概 述AFN5050是智能可编址的分布智能型火灾报警及联动控制器,它具有1~30 个智能回路,最大地址数5820 个。AFN5050通过了国家消防电子产品质量监督检测中心的检测,并通过国家消防电子产品质量认证委员会按ISO9001 进行的产品认证。第一章 控制器类产品特 性系统容量: AFN5050 最多可安装30 只回路板,每个回路板可连接194 个智能地址,其中模块地址数最多99 个,探测器地址= 194 -已使用模块地址数,AFN5050 的最大系统容量为5820 地址。智能特性AFN5050 支持FUANAWACS 早期燃烧报警算法,具有强大的运算处理能力和较快的报警速度。AFN5050可以根据需要对每只探测器的灵敏度进行调节,具有9级预警灵敏度和9级报警灵敏度。AFN5050 具有昼夜灵敏度模式,可以将白天的报警灵敏度降低,使夜间的报警灵敏度上升。AFN5050 具有漂移补偿算法,可以对温度、湿度、尘埃等环境缓慢变化对系统造成的影响进行补偿,保持对火灾的探测能力,避免误报警的发生。AFN5050 具有三级维护警告功能,当元器件损坏或探测器积累尘埃即将达到或超过允许极限时,发出故障告警。AFN5050 可以对采样数据进行数学平滑处理,从而可以有效的消除干扰和噪声的影响。AFN5050可以定时对探测器及模块进行自检,及时发现潜在的故障。AFN5050 具有自优化工作方式,自动学习环境的变化和火灾的模式,从而具有极高的灵敏度和极低的误报率。AFN5050 具有综合多元算法,在做出某一个探测器的报警决定时,可以同时参考相邻探测器的参数,这可以使得报警的灵敏度大幅度提高。1.1 AFN5050 火灾报警及联动控制器5AFN5050 可以通过FuanNet 构成大型报警网络,最大网络容量为1 0 0 个节点。AFN5050 可以安装8 组火灾显示盘,每组可以连接32 台火灾显示盘,共计256 台。AFN5050 可以选装AFN-MCU5 直接启停多线控制单元,构成联动型设备,根据国标的要求,AFN5050 一般配置6 组直接启停按钮及相应的输出触点,用户可以根据需要扩展直接启停按钮的数量。系统地址容量结构方式 壁挂式 立柜式或琴台式回路数 1~8 1~30地址数量 194~20AFN5050 的元器件全部由世界知名厂商提供,全部元件经过严格的筛选和老化,PCB 采用表面贴装工艺,在严格控制的自动化生产线制造,经过严格的测试和评审,保证产品的质量符合国家标准和从严制定的赋安内部控制标准的要求。AFN5050采用特殊制作的硅胶按键,接触可靠,手感良好。AFN5050 的机箱使用电解钢板制作,喷涂金属烤漆,光洁美观、经久耐用。使用特点AFN5050 采用全中文320X240 像素LCD 显示,自带CCFL 背光,可以分类显示及查看火警、故障、联动、屏蔽等信息,可以按照设备种类进行查询,AFN5050 提供中文对话框、下拉菜单、系统热键和在线帮助,操作十分方便。AFN5050 支持单人步行探测器编程,进入探测器编程状态之后,可由一个调试人员手持编程磁铁,分别触发探测器的编程开关,将地址编码信息写入探测器。AFN5050 配置高速热敏打印机,可编程设置打印模式,实现优先打印和分类打印,可以选择实时打印和手动打印。AFN5050 支持计算机图形显示和控制,可以通过RS232 与PC 连接,将数据传送到PC 进行显示,也可以利用PC 对AFN5050 进行操作。可扩展特性AFN5050 内置总线控制通讯协议,可以使用RS485 通讯口及专用电缆与AFN5058灭火联动控制装置连接,组成火灾报警及灭火联动控制系统。AFN5050 支持FuanNet 通讯协议,可以使用AFN-M1221网络接口模块将多台AFN5050及其兼容的火灾报警控制器以及计算机等连接在一起,组成小区和城市火灾报警网络。AFN5050 可以扩展AFN-16L8K 键控单元,利用键控单元面板上的按键启动连接在AFN5050总线上的模块,实施灭火联动。AFN5050 可以扩展AFN-8Rc 或AFN-8Rx输出单元,当火灾发生时,启动输出单元上的继电器输出触点,实施灭火联动。工艺特点AFN5050 采用结构化设计,1 9 英寸面板方式,可以方便的装入符合19 英寸标准的机箱,使系统的扩展和维护十分方便。6AFN5050 内置IC 卡读写系统,可以通过IC 卡对系统进行编程、数据备份、操作授权。