塑壳断路器板后接线冒烟,下面没负载,是不是断路器本身就是坏的?

断路器的分断能力不光是能够分断正常的工作电流,还应该能够分断它所控制的负载或线路出现故障和事故时产生的故障电流。断路器的短路分断能力是指断路器能够分断接于它后面的负载或线路在短路时产生的短路电流的能力。如果分断能力小于这个短路电流,将使事故扩大,烧毁断路器和线路设备等。因为这个短路电流相当大(一般能够达到几千至几十千安),一般设备不能产生如此大的电流供测试之用,所以测试一个断路器的短路分断能力应有专用设备才能进行。一般测试一个断路器的短路分断能力均由断路器制造企业进行。
要知道一台断路器的短路分断能力,看这台断路器本身的铭牌就可以,一般都有标注(当然,有一些很小的断路器可能未标注短路分断能力)。
其他答案(共3个回答)
或者高压电动机等电感性电流的能力。还有就是在通过短路电流时的动稳定性和热稳定性。是不允许出现因电动力作用而不能自行断开的问题。
要测试高压断路器的开断能力要通过相应电压等级的高压测验,才能得到高压断路器的相应参数,包括分断能力。
用户在设计、选择低压断路器的短路分断能力时,应遵循的基本原则是:断路器的额定短路分 断能力?线路可能出现(预期)的短路电流。
国际电工委员会 IEC947 -...
断路器的基本特性有
  额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器I家用...
断路器又称为自动开关,根据开关断开时触头间的绝缘介质的不同有:油断路器、空气断路器和真空断路器三种。断路器的工作原理通常为电磁式,可保护的参数较多:如短...
如果你想在篮球方面发展的话,最好打后卫,控卫和分卫交换着打,如果打着玩的话打中锋,一般人是拦不住你的
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区选择型断路器和非选择型断路器的区别是什么 ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
选择型断路器和非选择型断路器的区别是什么
被浏览1647次
我来帮他解答
很简单,只有瞬动及过载长延时保护的断路器是非选择性断路器,还带有短延时保护的断路器是选择性断路器
非选择型的性能优势
1)故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;
2)有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;
3)带电操机构时可实现遥控。
选择型断路器的性能优势
1)具有非选择性断路器上述各项优点;
2)具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及 接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;
3)现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
选择性断路器在电流的设置上多一个Iset2,即短延时脱扣器,而非选择性断路器在电流设置上只有Iset1 (长延时脱扣器) 和 Iset3(瞬时脱扣器),所以选择性断路器要比非选择的贵很多。
Iset1整定方法::约定不脱扣电流为1.05倍额定电流(线路电流);约定脱扣电流为 1.30倍额定电流
Iset2整定方法:一般为Iset1 的3;4;5;6倍
Iset3 整定方法:大于10倍的Iset1。
选择性的优点是断路器在在短路故障的电流达到设定值时0.4-0.8秒内可以掉闸,而不至于把上一级断路器也跟着掉闸。
Andy421&回答:空气断路器的主要作用是:在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
塑壳断路器: 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。
