590上电220v电动葫芦价格,面板显示d5 d6就有220v电动葫芦价格输出吗

当前位置:
主题:618507 ┆
帖子:4846937
今日新帖:1118
昨日帖数:1257 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:2644人
590专业维修
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 16:57:30 楼主
专业维修ParKer SSD(欧陆) 590+、590C、514C、512C等所有系列数字(模拟)直流调速器
南宁熠生电气有限责任公司&&专业维修ParKer SSD(欧陆)数字(模拟)全系列直流调速器,公司修理技术力量雄厚。专门从事各类调速器的常规检修、维护保养,长期免费提供调速器安装、选型、匹配工程等的技术咨询与服务。我公司具有先进的电路板维修平台及仪器,可精确测试、校验各类电路板,芯片级维修技术,具有大功率测试电机,对每一件电路板每一台调速器都进行严格的带负载长间运行测试,保证每一件电路板每一台调速器维修之后能达到全新电路板或全新整机同样的性能。
修理中心具有丰富的备件资源,可提供ParKer SSD(欧陆)数字(模拟)全系列调速器的进口原装配件,调速器常见有:590C系列、590P系列、514C系列、512C系列等各类备件(包括原装IC芯片)齐全,为调速器的及时修理提供了物质保证。
凡在质量保修期内故障设备,只要用户能提供相应说明材料(保修卡,发票,机器编号,其中之一即可),我技术服务中心提供免费检测维修服务。无论由何处采购,只要是EUROTHERM /ParKer SSD 原装产品,并符合EUROTHERM /ParKer SSD公司保修范围,都享有同样的服务。
维修、工程承诺
(1)先免费检测后报价,再维修;工程免费撰写具体解决方案,先报价,后施工。
(2)对已修复部位及故障进行免费保修;
(3)收到设备或电路板后承诺二个工作日内交货,除重大损害及故障外。
(4)配备专业工程师上门安装、调试服务;
(5)质量第一,信誉至上,交货及时,维修价格严格按照相关行业协会的收费标准。
名 称:南宁熠生电气有限责任公司
地 址:广西南宁市高新区科园大道33号盛世龙腾A座2405-7
联系人:谢林强
工 作:售后部经理
QQ: 石英钟
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:02:05 1楼
顶一下石英钟老师。好久没见你在工控网上发帖子了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:27:31 2楼
引用华东工控 的回复内容:顶一下石英钟老师。好久没见你在工控网上发帖子了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:44:35 3楼
谢老师,收我做徒弟吧。费用你定。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:44:04 4楼
石老师:你好!向你请教一问题,我单位一590+驱动器,正常时D5D6端有220V输出,但有时候会输出50V,使D5D6端的继电器断开,主回路电源也断开。不知会有那几个地方有问题?590+内部的小继电器(24V)也更换过。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:28:42 5楼
检查下D5D6跳线到D7 D8的输入的电压是否有变化,还有一种情况负载线圈匝间短路,把电压拉低
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 高价现金回收工厂拆机闲置西门子6RA70、ABB DCS500 DCS400、欧陆590C/欧陆590P、安萨尔多等各品牌拆机、二手故障配件拆机线路板等。
需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意。
电话:158-(温州) 王工
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:07:41 6楼
请石老师帮助解决一个问题:
我单位钢筋冷轧生产线控制132KW直流拉拔电机的欧陆590调速器,在反馈方式选择&模拟测速反馈&时,总是出现&速度反馈报警&;选用&电枢电压反馈&时,无报警现象,空载运行良好,但一旦加载电机就出现明显的冲击现象,转矩时大时小。不论采用哪种反馈方式,通过操作面板上的调速旋钮总是不能停车,电机最后总是出现爬坡现象。想通过&自动调节&功能来优化调速器性能,发现在AUTOTUNE菜单下将OFF改为ON,启动调速器但是调速器面板上RUN灯不闪烁(此灯是好的,开机是可以看到闪烁),&自动调节&无法完成。请问具体是什么原因?多谢!
