22kw用多大电缆三个接触器5010,为什么星三角启动时,km2与km3接触器触点老是烧坏的

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 11657|回复: 12
三相交流接触器有一相触点烧坏??
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 1 天
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
三相交流接触器有一相触点烧坏,请问电机还能否启动?
另外,如果点击正常运行时,有一相触点烧坏,电机将出现什么情况?是不是会出现电流过大?
上一篇:下一篇:& &
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1556 天连续签到: 3 天[LV.9]以坛为家III
三相交流接触器一相触点烧坏或断路,电机会应为缺相而烧毁!因此赶紧更换接触器吧!顺便检查一下电机是否已被烧毁!
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 65 天连续签到: 2 天[LV.3]海川居民
同意楼上的看法,电工要经常巡检现场,最好拿手持红外测温仪定期对一些接触器的触头,母排,电机前后轴测温检查,及时更换触头,拧紧松动螺丝,特别是现在马上进入气温高的季节。
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 1 天
本帖最后由 xieqiguo 于
14:15 编辑
我对电也是个菜鸟级的。昨天看了篇文章,刚好是讲电机缺相的,分为启动前缺相和正常运行中缺相。如果接触器烧坏,分为烧断和短路两种。其中烧断就属于缺相的这种,按分析结论总结,启动前缺相,如果缺相启动,启动电流会降低,启动时间延长,对电机定子线圈不利。如果运行中缺相,电机是三角形连接,则电机线圈其实相当于两相绕组串连再和一相绕组并联运行,在同等输出功率的情况下,电流会增加。如果电机是星形连接,则相当于两相绕组串连接于相间电压中运行,电流也会升高。简单点说,不管电机什么连接,参与工作的绕组少了,要出同样的力(输出功率一定的条件下)的情况下,线圈电流应该增大。所以缺相运行,对电机线圈电流不利,必须予以保护,不能缺相启动和长时间缺相运行,否则会烧坏电机线圈。
如果短路,则接触器此相则达不到断开电源的目的,使得接触器本应使电机在断开电源的情况下,线圈中仍有一相对地的相电压。还请大家指正!
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民
第一,电动机不能启动,也有可能启动原因正好在电动势的过点,但是转的很慢且不能带负荷,并且两外两相的电流增大。第二,接触器烧坏应该是在运行过程中发热烧坏比较多,这种情况由多个原因,首先是接线不牢固造成接触器接点发热,再次接触器触电有问题了,电流大时造成了触点发热从而烧坏,还有问题就是电动机札间短路,通常烧坏的不是一项另外一项也有可能造成故障。
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到
电机会缺相,电机如果没有坏的划,还可以转动,但是方向不确定,还会出现电机抖动
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到
这样很危险。有一触点烧坏后就造成缺相,很大可能电机会烧毁。应多注意!
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 1 天
电机缺相,分为启动前缺相和正常运行中缺相
&&1)启动前缺相,电动机不能启动,也有可能启动原因正好在电动势的过点,但是转的很慢且不能带负荷,并且两外两相的电流增大。
&&2)电机在运行中缺一相电机可以继续运行。但是电机的带载能力会大大下降,那两相的电流会增大,而且电机回剧烈的振动,电机会发热,严重情况下会烧毁电机。
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到
交流接触器触头烧坏是由于交流接触器选择过小,或者是产品质量不好。烧坏分为触点烧死,也就是触点熔化,焊接在了一起,这样造成电机控制失效,这种情况很容易判断的,更换一个新的交流接触器就可以解决问题;还有一种情况触头处烧断,这样电机就会造成缺相运行,一时发现不了就很容易烧坏电机,当然电机还有热保护会动作,是为了保护电机的,热保护器的整定电流是额定电流的1.1至1.25倍之间,缺相会造成电流增大,从而使热保护器动作,一般动作之后不查明故障原因是不能再通电机的。电机启动时候缺相,会造成电机“嗡嗡”响,电机启动不起来。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 28 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人
电机启动时候缺相,会造成电机“嗡嗡”响,电机启动不起来,
运行中缺一相电机可以继续运行。电机会发热,
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 142 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
电动机不能启动
运行过程中电机缺相,电机继续运行,其他两相电流增大,会烧毁电机的。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人
交流接触器一相烧环一般是短路和过负荷较多。
阅读权限30
主题好友积分
[每周一图]催化焦化重整油品调和版(2017年3月第六图)关于离心泵进出口大小超高压管式反应器及热交换器重锤蝶阀【身边的工艺小计算系列001】热水罐顶冷凝器器热负荷计算——最
当原油性质变化时应先调整(  )操作,再对其他塔进行必要的调整。
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3电气工程分区
查看: 2458|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
& & 45kw风机星三角启动控制中:KM1电源接触器,KM2三角形连接接触器,KM3星形连接接触器.
& & KM1和KM2选用同样规格的,请教各位KM3如何确定??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
开机涌流很大吧?
理论上讲,8/1.732*三角启动接触器容量,
还是请有经验的来谈谈。
听众数收听数自我介绍都是给别人打工的,也没什么好说的。最后登录注册时间主题精华1积分979帖子
四星工程师, 积分 979, 距离下一级还需 121 积分
理论上容量要一样大的。接触器的电流要为电机额定电流3倍。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
具体的选择是1,2选相同的符合额定负载 功率的就可以了,3可以选择小一型号的,额定电流最小可取1的一半。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
那要看是你接的线路是内回路还是外回路了,内回路可把KM2与KM3的容量降低并且可降低热继电器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
建议你看看《民用建筑工程设计常用问题分析及图示》 05SDX006 P51 
KM1~3你选一样大好了,按电动机的额定电流的1/1.732选取!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
1,2一样大&&3可以小于1,2&&1/3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
[quote]以下是引用zzyymm_38在 12:47:24.0发表的内容:
那要看是你接的线路是内回路还是外回路了,内回路可把KM2与KM3的容量降低并且可降低热继电器。 [/quo
谢谢了 能不能给个图纸上来看看
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用hpower在 13:19:44.0发表的内容:
建议你看看《民用建筑工程设计常用问题分析及图示》 05SDX006 P51 
KM1~3你选一样大好了,按电动机的额定电流的1/1.732选取!