**其实我不帅&回答:塑壳断路器(英文简称为MCCB)主要作用是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。由于其可靠性和稳定性,使之成为工业上应用十分广泛的产品。微型断路器(英文简称为MCB)同样是使用范围和数量都极大的断路器产品,主要功能是为建筑电气终端配电装置提供保护。区别有以下几个方面。
塑壳断路器电流等级最高2000A的都有.而微型断路器最大电流等级在125A以内。由于两者在容量上的差距,在具体工作中,塑壳断路器的有效面积也大于微型断路器,同时接入的导线也比较粗,可以达到35平方以上,而微型断路器只适合接10平方以下的导线。所以一般对于室内情况,房间较大的更适宜选择塑壳断路器。
塑壳断路器以螺钉安装为主,容易压紧,接触良好,运行稳定。而微型断路器主要是通过导轨安装,有时候由于力矩不够而引发接触不良。由于两者不同的安装方式,从而导致塑壳断路器的安装比小型断路器更稳固,难度也更低。
操作与寿命
操作上看。塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整,方便迅速。而微型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调,导致很多时候无法解决问题。塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,且不易引发相间短路,从而使用寿命也比微型断路器校长。
使用灵活性
在这一方面还是塑壳断路器更加突出,其在设置的灵活性上比微型断路器更好。塑壳断路器的过流和短路保护装置是各自独立的,使用中过流保护的动作值还可以做出灵活调整。微型断路器的过流保护和短路保护是统一装置,调节灵活性上存在一定不足。
根据以上的情况看似乎都是微型断路器处于下风,但其实对于某些时候,还是需要选择微型断路器的。比方说需要提高线路的安全性时,因为微型断路器的动作灵敏度高,分断动作快,更有利于对线路及电器的保护。
可爱的橙子&回答:1 额定电流:框架断路器的额定电流比较大,最大可以到4000A左右,而塑壳断路器由于其体积小,额定电流比较小,最大一般也就是800A到头了;
2 开断电流方式:框架断路器一般是短路电流全开断,其热稳定和动稳定值都与其额定开断电流相称的,这种断路器可以外装延时或者其他保护。而塑壳断路器一般采用快速开断方式,在电路电流在上升而未到峰值前瞬间断开,虽然标称开断电流很大,但是实际上开断的是电路电流前锋上升部分。因此这种断路器的热稳定值比较低,一般不能外装延时开断或者其他保护,只能使用其本身设置的热继电器和电磁脱扣器保护。
荣耀vvv&回答:简单说就是大小的区别,不仅是外形尺寸上框架断路器要大于塑壳断路器,而且框架断路器的电流等级,分段能力等都要大于塑壳断路器。这是本质上的区别,因此框架断路器和塑壳断路器应用的场合不同,框架应用于上级进线,塑壳应用于框架的下级。
dnhwga&回答:防冻机型就是装在水箱上的温感探头探测到水箱温度低于3度(各厂家的设定不同,有的低于3度,有的低于5度)它就自动启动电加热装置以保证水箱不至于冻坏,当加热到水箱内盘管温度到12度左右时自动停止加热,如此反复,此种机型一般在北方比较多见,南方等地不必多花钱购买防冻机型。主要体现在现在的强排机型上,防冻机就是在水箱上面有一组电加热装置,如果气温低于0度就会自动加热,保护水箱不被冻坏,非防冻机就没有
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
塑壳断路器电源一般是上进下出的...
热点活动:
塑壳断路器电源一般是上进下出的。那么下进上出是否可行? - 已解决问题
是否所有的塑壳断路器都支持上与下的方向任意调换?因为从通常意义上来说,下进上出这个隔离刀会带电,这是不是不安全的操作。但是有的却可以支持下进上出,大家使用过程中有没有注意到这个问题……
问题补充:我考虑不是布线方不方便的问题,只是想知道现在的塑壳断路器是否支持下进上出!!!!如果是布线不方便,我宁愿不这样做,电,操作必须严格规范……
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 11:52:15 | 提问者:& - 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
问题ID:99349
是否所有的塑壳断路器都支持上与下的方向任意调换?不是,只有具有双分断功能塑壳断路器才可以。一般说明书都会注明。注意一点现在塑壳断路器都是模块化,如果附件有电子模块(电子热继电器)不支持上与下的方向任意调换!
