高层卫生间透气管(通气管)能不能拆除合并到污水立管上
顶层透气管接入污水管单根管道出屋面,将透气管与污水管连接,首层透气管接入污水管单根管道出室外,能否拆除透气立管。想知道楼内的20几层一户卫生间,每隔一层透气管与污水管连接,一根DN100透气立管和一根污水立管,卫生间内有2根立管建筑32层
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
如果你通气管拆除后。(看图来看,无通气立管,整根排水管就变成了伸顶通气,影响整根排水管的排水能力,存在巨大排水风险;s左右(减小一般排水能力),设计都是按规范有依据的你这么搞了以后1,排水量减少4L&#47,你已经改了,如果你下层通气立管没有封死,存在漏水风险。尽量别改整体排水系统。2,接口处没封死,可能存在臭气溢漏风险。3,楼下的通气立管等于说封死<
162740浏览
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:1,askr:9425,askz:32,askd:8askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:3
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
超高层的卫生间排水,只用伸顶通气,不用专用通气立管能不能解决卫生间的气味
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
可以、不是还有通风道吗
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:6,asku:0,askr:69,askz:14,askd:5askR:0,askD:98 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:100
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:非上人屋面在天井窗户处卫生间透气管应作高变是多少米_装修流程问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
非上人屋面在天井窗户处卫生间透气管应作高变是多少米
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
卧室预算:0元
客厅预算:0元
厨房预算:0元
卫生间预算:0元
阳台预算:0元
其他预算:0元
你的装修预算约 0 万元
卧室预算:0元
客厅预算:0元
厨房预算:0元
卫生间预算:0元
阳台预算:0元
其他预算:0元
微信扫一扫查看完整报价清单
关注公众号还可获取装修省钱快报
非上人屋面在天井窗户处透气管应作高变是多少米
浏览89次 悬赏: 0
非上人屋面在天井窗户处透气管应作高变是多少米
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(0 )
A:一、根据规范要求,厕所排水通气管不得与风道或烟道相连,且应符合下列规定:1、通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度;2、在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、无窗一侧;3、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。二、楼顶不高出屋面的地漏是雨水管道,雨水管道不得与生活污水管道相连接。高层卫生间透气管在屋顶是不可以做成地漏的形式的。因为通气管的作用是通气的。其作用是在排水立管排量过大时,立管里的流水形成水柱或中空的水柱下落时,在其上部就会产生真空而形成负压,当形成负压是就会破坏室内的水封而致使管道内的臭气进入室内。当高层卫生间透气管在屋顶做成地漏时,在雨天天面雨水就会进入通气管,而管道内产生负压时就不能起到平衡气压的作用了,使室内产生异味。另外,现在的市政管道是雨污分流的,透气管在屋顶做成地漏时,就会形成雨污合流,导致市政污水处理量过大。
A:参照的《全国民用建筑工程设计技术措施09版》:第11.2.9条规定了出屋面高度“当住宅有退台或上人屋面时,排气道和通风道应高出屋面2m,并避开同层所开启的门窗,以免烟气回窜入室”;  另外,《措施》11.2.6条,对坡屋面的排气管及通风道的高度也做了非常具体的规定。  管道距屋脊小于1.5米,高处屋脊0.6米  1.5-3.0米,高出屋脊,且伸出屋面高度不小于0.6米  大于3.0米,管道顶部同屋脊连线与水平线夹角不大于10度,且伸出屋面高度不小于0.6米。  排气道是安装在住宅厨房、卫生间内将烟气集中排放送到外部空间去的烟囱,是用于排除住宅厨房炊事活动产生的油烟气或卫生间浊气的非金属管道制品。也称住宅排风道、住宅通风道、住宅烟道道。排气道是住宅厨房、卫生间共用排气管道系统的主要组成部分。  以前低楼层住宅排气道大多是以砖砌而成,随着高层超高层楼的出现,对减轻重量、体积以及安装简单的要求,催生了硫铝酸盐水泥内夹耐碱玻璃纤维网布或普通硅酸盐水泥内夹钢丝网及其它增强材料预制成的排气道。 自从国家标准《住宅建筑规范》、《建筑设计防火规范》等强制性条文规定住宅建筑中排气道耐火极限应不低于1.00h后,由于水泥预制排气道很难达到耐火要求,开始采用高强玻镁防火板拼装制作的排气道。  当进气口烟气排入烟道内时,会和下层往上排的烟气相遇,二股气流相遇会形成涡流和空气幕,该涡流和空气阻滞幕会对下层烟气上行产生阻碍,一旦防火止回阀被油污粘住开启失灵时,烟气因上行有阻碍,便会向室内串烟。 为了克服以上串烟串味的技术难题,目前采取的解决方案是运用空气动力学的动静压转换原理,在烟道内部设置由江苏省紫葳建筑技术研究所研发的拔气和加速气流的专利变压构件使得烟气在特定位置完成动静压的转换,使不开排烟机的厨房或卫生间排气口处呈负压状态,并利用伯努利理论(流体能量平衡方程),形成抽力,从而消除涡流和空气阻滞幕,解决排烟道串气串味现象。希望我的回答对您有所帮助。
A:保温层透气管不上人屋面可采用DN32PVC管,上人屋面建议采用金属管,防止踩踏损坏。布置间距以不大于4×4面积1根为限。4×4不是面积,是任何一边都不大于4米,不足4米按4米计。通气管高度一般高出完成面15-30cm,不影响美观,但要醒目,防止绊倒。排水系统通气管不上人屋面高度一般高出楼面0.3米,上人屋面不低于2米,并须加设相应的固定、保护措施(可采用支架、套管等方法)
A:你好,卫生间窗户的尺寸一般,离地1500就行了。
(根据中华人民共和国国家标准《住宅设计规范Design
forresidentialbuildings》,采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:1.卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。2.厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60平方米。
A:让卫生间变温和的注意事项:第一,选择暖色墙砖(如粉色,淡绿,浅蓝等)第二,选择柔性灯光,不要直射光,避免眩光。第三,多要布艺类,如情趣地毯,拖鞋,坐垫,浴巾等。第四,绿植花卉不可缺少,野花盆栽也可以。第五,用品选择要多彩色,比如洗簌用品,卫生纸,垃圾桶等。第六,东西一定要简洁,不能乱,不能满。
A:砖的基板密实度不够(或密度不均均),吸水率太高,釉面厚度不够。造成砂浆施工中渗透柒色变色,工程施工中经常遇到,是没办法处理的。不影响当前正常使用,只是外观的问题。其寿命也够使用了。想到当时没花那么多钱,心里也就平衡了。水管如果漏水,就不是现在的情况了。那要从墙面,地面流水了。
*本价格为毛坯房全包价格(不含水电报价),旧房价格由实际工程量决定。
*稍候装修管家将致电您,为您提供免费装修咨询服务。
微信扫码获取详细报价清单
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
装修开工风水仪式:1、准备祭拜的材料,有的地方是准备家常
空气净化器到底能不能除甲醛?&首先,答案是肯定
粤象地板含甲酫吗?实木地板不含甲醛,强化地板即使是E0级
无声的哭泣
住宅区喷油漆有什么部门管?住宅区喷油漆有什么部门管?无论
你的泪会说谎
乳胶漆刷墙后多久入住?
如果说是正规品牌的乳胶漆的话,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&}

我要回帖

更多关于 卫生间通气管图集 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信