统消防中控室设置于一层(原系统已设置,本工程只做三、四层火灾报警系统改造,报警管线与原系统二层火灾报警系统主管线相连,报警设备将报警信号报到中控制室,中控室发出联动信号控制楼层内联动设备)根据火灾自动报警系统设计规范要求,三层、四层设置了智能型感烟探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮及消防广播等消防报警、联动设备。 当每楼层发生火情时,中控室接受到火警信号,报警主机联动切断相应火情楼层及相临层的非消防电源。 3.2消火栓系统: 本工程室内消火栓系统水源接自二层消火栓立管,每层各设有4个消火栓箱(原消火栓系统已有),消火栓的布置满足建筑物内任何一点都有有2只消火栓枪能够到达的要求. 在电梯前室及走道等处设置单出口消火栓箱,其间距不大于30m。 消火栓箱 800*650*240mm,内配有1条dn65水龙带,1只dn65消火栓,1个φ19mm抢头,并且每个消火栓配有3个磷酸氨盐手提式灭火器. 消火栓管道采用焊接钢管,焊接连接,外刷两遍防锈漆和两遍调和漆,并刷色环与其他管道相区分。 消火栓管道施工结束后用水做试压介质,试验压力为1.4mpa,试验结束后用自来水进行冲洗。 3.3自动喷淋系统: 本工程自动喷淋系统水源接自二层自动喷淋立管,每楼层设有1个水流指示器和1个信号蝶阀,除四层宿舍内采用大口边墙扩展覆盖型喷淋头外,其余部位都采用68℃下垂型喷淋头,每楼层在管道末端处设置一套末端试水装置,试水阀放在卫生间内。 自动喷淋管道采用镀锌钢管,dn≥100镀锌钢管采用沟槽连接,dn<100镀锌钢管采用丝接连接,明露的管道刷2遍调和漆,并刷色环与其他管道相区分。 自动喷淋管道施工结束后用水做试压介质,压力为1.4mpa,结束后用水进行冲洗。 3.4其他消防部分设计说明 1.防火防烟分区和建筑构造 1) 防火分区的划分 该建筑的火灾探测装置(烟感、温感)和自动喷淋等设备配置齐全,以保证极早期发现火情,及时扑灭火灾或限制火势蔓延。按照《建筑设计防火规范》,并借鉴世界上通行的设计方法和经验,结合建筑方案的特点,划分了相适应的防火分区,三层为一个防火分区 2)防火分区的划分 防烟分区的设置与防火分区及固定分隔物的设置一起考虑,三层、四层采取自然排烟方式,平时可作为通风窗使用,以排除聚集在高处的废热,形成自然通风,室内空气品质得到保证,节省能耗,火灾情况下可排除积聚的烟气。 3) 防火分隔物与耐火构造 防火分区隔墙为防火墙,采用耐火极限不低于3 h的混凝土砌块隔墙,防火墙上的门均采用甲级防火门。 消防疏散楼梯间及前室、消防电梯井道与合用前室的隔墙均采用耐火极限不低于2h的混凝土砌块砌筑,前室与楼梯间的门,为乙级防火门。 防火分区之间采用了防火墙、甲级防火门等防火分隔措施。墙体在顶部伸入屋架空间到屋面保温板下沿的部分采用了轻质砌块或砖墙予以分隔,在难以施工的部位采用轻钢龙骨防火板内填不燃材料构造加以分隔,确保耐火极限达到3h。 2 安全疏散 1) 疏散楼梯主体建筑共设疏散楼梯2座,为防烟楼梯间。同时有2个安全疏散出口 2)疏散出口与距离 作为疏散出口的避难走道隔墙均为耐火极限不低于3h的不燃烧体,展厅开向避难走道的门为乙级防火门,走道内不得设置其它分隔门。 疏散出口和疏散走道的最小净宽均不小于1.4m以利疏散。
请登录后再发表评论!最新的室内消火栓规范是怎样的_其他_土巴兔问吧
最新的室内消火栓规范是怎样的
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
最新的室内消火栓规范是怎样的
提问者:陈乐怡|
浏览:1517|
时间: 14:13:00
已有5条答案
回答数:26166|被采纳数:127
徐州艺境坊建筑装饰工程有限公司
所有回答:&26166
一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。二、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。三、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。四、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。五、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。六、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。七、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。八、消防电梯间前室应设消火栓。
回答数:12470|被采纳数:55
无锡市强盛装饰装璜有限公司
所有回答:&12470
室内消火栓设计规范有英国标准、日本标准、美国标准。
就不知到联合国出国际标准消火栓设计规范。
回答数:15025|被采纳数:72
所有回答:&15025
建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
1 &&室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
2 &&住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
3 &&汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
4 &&同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;
5冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。
条文说明:
7.4.6 &&现行国家标准《建筑设计防火规范》GB && &&条文说明解析根据扑救初期火灾使用水枪数量与灭火效果统计,在火场出 &&1 &&支水枪时的灭火控制率为40% &&,同时出2 &&支水枪时的灭火控制率可达 &&65% &&,本次规范制订,规范组最新调查消防部队加强第一出动,第一出动灭火成功率在 &&95% &&以上,说明我国目前消防部队作战能力有极大的提高,第一出动一般使用水枪数量为 &&2 &&支,为此规定 &&2 &&股水柱同时到达。并规定了小规模建筑可适当放款的要求。
&& && && &&本规范允许室内 &&DN65 &&消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,目的是保护消防队员,火灾时楼梯间是半室外安全空间,消防队员在此接消防水龙带和水枪的时候是安全的,另外在楼梯间设置消火栓的位置不变,便于消防队员在火灾时找到。国际上大部分国家允许室内消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,美国等国家 &&SN65 &&的消火栓仅设置在楼梯间内,而且不配置水龙带和水枪,目的是给消防队员使用。
&& && && &&设置在楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓仅应与一层视为同一平面。
