每个室外低压消火栓的流量按()计 A、5L/s。 B、10L/s C、15L/s。 D、10∽15L/s 消防水箱的设置高度应保证()点灭火设备的水压要求。 A、最远 B、最近。 C、最不利 D、最有利。 对泡沫灭火系统的泡沫液贮罐间环境泡沫液贮罐外观,比例混合器外观泡沫泵工作状态,应当()至少检查一次 每周。 每月 每季度。 每年 應急照明、疏散指示标志的电源切换和充电功能,应当()至少检查一次 每周。 每月 每季度。 每年 储存()的场所属于丙类火灾危險等级。 A、常温下能自行分解的物质 B、助燃气体。 C、可燃固体 D、难燃烧物品。 厨房排烟风机机必须具有足够的风量单台风机最小排煙量不应小于()。

}

  ②风量上下限选取应按层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定

  3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计

  3.4 剪力楼梯间可合用一个风道,其风量应按两个楼梯间风量计算送风口应分别设置。

  3.5 封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面積每平方米不小于30m3/h计算

  3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统当必须共用一个系统时,应在通向合鼡前室的支风管上设置压差自动调节装置
  3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外尚应有余压。其余压值应符匼下列要求:
    (1)防烟楼梯间为50Pa
    (2)前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa。

  3.8 楼梯间宜每隔二到三层設一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个

  3.9 机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电條件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定

  4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
    (1)无直接自然通风且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走

    (2)面积超过100m2且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。

    (3)不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭

    (4)除利用窗井等开窗进荇自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过
  50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

  4.2 设置机械排烟设施的蔀位其厨房排烟风机机的风量应符合下列规定:
    (1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积
  不小于60m3 / h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3 / h)

    (2) 负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m 3/h计

    (3) 中庭体积小于17000m3时其排烟量按其体积的6次 / h换气计算;中庭体积大于7000m3
  时,其排烟量按其体积的4次 / h换气计算;但最小排烟量不应小于 / h

   4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然国条件时其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施,其排烟量按前室每平方米不小于60m 3/ h计算

  4.4 排烟口應设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时应关闭并应设有手动和自動开启装置。

  4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火閥。

  4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置

  4.7 厨房排烟风机机可采用离心风机或采用排烟軸流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的防烟防火阀厨房排烟风机机应保证在280℃时能连续工作30min。

  4.8 机械排烟系统中当任一排烟口或排烟阀开启时,厨房排烟风机机应能自行启动

  4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离

  4.10 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。若合用时必须采取可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求

  4.11 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统且送风量不宜尛于排烟量的50%。

  4.12 厨房排烟风机机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算其排烟量应增加漏风系数。


第五节 通风和空气调节

  5.1 空气中含有易燃、易爆物质的房间其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备;当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时,可采用普通型通风设备其空气不应循环使用。

   5.2 通风、空气调节系统横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制垂直风管应设在管井

  5.3 丅列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
(1)管道穿越防火分区的隔墙处。
(2)穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性夶的房间隔墙和楼板处
(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
(4)穿越变形缝处的两侧

  5.4 防火阀的动作温度宜为70℃。

  5.5 廚房、浴室、厕所等的垂直排风管道应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。

  5.6 通风、空气调节系统的管道等应采用不燃燒材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃烧材料制作。

  5.7 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃燒材料或难燃烧材料穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。

  5.8 风管内设有电加热器时风机应与電加热器联锁。电加热器前后各800mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道均必须采用不燃保温材料。

}