建筑上下配电箱接地做法焊接接地能不能串联

配电箱接地
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:45
课时数:11
课程时长:36
课程时长:34
课程时长:34
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
配电箱接地相关专题推荐地区:安阳
头衔:砌墙工
浏览数:503
高层建筑户内照明箱是否需要接地
1.高层建筑户内照明箱是否需要接地?如果接地与哪焊接?是否按户内母线计入?
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?按什么计入?
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
1.高层建筑户内照明箱是否需要接地?如果接地与哪焊接?是否按户内母线计入?
户内照明不需要接地(如果引入,引出是绝缘导管的话,如果是钢管那么需要与钢管跨接)因为里边的漏电保护开关,一漏电自动切断电源避免事原发生。
如果是三相电(三火一零一接地接入)那么接地线和箱地相连(一般是主配电箱用)
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?按什么计入?
卫生间LEB箱引出25*4的词扁钢与卫生间的钢筋网焊接,计入扁钢就可以啦
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
高层建筑户内照明箱是否需要接地?要接地,由单元主箱引接地线至箱内,箱壳与地线相连
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?一般用圆钢或者-25*4扁铁与钢筋网连接,计算扁铁或者圆钢的工程量
地区:江苏
等级:10 级
头衔:副总★
规范规定所有电气设备外壳必须有可靠接地,一般与建筑的构造柱主筋连接
地区:山西
等级:5 级
头衔:工   长
户内配电箱设计中都有接地线,按一样规格线计入。
LEB箱 也就是 等电位联结端子箱 ,与等电位接地母线连接,按相应的设计接地母线计入
地区:山西
等级:4 级
头衔:工   头
当然要接地,它壳是金属的,不接地是有危险的,卫生间则是用圆钢与钢筋链接,计算圆钢的量就可以了
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
学习了 三楼说的很好... ...
地区:河南
等级:5 级
头衔:工   长
1、高层户内照明箱需要接地,箱内接地端子通过专用接地线(PE)与上级配电箱地线连接。不是按母线计入,计入照明配线。
2、卫生间LEB箱下预埋钢板与卫生间四周圈梁内地接地母线(一般设计考虑)焊接,按接地母线计入
地区:辽宁
等级:3 级
头衔:砌墙工
1:需要接地。与主筋焊接即可。计取焊接点就可以了。
2:也是与主筋焊接就行了,计取焊接点。定额里有响应的子母。
地区:云南
等级:4 级
头衔:工   头
应该是要接地的,与柱子主筋连接就行了
地区:辽宁
等级:5 级
头衔:工   长
要接地,但是不用焊接,从电源箱引来即可,等电位箱是和就近的接地体焊接
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
导线从总配电箱应该有地线引来。
地区:广西
等级:5 级
头衔:工   长
楼上回答得很清楚了。需要接地的。
地区:山东
等级:9 级
头衔:副总
照明箱需要接地啊
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
2高层建筑户内照明箱是否需要接地?要接地,由单元主箱引接地线至箱内,箱壳与地线相连
1.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?一般用圆钢或者-25*4扁铁与钢筋网连接,计算扁铁或者圆钢的工程量
地区:宁夏
等级:4 级
头衔:工   头
进来学习了,三楼讲的不错,值得学习。
地区:河北
等级:5 级
头衔:工   长
学习一下,应该要接的哦。
地区:山西
等级:5 级
头衔:工   长
与柱主筋连接
地区:新疆
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
1.需要接地
2.用接地母线与主体主筋连接
地区:山西
等级:5 级
头衔:工   长
1.高层建筑户内照明箱是否需要接地?如果接地与哪焊接?是否按户内母线计入?
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?按什么计入?
要,与柱主筋连接,不是,
地区:重庆
等级:7 级
头衔:项目经理
1、从单元主配电箱里接一根接地线到户内配电箱。
2、卫生间局部等电位从板上钢筋接入。
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
应该需要设置接地线吧
地区:重庆
等级:5 级
头衔:工   长
路 过 学 习 ! 谢 谢 !
地区:广西
等级:5 级
头衔:工   长
学习了,多谢各位大侠.
地区:河南
等级:3 级
头衔:砌墙工
过来学习一下,非常好。
地区:山西
等级:5 级
头衔:工   长
同意一楼说法
地区:山西
等级:6 级
头衔:项目副经理
1.高层建筑户内照明箱是否需要接地?如果接地与哪焊接?是否按户内母线计入?
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?按什么计入?
1一般配电箱也包括户内照明箱必须接地。
2、接地与进入电源管或接地线焊接或联接。
3、卫生间局部等电位LEB与结构钢筋网焊接。按户内接地母线和接线盒安装计算,LEB主材另计。
地区:广东
等级:4 级
头衔:工   头
新手,过来学习!!
地区:辽宁
等级:9 级
头衔:副总
我认为以下回答的正确:
高层建筑户内照明箱是否需要接地?要接地,由单元主箱引接地线至箱内,箱壳与地线相连
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?一般用圆钢或者-25*4扁铁与钢筋网连接,计算扁铁或者圆钢的工程量
地区:湖北
等级:9 级
头衔:副总
设备和一般建筑物内的电气设施都要接地,接地的方式不同,有很多种,这个要看设计。
地区:黑龙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
1、高层建筑户内照明箱是否需要接地?
答:可以接地,由单元主箱引接地线至箱内,箱壳与地线相连
2、卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?
一般用圆钢或者-25*4扁铁与钢筋网连接,计算扁铁或者圆钢的工程量
地区:江苏
等级:4 级
头衔:工   头
全要接地的这个你要把电气规范好好看看学习。不懂的人搞预算害死人啊
地区:甘肃
等级:3 级
头衔:砌墙工
学习了,这个应该全按接地算
地区:福建
等级:3 级
头衔:砌墙工
按规范要求都要接地的,一般都要与等电位箱进行连接。LEB等电位连接一般用单芯电线穿管敷设。