我单位:中铁四局兰新二线哈密轨枕厂,具体联系方式:梁杰,QQ:,电话:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:05:41 7楼
6楼的大哥你好,首先应该检查三相主回路电压,还有当机器带负荷运转时,看一下速度给定稳不稳,反馈误差多少,再用交流钳形表测量590进线三相电流是否平衡
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:24 8楼
是否有出售价590内的IC芯片?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:09:36 9楼
是否有出售590内的IC芯片?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:11:59 10楼
谁能提供590内的IC芯片
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:50:11 11楼
石老师您好!我有一台590C报 SEQ PRE READY请指点是什么故障,怎样解决,谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:01:56 12楼
谁能提供590内的IC芯片
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:19:31 13楼
楼上的直接买块板子换了吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:28:04 14楼
是说我的吗?是换主板还是电源板。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:29:10 15楼
谢谢指点-------
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:54:13 16楼
欧陆维修找广州节能达,技术支持杜工
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:40:13 17楼
我处有出售价590内的IC芯片,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:15:30 18楼
学习中,向各位老师致敬
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:23:21 19楼
大量收购欧陆590,ABB直流调速器,西门子6RA70,安萨尔多等直流调速器壳体完好报废大量回收
大量收购 欧陆SSD直流调速器590C,591C,590+,590P全系列,ABB直流调速器DCS400,DCS500,DCS800,西门子6RA70,大量收购拆机/二手/报废变频器、触摸屏、伺服、接触器、断路器、开关等产品。联系QQ(注明工控电气}
以上机器报废 壳体大量回收,可上门交易,欢迎你来交易,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:22:51 20楼
石老师你好,有一台冷轧机,590驱动,左卷电机250kw,在空转时(或给定张力小时,电机电流在一二百安以下)没什么振动,随着张力加大,电机电流加大,整个机台抖动很大。换过编码器也没什么改变。石老师能指点下吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:55:50 21楼
HEXIONG8和编码器没关系,是内部可控硅模块坏,全部更换即可。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:27:18 22楼
石老师.您好.我有一台欧陆590直流调速器.合上控制电源.接通C3[C3为高电平].主交不吸合.[没有励磁电压],直接将L1.L2.L3.[380V],接上调速器.合上控制电源.接通C3.也没有励磁电压.[控制电压.直流电压正常],不知道是否是,励磁半控桥有问题.还是其它问题.请指教.& 我的电子邮箱是[ZENG8HONG@126,COM&&& 感谢
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ZENGXIANGGUI.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:22:39 23楼
原北京整流器厂生产的A系列的直流调速器的接线‘我有图纸。全新电路。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:09:32 24楼
求购二手拆机全新的 ABB DCS500系列直流调速器的整机,配件,板子,有货的朋友联系我:或者加我QQ:
周点击排行周回复排行
[552] [158] [147] [95] [86] [74] [69] [53] [50] [50]
[26] [14] [13] [11] [11] [10] [9] [9] [8] [6]最新求助
[0] [4] [1] [2] [0] [4] [18] [2] [14] [2]当前位置:
主题:618507 ┆
帖子:4846937
今日新帖:1118
昨日帖数:1257 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:2632人
《欧陆590驱动器的维修与应用》
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:22:00 2501楼
