?6SE70调试基本参数设置 恢复缺省设置 P053 6????允许参数存取 6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数 P060 2????固定设置菜单 P366 0????0:具有PMU的标准设置 1:具有OP1S的标准设置 P970 0????参数复位 参数设置????P060 5????系统设置菜单 P071 装置输入电压 P095 10????异步/同步电机,国际标准 P100 1:V/f控制 3:无测速机的速度控制 4:有测速机的速度控制 5:转矩控制 P101 电机额定电压 P102 电机额定电流 P103 电机励磁电流,如果此值未知,设P103 0 当离开系统设置,此值自动计算。 P104 电机额定功率因数 P108 电机额定转速 P109 电机级对数 P113 电机额定转矩 P114 3????3:高强度冲击系统(在:P100 3,4,5时设置) P115 1????计算电机模型 参数值P350-P354设定到额定值 P130 10:无脉冲编码器 11:脉冲编码器 P151 脉冲编码器每转的脉冲数 P330 0:线性(恒转矩) 1:抛物线特性(风机/泵) P384.02 电机负载限制 P452 %????正向旋转时的最大频率或速度 P453 %????反向旋转时的最大频率或速度 数值参考P352和P353 P060 1????回到参数菜单 P128 最大输出电流 P462 上升时间 P464 下降时间 P115 2????静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸) P115 4????电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸) 没有金钢钻也能揽 点儿 瓷器活。呵呵! 本人维修心得(我不是搞维修的,只是好奇不是很专业) 纯属个人意见,有不对之处请指正,谢谢! 注:CUVC板接触不实会造成很多假像现像 一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位, 二) 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。   1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 