7.4.7 &&本条规定了室内消火栓的设置位置。室内DN65消火栓的设置位置应根据消防队员火灾扑救工艺确定,一般消防队员在接到火警后10min后到达现场,从大量的统计数据看,此时大部分火灾还被封闭在火灾发生的房间内,这也是为什么消防队员第一出动就能扑救95%以上的火灾的原因。如果此时火灾已经蔓延扩散,就像很多灾害性大火一样,如沈阳汽配城火灾、北京玉泉营家具城火灾、洛阳大火等,消防队赶到时,火灾已经蔓延,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援,消防队到达后首先救人,其次是进行火灾扑救。此时消防队的火灾扑灭工艺是在一个相对较安全的地点设立水枪阵,向火灾发生地喷水灭火,为了便于补给和消防队员的轮换及安全,消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台。其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地点。
黄总论文里面的解释:
室内消火栓的位置 &&NFPA14 &&推荐消火栓设置在楼梯间休息平台,
&& && && && &&文献[1][2]规定消防电梯前室应设消火栓,室内消火栓应设置在明显易于取用的地点。20世纪60年 &&代《关于建筑设计防火的原则规定》 &&第六十三条规定 &&室内消火栓一般应设于靠近房间出口的内侧、楼梯间 &&的平台上、门厅内、走廊与走道内的明显易于取用的地 &&点。70年代,文献[5]第124条室内消火栓宜设置在明 &&显易于取用的地点。从我国“建规”的发展来看,60年 &&代允许消火栓设置在楼梯间休息平台,以后逐渐模糊 &&和淡化,但都没有明文规定不允许消火栓设在楼梯间 &&内,因此从法理上讲消火栓还是可以设置在楼梯间内的。 &&
&& && && && &&但不知从何时起,设计人员习已为常,消火栓不允 &&许设置在楼梯间内,理由是消火栓水龙带破坏楼梯间 &&的密封性,致使楼梯间的防烟功能被削弱或被破坏,影响疏散,并使烟雾蔓延,因此要求消火栓设置在楼梯间 &&附近或走廊内。这便造成了消火栓在工程设计中往往 &&随意性很大,有的设置在袋形走道的尽端,有的设置在 &&大型会议报告厅内,等等的不便于实战消防队员取用 &&或不易接近的地点,这都不能满足规范规定的明显易 &&于取用的地点。 &&消火栓设置在楼梯间内或休息平台,与灭火实战 &&相符合,也与国际接轨。
&& && && && &&笔者到过东南亚和欧洲部分国 &&家和地区,SN65的消火栓基本都设置在楼梯间内或 &&休息平台、楼梯间附近等易于接近的地点,而有的单元 &&式住宅的消火栓也都设置在楼梯间休息平台,因此不 &&能厚此薄彼,所以SN65消火栓应允许设置在楼梯间 &&内或休息平台,且是首先位置。
&& && && && && &&国外的做法确实成熟些,会在防排烟楼梯的防火门上开孔给消防水带经过,例如日本。
回答数:2850|被采纳数:3
所有回答:&2850
室内消防栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。
回答数:17676|被采纳数:24
所有回答:&17676
《建筑设计防火规范GB &&5》中规定:
8.2.8 &&室外消火栓的布置应符合下列规定:
1 &&室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m &&时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2 &&甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m &&范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3 &&室外消火栓的间距不应大于120m;
4 &&室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m &&以内,当室外消防用水量小于等于15L/s &&时,可不设置室外消火栓;
5 &&室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s &&计算;与保护对象的距离在5~40m &&范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
6 &&室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 &&个DN150 &&或DN100 &&和2 &&个DN65 &&的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 &&和DN65 &&的栓口各1 &&个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
7 &&消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
8 &&工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m &&时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
------------------
8.4.3 &&室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 &&除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 &&根消防竖管确有困难时,可设1 &&根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
2 &&消防电梯间前室内应设置消火栓;
3 &&室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接;
4 &&冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;
5 &&室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;
6 &&同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25m;
7 &&室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m &&且体积小于等于5000m3 &&的多层仓库,可采用1 &&支水枪充实水柱到达室内任何部位。
水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 &&层的公共建筑和层数超过4 &&层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3 &&的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7m;
8 &&高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
9 &&室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa &&时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa &&时,应采用分区给水系统;
10 &&设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。