AFN5050 具有三种编程模式,可以使用RS232通讯口和专用电缆,将PC 与AFN5050 连接,利用赋安提供的专用软件,对AFN5050 进行编程;也可以利用专用软件在PC上对系统进行编程,将编制好的程序写入IC 卡,之后将IC 卡插入AFN5050,实现离线编程;也可以利用AFN5050面板上的键盘和LCD 显示屏上的提示,对其进行现场编程。AFN5050 具有事件记录功能,可以自动记录最后发生的900 次事件。AFN5050具备故障屏蔽功能,可以选择对回路、单一地址进行屏蔽,此功能将大大的方便系统调试和日常维护工作。技术参数7产品代号 AFN5050检测型号 JB-L16BZ2-AFN5050检测标准 GB4717-93 《火灾报警控制器通用技术条件》GB 《消防联动控制设备通用技术条件》检测报告编号 认证标准 ISO9001-GB/T19001认证证书编号 结构型式 面板式主电源 AC220V(-15% ~ +10%)、50Hz直流电源 DC24V ± 10%后备电池 DC24V-15Ah(8 回路)。功率消耗 监视状态:25W/8 回路,报警状态:35W 。环境温度 -10℃~50℃环境湿度 20%~95%(RH)总线长度 大于1500m, 可分配支线,应使总线环路电阻小于40 欧姆。回路容量 可连接194 个智能地址。非编码设备 每回路可连接不超过200 只非编码设备。显示盘容量 系统最多可连接8 个火灾显示盘回路,每回路可连接32 个显示盘。通讯接口 系统具有一个RS232 和两个RS485 标准通讯接口。输出触点 系统具有6 组直接启停无源输出触点,可以6 组为单位进行扩展。火警触点 一组单刀双掷无源输出触点。显示界面 全中文320X240 像素LCD 显示,自带CCFL 背光。打印机 安装微型快速热敏打印机系统构成图8端子接线说明:G1~G8、S1~S8 接1~8 回路总线S 端为正极,G 端为负极VGND 、V24 接24V 输出(可复位)FIR-K 、FIR-D 火警继电器输出HGND 、+24V 接24V 输出(不可复位,一般接显示盘)FK1~FK6 接应答输入信号ZD1~ZD6 、ZK1 ~ZK6 六组多线直接控制输出ZGND 、Z24V 多线控制24V 输入(外控设备用)A A 1、B B 1 接回路板(内部使用)A A 2、B B 2 显示盘接口(RS485)A A 3、B B 3 接网络接口模块或下位机(AFN5058、AFN5041)使用接线9AFN5058 是依据中华人民共和国国家标准GB1 6 8 0 6 - 1 9 9 7 《消防联动控制装置通用技术条件》和G B 4 7 1 7 - 1 9 9 3 《火灾报警控制器通用技术条件》设计及制作,并通过了中国消防电子产品质量监督测试中心依据以上两部国家标准进行的委托检验和认证检验。A F N 5 0 5 8 的设计、开发、生产、安装、服务等过程已经被纳入赋安依据ISO9001国际质量标准制定的工厂质量保障体系之内,并且通过了I S O 9 0 0 1 产品质量认证。AFN5058 可以同时满足国家标准《火灾自动报警系统设计规范》和《高层建筑防火规范》提出的各项报警灭火联动控制要求。AFN5058 采用标准的19 英寸面板式结构,各单元在结构上相对独立,可以方便地安装于各种符合19 英寸标准的柜式、琴台式机箱之内,用户可以将本机的部分单元装入自己原有的其它控制设备的机箱之内,充分满足用户的个性化需求。A F N 5 0 5 8 具有自动控制功能,可以通过R S 4 8 5 通讯口与火灾报警控制器连接,接收控制器传来的火警信息,也可以通过本机输入单元接收火灾探测器、消火栓按钮、水流指示器、防火门阀1.2 AFN5058 的主要特点和功能概 述AFN5058灭火联动控制装置是一种智能可编程的火灾灭火控制器。它能够满足消防规范对各种重要设备的直线控制并接收显示其动作信号的要求。AFN5058通过了国家消防电子产品质量监督检测中心的检测,符合国家标准《火灾报警控制器通用技术条件GB4717-93》,并通过国家消防电子产品质量认证委员会按ISO9001 进行的产品认证。特 点AFN5058 具有手动控制功能,操作人员可以操作本机面板上的按键,启动或停止灭火联动设备。A F N 5 0 5 8 具备“单键操作”模式,在手动状态下,按下本机面板上的一个启动按键,即可启动一个或一组关联的灭火设备。