3250千瓦变压器电泵离变压器350米需要多少平方同线

你好,采购会员
采购会员中心
采购经理常用工具
扫一扫 关注工厂网
采购需求发布后
一个小时行业专家响应
每一个报价单
覆盖专家分析和优质供应商报价
每一个采购需求
至少10个优质供应商回应
95%以上的采购需求
收获了合适的供应商
批发机床冷却泵、摆线润滑泵、电机、变压器(图)
“批发机床冷却泵、摆线润滑泵、电机、变压器(图)”的详细描述:
本系列三相电泵为立式安装的电动机与单级离心泵合为一整体的电泵,具有体积小,重量轻等特点。可供机订或其它设备作循环冷却润滑液之用。冷却液一般为皂化液、乳化液,苏打水、轻矿物油及无严重腐蚀的其它液体。
温馨提示: 以上是关于批发机床冷却泵、摆线润滑泵、电机、变压器(图)的详细介绍, 产品由南通俊特电机有限公司为您提供,如果您对南通俊特电机有限公司产品信息感兴趣可以
或者 ,您也可以查看更多与批发机床冷却泵、摆线润滑泵、电机、变压器(图)相关的产品!
孙先生先生(市场部
联系我时务必告知是在世界工厂网上看到的
地址:江苏省南通市
86-8传真:86-4
快速获取联系方式
扫一下快速获取该企业联系方式
推荐使用 微信 我查查 等扫码工具
扫描后可直接保存为手机联系人(推荐)
本企业推荐
热门产品推荐:
相关产品推荐
| | | | | |电气工程分区
查看: 560|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
3台160KW,用施耐德的。设计采用630KVA,请问变压器带的动吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
3台同时工作吗,3太同时工作的化,负荷率按80%计算是384千瓦,功率因数按0.8计算无功功率是288千乏,视在功率是480KVA。如果采用变频器启动的化可以从零速开始慢慢加速到额定转速,变压器不需要额外的富裕容量。630KVA的变压器是完全够用。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7842帖子
五星高级工程师, 积分 7842, 距离下一级还需 1158 积分
像你这种启动方式,对系统的冲击不大,所以,可以了!
但启动时还是避免同时启动。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1419帖子
五星工程师, 积分 1419, 距离下一级还需 1081 积分
像你这种启动方式,对系统的冲击不大,所以,可以了!
希望通过土木在线这个平台,结识更多的的同
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1947帖子
tieyunchu 发表于
3台同时工作吗,3太同时工作的化,负荷率按80%计算是384千瓦,功率因数按0.8计算无功功率是288千乏,视在功 ...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2776帖子
变频启动电流很小&&如果只带三台水泵 没有任何问题!
如果没有调速要求 可以考虑用软启动 造价低。
水泵类负荷用软启动是最合适的 轻载负荷类。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2782帖子
一星高级工程师, 积分 2782, 距离下一级还需 218 积分
可以可以可以