升压降压转换器变压器能作降压变压器用吗

升压变压器与降压变压器的区别有哪些?_家用电器_土巴兔问吧
升压变压器与降压变压器的区别有哪些?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
升压变压器与降压变压器的区别有哪些?
提问者:吕平雅|
时间: 13:57:40
已有1条答案
回答数:14901|被采纳数:1
手心曾爬过一只鼠zl
所有回答:&14901
升压变压器和降压变压器没有什么很大的区别。降压变压器可以当升压变压器用! &&只要电压不超过初次级的电压是完全可以的。
已有 11 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
位业主已在问吧找到答案
已有267个人免费领走努比亚新品手机、涮烤一体锅、酸奶机、冰激凌机!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
若将升压变压器与降压变压器互换使用,对系统运行电压有何影响
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
导致两个变压器之间的系统可能会因为电压太小而不会工作,同时对第二个升压器也没有输入
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码光伏系统中原电力降压变压器能否做升压用_变压器_中国百科网
光伏系统中原电力降压变压器能否做升压用
      问题点:  在分布式光伏系统中,一般是采用自发自用,余量上网的方式,国家规定,220V系统,最大接入8KW,380V系统,最大接入400KW,10KV系统,最大接入6MW;还有一个条件,光伏最大容量不得超过上一级容量的25%。在分布式光伏电站中,大部份光伏发电都是在低电侧消耗了,但在节假日,工厂放假,本身消耗不了,这部分光伏发电能否能过电力降压反过来做升压用,通过这个变压器升到10KV电网系统中。这个问题是很多业主、设计院、供电公司共同关心的问题,由于没有先例,大家的观点也不一样,下面是根据变压器的原理和实际应用,参考了国内几家变压器研发人员的意见,做了一个调查,供各位参考,我的目的是抛砖引玉,希望能得到真正专家的意见。  1、不同意方论点  原则上升压变压器与降压变压器不能反向替代使用的。因为,升压变压器,等于将低压电升成高压电,那么对于系统来讲,其低压侧等于是吸收电能相当于负荷,高压侧送出电能相当于电源,系统的负荷接受的标准的额定电压,而电源侧输出的电压考虑到线路及变压器本身的压降约10%,为了保证送到用户正好是额定电压,那么高压侧输出的电压等于是比额定电压高10%的电压。  举例,一台降压变低压侧额定电压为380V,高压侧额定电压为10KV,那么,低压侧受电电压为额定电压就是380V,而高压侧送出的就不能是额定电压了,应当比额定电压高10%即11KV。如果考虑变比的话,低压侧为380匝(打个比方),高压侧不能是10000匝而必须是11000匝了。这台降压变压器如果当作升压变压器来用的话,其低压侧电压要升到420V,高压侧输出的电压才能达到10KV,而低压侧电压升高,会损坏运行。  另外,从结构上说,降压变压器的低压绕组在内侧,高压绕组在外侧,分接开关都装在高压绕组上,不仅便于分接头的抽出,还因高压绕组电流小,线细,好焊接分接头。降压变压器调高压侧分接头就可调节低压侧电压。用作升压变压器,则应将分接开关接在低压侧才能满足调压要求,且低压绕组的电流大,导线截面也大,切换时危险明显增加。  再则,降压变压器为了抑制三次谐波对电压波形的影响,一般都采用三角形接线,平时只带少量的站用负载和一些无功补偿设备,特别是三绕组变压器,一般低压侧容量较小,很难胜任升压变压器的工作。  为了限制短路故障电流及低压侧母线恢复电压,电厂用的升压变短路阻抗与一般降压变压器也有区别。  同芯结构的三圈变要考虑功率的传送和变压器绕组之间的耦合问题,一般是将变压器的绕组从铁心向外的排列顺序是:低、中、高;而升压变的排列顺序是:中、低、高。  2、同意方论点  根据一、二次电压大小的关系,可以将变压器分为:降压变压器和升压变压器。一次电压高于二次电压叫作降压变压器,一次电压低于二次电压叫作升压变压器。在相同频率、同等容量的条件下,一台电力变压器可以作为降压变压器使用,逆转过来,也可以作为升压变压器使用。  变压器的基本原理是:电磁感应。简单地说电磁感应就是电能转换为磁能,磁能转换为电能,这符合能的转化和守恒定律。  下面是变压器的基本物理模型:  上图中:运行I1的物理实体是初级绕组,运行I2的物理实体是次级绕组,它们是变压器的电路部分;&P是磁力线,它所在的物理实体是铁心,它是变压器的磁路。  当变压器的容量P(kVA)及绕组的匝数W一定时,铁心中的磁通量&P(韦伯(wb)就定下来了,一台电力变压器不管作为降压变压器使用还是作为升压变压器使用,磁路的实体即铁心及物理意义没有发生变化。  变压器是根据生活的需要改变电压的静止电器,其电压比等于匝数比,上图中:U1/U2=W1/W2。W1:初级绕组的匝数,W2:次级绕组的匝数,一台电力变压器,W1及W2是没有变化的(除稳定电压不得已改变一侧绕组匝数除外),所以除了电网电压波动因素外,电压U1与U2也是没有变化的,如将原来的次级绕组W2作为初级绕组W1,那么原来初次绕组W1改变为现在的次级绕组W2,上面公式U1/U2=W1/W2反之U2/U1=W2/W1仍然完全成立。  从上面电力变压器物理模型到理论推导得出结论:在相同频率、同等容量的条件下,一台电力可以作为降压变压器使用,逆转过来,也可以作为升压变压器使用是成立的。  从变压器专业生产厂家实际操作经验也可以得出:升压变压器与降压变压器在设计、工艺、制造、试验等多方面是没有差别的,所以从实践中得出:在相同频率、同等容量的条件下,一台电力可以作为降压变压器使用,逆转过来,也可以作为升压变压器使用是成立的。  3、结论:  从理论上讲,变压器是不分功率流向的,正常是从高压向低压输送电能,非正常时当然可以从低压向高压输送电能。而光伏逆变器输出电压范围较宽,可以在360-440V可调,所以降压变压器可以当升压变压用,但根据实际应用情况,还需要做一些调整和加措施防止逆流发生:  1、原降压变压器压降不是很大,一般(10/0.4KV)油变在5%以下,干变在6.5%以下,35/10KV主变也在8%以内。  2、逆变器和降压变压器尽量放在一起,减少线损。  3、如果是新装的变压器,可以在高压侧或者低压侧多设计一个抽头,当电流潮向改变时,自动切换。  4、装一个防逆流,当检测有电流流向电网时,降低逆变器输出功率。
收录时间:日 01:18:25 来源:世纪新能源网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:}

我要回帖

更多关于 降压 升压 电路 作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信