A F N 5 0 5 8 支持“直线连接”方式,国家标准《高层建筑防火规范》要求在控制重要的灭火设备时,应当采用“直线连接”方式;因此本机输出继电器的触点通过一对导线直接连接到灭火联动设备,采用直线连接的方式控制联动设备的启动和停止。AFN5058 可以通过RS485 通讯口将本机的信息向上传送到火灾报警控制器,操作人员可以利用本机面板上的启动按键,控制连接在火灾报警控制器回路总线上的控制模块或监控模块,从而间接启动灭火联动设备。AFN5058 可以通过RS485 通讯口接收火灾报警控制器传来的信号,将指定的探测器、模块或中继器的火警以及动作状态用LED指示灯直观地显示在本机面板上,也可以将本机输入单元接收到的火警信号、联动反馈信号和状态信号通过LED 指示灯显示在面板上。AFN5058 具有线路故障监视功能,所有与本机连接的外部导线随时都处于监视之下,一旦外部线路发生断路或短路故障,本机将发出声光故障警报,同时在中文LCD 显示器上指示故障发生的部位。报警开关等传来的火警信息,收到的火警信息经过系统管理单元处理之后,自动启动相关的联动设备。10的全部功能。AFN5058 具有事件记录功能,可以自动记录与本机有关的各种事件,包括火警、故障、联动、反馈、按键操作以及相关事件发生的时间,事件记录可以作为系统维护和事件调查的依据。AFN5058 内置打印机驱动程序,可以选装热敏打印机,用于输出事件记录,可以编程设定打印方式,选择打印全部事件记录或部分事件记录。AFN5058 采用分布智能结构,各个单元内置专用智能芯片,执行数据分析、火灾判断、故障判断、数据通讯以及灭火联动程序,各个单元之间采用R S 4 8 5 总线连接,任何一个单元发生故障,不影响其它单元的正常工作,从而达到控制集中、风险分散的目的。板上的旋钮,可以在三种状态之间切换,在“自动”状态下,一旦接收到火警信息,可以自动启动灭火联动设备,同时也可以操作面板上的按钮,手动启动灭火联动设备;在“手动”状态下,只能通过操作面板上的按钮启动联动设备;在“禁止”状态下,不管任何操作均不能启动联动设备。AFN5058 必须经过编程方可使用,编程工作主要是为了建立系统内各个输入、输出、显示之间的关联和映射关系,以及火灾发生时的联动程序,编程工作必须在P C 上借助专用的编程软件完成,A F N 5 0 5 8 具有“自动”、“手动”以及“禁止”三种状态的转换功能。通过系统控制单元面编程之后生成本机专用的应用程序,可以使用专用电缆,通过R S 2 3 2 通讯口将P C 与本机连接,把应用程序输入本机,也可以在P C 上安装I C 卡写入器,先将应用程序写入I C 卡,然后由工作人员将I C 卡插入本机内置的专用IC 插口,间接将应用程序输入本机。AFN5058 灭火联动控制柜11AFN5058 具有传统n+1 线制火灾报警控制器的全部功能。AFN5058 具有事件记录功能,可以自动记录与本机有关的各种事件,包括火警、故障、联动、反馈、按键操作以及相关事件发生的时间,事件记录可以作为系统维护和事件调查的依据。AFN5058 具有传统n+1 线制火灾报警控制器技术参数及参数A F N 5 0 5 8 组成单元见下表。序 号 名 称 型 号 用 途1 系统管理单元 AFN-SMU2 输入单元 AFN-8Ix3 输出单元 AFN-8Rc4 输出单元 AFN-8Rx5 键控单元 AFN-16L8K6 显示单元 AFN-16L7 电源单元 AFN-FDxA8 打印机单元 AFN-FRP9 琴台式标准机箱 AFN-FJT10x编程、通讯、故障监控、显示、事件记录火警、状态、反馈信号输入强电控制或需要无源触点输出的场合弱电控制,广播扬声器控制手动启动或停止联动设备火警、反馈和重要设备状态显示供电、充电、备电输出事件记录(选配)安装各个功能单元(选配)AFN5058 灭火联动系统的构成方案AFN5058 采用结构化设计,根据用户的不同使用要求,可以有多种不同的组合,为此,设计者提供了三种比较典型的方案,用以说明使用本机构成灭火联动系统的方法,用户可以在此基础上进行变化, 使其更加符合使用要求。AFN5058 的灭火步骤原理见附图。方案一 AFN5058 单独成为系统,通过扩展键控单元,实现“单键控制”,方便快捷的启停联动设备,符合操作者的使用习惯。说明:输入单元、输出单元的总数最大为3 2 。方案三 将AFN5058 与赋安公司生产的火灾报警控制器AFN5050、AFN100、AFN80 联合使用,通过AFN5058的键控单元控制接在控制器回路中的模块从而控制消防联动设备。