谢谢了,这本书在网上有电子的吗 ?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)查看: 9035|回复: 13
45KW星三角启动主接触器选额定电流50A的可不可以????
TA的每日心情开心 08:40签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
是上接线,就是从下端出来的三根线接在KM1和KM2的上端,而不是从KM1下端引线到KM2上端
TA的每日心情开心 08:40签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
太小了,建议你查一下标注电流才配置电气元件
45KW电机额定电流约为85A(根据厂商有差异,但不大)
一般应用时,星角转换时间在10s以内,电源接触器和角型接触器为58%×85A;星型接触器为33%×85A
特殊场合,如重载启动,转换时间在60s的,三个接触器均选58%×85A。
(请注意,转换时间越长星型接触器配置相应要增大)
以上是理论计算值,实际选型时,按照理论值加大一档选接触器,如45KW可选2*D65+D40(20s),但热继电器不能加大,选48-65A的。
TA的每日心情奋斗 14:17签到天数: 95 天[LV.6]常住居民II
心静怡和 发表于
呵呵,45KW应该用星三角启动,运行时三角形接线,那么线电流是相电流根号3倍,常规知道电机功率就乘以2就 ...
这位师傅,我说的线电流是90A,那么角形运行时两个接触器过的不是相电流90/√3吗?
TA的每日心情开心 14:19签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
这位师傅,我说的线电流是90A,那么角形运行时两个接触器过的不是相电流90/√3吗?
你说的对,但相电流以适合输出负载考虑,而线电流是输入配线计算的,那么在角形运行是按线电流为标准计算的。
哦,这样啊,明白了,考虑元器件和电缆时用线电流.多谢指点。&
TA的每日心情郁闷 11:16签到天数: 38 天[LV.5]常住居民I
小了点,起步要100的,保险系数大点
TA的每日心情奋斗昨天&06:20签到天数: 794 天[LV.10]以坛为家III
这个有些小了,改为100A还行
TA的每日心情奋斗 14:17签到天数: 95 天[LV.6]常住居民II
太小了,45KW的电机80个电流,相电流也得46,启动的时候不行,过点负荷就不行。
晕90A,呵呵,相电流52A。&
TA的每日心情衰昨天&16:31签到天数: 615 天[LV.9]以坛为家II
太小了100a就行。& &
TA的每日心情开心 14:19签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
45KW电机电流是2倍功率也就是90A,接触器要选额定电流的1.3倍,也就是90A的1.3倍117A,那也要选额定电流120A的接触器,100A小了,接触器频繁接触和吸合会烧毛接触器触头而发生触头沾在一起不分开。
TA的每日心情奋斗 14:17签到天数: 95 天[LV.6]常住居民II
宋学龙 发表于
太小了,45KW的电机80个电流,相电流也得46,启动的时候不行,过点负荷就不行。
晕90A,呵呵,相电流52A。
TA的每日心情开心 08:54签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
太小了,建议你查一下标注电流才配置电气元件
45KW电机额定电流约为85A(根据厂商有差异,但不大)
一般应用时,星角转换时间在10s以内,电源接触器和角型接触器为58%×85A;星型接触器为33%×85A
特殊场合,如重载启动,转换时间在60s的,三个接触器均选58%×8&
TA的每日心情奋斗昨天&10:20签到天数: 286 天[LV.8]以坛为家I
配置63安两个、20安一个ok了。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:当前位置:
主题:619993 ┆
帖子:4867839
今日新帖:1331
昨日帖数:1297 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:7699人
星三角启动封星点的接触器触点总是烧坏
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:11:00 楼主
我公司有2台220KW螺杆制冷机组,采用星角启动,接触器主回路为施耐德LC1-D245,星点接触器为施耐德LC1-150,其中一台封星点的接触器触点总是烧坏,最近4天里连续烧坏了2台接触器触点,换上新接触器后,把电机出线拆除后试验控制回路,切除转换正常,请教各位大师是什么原因?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:19:52 1楼
在启动的时候有没有测电压&&看看是不是压降问题&。&若果有好的解决办法请分享
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:32:46 2楼
起动电流太大了,查看一下原因
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:52:51 3楼
你那电机是多大功率的呢,220KW的吗,跟你的接触器匹配么,,,是不是压降大了,接触器吸和不牢烧了呢,,,还有,那么大功率的电机线一定很粗,,往接触器上接的时候要使大劲扭紧啊,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:53:35 4楼
有解决办法了分享一下哦,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:34:27 5楼
1、螺杆制冷机组属于中重载启动负载,而星三角适合中轻载启动负荷!2、螺杆制冷机组如果实际制冷大于需求量较多时会启停很频繁,需要把接触器容量最少加大一级;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:18:10 6楼
试着换大一级的接触器吧 & & & & & &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:32:36 7楼
星三角的控制逻辑是否有问题?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:43:51 8楼
接触器换大一级吧,肯定解决问题,还有,记得接触器上面的接线部位要拧紧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:30:42 9楼
恩 换个 电流点的接触器 & &