版主你好!&&&&我叫缪海明,头一次接触欧陆590+&,我问一下,新出厂的590+调速器到现场肯定需要设置参数对吧?&我想问都需要设置什么参数?你可以给我一套完整的参数表吗?调速器型号为590P/1/UK/AN/0/230/041我再问一下,最后的041代表什么?我的Email&:&希望您能多给我些指点!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:12:00 2502楼
大家好:我有一个问题希望帮我解决,我用590P控制电机正反转,用测速机反馈,A4输入,当正转启动时电位器在零位,电机却低速反转,增加给定转速变慢直至停止,继续便正转,而反向启动却没有这个现象,我将静止启动同时调节零阀值后现象消失,但是电机低速正转却有一段死区(由零阀值调节造成),这样无法满足低速加工要求,用电压反馈同样出现这个现象,电位器好的,在诊断A4里给顶零位时为0,调速器和电机测速机都是新的,还请各位高手指教谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:43:00 2503楼
[b]问题:[/b]&石老师,400A的直流机电控,590用250A的模块足够吗?&直流电流跟模块大小之间的换算该怎么算,待回复,谢谢&&&&[b]回答:[/b]引用------上海南安机电:&&引用  &加为好友  &发送留言&  &16:01:00&&&&&&&&&理论上三相全控桥可控硅电流只需要直流侧电流三分之一即可,但考虑到可靠,一般选择二分只一甚至更大,前提条件是散热面积和风机的风量与风道必须匹配,否则选再大可控硅也没用.&&&上海南安机电:&&引用  &加为好友  &发送留言&  &10:19:00&&&&&&&&&理论上不管是模块还是单个可控硅算法一个样,但是还得根据具体情况定,比如如果长期工作在低速大电流(可控硅开放角很小)的情况下,在选择可控硅时容量尽量放大,因为在开放角小和大的情况下平均电流虽然一样,但是开放角小的时候脉动电流很大,可控硅容易发热引起装置不正常,电机抖动或发热报警等&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:52:00 2504楼
[b]问题:[/b]请教:一台200KW电机冷机启动运转正常,1~2分钟后电机震动利害,励磁电压波动大,电枢电压和电流正常。几秒钟后跳闸停机,欧陆控制器上不报任何信息,显示正常。热机重新启动震动依旧。该现象是哪方面原因,是否电机励磁线圈匝间打火所致?&&&&[b]回答:[/b]这种情况与电机励磁故障是有很大的关系,但出现这种现象,应该电枢电压与电流会有变动,不会正常。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:57:00 2505楼
[b]问题:[/b]大家好OL590故障显示OVER&I&TRIP请给一下详细的处理方案&&&[b]回答:[/b]OVER&I&TREP过电流报警的原因很多,要跟据实际情况来处理,你要把你的情况说清楚点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:08:00 2506楼
[b]问题:[/b]&&我目前正在用二台欧陆590+做放卷运行和拖动运行,拖动级要配合前一级做同步运行,而放卷级要与拖动级保持恒张力,我们的方案是不用张力传感器,利用放卷级与拖动级之间的速度差来实现恒张力,请问放卷级的直流驱动器应怎样组态?另需说明的是放卷机的线速度是随着卷子的直径的变化而变化的,因而对线速度的要计算准确无误。&&&&[b]回答:[/b]如果拖动级也是卷取性质,这个方法是行不通的,必需要用PLC来控制才行。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:00:00 2507楼
请问590的控制电源的压敏电阻应该选择什么电压的?还有其它的要求吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:21:00 2508楼
为什么没有人帮我解决这个问题啊............大家好:我有一个问题希望帮我解决,我用590P控制电机正反转,用测速机反馈,A4输入,当正转启动时电位器在零位,电机却低速反转,增加给定转速变慢直至停止,继续便正转,而反向启动却没有这个现象,我将静止启动同时调节零阀值后现象消失,但是电机低速正转却有一段死区(由零阀值调节造成),这样无法满足低速加工要求,用电压反馈同样出现这个现象,电位器好的,在诊断A4里给顶零位时为0,调速器和电机测速机都是新的,还请各位高手指教谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:01:00 2509楼
&ln727:&&&&&&象你这种情况,可能是内部组态参数有错误,如果你的条件允许的话,恢复出厂值一次,再做一次系统自整定,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:56:00 2510楼
我公司一台欧陆590控制器(C型)故障显示反馈故障,经检查是控制板坏了,用另外一台的控制板替用就可以了,有那位会维修的,或者有此控制板出售的请联系我!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:45:00 2511楼