方案二 本方案的目的是将AFN5058 与其它制造商生产的火灾报警控制器联合使用,控制器收到报警信号后通过标准的RS-485 接口将信号传送到AFN5058,通过AFN5058的输出单元自动控制消防联动设备。产品代号 AFN5058检测标准GB《火灾报警控制器通用技术条件》GB《火灾联动控制器设备通用技术条件》检测型号 JB-LGD-AFN5058检测报告编号 国家消防电子产品质量监督检验中心认证标准ISO9001-GB/T19001《质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》认证证书编号 中国消防产品质量认证委员会输入电源 AC220V输出电源 DC24V内部总线方式 RS485外部通讯接口 RS232(连接PC)外部通讯接口 RS485(连接火灾报警控制器)外部通讯接口 RS485(连接其它设备)此时本机可以实现全部灭火联动设备的手动控制和消火栓泵、消防电梯等公共设备的自动控制。12AFN5058 的灭火步骤原理13系统管理单元(A F N - S M U )系统管理单元是AFN5058 的核心单元,作为系统的管理中心,它内置专用C P U 智能芯片,采用三色背光中文液晶显示器,硅胶按键,具有多个RS232 和RS485 通讯接口、I C 卡接口、打印机接口等,本单元是本机的必配单元。系统管理单元采用标准的19 英寸面板式安装结构,高度3U。主要单元介绍系统管理单元的面板布置图1234567891 01 11 21 3 14①. 液晶显示屏②. 烤漆面板③. 下翻页键④. 确认键⑤. 上翻页键⑥. 消音键⑦. 自控键⑧. 功能键⑨. 手动/ 自动切换键⑩. 复位键.禁止/ 允许开关.键盘锁.IC 卡插口1 4 .安装孔131211系统管理单元的端子示意图计算机接口RS232 口连接PCRS485 口连接火灾报警控制器RS485 口连接本机各单元IC 卡接口热敏打印机接口14输入单元(A F N - 8 I x )本单元主要用于监视各种报警和动作反馈信号,内置专用CPU 智能芯片,通过RS485 通讯口与系统管理单元通讯,将接收到的各种报警及反馈信号传送到系统管理单元。输入单元采用插件式结构,被牢固地安装在标准19 英寸的副机箱内,所有的接线端子全部安装在副机箱的后面板上。15输入单元的端子布置及连接方法输出单元(A F N - 8 R x )本输出单元主要用于使用弱电输出控制的灭火联动设备,内置专用CPU 智能芯片,通过RS485 通讯口接收系统管理单元发出的的动作命令,利用输出继电器触点闭合,控制输出联动信号。输出单元采用插件式结构,被牢固的安装在标准的19 英寸副机箱内,所有的接线端子全部安装在副机箱的后面板上。输出单元(A F N - 8 R c )本输出单元主要用于控制系统中使用强电为动力的灭火联动设备,也可以用于通过无源触点闭合控制的弱电设备,本单元内置专用CPU 智能芯片,通过RS485 通讯口接收系统管理单元发出的动作命令,驱动相关的继电器,使其触点闭合,控制启动或停止联动设备。输出单元采用插件式结构,被牢固的安装在标准的19 英寸副机箱内,所有的接线端子均安装在副机箱的后面板上。16键控单元(A F N - 1 6 L 8 K)采用“单键操作”方式,只需轻触面板上的硅胶按键,即可启动或停止相应的联动设备。内置专用CPU 智能芯片,可以将按键的动作信息编码,通过RS485 通讯口传送到系统管理单元或火灾报警控制器,可以启动输出单元上的继电器,也可以启动连接在火灾报警控制器回路总线上的控制模块或监控模块。可以通过系统管理单元上的允许/ 禁止开关,允许/ 禁止键盘操作。当按键按下时,本工作单元的“启动”灯点亮,当相应的联动成功,输入单元接收到联动反馈信号时,本工作单元的“动作”灯点亮,当被控制设备不具备联动反馈功能时,可以通过编程将本工作单元的两个指示灯同时定义为“启动”灯,当按键按下时,两个灯同时点亮。可以通过编程将按键设定为“乒乓”键模式,即第一次按下按键,关联的继电器触点闭合,再一次按下该按键,继电器触点断开。A F N - 8 R x 输出单元端子及外部设备接线方法17可以通过编程将两个工作单元的按键设定为“互锁“方式,其中一个按键按下启动关联的继电器,另外一只按键按下,复位关联的继电器。