<p class="ask_one_p edit_ && &&一般规定 &&
1.1 && &&对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。 &&
1.2 && &&新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。 &&
1.3 && &&试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。 &&
1.4 && &&对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。 &&
1.5 && &&耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。 &&11.1.6 && &&除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。
1.7 && &&对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。 &&
1.8 && &&直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。
回答数:9741|被采纳数:36
所有回答:&9741
GBT &&8 &&额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 &&第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 &&
而且国家标准要求在环境温度下采用工频交流电压进行耐压试验,工频试验电压应为3.5Uo,时间5min。 &&
例行试验电压: &&
额定电压Uo/kV----试验电压kV &&
3.6----12.5 &&
6-----21 &&
8.7-----30.5 &&
12-----42 &&
回答数:7944|被采纳数:2
所有回答:&7944
<p class="ask_one_p edit_/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV, &&26/35KV电缆直流耐压试验电压标准是130KV && && &&交联聚乙烯绝缘电缆直流耐压试电压标准为Uo的4倍: &&35KV电缆直流耐压试验Ut=4×Uo &&Ut=4×35=140KV
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
简约现代风、清爽宜家风、典雅美式复古风总有一种适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网交直流耐压实验的区别和作用_中华文本库
第1页/共4页
交直流耐压实验的区别和作用
耐压测试又称作高压测试或介电强度测试,可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。
测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的 倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如: 1500V 交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为 1500 ×
1.414 即2121V 直流电压。 7 T7 n( q9 V) Y/ p3 E
使用直流测试电压的其中一个好处在于在直流模式下,流过耐压测试仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时通过监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前察觉到。需要注意的是当使用直流耐压测试仪时,由于电路中的电容充电,必须在测试完成后对样品进行放电。事实上,无论是测试电压是多少、其产品特点如何,在操作产品前对其放电都是有好处的。 直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而多数电子产品正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高。
交流耐压测试的优点在于,它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。
交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的 Y电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接 Y电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于 Y电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。
交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。
电力设备在运行中,绝缘长期受到电场、温度、和机械振动的作用会逐渐发生劣化其中包括整体劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法,各有其长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。直流耐压试验虽然试验电压比较高,
第1页/共4页
寻找更多 ""交流耐压和直流耐压试验的区别_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
交流耐压和直流耐压试验的区别
|0|0|暂无简介
电气工程师|
总评分4.4|
浏览量1483283
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。交直流耐压实验的区别和作用_风机设备_中国百科网
交直流耐压实验的区别和作用
&#160;&#160;&#160;&#160;耐压测试(WithstandingVoltageTest)又称作高压测试(HipotTest)或介电强度测试(DielectricTest),多是年夜家熟悉和在产物流程平安测试中用的最多的。u膳┗问?耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产物的尽缘能力是否及格。它在一按时间内施加高压到被测试装备以确保装备的尽缘性能足够强。$蔼?\?测试电压,年夜部门的平安尺度允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当到达电压峰值时,不管是正极性仍是负极性峰值时,待测尽缘体都承受最年夜压力。是以,若是决议选择使用直流电压测试,就必需确保直流测试电压是交流测试电压的倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如:1500V交流电压,对于直流电压若要发生不异数目的电应力必需为即2121V直流电压。&FeQf使用直流测试电压的其中一个益处在于在直流模式下,流过耐压测试仪报警电流丈量装配的是真实的流过样品的电流。采用直流测试的另外一个益处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时经由过程监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前发觉到。需要注重的是当使用直流耐压测试仪时,由于电路中的电容充电,必需在测试完成后对样品进行放电。事实上,不管是测试电压是几多、其产物特点若何,在操作产物前对其放电都是有益处的。4S$HxSU直流耐压测试的不足在于它只能在一个标的目的施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而大都电子产物正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难发生,是以直流测试比交流测试成本要高。嶙?yONqEs交流耐压测试的优点在于,它可以检测所有的电压极性,这更接近与现实的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,是以年夜大都情况下,无需逐渐升压,直接输出响应的电压就能够获得稳定的电流值。而且,交流测试完成后,无需进行样品放电。aL?
收录时间:日 02:42:31 来源:E路风机网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:}

我要回帖

更多关于 交直流耐压测试仪 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信