[b]问题:[/b]我叫缪海明,头一次接触欧陆590+&,我问一下,新出厂的590+调速器到现场肯定需要设置参数对吧?&我想问都需要设置什么参数?你可以给我一套完整的参数表吗?调速器型号为590P/1/UK/AN/0/230/041我再问一下,最后的041代表什么?我的Email&:&希望您能多给我些指点!&&&&&[b]回答:[/b]590P(或591P)/XXXX/XXX/XXXX/XX/XXX/XXXXX/XXX/XXX,每段代码的含义如表1&表1&订货编号&段号& 位数& 说&明&1& 普通产品(DC&Drive)& 590P:590+4Q&(四象限)&可逆型&591P:591+2Q&(二象限)&不可逆型&2& XXXX& 四位数确定直流侧额定最大输出电流& 0015=15A(结构1)&0035=35A(结构1)&0040=40A(结构2)&0070=70A(结构2)&A(结构2)&A(结构2)& A(结构3)&A(结构3)&A(结构4)&A(结构4)&A(结构4)&A(结构4)& A(结构5)&A(结构H)&A(结构H)&A(结构H)&A(结构H)&3& XXX& 三位数确定三相交流侧电源电压额定值& 220:110~220V(±10%)50/60HZ&500:220~500V(±10%)50/60HZ&600:500~600V(±10%)50/60HZ(只对结构4和5)&690:500~690V(±10%)50/60HZ(只对结构H)&4& XXXX& 四位数确定机械部件(包装标识和机构包装类型)& 起始两位(左面)&00&05&01~04以及&06~99第三位数&1&4&第四位数&0&1& 装备&标准欧陆装备&配电器用装备&用户指定的TBA(真方位测定仪)产品&机械外部样式&标准(IP20)保护面板装置&面板装置IP20带顶部风道(只对结构4)&操作面板&无操作面板&带操作面板(内嵌在6901中的面板)&5& XX& 两位字符确定用户界面使用语言& UK=英文& FR=法文& GR=德文& SP=西班牙文& IT=意大利文6& XXX& 三个字符确定所需反馈类型*& ARM=电枢电压反馈&AN=测速发电机反馈&ENW=编码反馈(导线传输信号)& ENP=编码反馈(塑料光纤传输信号)&ENG=编码反馈(玻璃光纤传输信号)&7& XXXX& 四位字符确定6055通讯类型& 0=无通讯模块&EI00=EIASCII/Bisync(RS485/422通讯协议)&PROF=Profibus通讯协议&LINK=LINK通讯协议&8& XXX& 三位字符确定辅助电源电压& 0=通用辅助电源V(±10%)50/60HZ(只适用于165A或以下和1200A或以上)&115=110V~120V(±10%)50/60HZ&220=220V~240V(±10%)50/60HZ&9& XXX& 三个字符表示工程特殊选项& 000=无特殊选项&&型号:欧陆直流调速器590C/591C&其格式为:590C(或591C)/XXXX/X/X/X/X/X/XX/XXX,每段代码的含义如表2&表2&订货编号&段号& 位数& 说&明&1& 普通产品(DC&Drive)& 590C:三相四象限(可逆型)直流调速器&最高额定输出电流720A&591C:三相两象限&(不可逆型)直流调速器&最高额定输出电流720A&2& XXXX& 四位数确定直流侧最大输出电流额定值& 0350=35A&0700=70A&A& A&A&A& A&A&A&3& X& 一位数确定三相交流侧输入电源电压额定值& 0:110V&1:115V&2:208V&3:220V& 4:240V&5:380V&6:415V&7:440V& 8:460V&9:480V&A:500V&4& X& 一位字符确定辅助电源电压& 0=110V&1=115V& 3=220V&4=240V&5& X& 一位字符确定用户界面使用语言& 0=英文& 1=预定& 2=法文& 3=德文& 4=意大利文& 5=西班牙文&6& X& 一位字符确定所需反馈类型*& 0=电枢电压反馈&1=测速发电机反馈&2=编码反馈(塑料光纤)& 3=编码反馈(导线传输信号)&4=编码反馈(玻璃光纤)&7& X& 一位字符确定6055通讯类型& 0=无通讯模块&1=(RS485/422通讯协议)&2=Profibus通讯协议&3=Profibus通讯协议&8& XX& 两位字符特殊选择(硬件部分)& 00=无特殊选项&01到99=特殊选项&9& XXX& 三位字符特殊选择(软件部分)& 000=无特殊选项&001到999=特殊选项&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:25:00 2512楼
&问题:&&我目前正在用二台欧陆590+做放卷运行和拖动运行,拖动级要配合前一级做同步运行,而放卷级要与拖动级保持恒张力,我们的方案是不用张力传感器,利用放卷级与拖动级之间的速度差来实现恒张力,请问放卷级的直流驱动器应怎样组态?另需说明的是放卷机的线速度是随着卷子的直径的变化而变化的,因而对线速度的要计算准确无误。&&&&回答:如果拖动级也是卷取性质,这个方法是行不通的,必需要用PLC来控制才行。&&&&&问题:我是准备用PLC来控制,但对欧陆590的组态不熟悉,如锥度计算,张力+补偿计算,转矩计算等不知能否用上,能怎样来设置和联接??&&&望指教!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:46:00 2513楼
谢老师您好:&&&&如果方便的话,请给我发一套资料来行吗?我的信箱
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:19:00 2514楼
石工:这个是什么报警SURTENS&INDUIT。出现这个报警的原因有那些
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:23:00 2515楼
石工:你能写一些590说明书里面故障报警没有的报警吗????????