键控单元采用标准的19 英寸面板式安装结构,每个高度3U 的面板最多可以安装4 个AFN-16L8K键控单元,每个高度2U 的面板可安装2 个AFN-16L8K 键控单元。键控单元的面板布置见下图123453U 面板图①. 动作灯②. 烤漆面板③. 启动灯④. 启动键⑤. 安装孔①. 动作灯②. 烤漆面板③. 启动灯④. 启动键⑤. 安装孔123452U 面板图显示单元(A F N - 1 6 L )内置专用CPU 智能芯片,可以通过RS485 通讯口接收由火灾报警控制器送来的火警或设备状态信号,将火灾探测器、模块的报警和工作状态用LED 指示灯方便直观的显示在面板上。可以将本机输入单元接收到的火警信号或联动反馈信号用LED 指示灯显示在面板上。AFN-16L 显示单元由16 只可编程LED 指示灯组成。L E D 指示灯可直观地指示设备名称、位置信息。显示单元采用标准的19 英寸面板式安装结构,每个高度为2U 的显示面板最多可以安装4 个AFN-16L 显示单元。18123①.LED 指示灯 ②.烤漆面板 ③.安装孔显示单元面板布置图AFN5058 灭火联动系统的构成方案一19AFN5058 灭火联动系统的构成方案二20AFN5058 灭火联动系统的构成方案三21AFN100 具备故障屏蔽功能,此功能将大大的方便系统调试和日常维护工作。使用特点AFN100采用三色背光中文字符式LCD显示,可以分类显示及查看火警、故障、联动、屏蔽等信息。AFN100可以选择配置AFN-FRP3热敏打印机单元。AFN100支持单人步行探测器编程,进入探测器编程状态之后,可由一个调试人员手持编程磁铁,分别触发探测器的编程开关,将地址编码信息写入探测器。AFN100支持计算机图形显示和控制,可以通过RS232 与PC 连接,将数据传送到PC 进行显示,也可以利用PC 对AFN100 进行操作。概 述AFN100 火灾报警控制器是一种智能可编址的火灾报警控制器。系统形式为分布智能,与其配套的探测器、输入输出模块均含有CPU.AFN100 通过了国家消防电子产品质量监督检测中心的检测,符合国家标准《火灾报警控制器通用技术条件GB4717-93》,并通过国家消防电子产品质量认证委员会按ISO9001 进行的产品认证。特 性AFN100 火灾报警控制器内置微处理器和专用FUANAWACS 算法软件,具有现场数据采集和分析、偏移补偿、故障自诊断、现场测试和简单编程功能,即时数据、历史数据、出厂数据和维护信息保存在探测器内部的存储器之内,掉电不丢失;AFN100适用于容量不大的系统。智能化特性AFN100 支持FUANAWACS 早期燃烧报警算法,具有强大的运算处理能力和较快的报警速度。AFN100可以根据需要对每只探测器的灵敏度进行调节,具有9 级预警灵敏度和9 级报警灵敏度。AFN100具有漂移补偿算法,可以对温度、湿度、尘埃等环境缓慢变化对系统造成的影响进行补偿,保持对火灾的探测能力,避免误报警的发生。AFN100具有三级维护警告功能,当元器件损坏或探测器积累尘埃即将达到或超过允许极限时,发出故障告警。AFN100可以对采样数据进行数字平滑处理,从而可以有效的消除干扰和噪声的影响。AFN100可以定时对探测器及模块进行自检,及时发现潜在的故障。AFN100 具有自优化工作方式,自动学习环境的变化和火灾的模式,从而具有极高的灵敏度和极低的误报率。AFN100 内置IC 卡读写系统,可以通过IC 卡对系统进行编程、数据备份、操作授权。AFN100 具有三种编程模式,可以使用RS232通讯口和专用电缆,将PC 与AFN100 连接,利用赋安专用编程软件,对AFN100 进行编程;也可以利用专用软件在PC上对系统进行编程,将编制好的程序写入IC 卡,之后将IC 卡插入AFN100,实现离线编程;也可以利用AFN100 面板上的键盘和LCD 显示盘上的提示,对其进行编程。AFN100具有事件记录功能,可以自动记录最后发生的100 次事件。1.3 AFN100 火灾报警控制器22工艺设计AFN100 采用结构化设计,19 英寸面板方式,可以方便的装入符合19 英寸标准的各种机箱,使系统的扩展和维护十分方便。AFN100 的元器件全部由世界知名厂商提供,关键元件经过严格的筛选和老化,PCB 采用表面贴装工艺,在严格控制的自动化生产线制造,出厂产品经过严格的测试和评审,保证产品的质量符合国家标准和从严制定的赋安内部控制标准的要求。