请问S7-200中,三台电机A、B、C循环交替启动的问题 - 已解决问题
请问S7-200中,三台电机A、B、C循环交替启动,先启动A电机,过12小时启动B电机,再过24小时启动C电机,再过36小时启动A电机...,如此循环下去,请问如何编程?
产品版区:
悬赏分:30 | 解决时间: 09:28:21 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:29887
用1个分钟脉冲,1个计数器。&&设置计数器时间为0&&&&&&&&当计数器为0时启动A,后计数器累加至720后启动B,后计数器累加至1440启动C后,计数器累加至2160后清零,考虑几天后还是认为用4个计数器最佳。可以摒弃上面的说法。
助理工程师&nbsp&nbsp第8级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:大家回答的都很好,但规则分只能给一个,谢谢打大家了
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
用多个定时器就可以做到啊,应该不难的。
- 新生&nbsp&nbsp第1级
& 21:50:38
建议用定时中断子程序的方式来控制三台电机,不过定时要用实时时钟来触发.
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 22:30:37
n多方法可实现此功能。下面方法我用过,比较简单。&&用1个分钟脉冲,1个计数器。&&计数器当前值小于720,启动A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大于720且小于1440,启动B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大于1440且小于2160,启动C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大于2160,计数器清零&
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 22:33:13
NETWORK1&LD&SM0.1&EU&MOVB&1,VB10&NETWORK2&LD&SM0.4&LD&C1&CTU&C1,720&NETWORK3&LD&C1&EU&SHRB&V10.2,V10.0,3&NETWORK4&LD&V10.0&=Q0.0&&&&&//A电机&LD&V10.1&=Q0.1&&&&//B电机&&LD&V10.2&=Q0.2&&&&//C电机&
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 22:36:52
定时有很多方法,在你的程序中不是最重要的部分。既然是顺序运行,用SCR顺序鼓编程是最合理的。每个SCR用一套计时,时间到了,就停止本SCR,运行下一个SCR。如此不断循环往复。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 08:05:14
l楼上说的都是很对的,但我建议楼主,自己编程序,多试一试,对自己以后编程有好处的!!!
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 08:12:30
楼主要求无限循环下去,这一点比较有难度。&因为每次进入下一个循环的时候,累加的时间都不一样。
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 08:28:40
用顺序控制指令,循环。
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 08:30:22
VOLLMER说的方法我认为不行,主要是用1分钟定时器精度低,时间累计长了,会有很大的累计误差,建议如SG9所说,用实时时钟来做文章。
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 09:09:03
VOLLMER说的方法可以试试,就是用的简单的计数器,楼主理解起来也方便。&VOLLMER说的是分钟脉冲,不是定时器。
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 09:25:50
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!高压电动机报负序过流,启动瞬间跳停,a相3.5A,b相0A,_电气吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:66,408贴子:
高压电动机报负序过流,启动瞬间跳停,a相3.5A,b相0A,收藏
请问这种情况是什么导致的?与电机有关吗?还需要什么方面的检测?有什么改善的措施么?
找工作要英文简历?毕业论文要英文摘要?国外客户沟通困难?试试人工翻译!
电机吸收比2.88,直阻偏差为1.85%,三相对地绝缘没问题,盘车很轻松这几天刚查过的,高压开关柜子上的控制器也换了,高压开关也换了,CT也换了,开关特性试验做了,二次回路电阻试验也做了,继保试验也做了请问还有哪些原因可以引些这种报警?其他的设备也没问题啊