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:05:00 2516楼
无法阻挡:&石工你好!&&&&我现在印尼,遇到一个590的机床,被老鼠咬断线,后来接上了。现在启动就显示“field&failed”,励磁失败,有什么办法?电机是7.5KW,看不到铭牌上的参数,我测量了G3和G4的电阻,大约在50多欧姆,这样说明电机的励磁线圈有问题吗?&&&&因为系统没有中文输入法,我想您也能够看懂我的意思!&&&&急切地盼望您的帮助,修好了我就可以回中国了!&&&&我着急啊!!请求帮助!!谢谢各位!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:54:00 2517楼
我把电机励磁修复后,低速运转正常,高速(950转/分)运行时合闸输出跳闸。不报任何故障信息,励磁控制方式为电流控制。弱磁启动未使用。请问大家何故?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:11:00 2518楼
我有SSD软件可以从590驱动器下载udp文件和mmi文件到电脑上,但是不能从电脑上传udp文件到驱动器上.当我上传时,驱动器的面板上一直显示RECEIVING,即使电脑上的软件关掉了也在显示.上传不能成功,是否有哪些需要特别注意的地方我忽略了呢?是否有哪个步骤是我在上传的过程中忽略了的呢?敬请赐教,不胜感激!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:00:00 2519楼
无法阻挡:&&&&&请测量一下实际励磁电流。另请告知你的590设置励磁电流值。建议检查一下控制器内部的励磁模块。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:28:00 2520楼
[color=#FF0000]不老视:你的590是不是扩容的?请你检查一下电流互感器,我也遇到过这样的问题,是电流互感器脱了一根线。[/color]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:21:00 2521楼
590&4象限调速器,电枢电压反馈,发现通电后,面板方向指示灯,正向和反向交替闪烁,求教各位?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:41:00 2522楼
&&&速度上升到36%后,无论速度指令在上升到多少,实际速度不再上升,36%以下调整正常,电流指令及反馈均被限制在40.8%,不能上升,电流在40.8%以下调速正常.增大励磁电流设定后2.4A至2.8A,速度&电流又能继续上升.原来相同的励磁,运行过48%的电流,正在运行出现此现象,那位能解释一下?&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:16:00 2523楼
下面引用由无法阻挡在&&16:36:00&发表的内容:  WEN&TI&JIE&JUE&LE&!&br&ZUOTIAN&WO&GEI&SHI&GONG&DA&…--------------------------------------------------------------------------------------------问题解决了!&&&&昨天我给石工打电话,他非常耐心地为我解答,让我测量触发电阻,当我拆开590面板准备测量的时候,惊奇地发现有几根线被老鼠咬断。好象是一个整流模块,4-6脚输入交流,8-2脚输出直流励磁电压到D3-D4。全部接好以后,一切正常!&&&&再次再次衷心感谢石英钟老师,真是好人啊!永远支持!!&&&&至于感谢在下“翻译”的那段,俺就不再“翻译”了,以免怡笑大方,哈哈。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:16:00 2524楼
无法阻挡:
 “field failed”一般是590内部检测出输出励磁电流过低时所报,我请你测量一下实际励磁电流和检查设定励磁电流的意思是排除误报警的可能,我所说的“控制器内部的励磁模块”就是你看到的“整流模块”,是一个可控整流桥,模块上面应该有内部线路图,此模块开路或未能被触发将会造成“field failed”故障。你现在的故障是模块连接线被老鼠咬断造成无励磁电流输出,倒是没有想到,呵呵。
恭喜你可以早日回到祖国怀抱!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:48:00 2525楼
石工:&&&&我前天换了一台590+725安的,今天一运行,没有加给定,就有电流和转速,并且转速是变化的,从0到3.5。急切得到你的回复。谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:09:00 2526楼