AFN100 采用特殊制作的硅胶按键,接触可靠,手感良好。AFN100 的机箱使用电解钢板制作,喷涂金属烤漆,光洁美观、经久耐用。扩展特性A F N 1 0 0 内置总线控制通讯协议,可以使用RS485通讯口及专用电缆与AFN5058灭火联动控制装置连接,组成火灾报警及灭火联动控制系统。分型产品AFN100采用19英寸标准面板式结构机箱,按照地址容量的不同分为8 种机型,详见下表,AFN100可以根据用户的要求装入深圳赋安制造的标准立柜式机箱和标准琴台式机箱,甚至装入用户自备的19 英寸标准机箱。的火灾报警控制器以及计算机等连接在一起,组成小区和城市火灾报警网络。AFN100 支持FuanNet 通讯协议,可以使用AFN-M1221 网络接口模块将多台AFN100 及其兼容23项 目 规 格技术参数AFN100 分型产品表分型产品型号 最多模块地址数 总 地 址 数 机 箱 形 式AFN100/32 16 32 标准AFN100/64 32 64 标准AFN100/96 32 96 标准AFN100/128 64 128 标准AFN100/192 64 192 标准AFN100/256 64 256 标准AFN100/320 99 320 标准AFN100/384 99 384 标准产品代号 AFN100检测型号 JB-QBZ2-AFN100检测标准 GB4717-93 《火灾报警控制器通用技术条件》检测报告编号 认证标准 ISO9001-GB/T19001认证证书编号 结构型式 面板式主电源 AC220V(-15% ~ +10%)、50Hz直流电源 DC24V ± 10%后备电池 DC24V-6.5Ah功率消耗 监视状态:5W,报警状态:9W环境温度 -10℃~50℃环境湿度 20%~95%总线长度 大于1500m,可分配支线,应使总线环路电阻小于40 欧姆回路容量 1 - 2 个回路,每回路地址数为194 ,单机最大容量388 个地址。非编码设备 可连接不超过200 只非编码设备显示盘容量 可连接32 个显示盘通讯接口 系统具有一个RS232 和两个RS485 标准通讯接口输出触点 系统具有3 组直接启停无源输出触点火警触点 一组单刀双掷无源输出触点显示界面 红黄绿三色背光中文液晶显示屏打印机 可以选择安装微型快速热敏打印机24AFN100 机箱尺寸及安装孔距接线端子图端子接线说明:1# 接线端子板: L1+、L1-L 2 +、L 2 -V24V、VGNDFIR-JD 、FIR-JKA A 2、B B 2A A 3、B B 32 # 接线端子板: JD1JK1JB1JD2~JD3JK2~JK3JB2~JB3V24V、VGND接回路总线接回路总线接24V 输出火警继电器输出接网络接口模块或上位机显示盘接口(RS485)直线控制输出(公共)直线控制输出(常开)直线控制输出(常闭)与JD1 相同与JK1 相同与JB1 相同接24V 输入25系统构成261.4 AFN80 火灾自动报警控制器性 能AFN80 火灾报警控制器符合国家标准GB4717《火灾报警控制器通用技术条件》的要求。采用赋安专利FUANAWACS 智能火灾识别软件,可以早期发现火灾,也可以对环境变化带来的影响进行自动补偿。先进的设计技术和精湛的工艺,使AFN80 高可靠、易安装、易使用、体积小、重量轻。通过报警总线可以与赋安生产的各种智能探测器和模块配合使用,也可以与盛赛尔公司生产的智能探测器配接。通过接口扩展技术,AFN80 可以转变成8 回路N+1 制式的火灾报警控制器,与各种开关量火灾探测器连接,每回路最多可并联2 0 只开关量探测器。可以与赋安生产的AFN-M1221 网络模块连接,组成大型火灾报警系统。产品的设计、制造、检验和售后服务过程符合ISO9001 质量管理标准。?技术参数概 述AFN80火灾报警控制器是智能型火灾报警及联动控制器,它具有1 个智能回路或者8 个常规探测回路,具有最多192 个智能编址点。最适合应用于酒店、工厂、住宅社区、高档别墅、娱乐场所等各类民用建筑。序号 型 号 N+1 回路数 编码地址数1 AFN80/8 82 AFN80/32 323 AFN80/64 644 AFN80/96 965 AFN80/128 1286 AFN80/192 192分型产品主机编号 AFN80外形尺寸 364X250X88重 量 3.5kg(不含电池)工作温度 -10℃~50℃工作温度 &95% (40℃)工作电源 AC220V 50Hz备用电源 DC24V 1.2Ah 铅酸蓄电池人机界面中文122×32 点阵液晶,硅胶键盘,2 组直接起停按键,二级操作密码。