你好,问下,为何GPS测量复核控制点复核报告误差偏移老是在两米

汝城县城市防洪一期工程测量控制点复核报告;一、交接数据;设计单位交接桩时提供的测量控制点,一共四个,分别;F01X=Y=468156;F03X=Y=468028;F04X=Y=468047;二、复测结果;根据已有的控制点,我项目测量队对所有交接桩的坐标;1、布设加密控制点,进行距离、角度观测后
汝城县城市防洪一期工程测量控制点复核报告
一、交接数据
设计单位交接桩时提供的测量控制点,一共四个,分别为:F01、F02、F03、F04,其中F02点移交时已破坏。其他三个控制点坐标如下:[具体数据见附表一]
二、复测结果
根据已有的控制点,我项目测量队对所有交接桩的坐标进行了复测,复测过程如下:
1、布设加密控制点,进行距离、角度观测后平差
根据已交接控制点情况,本项目只能布设仅有一个连接角的附合导线,即以F04-F03为起算边,加密控制点布设导线,闭合到F01上,复测处理结果见附表二。从附表二得出:在X轴上的闭合误差:
''fx?xF01?xF01??0.119,在Y轴上的闭合差fy?yF01?yF01??0.021,算得导线闭合差为:fs?fx2?fy2?0.12。计算得相对闭合差
k?fs0.121??。 S0
一级导线允许闭合差为≤1,而二级导线闭合差允许闭合差15000
为≤1。根据工程测量规范,可知,本次加密导线控制网精度为10000
2、利用控制点间通视复测
考虑到F01、F03间能够互相通视,故分别以F01、F03建站,后视F03、F01、F04,然后复测控制点坐标,从而与交接数据进行对比。
①在F01建站,后视F03,复测F03坐标。
复测结果为F03:X=,Y=。可以知道F03的坐标在X方向上偏差为0.015;而在Y方向上偏差为-0.126;偏差超出允许范围。
②在F03建站,后视F01,复测F01、F04坐标。
复测结果为:
F01:X=,Y=,H=600.680。可以看出F01的坐标在X方向上偏差为-0.028;在Y方向上偏差为1mm,几乎可以忽略不计。
F04:X=,Y=,H=594.007。所测结果与交接数据几乎无误差。
③在F03建站,后视F04,复测F01、F04坐标。
复测结果为:F01:X=,Y=,H=600.674
F04:X=,Y=,H=594.011 上述结果显示F01的复测结果与交接数据在X方向上偏差为-0.025m,在Y方向上的偏差为0.044m;F04的复测结果与交接数据在X、Y
方向上的偏差分别为0.002m和0.002m。
根据上述复测结果,可以得出:
1、通过加密控制点观测,最后闭合到F01控制点上去的时候,在X方向上误差比较大,而Y方向上几乎可以不计。
因为交接的闭合控制点只有一个,只能进行边长处理,而不能对观测角进行平差处理,这样无法保证加密控制点的精度,从而无法保证施工测量的准确性。
2、根据各控制点间的观测,又发现复测控制点的差值不一致:有的控制点复测结果与交接数据相差不大,而有的又达到了-0.126m。
不过通过两次复测,可以判断F03、F04两个控制点没有发生偏移;而无法保证控制点F01是否发生移动。
考虑到此种情况,特报告业主、设计及监理单位,根据工程需要在F01附近再提供一个高精度控制网点;同时在引水工程附近加密两个高精度控制点,便于布设加密控制网,以保证工程施工测量的精度要求。
包含各类专业文献、各类资格考试、生活休闲娱乐、高等教育、中学教育、专业论文、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、控制点复核报告07等内容。 
 遂宁-资阳-眉山高速公路遂宁至资阳段 桥梁独立控制网 导线成果报告 导线成果报告 编制: 复核: 审核: 重庆交通建设(集团)有限责任公司 TJ1 项目部第 10 工区 ...  GPS测量控制点复核_建筑/土木_工程科技_专业资料。河北省南水北调配套工程石津干渠工程沧 州支线压力箱涵(衡水段) 土建施工第二标段 GPS 平面控制测量技术报告 ...  遂宁-资阳-眉山高速公路遂宁至资阳段 控制点复测成果报告 编制: 复核: 审核: 重庆交通建设(集团)有限责任公司 TJ1 项目部第 10 工区 2010 年 6 月 26 日 ...  控制点复测报告_建筑/土木_工程科技_专业资料。一、工程概况 1、工程总体概况...③高程控制网经内业检查、复核后,采用南方平差易进行严密平差 计算,按《国家...  GPS测量控制点复核_电力/水利_工程科技_专业资料。GPS测量控制点复核 XXX 水库浚深筑岛工程 测量控制点布网及复核方案实施 测量控制点布网及复核方案实施 XXX 水库...  16 武都引水灌区工程西梓干渠第九标段 控制点复测、加密成果报告 第 1 章 ...本标段控制点复核和加密工作自 2014 年 3 月 1 日开始,4 月 15 日完成...  基准点复核_建筑/土木_工程科技_专业资料。工程测量、定位放线控制点复核记录表...(m) 2 3 4 5 6 注:具体控制点内容详见后附工程成果报告(任务编号: ) ...  (四)采取的技术手段、方法及路线 1.项目复核时,项目区内有控制点的需采用原...分析规划设计工程量、变更工程量和报告工程量之 间的差异,明确复核重点,制定现场...  (潍坊码头工程)控制点复测成果报告_合同协议_表格/模板_实用文档。施工测量放线...公司内海栈道、沙滩栈道、 东码头修复工程的施工陆域控制点工作,请予查验复核。...}