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
当然要接地,它壳是金属的,不接地是有危险的,卫生间则是用圆钢与钢筋链接,计算圆钢的量就可以这个应该全按接地算
地区:河南
等级:5 级
头衔:工   长
需要接地,见接地规范
地区:宁夏
等级:6 级
头衔:项目副经理
过来学习下。。。。
地区:黑龙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
1.高层建筑户内照明箱是否需要接地?如果接地与哪焊接?是否按户内母线计入?
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?按什么计入?
必须接地,通过户内接地母线
地区:广东
等级:5 级
头衔:工   长
建议和广联达公司联系
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
接一条线到卫生间的接地箱
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
高层建筑户内照明箱是否需要接地?要接地,由单元主箱引接地线至箱内,箱壳与地线相连
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?一般用圆钢或者-25*4扁铁与钢筋网连接,计算扁铁或者圆钢的工程量
地区:河南
等级:6 级
头衔:项目副经理
户内照明箱由单元主箱引接地线至箱内,卫生间LEB箱下预埋钢板与钢筋网连接,按接地母线计算扁铁或者圆钢的工程量。
地区:四川
等级:6 级
头衔:项目副经理
要接地,是每一层配电箱都要接入底层配电箱里
地区:湖北
等级:5 级
头衔:工   长
进线就有接地线,不用再去单独接地。
地区:广西
等级:5 级
头衔:工   长
同意一楼说法
高层建筑户内照明箱是否需要接地?要接地,由单元主箱引接地线至箱内,箱壳与地线相连
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?一般用圆钢或者-25*4扁铁与钢筋网连接,计算扁铁或者圆钢的工程量
地区:浙江
等级:3 级
头衔:砌墙工
是新手呢,过来好好学习下。
地区:广东
等级:4 级
头衔:工   头
学习了。。。。
地区:河北
等级:5 级
头衔:工   长
进来学习了,大家一起努力哦!
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
都是需要接地的
地区:山西
等级:6 级
头衔:项目副经理
按规范要求都要接地的卫生间LEB箱引出25*4的词扁钢与卫生间的钢筋网焊接
地区:辽宁
等级:10 级
头衔:副总★
这些问题可以研究图纸,也可以与设计或施工人员联系。
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
通气帽,存水弯,雨水斗,伸缩节分别套什么清单和定额?
地区:内蒙
等级:6 级
头衔:项目副经理
向大家学习安装算量软件知识!
地区:山西
等级:7 级
头衔:项目经理
应该要接地的
地区:天津
等级:6 级
头衔:项目副经理
户内配电箱设计中都有接地线,按同一规格线计入。
LEB箱 也就是 等电位联结端子箱 ,与等电位接地母线连接,按相应的设计接地母线计入
地区:黑龙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
1、高层建筑户内照明箱是否需要接地?要接地,由单元主箱引接地线至箱内,箱壳与地线相连
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?一般用圆钢或者-25*4扁铁与钢筋网连接,计算扁铁或者圆钢的工程量
地区:山东
等级:6 级
头衔:项目副经理
应该与柱筋连接
地区:天津
等级:6 级
头衔:项目副经理
规范规定所有电气设备外壳必须有可靠接地,一般与建筑的构造柱主筋连接。一般用圆钢或者-25*4扁铁。
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
一楼回答的很好,学习一下谢谢
地区:湖北
等级:7 级
头衔:项目经理
高层建筑户内照明箱需要接地,由单元主箱引接地线至箱内,箱壳与地线相连
卫生间LEB箱下预埋钢板一般用圆钢或者-25*4扁铁并且与钢筋网连接,需要计算扁铁或者圆钢的工程量
地区:陕西
等级:6 级
头衔:项目副经理
高层建筑户内照明箱是否需要接地?要接地,由单元主箱引接地线至箱内,箱壳与地线相连
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与哪焊接?一般用圆钢或者-25*4扁铁与钢筋网连接,计算扁铁或者圆钢的工程量
地区:辽宁
等级:6 级
头衔:项目副经理
路过,学习一下,非常好
地区:广东
等级:6 级
头衔:项目副经理
高层建筑户内照明箱是否需要接地 要接地
地区:江苏
等级:6 级
头衔:项目副经理
全部按户内接地母线计入
地区:山东
等级:5 级
头衔:工   长
比较难学习一下
地区:黑龙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
1.所有建筑户内照明箱都需要接地得。箱内用导线与箱体连接
2.卫生间LEB箱下预埋钢板与底板钢筋连接
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...配电箱内接地端子排的用途是什么?
配电箱内接地端子排的用途是什么?
09-10-01 &
接地端子是地线的专用接线端子,现在我国的用电是三相五线制。零线和地线分离。地线一般接在插座的地线上,以保护用电安全!
请登录后再发表评论!配电箱如何接地 建筑临时配电箱标准图解
配电箱如何接地-建筑临时配电箱标准
配电箱如何接地
  现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级配电柜、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。
  一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。&两级保护&主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。&一机、一闸、一漏、一箱、一锁&的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
  二级配电箱:
  适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
建筑临时配电箱标准
施工临时用电配电箱标准做法,图片和文字的结合,非常的适用,从感官到感觉,从认识到领会.......
(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
尚未注册畅言帐号,请到后台注册}

我要回帖

更多关于 配电箱门接地跨接线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信