控制输出1组火警输出触点,2组可手动控制输出触点。8路可编程有源控制输出( 24V ,100mA)。27系统构成示意图( 常规模式)AFN80 机箱尺寸及安装孔距系统构成示意图( 智能模式)28使用接线( 常规模式)1#输出1回路2#输出2回路C24V AGND3#输出3回路4#输出4回路C24V AGND5#输出5回路6#输出6回路C24V AGND7#输出7回路8#输出8回路+24V AGNDBGND JB2JD2 JK2JD1 JK1FIR-JB JB1FIR-JD FIR-JK端子标号标号说明1回路-8回路 1-8回路接口正极1#输出-8#输出 1#-8#有源输出负极C24V受控24V电源输出正极,也是有源输出的(公共)正极AGND 1-8回路接口负极+24V 电源直接输出正极BGND 受控24V电源或+24V电源输出负极JB1、JB2 1号、2号设备继电器输出常闭触点JD1、JD2 1号、2号设备继电器输出公共触点JK1、JK2 1号、2号设备继电器输出常开触点FIR-JB 火警继电器输出常闭触点FIR-JD 火警继电器输出公共触点FIR-JK 火警继电器输出常开触点使用接线( 常规模式)接线端子端子标识外部线路接手报或探测器终端器回路输出部分接线示意图1回路2回路3回路4回路5回路6回路7回路8回路AGND29接线端子及接线示意图(智能模式)端子接线说明:A + 、A -AA、BBC24V、AGND+24V、BGNDFIR-JBFIR-JDFIR-JKJD1JK1JB1接回路总线网络模块接口(R S 4 8 5 )可复位24V 输出不可复位24V 输出火警继电器输出(常闭)火警继电器输出(公共)火警继电器输出(常开)控制输出( 公共)控制输出( 常开)控制输出( 常闭)30JK-QB-Q8火灾报警气体灭火控制器是依照国家标准GB 和行业标准GA61-93,并结合实际应用,采用最新微电脑技术和抗干扰技术设计。主要应用于C O 2 、高倍速、低倍速等气体灭火自动控制系统。概 述* 以多线方式连接外部火灾探测器、紧急按钮、反馈元件和驱动装置,系统安全可靠。* 该控制器有四组或二组独立的火灾检测和灭火控制输出。* 每区有二个火警检测回路,声光报警、封闭、喷放等控制输出。* 在自动方式下,当防护区发生火灾时,报警控制器发出火灾报警信号指示该区火灾,并实现联动,经过30 秒(可调)疏散延时后,输出关闭防护区的通风、空调及非消防电源的控制信号(封闭信号),再10秒钟后输出喷放控制信号,并接收反馈信号,指示封闭、喷放动作状态。1.5 JK-QB-Q8 火灾报警气体灭火控制器特 点璃,启动灭火系统。* 在任何时候,按下报警控制器上的紧急启动按键或按下现场的紧急启动按钮的面板玻璃,将启动灭火系统。* 在喷放控制信号输出之前的任何状态下,按下报警控制器上的紧急停止按钮或按下现场的紧急停止按钮的面板玻璃,系统将不会输出喷放信号。* 用于各种工业或民用建筑的重要防火部门。二、主要技术指标* 在手动方式下,火灾发生时,报警控制器只发出火灾报警信号不产生联动,由值班人员确认火警后,按下报警控制器上的紧急启动按键或按下现场的紧急启动按钮的面板玻外形尺寸 480×480×150重 量 15Kg工作温度 -10℃~50℃工作湿度 &95% (40℃)主电源 AC220V 50Hz备用电源 DC24V 6.5AH触点容量 DC24V @1A通信口 一个RS232 接口整机监视功能 &10 W检测控制分区 四个区/二个区31系统构成示意图接线端子图321.6 AFN-FXxx 系列楼层显示盘概 述AFN-FXxx 系列楼层显示盘是与AFN-100、AFN-5050 配套使用的楼层火灾报警装置,由以下产品组成:AFN-FX01 字符式LCD 楼层显示盘AFN-FX02 图文式LCD 楼层显示盘AFN-FX04 地图式LED 楼层显示盘特 性* 通过RS485 与控制器连接。控制器的一个RS485 接口最多可连接32 台AFN-FXxx系列楼层显示盘,显示采用串联方式接入控制器。* 可通过编程设定报警地址接收范围。* 低功耗设计,通过控制器提供DC24V工作电源。* 具备本机故障检测和报警功能。* 内置一只火警继电器。AFN-FX01 特性* 红、黄、绿三色背光L C D 显示,显示直观。