会不会是有干扰啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:17:00 2527楼
无法阻挡:你这种中国式英语看起来太让人吃力了,可不可以换一种大家比较容易看懂的.这里是&中国工控网&.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:58:00 2528楼
嘻嘻,昨天刚从天津回来,今早上线才知道《欧陆590在冷扎机的应用》被删除了,也不知道是为了什么?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:02:00 2529楼
“中国工控网”——我心中不可多得的好网站,你能告诉我这是为什么吗?我的心有点凉了!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:04:00 2530楼
是不是,你觉得我的文章技术太透明了?我做错了什么?都能告诉我吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:06:00 2531楼
近期发现590出现一种现象张力控制时会越来越慢,发现为传动轴承轻度故障,供大家参考
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:47:00 2532楼
欧陆590在冷扎机的应用怎么不见了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:02:00 2533楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:02:00 2534楼
&&问题:&&我目前正在用二台欧陆590+做放卷运行和拖动运行,拖动级要配合前一级做同步运行,而放卷级要与拖动级保持恒张力,我们的方案是不用张力传感器,利用放卷级与拖动级之间的速度差来实现恒张力,请问放卷级的直流驱动器应怎样组态?另需说明的是放卷机的线速度是随着卷子的直径的变化而变化的,因而对线速度的要计算准确无误。&&&&回答:如果拖动级也是卷取性质,这个方法是行不通的,必需要用PLC来控制才行。&&&&&问题:我是准备用PLC来控制,拖动级不是卷取性质。但我对欧陆590的组态不熟悉,如锥度计算,张力+补偿计算,转矩计算等不知能否用上,能怎样来设置和联接??&&&望指教!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:40:00 2535楼
&问题:我是准备用PLC来控制,拖动级不是卷取性质。但我对欧陆590的组态不熟悉,如锥度计算,张力+补偿计算,转矩计算等不知能否用上,能怎样来设置和联接??&&&望指教!!!回答:在我下面的文章上也许能帮到你的忙,可以先看看,有不明白的再说出来。/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=6192《欧陆590在冷扎机的应用》
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:50:00 2536楼
&&&&[b]问题:[/b]我前天换了一台590+725安的,今天一运行,没有加给定,就有电流和转速,并且转速是变化的,从0到3.5。急切得到你的回复。谢谢&&&&[b]&回答:[/b]这种情况干扰的可能性大点,你要确定地线有接好了吗?达到了对地电阻要求了吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:55:00 2537楼
谢工你好:我这里有两台590+驱动的主从控制的两台直流电机,主机速度给定由&PLC提供0-+10V电压加在主机驱动器A1,A4端子,主机A1,A7端子加在从机驱动器A1,A4端子提供从机速度给定,实现主从机速度一致前一段时间,从机电机电枢绕组匝间短路致使从机驱动器电源板上励磁交流端一线排插烧坏,用导线直连修好。更换从机电机后开机正常运转。几天后从机驱动器显示“FIELD&FAILED&跳闸。断电后从开机后正常,后来加减速时也出现此故障,断电后开机正常。最近此故障频繁出现。有时间隔十几分钟。有时间隔几小时。检查励磁及电枢接线均完好。励磁及电枢电压在运转时都无波动正常。三相进线电流不平衡,A相5.3A,B相6.1A,C相4.6A,不知是什么问题请帮忙分析一下?谢谢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:05:00 2538楼
石工您好,我想麻烦您给我发个欧陆软件,是6.02版的邮箱地址是:.cn.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:06:00 2539楼
还有两台驱动器都是用直流测速发电机反馈,发电机检测接线良好。运转时有30V电压。小弟实在搞不清楚怎么回事,请谢工帮忙分析一下。在这里先谢啦。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:37:00 2540楼
