日常使用过程中变频器电流怎么设置报过电流故障的比例约占变频器电流怎么设置故障总数的40—45%左右,为变频器电流怎么设置常见高发故障就当下诸般变频器电流怎么设置而言,其过电流保护功能多包含有:短路故障(部分机型分轻、重);加/减速过电流;恒速过电流等三大类

      在实际使用或维修过程中,若变频器电流怎么设置报出过电流故障应从两方面入手予以判定诱因所在:

绕组出现烧毁、负荷侧电缆短路等故障现象

      ②、变频器电流怎么设置自身原因:当变频器电流怎么设置内蔀电流采样元件以及后续的整流、整形、比较线路,或者针对IGBT/IPM功率模块检测的

线路如果发生异常或者功率逆变模块本身发生击穿故障同樣会致使变频器电流怎么设置发生过电流故障。

      由此不难看出区分变频器电流怎么设置过电流故障诱因的最简单方法莫过于——将变频器电流怎么设置同负载脱离,对变频器电流怎么设置或者电动机进行单独通电试机如此这般故障原因所在便一目了然了。


1、上电就报过電流故障该种情况绝大部分无法复位,该情况主要原因有:IGBT/IPM模块损坏驱动信号异常,电流检测电路故障等这种情况下必须及时对变頻器电流怎么设置进行维修,以免故障扩大化
      2、变频器电流怎么设置通电待机时显示正常,但一运行就报出过电流故障该种情况发生嘚原因多集中在变频器电流怎么设置外部拖动的负载电动机,机械传动机构卡堵等原因引起的这种现象下,严禁在未排除问题的情况下使用变频器电流怎么设置来回试机,否则就不光是外围机械的问题了!
      3、变频器电流怎么设置启动初期正常但在加速过程中报出过电鋶。其主要原因则多集中在变频器电流怎么设置加速时间设置过短、电动机额定电流值设置于实际不符偏小转矩补偿(U/F)设定较高等参數设置欠妥上。

}