(红色背光显示火警信息,绿色背光显示联动信息,黄色背光显示故障信息。)* 具备实时时钟,可记录报警时间。AFN-FX02 特性* 采用大屏幕图文点阵式LCD 显示屏。* 中文简体、中文繁体、英文三种显示文字可供选择。* 显示内容丰富。可显示报警地址的编码信息(回路―地址)、地址信息(栋、防火区、楼 层、房间)、设备信息(离子、光电、感温等),还可以显示用户自定义的文字信息。* 用户可为报警地址添加自定义的文字信息,帮助值班人员迅速了解报警位置。例如可通过添加自定义信息,使‘1 回路1 号’报警显示为‘2 0 层总经理室’报警。AFN-FX04 特性* 在平面图上直接指示报警地址的位置,直观实用。* LED 配置方式灵活,现场调整方便。注:AFN-FX04 需要由用户提供平面图进行定制。技术参数接线图AFN-FX0x 主板A A 1、BB1 接上一个显示盘,A A 2、B B 2 接下一个火警触点(阻性负载)温度范围 -10~+50℃温 度 10%~95%RH331.7 AFN-FR4000 计算机图形报警控制系统概 述AFN-FR4000 计算机图形报警控制系统由AFNFR4000H硬件装置及AFN-FR4000S 监控软件组成。可以连接AFN80、AFN100 、AFN5050 火灾报警控制器和AFN5058 灭火联动控制装置,接收它们发来的信息,并以文字及图形的方式显示在计算机的监视器上,具有显示直观,信息量大的特点。可以操作计算机的键盘和鼠标控制A F N 1 0 0 、AFN5050 和AFN5058 所连接的设备。也可以通过多媒体触摸屏进行同样的操作。特 性* 基于WINDOWS95/98 平台设计。* 分级显示报警地址的具体位置。可以小区平面图方式显示报警建筑物,或者以立面图方式显示报警建筑楼层,或者以平面图方式显示报警地址的具体位置。* 具有声光报警功能。* 可以在平面图上直接对消防设备进行启、停控制,并显示设备当前状态。* 可以设置完全类似于传统灭火控制柜的模拟控制面板,通过计算机图形按钮和图形指示灯的方式进行手动操作。* 直接支持AutoCAD R12/R13/R14 绘制并转换输出的DXF 格式图形文件。* 具有强大的时间捕捉记录功能,并可按事件类型、事件发生日期进行过滤查询、打印。* 支持平面图显示比例的伸缩变化、窗口切换等功能。* 具有打印功能,可实时打印报警事件,也可随时打印历史报警事件和重要的软件操作事件还可打印平面图。赋安编号 AFN-FR4000H1 AFN-FR4000H2主 机 联想电脑 EVOC 研祥工控处 理 器 Intel CPU Intel CPU内 存 64MB 以上 64MB 以上硬 盘 20GB 以上 20GB 以上软 驱 1.44MB 1.44MB光 驱 50 倍速 -机 箱 ATX 商业机箱 IPC810 工业机箱显 示 器 LX-PLCD屏幕尺寸 17 英寸 15 英寸最大解析度 1280 ×
× 768打 印 机 EPSON LQ300-K打印宽度 80 列(10cpi)打 印 纸 拷贝纸不间断电源 山顿UPS-600C备电工作时间 30 分钟34AFN-FR4000 部分功能介绍AFN-FR4000 具有强大的现场编程功能,用户可以在计算机上根据提示,使用日常的工程语言进行现场编程。用户可以根据自己的习惯,在计算机上自己设计制作联动控制柜(模拟)。通过模拟的联动控制柜操作显示界面,用户可对联动设备直接进行手动启、停控制,并将设备运行状态以模拟指示灯的形式进行显示。AFN-FR4000 接收到控制器发送的火警、故障、联动信息后,既可以图形方式显示报警地址,也可以文字方式显示报警地址。使用快捷键可自由切换窗口。* 独特的‘图层与设备’信息栏可完整地一览系统中包含的所有图层和每个图层中的设备,更可在信息栏内立即观察到图层内的报警设备及报警类型。双击任一图层或设备的标题,即可打开图层或设备所在图层。信息栏可以被关闭以便平面图观察。产品组成AFN-FR4000 计算机图形报警控制系统软件、主机、打印机、彩色显示器、U P S 供电电源、硬件WATCHDOG。35
回答者:邹良东
Mail: Copyright by ;All rights reserved.}

我要回帖

更多关于 赋安安全系统有限公司 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信