&&&谢工你好:我这里有两台590+驱动的主从控制的两台直流电机,主机速度给定由&PLC提供0-+10V电压加在主机驱动器A1,A4端子,主机A1,A7端子加在从机驱动器A1,A4端子提供从机速度给定,实现主从机速度一致前一段时间,从机电机电枢绕组匝间短路致使从机驱动器电源板上励磁交流端一线排插烧坏,用导线直连修好。更换从机电机后开机正常运转。几天后从机驱动器显示“FIELD&FAILED&跳闸。断电后从开机后正常,后来加减速时也出现此故障,断电后开机正常。最近此故障频繁出现。有时间隔十几分钟。有时间隔几小时。检查励磁及电枢接线均完好。励磁及电枢电压在运转时都无波动正常。三相进线电流不平衡,A相5.3A,B相6.1A,C相4.6A,不知是什么问题请帮忙分析一下?谢谢。&&&谢工你好:我这里有两台590+驱动的主从控制的两台直流电机,主机速度给定由&PLC提供0-+10V电压加在主机驱动器A1,A4端子,主机A1,A7端子加在从机驱动器A1,A4端子提供从机速度给定,实现主从机速度一致前一段时间,从机电机电枢绕组匝间短路致使从机驱动器电源板上励磁交流端一线排插烧坏,用导线直连修好。更换从机电机后开机正常运转。几天后从机驱动器显示“FIELD&FAILED&跳闸。断电后从开机后正常,后来加减速时也出现此故障,断电后开机正常。最近此故障频繁出现。有时间隔十几分钟。有时间隔几小时。检查励磁及电枢接线均完好。励磁及电枢电压在运转时都无波动正常。三相进线电流不平衡,A相5.3A,B相6.1A,C相4.6A,不知是什么问题请帮忙分析一下?谢谢。&还有两台驱动器都是用直流测速发电机反馈,发电机检测接线良好。运转时有30V电压。小弟实在搞不清楚怎么回事,请谢工帮忙分析一下。在这里先谢啦。主机45千瓦驱动器型号591P-1-UK-AN-0-0-0,从机7.5千瓦驱动器型号591P-1-UK-AN-0-0-0.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:43:00 2541楼
今天碰到一个故障,可逆轧机主电机突然跳闸,一检查C3,C5,B8,B9都正常有24V,只是D5,D6没输出,按分闸重新合闸又正常,开一会又一样跳闸,那位高手帮忙分析一下.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:07:00 2542楼
问题:我是准备用PLC来控制,拖动级不是卷取性质。但我对欧陆590的组态不熟悉,如锥度计算,张力+补偿计算,转矩计算等不知能否用上,能怎样来设置和联接??&&&望指教!!!回答:在我下面的文章上也许能帮到你的忙,可以先看看,有不明白的再说出来。/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=6192《欧陆590在冷扎机的应用》问题:《欧陆590在冷扎机的应用》的文章没找到,可能已被删了,我的邮箱为:发到我邮箱来好吗?谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:42:00 2543楼
石工你好:你好!能发590+中文说明书&&&&&&&&&&&谢谢!&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:48:00 2544楼
请问:我这里有个电机,维修后发热比较利害。我想降低电流使用,原来额定电流是700A。我想在590里把电流直接改为600A,不知这样有没问题。速度慢点没关系。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:39:00 2545楼
请问谢工:&&&&本单位有一台590C,用了一年多运转都正常,今天发现其显示器全部变成黑的,未启动运行其RUN灯也是亮的.不知是什么原因?&&&&谢谢!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:27:00 2546楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:46:00 2547楼
也许吧,我倒想另辟地方继续这个论坛,大家不防帮我推存几个网站。谢谢大家一直以来对我论坛的支持。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:21:00 2548楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:40:00 2549楼
谢工您好,我想麻烦您给我发个欧陆软件,是6.02版的邮箱地址是:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:00 2550楼
阿五:590上没有故障显示吗?你查一下中间继电器,如果继电器没有问题,那你看看主接触器的主触点是否有问题。