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
那是有些可能考虑布线方便,从下面进线,一般是上进下出。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 07:26:02
就塑壳开关的功能而言,上下进线都不是问题;但,毕竟上进下出形成了一个规范;在操作的过程中,大家都觉得空开的下方没有电,如果突然反过来,容易出现意外;再者,空开的进行在上方,人站着触点的时候毕竟更容易拜托,要是蹲着就很难说了。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 08:37:00
按GB国家《低压开关设备和控制设备&低压断路器》标准规定:在断路器铭牌上或载明在制造厂提供的有关资料中,载明电源端和负载端(如有必要区别的话)。DW15-200、400、630万能式断路器在制造厂家的样本或使用说明书中都明确指出:断路器的接线方式为上进线,用户不能将电源端和负载端反接。在DZ20系列塑壳断路器行业标准JB589-1997则规定:“断路器有电源端和负载端标志,分别以1、3、5表示电源端,2、4、6表示负载端。”。有些厂家在DZ20系列产品盖的模具直接刻上了“1、3、5”和“2、4、6”阿拉伯数字。也有些塑壳断路器的塑料盖上直接压制有英文“Line”和“Load”,或者压制汉字“电源端”和:“负载端”,还有用不干胶标牌,标牌上有“Line(电源端)、Load(负载端)”字样,凡有此字样均说明该断路器只能上进线。万能式断路器大多数在样本或制造说明书中规定,若没有这种标识或说明,则意味着可以互为电源端和负载端。DW45系列智能型万能式断路器中所用规格均能上进线和下进线,而且在型式试验过程中,极限断路器分短能力、运行断路器分断能力和短时耐受的实验时,均采用下进线方式考核,试验结果符合断路器所采用的标准。为什么有的断路器只能上进线,不能下进线,而有的断路器既能上进线又能下进线呢?这主要跟产品的结构有关,静触点至断路器接线端距离较短,动触点焊至动触杆连着软联结经脱扣器至连线端的距离较长,传统的断路器设计总是以连着静触头的接线端作为电源端,在动、静触点之间有灭弧系统间的隔离及电源端之间的相间隔弧措施均在设计中充分考虑,当断路器的动、静触点及连接部分,因绝缘及隔离已有措施,只要灭弧系统正常熄弧,断路器也就能正常开断。但采用下进线的断路器在短路分断时,动、静触点断开后,各相动触点连接部位均为带电体,在一段较长区域内,如轴间脱扣区有空隙,极限分断时产生的电弧因电动力及灭弧室缘故,大部分在灭弧系统中熄灭,但总有小部分的带电游离气体与邻相带电体相遇,就可能产生相间短路,破坏了断路器正常断开。DW15系列中壳架电流1600A及以上的规格,由于相间间距比壳架电流630A的断路器大,并采用隔离和绝缘手段,因此,虽然同为DW15系列,却能同时满足上进线和下进线要求。HSW1和DW45系列结构上,将每相用塑壳结构隔离成独立小室,因此所用规格都能上进线和下进线。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 09:02:19
从国标和相关规范中,对进线顺序没有明确规定,特别是低压电器的进线。在国内的绝大部分设计,都遵循上进下出的设计潜规则。两种进线方式都是各有优缺点,不能一概而论的。作为一个设计者,首先符合国家的规范,然后符合行业规范,然后符合公司内部规定,这才是一个有效的思路。
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 09:04:47
建议上进下出。虽然下进上出也可以。但是不符合有关电气规定。
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 09:08:21
各品牌塑壳&其结构都差不多都有动、静触点之分&严格按施工规范&只能是电源进线侧与静触点测相连,负载侧与动触点侧相连。就现在很多实际工程来看即便是国外的设计下进上出的也很普遍。而一般大容量的塑壳,带电动操作机构的更是普遍。这就避免了认为手动操作的风险。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 09:09:00
断路器一般是上进下出的,但反过来能不能用要看你的断路器的具体情况,断路器是带灭弧删的在断开时,灭弧删要灭弧,不然会发生危险,如果你的断路器带上下灭弧的就能反着用,否则如果下面没有灭弧删就不能反者用的
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 15:28:40
如楼上所说,考虑安全问题,是不允许反过来的.常用的塑壳断路器是可以反过来的.但有些是不行的.比如带欠压保护的塑壳断路器是不能反过来的.反过来了.是无法上电.
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 21:28:47
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!}

我要回帖

更多关于 施耐德塑壳断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信