10个千瓦的用电功率需要用多少平方的电线
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
铝线10平方铜线6平方
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码220V24千瓦用10平方的线是否够用
220V24千瓦用10平方的线是否够用
匿名提问于
有一个地暖工程,是240平米,每平米是100瓦,主线用10平方的铜芯线,是否够用的,是否浪费,用6平方的是否可以
24KW的电热负载,应该采用三相4线制供电的方式。也就是配电箱(柜)至电热控制箱(柜)这一段线路至少是4根电线,加上接地线的话应该是5根了。电热控制箱(柜)至各电热装置才分为220V供电,连接时尽量做到三相平衡用电。
24KW ÷3相=8KW(每相);
24 KW÷0.72=33.33A(每相)
根据3根单芯铜芯线敷设的安全载流量得知: 4平方电线允许电流为39A — 44A。6平方电线允许电流为49A — 56A。考虑到周围环境因素,我认为该电热负载的总线应该使用6平方的多股单芯电线。条件是必须采用三相4线制供电和三相平衡用电。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
220V24KW电热负载的工作电流约109A,铜芯线的安全载流量是5A/平方mm,铜芯线的截面积=109/5=21.8平方mm,安全保守取25平方mm,最少也得16平方mm。
从经济、适用、节约的原则出发,给你如下建议:
1、任何情况下,你使用的线不能大于电源线,大了没有意义。
2、如果有三相电源,电源离你的地暖棚近,每一相用4平方毫米的铜线就够了,如果距离远,如20米以上,就要用6平方毫米的铜线先引到地暖棚,后面再用4平方毫米的铜线。因为线损是和线的长度正比的,线长了,线阻大,压降多,影响热能。
也可以把以后的线分成两段或三段,第一段用4平方毫米的铜线,第二段用2.5平方毫米的铜线,第三段用1.5平方毫米的铜线。
3、如果是两相电源,电源离你的地暖棚近,分成三段或多段的意义更大,第一段用10平方毫米,第二段用6平方毫米,第三段用4平方毫米的铜线,如果段数更多,从大到小,由近到远,在10-1.5平方毫米之间来安排。
如果距离远,就要用16平方毫米或两根6平方毫米的引至地暖棚。
任何时候,如果线短,考虑线的发热承受力就够了,如果线路长,要考虑电压降的问题,就要增加导线截面。}